Передача, распределение и накопление электроэнергии

Диэлектрики компенсирующих конденсаторов

27 мая 2013 г. в 11:38

Все диэлектрические материалы для конденсаторов условно делят на две большие группы — полярные и неполярные. Полярные диэлектрики даже при отсутствии внешнего электрического поля имеют собственный постоянный дипольный момент, обусловленный естественным смещением центра тяжести положительных и отрицательных зарядов в молекулярной решетке.

Вне воздействия внешнего электрического поля поляризация диэлектриков спонтанная — вектора электрической поляризации единичных объемов решетки имеют разное направление, а сам материал в этот период — большую диэлектрическую проницаемость (или высокие электроизоляционные свойства). При наложении внешнего электрического поля (подключении конденсатора) диполи ориентируются в одном направлении, диэлектрическая проницаемость падает, а время поляризации диполей (или время деполяризации диполей) называют временем релаксации. Наиболее известные полярные диэлектрики — ПВХ, бумага, сложные полиэфиры, поликарбонат, целлюлоза, бакелит, вода.

Неполярные диэлектрики (Polyеthylen — полиэтилен, Styroflex — стирофлекс, Teflon — тефлон) не имеют постоянного дипольного момента, но достигают определенной степени поляризации при наложении внешнего электрического поля. Поляризация неполярных диэлектриков пропорциональна напряженности электрического поля, характерна для большого спектра частот и практически не имеет инертности (времени релаксации), а диэлектрическая проницаемость неполярных диэлектриков значительно меньше чем у полярных материалов.

Справка: Полярные и неполярные диэлектрики — полимеры подвержены процессам старения, вызываемым молекулярными перемещениями и механическими напряжениями, а также отличаются зависимостью диэлектрической проницаемости от влажности и температуры материала.

Таблица. Электрические свойства основных полимеров — диэлектриков
  Polyester -полиэстер Polypropylen -полипропилен Polycarbonat -поликарбонат Polystyrol -полистирол Polyphenyl
Sulfid -полифенилсульфид
Диэлектрическая проницаемость при 25 градусах Цельсия для частоты 1 кГц 3.3 2.2 2.8 2.5 3
Стойкость к пробою, V/µm 580 650 535 н/а 470
Коэф. потерь, × 10 -1 4 0.25 1 0.5 0.6
Температурный коэффициент < +100 ppm -350 ppm < 0 -100 ppm < 0
Диапазон температур, град. C -55-100 -55-85 -55-100 -40-80 -55-140
Макс спец. емкость, нФ 1-1000 0.1-1000 0.1-1000 0.01-1000 0.1-1000
Номинальное напряжение:
вольт =
вольт ~
63-1000
40-250
63-1000 63-1000
63-250
63-630
25-250
63-400

Примечание: Данныеиз «Vorlesung Elektronische Bauelemente», Prof. Dr. Gesch, Landshut, 2004 г.

Диэлектрики сегнетоэлектрики (или ферроэлектрики, ferroelectricity) — материалы с сильной связью между элементарными диполями, образующие вне электрического поля дипольные домены с параллельным выравниванием диполей по полярности. Свыше определенной температуры, т.н. точки Кюри дипольное ориентирование и поляризация обрушивается и диэлектрическая проницаемость поднимается на очень высокий уровень (порядка 10.000), снижаясь с ростом температуры. Яркий представитель сегнетоэлектриков среди диэлектриков конденсаторов — титанат бария (Barium-Titanat — Ba Ti O3).

Компания ООО «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Керамические конденсаторы, металлопленочные конденсаторы, пусковые конденсаторы

КОНДЕНСАТОР (от латинского condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник с определённым значением емкостии малой омической проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Обычно состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок.
Бахарев Денис · ПКС · 29 апреля · Россия · г Москва
Керамические конденсаторы, металлопленочные конденсаторы, пусковые конденсаторы

ПРОДАМ: Конденсаторы

Конденсатор — это устройство, используемое для накопления заряда и энергии электрического поля. Характеристики конденсатора определяются его конструкцией и свойствами используемых в ней материалов. В упрощенном виде конструкция устройства состоит из двух пластин (обкладок), выполняющих роль электродов, и разделяющего их диэлектрика (вещество, которое не проводит электрический ток), толщина которого меньше пластин. Основной характеристикой конденсатора является его емкость, то есть то количество заряда электрической энергии, которое он может накопить. Данная характеристика увеличивается пропорционально увеличению площади обкладок и уменьшается пропорционально уменьшению расстояния между ними. Также важной характеристикой работы конденсатора является рабочее напряжение, то есть то, при котором устройство может работать с сохранением параметров в допустимых пределах. Кроме того, у конденсаторов есть допустимое отклонение (допуск) величины его реальной емкости от того параметра, который указан на его корпусе. Существуют различные критерии дифференциации конденсаторов: — по назначению (различают конденсаторы общего и специального назначения); — по критерию изменения емкости (выделяют конденсаторы постоянной емкости, переменной емкости и подстроечные); — по свойствам материала, используемого в качестве диэлектрика (воздух, слюда, металлизированная бумага и т. д.); — по способу монтажа (для печатного монтажа или, например, для навесного монтажа); — по характеру защиты от внешней среды (конденсаторы бывают защищенные и незащищенные, изолированные и неизолированные).
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · Вчера · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Продаю электролитические конденсаторы (импорт)

Здравствуйте! Предлагаю из наличия следующие электролитические конденсаторы: Наименование, тип Кол-во Цена, руб. Конденсатор ECAP 1мкФ 50В 5×11 105°C TK, JAMC 450 шт 1,00 Конденсатор ECAP 2,2мкФ 50В 5×11 105С ELZET 750 шт 0,50 Конденсатор ECAP 2,2мкФ 63В 5×11 105С TK, JAMC 450 шт 1,20 Конденсатор ECAP 4,7мкФ 50В 5×11 105С ELZET 808 шт 0,50 Конденсатор ECAP 4,7мкФ 63В 5×11 105С TK, JAMC 400 шт 1,50 Конденсатор ECAP 4,7мкФ 100В 5×11 105°C KM, CapXon 100 шт 1,20 Конденсатор ECAP 10мкФ 400В 10×21 105°C TK, JAMC 150 шт 7,00 Конденсатор ECAP 22мкФ 160В 10×16 105°C TK, JAMC 100 шт 4,00 Конденсатор ECAP 22мкФ 250В 10×21 105°C TK, JAMC 80 шт 8,00 Конденсатор ECAP 33мкФ 50В 5×11 105°C TK, JAMC 300 шт 1,00 Конденсатор ECAP 33мкФ 63В 6,3×11 105°C TK, JAMC 400 шт 1,80 Конденсатор ECAP 33мкФ 100В 8×11 105°C TK, JAMC 450 шт 2,50 Конденсатор ECAP 47мкФ 25В 5×11 105°C TK, JAMC 319 шт 1,80 Конденсатор ECAP 47мкФ 35В 5×11 105°C SEK, TEAPO 18 шт 2,50 Конденсатор ECAP 47мкФ 50В 6,3×11 105°C Chang 11 шт 2,50 Конденсатор ECAP 47мкФ 50В 6,3×11 105°C TK, JAMC 9 шт 3,00 Конденсатор ECAP 47мкФ 50В 6,3×11 105С WL, Jamicon 4 шт 5,00 Конденсатор ECAP 47мкФ 63В 6,3×11 105°C TK, JAMC 400 шт 2,50 Конденсатор ECAP 47мкФ 160В 10×20 85°C SD, Samwha 100 шт 6,00 Конденсатор ECAP 100мкФ 10В 5×11 105°C TK, JAMC 435 шт 1,50 Конденсатор ECAP 100мкФ 25В 6,3×11 105°C TK, JAMC 470 шт 2,10 Конденсатор ECAP 100мкФ 35В 6,3×11 105°C TK, JAMC 218 шт 2,50 Конденсатор ECAP 220мкФ 16В 6,3×11 105С ELZET 800 шт 0,50 Конденсатор ECAP 220мкФ 16В 6,3×11 105°C TK, JAMC 20 шт 1,50 Конденсатор ECAP 220мкФ 35В 8×11 105°C TK, JAMC 70 шт 3,00 Конденсатор ECAP 220мкФ 63В 10×16 105°C TK, JAMC 79 шт 7,00 Конденсатор ECAP 220мкФ 200В 22×25 85°C LS Mini Snap-in Jamicon 4 шт 38,00 Конденсатор ECAP 220мкФ 400В 25×40 85°C LS Mini Snap-in Jamicon 7 шт 100,00 Конденсатор ECAP 330мкФ 25В 8×11 105°C TK, JAMC 35 шт 5,00 Конденсатор ECAP 470мкФ 10В 6,3×15 105°C WL, JAMC 42 шт 4,00 Конденсатор ECAP 470мкФ 16В 8×11 105°C TK, JAMC 315...
Рузанов Олег · ООО "Элекор" · 19 апреля · Россия · Респ Татарстан

ПРОДАМ: Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3; КЭ2-0, 38-36-3У3; КЭК2-0, 4-67-3У3.

Косинусный конденсатор типа КС2-0,38-50-3У3; КЭ2-0,38-36-3У3; КЭК2-0,4-67-3У3. Комплексная поставка различных силовых электрических конденсаторов типа КЭ2, КС2, КЭС2, КЭП2, КЭК2 (наполнитель - экологически безопасная пропитывающая жидкость). Для повышения коэффициента мощности электроустановок в сетях переменного тока частоты 50 Гц. В том числе и для комплектации конденсаторных установок. Размеры корпуса (длина*ширина*высота) 380*120*650 Высота с выводами 729 мм. Мощность – от 26 до 150 кВАр. Напряжение от 0,38 -10,5 кВт В. Частота - 50 Гц. Масса не более 60 кг.
Смолин Евгений · ПО Техника · 26 апреля · Россия · Пермский край
Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3; КЭ2-0, 38-36-3У3; КЭК2-0, 4-67-3У3.

ПРОДАМ: Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3

Продаем конденсаторы КС2-0,38-50-3У3. Имеются в наличии конденсаторы типа КС2; КЭ2; КЭК2; КЭС2; КММ2; КЭП2. Для повышения коэффициента мощности электроустановок в сетях переменного тока частоты 50 Гц. В том числе и для комплектации конденсаторных установок.
Смолин Евгений · ПО Техника · 29 апреля · Россия · Пермский край
Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.