С начала выпуска встроенных трансформаторов тока наружной установки (ТВ наружной установки) это были изделия, предназначенные, в основном, для модернизации подстанций 110–220 кВ, оснащение которых не позволяло организовать коммерческий учет электроэнергии. Другими словами, трансформаторы данного типа были компромиссом между установкой отдельно стоящего опорного трансформатора тока и заменой трансформаторов, расположенных в бушингах вводов высоковольтных выключателей. Однако опыт показывает, что потенциал ТВ наружной установки далеко не исчерпан.
Успех ТВ наружной установки основывается на вполне ощутимых плюсах, которые получает потребитель, столкнувшийся с необходимостью модернизации: они помогают избежать трудоемких работ по демонтажу ввода, не накладывают сезонных ограничений на проведение монтажа, и, наконец, тем самым позволяют при минимуме трудозатрат усовершенствовать как АИИСКУЭ, так и релейную защиту. Еще один значительный плюс — это высокая надежность подобного рода устройств, за все время эксплуатации не зарегистрировано ни одного случая выхода ТВ наружной установки из строя.
Стоит также отметить, что с увеличением класса напряжения применение ТВ наружной установки позволяет значительно снизить затраты на модернизацию, так как они относятся к электрооборудованию класса напряжения 0,66 кВ, а высоковольтная изоляция, при этом, обеспечивается вводом. Следовательно, в стоимости ТВ отсутствуют затраты на высоковольтную изоляцию, стоимость которой является основной в высоковольтных трансформаторах тока. По этой же причине, встроенные трансформаторы тока имеют простую конструкцию, которая не изменяется с ростом класса напряжения электрооборудования. Особенно заметным это становится при классе напряжения 220 кВ и выше, когда стоимость отдельно стоящего трансформатора тока на 220 кВ в 1,5–2 раза превышает стоимость ТВ-220-IX.
Необходимо отметить, что конструкция ТВ наружной установки непосредственно определяется габаритами высоковольтных вводов, и в этом тоже кроется определенный потенциал. Дело в том, что в некоторых вводах сейчас применяется твердая внутренняя RIP изоляция, что при классе напряжения 110–220 кВ и выше дает возможность значительно сократить их диаметр. Это, в свою очередь, позволяет значительно сократить габариты ТВ наружной установки и получить более высокие технические характеристики.
Исключения составляют изделия на первичные токи менее 200–300 А, что обусловлено конструкцией встроенных трансформаторов тока.
Доказательством эффективности такого подхода служит пример, когда вышеупомянутые ТВ-220-IX были установлены на высоковольтные вводы класса напряжения 330 кВ. Учитывая, что стоимость ТВ-220-IX и опорного трансформатора тока на 330 кВ отличается на порядок, это еще раз демонстрирует потенциал встроенных трансформаторов.
К сожалению, отечественные производители силовых трансформаторов и выключателей все еще не оценили по достоинству те преимущества и повышения качества их продукции, которые дает им использование ТВ наружной установки. Особенно, если установка ТВ будет заложена в конструкцию изделия изначально, а не оставлена эксплуатирующим организациям в качестве некого компромисса или полумеры, когда просто не остается никакого другого решения для модернизации оборудования.
Тем не менее, для передовых производителей, заинтересованных в совершенствовании своей продукции, на ОАО «СЗТТ» разработаны и выпускаются трансформаторы тока наружной установки ТВ-110-IX-I, которые служат для установки, в частности, на элегазовые выключатели HYpact на 110 кВ. Данные трансформаторы выпускаются на токи от 200 до 3000 А и могут комплектоваться шестью вторичными обмотками как для защиты, так и для измерений. Будучи установленными на высоковольтные вводы изначально, ТВ-110-IX-I решают практически все проблемы организации коммерческого учета и релейной защиты, а также всех будущих модернизаций — шесть вторичных обмоток позволяют заменить отдельно стоящие трансформаторы тока, а наружный монтаж упрощает их возможную замену.
Таким образом, конструкция силовых трансформаторов и высоковольтных выключателей, которая изначально предусматривает монтаж ТВ наружной установки как основной, дает производителям данной продукции следующие:
- Простота монтажа ТВ. Отпадает необходимость в распорках, прокладках и прочих приспособлениях, которые применяются при монтаже ТВ внутренней установки. Уменьшается трудоемкость и увеличивается скорость монтажа.
- Значительно уменьшается опасность повреждения ТВ при монтаже, т.к. сердечники и вторичные обмотки залиты прочным изоляционным материалом. Следовательно, повышается надежность изделия, поскольку некоторые виды повреждений, которые могут быть нанесены при монтаже ТВ внутренней установки, имеющих мягкую наружную изоляцию, выявляются или развиваются во время эксплуатации.
- Возможность быстрого монтажа (или демонтажа) ТВ наружной установки в изделиях, находящихся в эксплуатации. Это позволяет безболезненно решить проблему замены трансформаторов тока в случае изменения требований к их техническим характеристикам, либо в случае повреждения.
- Значительное сокращение типоразмеров ТВ. Как показал опыт эксплуатации, достаточно одного-двух типоразмеров ТВ наружной установки (имеется в виду наружный и внутренний диаметры) на каждый класс напряжения высоковольтных вводов любого исполнения. Это позволяет упростить процедуру выбора необходимых ТВ, а также конструирование силовых трансформаторов и выключателей.
Алексей Николаевич АНИЧКИН,
инженер-конструктор отдела
измерительных трансформаторов
Александр Сергеевич СМИРНОВ,
ведущий менеджер отдела маркетинга
ОАО «Свердловский завод
трансформаторов тока»