При новом строительстве жилых и общественных зданий и сооружений в центрах городов с плотной застройкой и дефицитом свободных площадей для размещения объектов инфраструктуры и высокой стоимостью земельных участков зачастую возникают серьезные трудности с размещением комплектных трансформаторных подстанций для обеспечения объектов электроснабжения.
При существующей в настоящее время тенденции использования комплектных двухтрансформаторных подстанций в железобетонных контейнерах заводского изготовления мощностью 250–1000 кВА, занимаемая подстанцией площадь составляет порядка 22– 24 м2 без учета отмостки и зоны обслуживания.
Благодаря своим уменьшенным размерам, новые комплектные двухтрансформаторные подстанции наружного обслуживания в железобетонном корпусе (далее 2КТП-БК) являются современным и качественным решением для больших городов с плотной застройкой и дефицитом свободных площадей.
Габариты 2КТП-БК уменьшены в 2 раза за счет расположения оборудования двухтрансформаторной подстанции в корпусе однотрансформаторной и применения самых современных комплектующих. Это позволило уменьшить площадь, занимаемую КТП, (до 11 м2) снизить стоимость изготовления при сохранении всех технических параметров. Данное решение незаменимо в проектах строительства, где ограничено пространство.
Техническое описание
Двухтрансформаторные подстанции наружной установки мощностью до 630 кВА двух лучевые, предназначены для приема, транзита, преобразования, распределения электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 6(10) и 0,4 кВ частотой 50 Гц, защиты на стороне низкого напряжения потребителей городских жилищно-коммунальных, общественных и промышленных объектов, а также зон индивидуальной застройки и коттеджных поселков. 2КТП-БК предназначены для сетей с кабельными линиями. Допускается их использование в сетях с воздушными линиями при условии выполнения кабельных вводов в КТП-БК и установки ограничителей перенапряжений на концевых опорах воздушных линий.
2КТП-БК предназначены для работы в условиях с номинальными значениями климатических факторов УХЛ 1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543 и атмосфере типа II при этом: расчетная зимняя температура — минус 30°С; скоростной напор ветра для второго ветрового района 0,23 кПА; вес снегового покрова для V снегового района 1,5 кПА; сейсмичность не выше 6 баллов по шкале Рихтера (специальное исполнение до 8 баллов); грунты в основании фундамента сухие, непучинистые, непросадочные; высота над уровнем моря до 1000 м.
Расположение оборудования в 2КТП-БК
Трансформаторная подстанция 2КТП-БК состоит из одного блока. Блок имеет надземную и подземную части в виде объемных железобетонных конструкций. Подземная часть блока представляет собой объемный приямок, предназначенный для ввода кабельных линий и который является фундаментом для установки надземной части. Объемный приямок устанавливается на монолитную железобетонную плиту. В приямке также установлены баки для сбора масла трансформаторов при его аварийном разливе.
Надземная часть, в которой размещено электрооборудование, представляет собой объемный железобетонный блок, состоящий из плиты основания и монолитного объемного блока, обеспечивающего защиту электрооборудования от внешних воздействий и необходимые прочностные характеристики при эксплуатации и транспортировке.
Ворота и жалюзийные решетки — металлические. Имеют полиэфирное порошковое покрытие, крупный антик, зеленая медь. Наружная отделка стен подстанции выполнена эластичной штукатуркой STUC-O-FLEX, цвет и фактура определяется заказчиком и указывается в опросном листе на 2КТП-БК. Внутренняя отделка стен подстанции выполнена шпатлевкой «Ветонит» по универсальной акриловой грунтовке.
Цвет — светло-серый. Гидроизоляция крыши выполнена из наплавляемого материала «техно-николь».
Блок состоит из двух отдельных отсеков, разделенных негорючей перегородкой. В каждом отсеке расположены КРУ ВН, РУ НН и силовой трансформатор. Обслуживание и оперативные переключения производятся с наружных сторон блока.
КРУ ВН
В качестве КРУ ВН могут быть использованы элегазовые моноблоки типа SafeRing/SafePlus (производства АВВ), ячейки типа SM6 (производства Schneider Electric), Fluokit M24+ (производства Alstom) с элегазовыми выключателями нагрузки, с функциональными назначениями: «ввод», «отходящая линия», «секционная», «силовой трансформатор». Все присоединения имеют необходимый набор блокировок, исключающий ошибочные действия персонала.
Защита силового трансформатора от перегрузки и токов короткого замыкания осуществляется предохранителями или электронными устройствами защиты.
Ячейки КРУ ВН с элегазовыми выключателями имеют индикацию наличия напряжения на выводах выключателей нагрузки и возможность осуществления проверки чередования фаз на пониженном напряжении при помощи специального переносного устройства.
Ячейки с предохранителями для защиты силового трансформатора имеют индикацию отключения выключателя нагрузки из-за перегоревшего предохранителя. Ячейки «ввод» и «отходящая линия» могут быть адаптированы для подключения трехжильного кабеля с пропитанной бумажной изоляцией сечением до 240 мм2 или трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена того же сечения.
Подвод кабелей в ячейки осуществляется через проемы в плите основания блока.
РУ НН
РУ НН каждого блока состоит из двух панелей ПРЩ-01 производства ООО «Элпроком»: вводно-секционной и линейной. В качестве вводных аппаратов могут быть применены автоматические выключатели выдвижного или стационарного исполнения импортных и отечественных производителей.
Линейные панели укомплектованы аппаратами ХLBM (выключатель-разъединитель с предохранителями) фирмы АВВ на 6 отходящих линий и одной линии для питания потребителей собственных нужд.
Силовой трансформатор
В 2КТП-БК обычно применяются силовые трансформаторы типа ТМГ (трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичный) мощностью от 160 до 630 кВА включительно.
Возможно применение других типов трансформаторов как масляных герметичных, так и сухих, имеющих сертификаты соответствия Госстандарта России.
Преимуществом данной 2КТП-БК является то, что все электрооборудование для двухтрансформаторной КТП расположено в одном железобетонном корпусе, что позволило в 2 раза уменьшить площадь, занимаемую КТП, снизить стоимость изготовления при сохранении всех технических параметров.
Основные параметры и размеры:
- Мощность силового трансформатора — 160, 250, 400, 630 кВА
- Число силовых трансформаторов — 2 шт.
- Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (ВН) — 6, 10 кВ
- Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения (НН) — 0,4 кВ
- КРУ ВН на 4 присоединения в каждой секции шин: ввод, отходящая линия, силовой трансформатор, секционная;
- Тип КРУ ВН — ячейки с элегазовыми выключателями нагрузки;
- РУ НН из панелей ПРЩ-01 на 6 отходящих линий в каждой секции шин на номинальный ток 400 А;
- По желанию покупателя 2КТП-БК может быть изготовлена с дополнительными опциями: АВР на вводах 0,4 кВ;
- учет электроэнергии на вводах 0,4 кВ;
- учет электроэнергии на отходящих линиях;
- сигнализация несанкционированного открывания дверей КТП;
- установка УТКЗ на кабелях ввода и отходящей линии стороне ВН;
- Габаритные размеры подстанции:
- длина — 4530 мм;
- ширина — 2530 мм;
- высота — 2650 мм.
Отличительные особенности:
- полная заводская готовность изделия;
- минимальные сроки и высокое качество изготовления;
- возможность доставки на объект как автомобильным так и железнодорожным транспортом;
- удобство и простота технологии монтажа на объекте;
- отсутствие необходимости обслуживания эле-газового оборудования в течение всего расчетного срока службы (не менее 35 лет);
- малые габариты подстанции;
- надежная защита оборудования от воздействия окружающей среды;
- соответствие конструкции подстанции современным эстетическим и градостроительным требованиям;
- антивандальное исполнение.