Передача, распределение и накопление электроэнергии

Особенности выбора распределительных щитков

10 декабря 2012 г. в 13:54

Электрические щитки служат для распределения электроэнергии и учета ее потребления, а также для защиты распределительных и групповых линий при перегрузках и коротких замыканиях. Иными словами, распределительный щиток — это основной и самый важный элемент всей системы электроснабжения квартиры или загородного дома.

При выборе щитка необходимо учесть ряд нюансов, а именно:

значение номинального тока, на который рассчитан щиток (обычно 32А, 40А, 63А, 90А, 125А). Это значение указывается в паспорте и на корпусе щитка, оно должно быть не меньше чем номинальный ток вводного автоматического выключателя. В противном случае нарушается тепловой режим и возможно преждевременное срабатывание автоматических выключателей от перегрева.

  • размер щитка (число модулей). Рекомендуется предусматривать дополнительный резерв 15-20% для размещения оборудования. Наличие свободного пространства нормализует тепловой режим и упрощает прокладку соединительных проводов, это особенно актуально для компактных щитков с минимальной глубиной корпуса.
  • наличие в комплекте шин для подключения нулевых защитных проводников (РЕ) и нулевых рабочих проводников (N). Необходимо обратить внимание на количество зажимов на шинах, т.к. к одному зажиму шины РЕ допускается подключать только один провод!
  • наличие в комплекте заглушек для свободных мест на лицевой панели и средств для маркировки оборудования (держатели этикеток, самоклеющиеся полоски и т.д.). Согласно требованиям электромонтажа, все аппараты находящиеся в щитке должны иметь маркировку в соответствии с электрической схемой.
  • при монтаже пластиковых навесных щитков, головки винтов для крепления корпуса к стене должны закрываться защитными колпачками. Проверьте их наличие в приобретаемом щитке и обязательно установите согласно инструкции.

Электрические щитки

Для размещения модульного оборудования защиты и распределения электроэнергии компания Legrand предлагает обширный ассортимент щитков различного дизайна, модульности, типов монтажа.

В качестве привлекающих профессионалов новинок Legrand, предназначенных для установки в жилых домах, офисах и малых коммерческих объектах, можно выделить:

  • встраиваемые щитки эконом класса серии «Practibox»;
  • встраиваемые и навесные щитки серии «Nedbox», от 8 до 48 модулей;
  • навесные щитки со степенью пылевлагозащиты IP65 серии Plexo 3.

Независимо от наименования, отличительными чертами щитков от французских разработчиков являются:

  • применение высококачественных и безопасных материалов;
  • высокий уровень стандартной комплектации (клеммные блоки N и РЕ, заглушки, этикетки для маркировки аппаратов, кабельные вводы);
  • эстетичный внешний вид, позволяющий вписать оборудование в любой интерьер;
  • продуманность конструкции, обеспечивающая простой и корректный монтаж и подключение;
  • единая для всех серий система крепления дополнительных клеммных блоков.

Встраиваемые щитки «Practibox»

Электрические щитки

В линейке присутствуют щитки, рассчитанные на установку от 6 до 36 стандартных модулей. В зависимости от типоразмера предусмотрены одно, двух и трёх реечные варианты. Корпус и дверь белого цвета изготовлены из полистирола. В двери имеются прозрачные смотровые оконца из поликарбоната. Клеммные блоки N и РЕ заказываются отдельно. Клиентам предлагается также версия щитков на 12, 24 и 36 модулей уже укомплектованных клеммными блоками.

Электрические щитки

Встраиваемые и навесные щитки «Nedbox»

Эта линейка предполагает более широкие возможности в выборе дизайна

и функциональных возможностей. Вместимость щитков от 8 до 48 модулей. Двери щитков могут быть пластиковыми (белыми или прозрачными) или металлическими.

Щитки имеют расширенную стандартную комплектацию (клеммные блоки PEи до 5 блоков N, заглушки, этикетки, монтажные аксессуары). Например, встраиваемые щитки «Nedbox» комплектуются набором для объединения двух корпусов, шаблоном для разметки стены и креплениями для фиксации щитка в нише.

Электрические щитки

Навесные щитки со степенью пылевлагозащиты IP65 «Plexo 3»

Многофункциональные щитки IP65 «Plexo 3» емкостью от 2 до 72 модулей, являются примером продукта максимально продуманного с точки зрения удобства и надёжности монтажа.

В ударопрочном корпусе можно устанавливать кроме модульных аппаратов, автоматические выключатели в литом корпусе класса DPX 3 на токи до 125 А. (для корпусов на 54 и на 72 модуля), а также перфорированную монтажную плату для крепления нестандартного оборудования (трансформаторы, блоки питания, телевизионные усилители…). Щитки укомплектованы расширенным набором клеммных блоков, комплектом мембранных кабельных вводов, заглушками, этикетками. На боковых стенках предусмотрены места для установки розеток или выключателей серии «Plexo 55».

Представительство Legrand в России

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «ЛЕГРАН» — ведущий российский производитель электротехнического оборудования. Мы предлагаем комплексные решения для информационных и электрических систем зданий: электроустановочное, защитно-коммуникационное оборудование, системы прокладки кабелей, в том числе: • электроустановочные изделия коммерческого и бытового назначения. • модульные автоматические выключатели; • кабеленесущие системы (кабельные каналы ПВХ и электрооборудование для организации рабочих мест); Продукция ООО «ЛЕГРАН» соответствует требованиям государственных стандартов, что подтверждено ведущими сертификационными органами РФ, а также имеет международные сертификаты безопасности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Щиток электрический учетно-групповой - Энергомера

Щиток электрический учетно-групповой - Энергомера используется для учета и распределения электрической энергии внутри квартир, жилых, общественных и производственных зданий, а также защиты распределительных цепей при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых токах утечки на землю (с устройством защитного отключения на вводе) в сетях с глухозаземленной нейтралью (системы заземления TN-S и TN-C-S). Дилерская сеть по всей России. Узнай на сайте компании, где можно купить щиток учетно-групповой в Вашем городе.
Горьковец Алексей · Энергомера · 15 мая · Россия · Ставропольский край
Щиток электрический учетно-групповой - Энергомера

ПРОДАМ: Главные распределительные щиты (ГРЩ)

Главный распределительный щит (ГРЩ) — разновидность распределительного щита. В общем случае предназначен для приема электроэнергии от силового трансформатора. В состав ГРЩ входит коммутационный аппарат защиты силового трансформатора, защиты отходящих линий. В случае двух и более трансформаторов ГРЩ может быть иметь несколько секций с соответствующими межсекционными выключателями (разъединителями). В случае электроснабжения по 1-й и 2-й категориям электроснабжения ГРЩ может быть оборудован АВР однократного или повторного действия. ГРЩ может быть оборудован средствами индикации (показывающими приборами), средствами учета электроэнергии. В качестве коммутационных аппаратов отходящих линий могут использоваться автоматические выключатели, планочные предохранители-выключатели-разъединители, выключателями нагрузки (рубильниками)
Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Главные распределительные щиты (ГРЩ)

ПРОДАМ: Щиток электрический учетно-групповой ЩКУ4 - Энергомера

Покупайте у производителя! ЗАО Энрегомера производит и реализует щиток электрический учетно-групповой - устройство для учета и распределения электрической энергии внутри квартир, жилых, общественных и производственных зданий, а также защиты распределительных цепей при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых токах утечки на землю (с устройством защитного отключения на вводе) в сетях с глухозаземленной нейтралью (системы заземления TN-S и TN-C-S). Широкая сеть дилеров и дистребьютеров в России и СНГ. Где купить щиток ЩКУ4 в Вашем городе смотрите на сайте компании в разделе "Контакты"
Горьковец Алексей · Энергомера · 15 мая · Россия · Ставропольский край
Щиток электрический учетно-групповой ЩКУ4 - Энергомера

ПРОДАМ: Распределительные щитки серии «Nedbox»

Для размещения модульного оборудования защиты и распределения электроэнергии в жилых домах, офисах и малых коммерческих объектах компания Legrand предлагает встраиваемые и навесные щитки серии «Nedbox». Эта линейка предполагает широкие возможности в выборе дизайна и функциональных возможностей. Вместимость щитков от 8 до 48 модулей. Двери могут быть пластиковыми (белыми или прозрачными) или металлическими. Щитки имеют расширенную стандартную комплектацию (клеммные блоки PE и до 5 блоков N, заглушки, этикетки, монтажные аксессуары). За информацией обращайтесь к менеджерам компании. Информация для заказа в прикрепленном файле
Кисель Ольга · Лайт Креатив · 13 мая · Россия · г Москва
Распределительные щитки серии «Nedbox»

ПРОДАМ: Щит учетно-распределительный этажный ЩЭГ1Ч-2 - Энергомера

Покупайте у производителя! ЗАО Энрегомера производит и реализует щит учетно-распределительный (встраиваемый в нишу) - устройство для учета и распределения электрической энергии, а также защиты распределительных цепей при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых токах утечки на землю (с устройством защитного отключения на вводе) в сетях с глухозаземленной нейтралью (системы заземления TN-S и TN-C-S) Широкая сеть дилеров и дистрибьюторов в России и СНГ. Где купить щит этажный в Вашем городе смотрите на сайте компании в разделе "Контакты"
Горьковец Алексей · Энергомера · 15 мая · Россия · Ставропольский край
Щит учетно-распределительный этажный ЩЭГ1Ч-2 - Энергомера
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».