Эффект самовосстановления пленочных металлизированных компенсационных конденсаторов и комбинированных фольгово-металлизированных конденсаторов. Self-Healing, «живучесть» и пригодность пленочных конденсаторов. Факторы, влияющие на долговечность самовосстанавливающихся компенсационных конденсаторов.
Эффект самовосстановления (Self-Healing) — характерная особенность пленочных металлизированных конденсаторов и отчасти — комбинированных фольгово-металлизированных в терминологии DIN 41 379 и DIN IEC 60384, причем «самозаживление» локального места пробоя электрода тем эффективней и надежней, чем больше разница толщин пары электрод-диэлектрик и больше пластичность полимера, используемого в качестве диэлектрического слоя между электродами.
«Стандартное» самовосстановление характерно для всех без исключения популярных типов по диэлектрику металлизированных конденсаторов, в том числе косинусных конденсаторов мощности — MKP на базе полипропилена (Polypropylen), МКС на базе поликарбоната (Polycarbonat), MKU на базе ацетата целлюлозы (Celluloseacetat), MKT и MKS на базе полиэтилентерефталата и полиэстера (Polyethylenterephthalat, Polyester), MKN на базе полиэтиленнафталата (Polyethylennaphtalat) и MKI на базе полиэтиленсульфида (Polyphenylensulfid) — в которых толщина электродов измеряется в ангстремах, а толщина диэлектрика — в микронах. Т.е. при локальном пробое электрода объема близлежащего участка диэлектрика достаточно для заполнения места пробоя без сколь-значимого ухудшения диэлектрических свойств остального слоя, а физико-химические свойства полимера позволяют диэлектрику в локальном месте перейти в текучее состояние под воздействием температуры дуги и плотно заполнить поврежденный участок электрода.
Схема самовосстановления Self-Healing металлизированного конденсатора, где: 1 — диэлектрик; 2 — диэлектрик с двухсторонним металлизированным покрытием; 3 — пробой; 4 — «развязывающая» изоляционная зона с заполнением расплавленным полимером
Эффект самовосстановления не наблюдается в фольговых конденсаторах, где толщина слоя фольги (до 25 микрон) соизмерима с толщиной слоя диэлектрика, в бумажных конденсаторах, а также считается предельно условным в многослойных конденсаторах со смешанным диэлектриком (Misch-Dielektrika — металлизированной бумагой и полимером), в которых функционирование конденсаторного блока после локального пробоя слоя электрода сохраняется только при определенной схеме подключения конденсаторных элементов. Следует отметить, что самозаживление комбинированных фольгово-металлизированных конденсаторов происходит исключительно в местах слоев диэлектрика с вакуумным напылением электрода и теоретически является условным, поскольку несмотря на превалирующую вероятность пробоя в «слабом» месте — тонком слое напыленного электрода, всегда существуют риски пробоя электродов из фольги, которое если и не приводит к выходу конденсатора из строя при грамотной схеме подключения конденсаторных элементов, то вызывает достаточно значительные потери емкости и повышение значений протекающих по электродам токов, а следовательно риски лавинообразных пробоев и сокращение сроков службы компенсационного конденсатора, будь то единичный конденсатор или конденсаторная батарея.
Важно: Эффект самовосстановления повышает «живучесть» конденсатора/конденсаторной батареи, но не является определяющим фактором долговечности и пригодности конденсаторного блока и/или конденсаторной батареи для выполнения поставленных задач, поскольку:
- каждый единичный пробой пусть и незначительно (до 0.1%), но снижает емкость конденсатора и его (конденсатора) пригодность в итоге будет определяться количеством пробоев и величиной потерь в емкости;
- в результате каждого пробоя происходит небольшое увеличение суммарного объема диэлектрика и повышение внутреннего давления в корпусе, что при достижении критических значений приводит к разрыву внутренних предохранительных вставок;
- на срок службы конденсаторов помимо количества пробоев и повышения внутреннего давления в корпусе влияет ряд иных факторов, зависящих от условий эксплуатации, состояния и параметров конкретной электрической сети/участка сети и т.д.
Факторы, влияющие на долговечность самовосстанавливающихся компенсационных конденсаторов
К ключевым факторам, влияющим, как на долговечность конденсаторов, так и на их электрические свойства относят температуру, причем в отношении металлизированных конденсаторов и комбинированных фольгово-металлизированных конденсаторов с сравнительно тонкими слоями диэлектрика и очень тонкими слоями металлизированного покрытия температурный фактор считают определяющим, поскольку предельно существенно влияет на свойства полимеров в тонких слоях.
Свойства | Материал | ||||
PET | PEN | PPS | PP | ||
Диэлектрическая проницаемость при 1 кГц | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | |
Минимальная толщина пленки в микронах | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 3,0 | |
Поглощение влаги, % | Низкое | 0,4 | 0,05 | <0,1 | |
Электрическая прочность, В / мкм | 580 | 500 | 470 | 650 | |
Номинальное напряжение (постоянный ток), В | 50 ... 1000 | 16 ... 250 | 16 ... 100 | 40 ... 2000 | |
Диапазон емкости | 100 пФ ... 22 мкФ | 100 пФ ... 1 мкФ | 100 пФ ... 0.47мкФ | 100 пФ ... 10 мкФ | |
Максимальная рабочая температура, ° C | 125/150 | 150 | 150 | 105 | |
ΔC/C в диапазоне температур, % | ± 5 | ± 5 | ± 1,5 | ± 2,5 | |
Тангенс угла диэлектрических потерь (× 10 -4 ) | при 1 кГц | 50 ... 100 | 42 ... 80 | 2 ... 15 | 1 ... 5 |
при 10 кГц | 110 ... 150 | 54 ... 150 | 2.5 ... 25 | 2 ... 8 | |
на частоте 100 кГц | 170 ... 300 | 120 ... 300 | 12 ... 60 | 2 ... 25 | |
при 1 МГц | 200 ... 350 | - | 18 ... 70 | 4 ... 40 | |
Постоянная времени R Iso · C, сек | при 25 ° C | ≥ 10000 | ≥ 10000 | ≥ 10000 | ≥ 100,000 |
при 85 ° C | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 | |
Диэлектрическая абсорбция, % | 0,2 ... 0,5 | 1 ... 1,2 | 0,05 ... 0,1 | 0,01 ... 0,1 | |
Макс спец. емкость, нФ * В / мм 3 | 400 | 250 | 140 | 50 |
По факту на рабочую температуру конденсатора влияет окружающая температура воздуха, избыточные токи, величина которых может быть очень значительной во время заряда/разряда при коммутации конденсаторных ячеек вакуумными контакторами в конденсаторных батареях и/или при протекании по электродам токов высших гармоник, а также избыточное напряжение на зажимах, появляющееся в плохо регулируемой сети/на участке сети в моменты подключения/отключения мощной нагрузки и во время коммутации конденсаторных ячеек.
John Houdek, президент Allied Industrial Marketing, Inc. и Cesar Chavez, технический руководитель, ARTECHE / Inelap в своем обзоре «EXTENDING THE LIFE OF POWER FACTOR CAPACITORS» показывают уменьшение/увеличение долговечности самовосстанавливающихся конденсаторов MKP с диэлектриком из полипропилена вдвое при увеличении/уменьшении рабочей температуры на каждые 10 градусов Цельсия.
Долговечность конденсатора с расчетной температурой 70 градусов Цельсия при различных значениях рабочей температуры
Почти аналогично на долговечность металлизированных и комбинированных фольгово-металлизированных конденсаторов влияет превышение напряжения на зажимах, причем в значительно большей степени, чем это было отмечено в отношении алюминиевых электролитических конденсаторов.
Долговечность металлизированных конденсаторов при различных значениях напряжения на зажимах
Через повышение рабочей температуры на долговечность конденсаторов влияет конструктивное исполнение (El-Husseini, Venet, Rojat и Joubert в статье «Thermal Simulation for Geometric Optimization of Metallized Polypropylene Film Capacitors») – более высокие конденсаторы за счет увеличения пути тока показывают повышение рабочей температуры на электродах и диэлектрике, а следовательно и имеют меньшую долговечность.
К критическим по снижению долговечности параметрам относят «пусковые» токи при коммутации ячеек конденсаторной батареи, значение которых может на порядок превышать величину рабочего тока, а также токи высших гармоник. «Пусковые» токи, возникающие при включении/отключении конденсатора, повышают величину рассеянной мощности, в основном уходящей на разогрев электродов и диэлектрика (10%-ное увеличение тока может привести к 21%-му увеличению температуры). Гармонические токи при увеличении частоты и соответствующем снижении вследствие этого емкостного реактанса имеют очень большие величины и влияют на долговечность конденсатора аналогично пусковым токам.
480V | 60hz | 300hz 5th harmonic | 420hz 7th harmonic | 660hz 11th harmonic | 780hz 13th harmonic |
100kVAr | 2.304 ohms | 0.4608 ohms | 0.329 ohms | 0.209 ohms | 0.177 ohms |
500kVAr | 0.4608 ohms | 0.0921 ohms | 0.0658 ohms | 0.0418 ohms | 0.0354 ohms |