Есть ли будущее у тиристорных регуляторов

7 июня 2013 г. в 10:37

Чаще всего тиристорный регулятор напряженияприменяется для регулирования мощности электрической печи, которых присутствуют в большом количестве на промышленных предприятиях. Электропечи могут быть трехфазными и однофазными, могут быть чисто активной нагрузкой, а могут — активно-индуктивной( чаще всего в этом случае нагревательные элементы печи подключены через трансформатор). Соответственно, тиристорный регуляторы подразделяются на одно- и трехфазные и умеющие работать только с активной или с активно-индуктивной нагрузкой.

В различной технической литературе, как российской, так и иностранной, можно встретить и другие названия этого устройство — тиристорный регулятор мощности или тиристорный регулятор тока, например. По существу во всех случаях идет об одном и том же и все эти названия — регулятор напряжения, регулятор мощности, регулятор тока — тождественны, поскольку поскольку при регулировании напряжения одновременно меняется и ток, а значит мощность. Однако изначальное, историческое название этого устройства — тиристорный регулятор напряжения.

Необходимость применения тиристорных регуляторов мощности продиктована как техническими, так и экономическими причинами. При грамотном использовании этой техники может быть решено масса проблем — ограничение пусковых токов электро-нагревательных элементов, высокоточное поддержание температуры( с точность до десятых долей градуса), стабилизация напряжения до десятых долей вольта при изменении напряжения сети и многое другое. Все это повышает качество производственных процессов, снижает затраты на обслуживание и себестоимость конечной продукции предприятия. Бывает и так, что только тиристорный регулятор способен обеспечить выполнение сложной производственной технологии и его невозможно заменить никаким другим способом.

Несколько лет назад были прогнозы о том, что тиристоры постепенно будут вытеснены IGBT транзисторами, но этого не произошло в виду дороговизны последних, а других альтернатив для тиристоров пока нет.

тиристорный регулятор напряжения

Рисунок 1 Тиристорный регулятор со встроенным ПИД-регулятором
производства «Звезда-Электроника»

Есть ли будущее у тиристорных регуляторов? Учитывая, что в последние годы неизменно растут требования к технологических процессам — в плане повышения точности, повторяемости, степени автоматизации, оптимизации затрат электроэнергии — можно сказать уверенно, что данный вид оборудования будет востребован в ближайшие годы.

ООО «Звезда-Электроника»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Пускатели Chint

Электромагнитные пускатели относятся к типу сложного электротехнического оборудования, предназначенного для дистанционного управления электрическими цепями. Это полноценное оборудование, в конструкцию которых входит контактор, тепловое реле и группа контактов. С их помощью чего и происходит управление трехфазными сетями. Кроме того, существуют варианты с меньшим количеством фаз для бытового применения в электросетях 220 Вольт и для пуска электродвигателей малой мощности. Наиболее популярные в мире магнитные пускатели — Chint. Их производит одноименная компания. Магнитный пускатель Chint в Москве Вы можете купить в компании «МетроМет». Постоянный и широкий ассортимент на складе, позволяет подобрать необходимое оборудование.
Отдел продаж · МетроМет · 20 сентября · Россия · Московская обл
Пускатели Chint

ПРОДАМ: Печь ДСП 3. Трансформаторы печные. Запасные части к электропечам.

Продаем электропечные трансформаторы: ЭТДЦП 4000/10, ЭТЦПК 6300/10, ЭТМПК 3200/10, ЭТМПК 2000/10, ЭТЦП 10000/10, ЭТЦПК 12500/10. Входящие напряжения 6 или 10 кВ. Трансформаторы все в наличии. Выполняем ремонт трансформаторных агрегатов, модернизацию охлаждения трансформаторов, реконструкция систем управления. Производство электродуговых печей ДСП емкостью от 0,5 до 50 тн. Разрешительная документация. Проектная документация. Реконструкция старых электропечей ДСП 1.5, ДСП 3, ДСП 6, ДСП 12, ДСП 25, ДС 5, ДС 6. Реконструкция систем управления дуговыми печами, литейными комплексами, сопутствующего оборудования (сушила, бегуны, конвейера, формовочные машины). Пусконаладка и ввод в эксплуатацию литейного оборудования как собственного производства, так и сторонних производителей (Российских и зарубежных). Производство нестандартного оборудования по чертежам заказчика и по техническому заданию. Проектировка литейных цехов и машиностроительных объектов. Контрактное производство радиоаппаратуры и разработка радиоэлектронных устройств и узлов по техническому заданию заказчика.
Руденко Роман · ООО "Электротерм" · 17 сентября · Россия · Ростовская обл
Печь ДСП 3. Трансформаторы печные. Запасные части к электропечам.

ПРОДАМ: Электрический паровой котел

Электрические паровые котлы КЭП являются электродными парогенераторами, производящими насыщенный пар с рабочей температурой 160, максимально 200 градусов. Паропроизводительность, кг/час – 1000 520 400 320 210 130 Установленная мощность, кВт – 770 400 300 250 160 100 Регулирования мощности 25-100 % Давление пара 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 мПа), расчетное 10 кг/см2 (1 мПа) Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электрокотлов. Автоматическая продувка обеспечивает постоянное солесодержание в работающем котле, что способствует получению пара стабильного качества. КПД электродных котлов 98% от затраченной энергии; электрические паровые котлы КЭП полностью автоматизированы и не требуют постоянного присутствия оператора, один оператор может обслуживать до 7 электрокотлов одновременно; благодаря малому водяному объему и высокому КПД котел быстро запускается и выходит на рабочий режим в течение 15 минут.
Манеев Игорь · Промышленная компания · 4 сентября · Россия · Алтайский край
электрический паровой котел

ПРОДАМ: Однофазные регуляторы мощности ТРМ-1

Тиристорные регуляторы предназначены для плавной регулировки мощности ламп, нагревателей и некоторых других типов нагрузок. Контроллер температуры в сочетании с тиристорным регулятором позволяет осуществлять точный автоматический контроль температуры. Управление осуществляется: — вручную с помощью потенциометра — постоянным напряжением 0-10 В* — током 0-20 мА* от любого устройства управления, например контроллера температуры. *Тип и диапазон входного сигнала задается пользователем. Тиристорный регулятор ТРМ представляет собой модуль тиристоров с охладителем, быстродействующий предохранитель и контроллер управления, смонтированные в одном корпусе. Контроллер опрашивает внешние аналоговые сигналы и управляет блоком тиристоров. На лицевой панели регулятора (рис.3) расположены, трех разрядный семисегментный индикатор, четыре кнопки управления, разъем для подключения питания и внешних цепей управления, три светодиода состояния регулятора. Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
Однофазные регуляторы мощности ТРМ-1

ПРОДАМ: Однофазные твердотельные реле (в комплекте с радиатором) SAH

Предлагаем Вам информацию по твердотельным реле SAH, которые Вы можете купить у нас. Твердотельные реле — это универсальные реле, обеспечивающие коммутацию цепей в наиболее распространенных в промышленности диапазонах токов нагрузки резистивного или индуктивного типа. Это устройство электронного типа, один из видов реле, в котором нет движущихся элементов. Изделие применяется для подачи тока или разрыва цепи путем внешнего управления (действием небольшого напряжения). Твердотельное реле имеет внутри датчик, реагирующий на подачу управляющего сигнала. Кроме того, в составе изделия имеется твердотельная электроника, в том числе включающая цепочка, способная коммутировать большие токи. Устройство может устанавливаться в цепях переменного и постоянного тока, часто применяется как обычное реле. Главная разница в том, что в твердотельных реле нет механических контактов. SAH — серия реле с радиатором • Количество Фаз 1 • Коммутируемое напряжение 40-530 VAC • Тип корпуса Панелный • Потребляемый ток в цепи упр. 6-25 mA • Тип коммутации при переходе через 0 • Макс. пиковое напряжение 1000 VAC • Тип вых. силовых элементов Симисторы (TRIAC) • Напряжение пробоя 2500V AC в теч. 1 минуты • Частота коммутации 50/60 Гц • Индикация включения есть • Время переключения 10mS (при частоте 50 Гц) • Дополнительно с радиатором • Рабочая температура -40~80℃ • Класс защиты IP54 • Падение напряжения в коммутируемой цепи во включенном состоянии ≦1.3 VAC Модельный ряд твердотельных реле серии SAH Твердотельное Реле SAH-4825A • Управляющий сигнал 90-280 VAC • Номинальный ток нагрузки до (≤100mS) 025 A • Рекомендуемый макс. ток нагрузки (Резистивные) 18 A • Рекомендуемый макс. ток нагрузки (Индуктивные) 2,5 A • Минимальный коммутируемый ток 0,15 А • Масса ≤ 440 г Твердотельное Реле SAH-4825D (компактный) • Управляющий сигнал 4-32 VDC • Номинальный ток нагрузки до (≤100mS) 025 A • Рекомендуемый макс. ток нагрузки (Резистивные) 18 A • Рекомендуемый макс. ток нагрузки (Индуктивные) 2,5 A •...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
Однофазные твердотельные реле (в комплекте с радиатором) SAH
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».