Передача, распределение и накопление электроэнергии

Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями тока

11 января 2008 г. в 10:23

Выключатели серии ВА06-36 и ВА04-36 занимают наиболее распространенную шкалу номинальных токов промышленных автоматических выключателей — до 250 А, в которой широко используются отечественные выключатели серии ВА57-35 производства «Дивногорского завода низковольтной аппаратуры» («ДЗНВА») и серии ВА51-35М «Ангарского электромеханического завода» («АЭМЗ»).

Совместимость

Выключатели этого класса относятся к классическим автоматическим выключателям с тепловыми и электромагнитными расцепителями с нормированной шкалой номинальных токов расцепителей от 16 до 250 (400) А, снабжены независимым расцепителями, ручным и электромагнитным приводом, передним и задним присоединением внешних проводников, стационарного и выдвижного исполнения.

Выключатели снабжены дополнительными вспомогательными контактами, устанавливаются в распред-устройствах на панелях и крепежных рейках.

Климатическое исполнение выключателей УХЛ3 и Т3, степень защиты — IP20 (IP00 — зажимы).

По своим техническим характеристикам выключатели серии ВА06-36 и ВА04-36 аналогичны выключателям ВА57-35 ВА51-35М, а по ряду показателей превосходят их (например, более высокая износостойкость под нагрузкой, лучшие массогабаритные показатели). Особо следует отметить практическую совместимость установочных размеров при пониженной глубине выключателя. Это дает возможность размещения выключателей серии ВА06-36 и ВА04-36 в распред-устройствах вместо вышедших из строя выключателей серии ВА57-35 ВА51-35М без дополнительных переделок.

Серия ВА 04-36 на номинальные токи от 16 А до 400 А автоматический выключатель ТУ16-92 БЕИВ.641453.001ТУ

Преимущества

  • сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -50 до +50 °С и влажности воздуха до 98%;
  • обладает повышенной коммутационной способностью до 25 кА; 
  • широкая гамма вариантов комплектации;
  • ресурс включений/отключений под нагрузкой не менее 6000 циклов;
  • увеличенный в два раза срок службы при отключении токов короткого замыкания;
  • технически совместим с аналогичными изделиями российских производителей.

Технические характеристики

Серия ВА04-36 рассчитана на номинальные токи: 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400 А.

Выключатели предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, а также для нечастых (до 6 раз в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением до 660 В переменного тока, частотой 50 и 60 Гц и 220 В постоянного тока. Допускается использование выключателей для нечастых прямых пусков асинхронных электродвигателей.

Выключатели работают в следующих условиях

  • высота над уровнем моря — до 4300 м; 
  • значения номинального тока выключателей при эксплуатации на высоте 2000…4300 м должны быть снижены на 10%;
  • температура окружающего воздуха и относительная влажность в зависимости от исполнения выключателей и категории размещения приведены в таблице;
  • в окружающей среде, не содержащей газов, жидкостей и пыли в концентрациях, нарушающих работу выключателей. Место установки выключателей должно быть защищено от попадания воды, масла, эмульсии и т.п.

Рабочее положение выключателей стационарного, выдвижного и врубного исполнения в пространстве — на вертикальной плоскости выводами 1, 3, 5 вверх, с возможностью поворота на вертикальной плоскости на 90° в обе стороны. Допускается отклонение до 5° от рабочего положения в любую сторону.

Выключатели допускают подвод напряжения от источника питания как со стороны выводов 1, 3, 5, так и со стороны выводов 2, 4, 6.

В части воздействия механических факторов выключатели выдерживают вибрацию в местах крепления с частотой от 0,5 до 100 Гц при ускорении 0,5 g, удары многократного действия длительностью 2-20 мс с ускорением 3 g. В части сейсмостойкости соответствуют дополнительным требованиям ДТ5,6 по ГОСТ17516.1-90, что соответствует 9 баллам по MSK-64.

Исполнение выключателей Категория размещения Температура воздуха при эксплуатации, °C Относительная
влажность(верхнее значение)
нижнее значение верхнее значение
УХЛ 3 -50 +40 98% при 25 °С
Т 3 -10 +50 98% при 25 °С

Д. О. БУДНИКОВ.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Выключатели автоматические серии ВА51

ПРОМТЕХ-электро предлагает автоматические выключатели серии ВА51 Предназначены для защиты от токов перегрузки и коротких замыканий, а также нечастых отключений переменного и постоянного тока. Возможные типоисполнения: С тепловыми и электромагнитными расцепителями; Без расцепителей (рубильник). На номинальные токи 400 и 630А Возможные уставки теплового расцепителя 160, 200, 250, 320, 400, 630А Уставки электромагнитного расцепителя для автоматов на переменный ток 1600; 2500; 3200; 4000; 5000; 6300 для переменного тока 2500; 3200; 4000; для постоянного тока Общее количество циклов включения и отключения С ручным приводом — 16000; С электромагнитным приводом — 10000; Предельная коммутационная способность 50кА. Может изготавливаться в стационарном выдвижном исполнении с электроприводом для дистанционного управления. Климатическое исполнение УХЛ 3, и Т3. Автомат ВА5135 20УХЛ3 16А, 660В Автомат ВА5135 20УХЛ3 20А, 660В Автомат ВА5135 20УХЛ3 25А, 660В Автомат ВА5135 20УХЛ3 31,5А, 660В Автомат ВА5135 20УХЛ3 40А, 660В Автомат ВА5135 20УХЛ3 50А, 660В Автомат ВА5135 20УХЛ3 63А, 660В Автомат ВА5135 20УХЛ3 80А, 660В Автомат ВА5135 20УХЛ3 100А, 660В Автомат ВА5135 20УХЛ3 125А, 660В Автомат ВА5135 20УХЛ3 160А, 660В Автомат ВА5135 20УХЛ3 200А, 660В Автомат ВА5135 20УХЛ3 250А, 660В Автомат ВА5135 20УХЛ3 320А, 660В Автомат ВА5135 20УХЛ3 400А, 660В Автомат ВА51-39-340010 20УХЛ3 160А, 660В Автомат ВА51-39-340010 20УХЛ3 200А, 660В Автомат ВА51-39-340010 20УХЛ3 250А, 660В Автомат ВА51-39-340010 20УХЛ3 320А, 660В Автомат ВА51-39-340010 20УХЛ3 400А, 660В Автомат ВА51-39-340010 20УХЛ3 500А, 660В Автомат ВА51-39-340010 20УХЛ3 630А, 660В
Отдел Продаж · ПТКС · 27 ноября · Россия · г Санкт-Петербург
Выключатели автоматические серии ВА51

ПРОДАМ: Выключатели автоматические КЭАЗ серии ВА57

В ПРОМТЕХ-электро всегда в наличии автоматические выключатели серии ВА57 КЭАЗ предназначеные для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 380/660 V переменного тока частоты 50 и 60 Hz и постоянного тока до 220/440 V. ВА57-31-340010-16А-400-690AC-УХЛ3-КЭАЗ (108430) ВА57-31-340010-20А-400-690AC-УХЛ3-КЭАЗ (108431) ВА57-31-801810-25А-220DC-НР110DC-УХЛ3-КЭАЗ (108497) ВА57-31-340010-25А-400-690AC-УХЛ3-КЭАЗ (108432) ВА57-31-340010-31,5А-400-690AC-УХЛ3-КЭАЗ (108433) ВА57-31-340010-63А-800-690AC-УХЛ3-КЭАЗ (108440) ВА57-31-341110-63А-800-УХЛ3- КЭАЗ (108440) ВА57-31-340010-63А-400-690AC-УХЛ3-КЭАЗ (108436) ВА57-31-340010-50А-800-УХЛ3-КЭАЗ (108439) ВА57-31-340010-800-80А-УХЛ3-КЭАЗ (108441) ВА57-31-340010-100А-1200-690AC-УХЛ3-КЭАЗ (108427) ВА57-35-340010-16А-160-690AC-УХЛ3 (108581) ВА57-35-340010-20А-250-690AC-УХЛ3 (108595) ВА57-35-340010-25А-320-690AC-УХЛ3 (108603) ВА57-35-340010-31.5А-630-690AC-УХЛ3 (108617) ВА57-35-340010-40А-160-690AC-УХЛ3 (108583) ВА57-35-340010-50А-500-690AC-УХЛ3 (108613) ВА57-35-340010-63А-800-690AC-УХЛ3 (108625) ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3 (108566) ВА57-35-340010-125А-1250-690AC-УХЛ3 (108576) ВА57-35-340010-160А-2000-690AC-УХЛ3 (108592) ВА57-35-340010-200А-2500-690AC-УХЛ3 (108599) ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 (108600) ВА57-35-344730-250А-1250-690AC-НР230AC/220DC -УХЛ3 (109749) ВА57-35-344770-250А-2500-690AC-НР230AC/220DC -УХЛ3 (109775) ВА57Ф35-340010-25А-250-400AC-УХЛ3 (109315) ВА57Ф35-340010-63А-630-400AC (151417) ВА57Ф35-340010-63А-800-400AC-УХЛ3 (109343) ВА57Ф35-341810-220-П/Т-1250 100,00А УХЛ3 ОТК (109473) ВА57Ф35-340010-100А-1250-400AC-УХЛ3-КЭАЗ (109295) ВА57Ф35-340010-125А-1250-400AC-УХЛ3 (109296) ВА57Ф35-340010-125А-1250-400AC-УХЛ3 (109296) ВА57Ф35-340010-160А-2000-400AC-УХЛ3-КЭАЗ (109312) ВА57Ф35-340010-160А-1600-400AC-УХЛ3 (109307) ВА57Ф35-340010-250А-2500-400AC-УХЛ3-КЭАЗ (109319) ВА57Ф35-340010-80А-800-400AC-УХЛ3 (109344) ВА57-39-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3-КЭАЗ...
Отдел Продаж · ПТКС · 27 ноября · Россия · г Санкт-Петербург
Выключатели автоматические КЭАЗ серии ВА57

ПРОДАМ: Автоматические выключатели серии ВА57: ВА57-31; ВА57-35; ВА57Ф35; ВА57-39

Постоянно в наличие ВА57-31, ВА57-35, ВА57Ф35 и ВА57-39 пр-ва КЭАЗ ВА57Ф35-340010 на 16-250А ВА57-35-340010 на 16-250А ВА57-39 340010 на 250-630А Подробно на http://optivolt.ru
Плотников Александр · Брэйн · 30 ноября · Россия · Курская обл
Автоматические выключатели серии ВА57: ВА57-31; ВА57-35; ВА57Ф35; ВА57-39

ПРОДАМ: Автоматический выключатель серии ВА -55-41-340010-20УХЛ3 (1000А)

Автоматический выключатель АЕ 2056-М-100-003У3 *380V 50,60Hz 100А — 4шт. Автоматический выключатель АЕ 2056-М-10Р-003У3 *380V 50,60Hz 100А — 1шт. Автоматический выключатель АЕ 2036-00У3-А *660V 50Hz — 1шт. Автоматический выключатель АЕ 2040-10Б-00У3 УХЛ4 *660V 50,60Hz — 3шт. Автоматический выключатель АЕ 2016-10НУ3 *380V 50Hz — 1шт. Автоматический выключатель АЕ 1031М — 2УХЛ4 25А — 4шт. Автоматический выключатель А63 -М У3 *380* 50Hz — 1шт. Автоматический выключатель АП50Б ЗМТ У 50,60Hz — 1шт. Автоматический выключатель А3161 -110*220V — 6шт. Автоматический выключатель серии ВА -55-41-340010-20УХЛ3 (1000А) — 1шт. Автоматический выключатель серии ВА -51-39 — 10шт. Пакетный выключатель ПВ 3-100 М1-56 — 6шт. Выключатель путевой ВП-16Е23 5151-55 — 1шт. Выключатель автоматический модульный OptiDin ВМ63-1С2 и ВМ63-3D 10— 1шт. Переключатель универсальный УП 5312— 10шт. Переключатель универсальный УП 5313— 10шт. Розетка ABB 432MHS6W- 2шт. Коробка монтажная соединительная КСВ — 25— 10шт. Лампа кабинная КЛСРК-45 — 1шт. Концевик КУ 123-12-У2 — 1шт.
Дмитриев Александр · 23 ноября · Россия · Новгородская обл
Автоматический выключатель серии ВА -55-41-340010-20УХЛ3 (1000А)

ПРОДАМ: Выключатель ВА55-41, ВА55-43, ВА53-41, ВА53-43

Из наличия и на заказ реализуем новые автоматические выключатели серии ВА55 производства КЭАЗ стационарного или выдвижного исполнения как с ручным так и с электромагнитным приводом. Номинальные токи 1000А, 1600А и 2000А (скоро 630А) Выключатели предназначены для защиты электрических цепей переменного тока частоты 50/60 Гц напряжением до 690 В, потребителей электрической энергии от токов короткого замыкания и перегрузки, для проведения тока в нормальном режиме, а также для нечастых оперативных включений и отключений (до 6 в час) указанных цепей. Выключатели типа ВА53 — токоограничивающие (категория А). Выключатели типа ВА55 — селективные (категория В).
Плотников Александр · Брэйн · Вчера · Россия · Курская обл
Выключатель ВА55-41, ВА55-43, ВА53-41, ВА53-43
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.