Устройство и принцип действия тиристорного регулятора

7 июня 2013 г. в 10:48

Тиристорный регулятор — устройство предназначено для изменения действующего напряжения, мощности или тока в нагрузке. Эти изделия широко применяются на производстве в самых разных секторах экономики: металлургии, химической и пищевой промышленности и др.

Тиристорный регулятор состоит из двух частей — силовой и управляющая.

Силовая часть — это пара встречно-параллельных тиристоров( иногда симисторов) включенных в разрыв между фазой и нагрузкой. Если тиристорных регулятор — трехфазный, то соответственно, таких пар — три на каждую фазу. В современных регуляторах используются как правило тиристоры модульного типа — они наиболее технологичны в производстве и ремонте и небольшие по габаритам. В более «древних» устройствах можно обнаружить тиристоры таблеточного или штырьевого типа.

Управляющая часть — очень похожа на систему управления  управляемого выпрямителя напряжения — это собственно платы, которые управляют тиристорами. Как правило, все современные платы идут с микропроцессором. У каждого тиристорного регулятора имеется система синхронизации с питающей сетью. Она необходима для математических вычислений — ведь чтобы корректно управлять тиристорами, микропроцессору необходимо в нужный момент времени подавать на тиристор управляющий сигнал, а чтобы это делать правильно ему( процессору) нужно рассчитывать время задержки отпирания относительно начала периода сетевого напряжения.

Теперь поговорим немного о принципе действия. Тиристорный регулятор может работать в одном из двух режимов — фазо-импульсный, либо режим пропуска периодов( релейный).

При фазо-импульсном способе выходное напряжение изменяется за счет изменения интервала проводимости тиристора в пределах периода сетевого напряжения. То есть при этом способе регулирования тиристоры включаются и выключаются 100 раз в секунду — каждый полупериод. Такой способ позволяет регулировать напряжение непрерывно и точно, что важно для малоинерционных нагрузок, которые быстро нагреваются и остывают.

тиристорный регулятор

Тиристорный регулятор ТРМ.
Производитель — ООО «Звезда-Электроника»

Метод пропуска периодов заключается в том, что тиристоры некоторое целое число периодов включены, а затем опять же на некоторое число периодов выключаются. При этом есть пауза в питании нагрузки, что не всегда бывает приемлимо. Однако, у этого способа есть очень положительная черта – тиристорный регулятор при этом практически не создает помех в сети, поскольку коммутация( включение) тиристоров осуществляется в момент перехода напряжения через ноль, то есть форма тока нагрузки не искажается и остается синусоидальной.

ООО «Звезда-Электроника»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Тиристорные регуляторы мощности ТРМ-1М (однофазные)

Тиристорные регуляторы предназначены для плавной регулировки мощности ламп, нагревателей и некоторых других типов нагрузок. Контроллер температуры в сочетании с регулятором позволяет осуществлять поддержание температуры объекта с высокой точностью. Имеется также возможность подключения внешнего ручного управления или внешней корректировки установленных параметров управления. Области применения: металлургия, пищевая промышленность, сушка, экструзия, термообработка и плавка стекла, инфракрасное оборудование, полупроводники, нефтехимия и т. д. Регуляторы ТРМ-1М и ТРМ-1 могут управляться вручную с помощью потенциометра, а так же от любого устройства управления: постоянным напряжением 0-10В (0-5В) или током 0-20мА (4-20мА), например контроллера температуры. Выпускается модификация с управлением через интерфейс RS-485 по протоколу Modbus RTU. 5 способов управления тиристорами (выбирается пользователем) Широкий диапазон напряжения питания нагрузки — AC (180…480)В и частоты — 50…60Гц Встроенные быстродействующие предохранители для защиты тиристоров Линеаризация зависимости выходного напряжения или мощности от входного сигнала Управление — ток 4…20мА или 0…20мА, напряжение DC (0…5)В, DC (0…10)В, RS-485, переменный резистор или с панели управления Обнаружение и индикация причин аварии (обрыва фазы, перегрева регулятора и выхода частоты сети за допустимые пределы, определение перегорания предохранителя) и возможность подключения внешнего аварийного сигнализатора «Авария» к контактам реле. При обнаружении ошибки регулятор отключает нагрузку. ВНИМАНИЕ: регуляторы мощности НЕ заменяют частотные преобразователи и использовать их для управления электродвигателями НЕЛЬЗЯ. Тиристорные регуляторы мощности серии ТРМ-1М (однофазные) ТРМ-1М-30 ТРМ-1М-45 ТРМ-1М-60 ТРМ-1М-80 ТРМ-1М-100 ТРМ-1М-125 ТРМ-1М-150 ТРМ-1М-180 ТРМ-1М-230 ТРМ-1М-300 ТРМ-1М-380 ТРМ-1М-450 ТРМ-1М-580 ТРМ-1М-720 Получить дополнительную информацию и заказать оборудование и Вы можете у наших специалистов. Наши...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 11 июня · Россия · Московская обл
Тиристорные регуляторы мощности ТРМ-1М (однофазные)

ПРОДАМ: Твердотельные реле - Вы можете приобрести у нас

Предлагаем широкий ассортимент твердотельных реле, для коммутации силовых цепей под управлением слаботочного сигнала управления. Принцип действия реле построен на управлении силовым ключом слаботочным сигналом управления через оптронную гальваническую развязку. В качестве силовых элементов используются полупроводниковые приборы: для переменного тока — тиристоры или симисторы, для постоянного тока — IGBT транзисторы. Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Каменск-Шахтинский, Камышин, Качканар, Кемерово, Керчь, Киров, Кирово-Чепецк, Клин, Клинцы, Ковров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Королев, Кострома, Котельники, Котлас, Красногорск, Краснодар, Краснокамск, Красноярск, Кузнецк, Курган, Курск, Ленинск-Кузнецкий, Ливны, Липецк, Люберцы, Магнитогорск, Майкоп, Махачкала, Миасс, Москва, Мурманск, Муром, Набережные Челны, Нальчик, Находка, Нефтекамск, Нижневартовск, Нижнее Елькино, Нижнекамск, Нижний Новгород, Нижний...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 11 июня · Россия · Московская обл
Твердотельные реле  - Вы можете приобрести у нас

ПРОДАМ: Тиристоры со склада и под заказ

Компания "Премьер Комплект Сервис" рада Вам представить тиристоры и прочие электронные компоненты: — Модули тиристорные; — Низковольтные тиристоры; — Силовые тиристоры; — Фототиристоры. Компания "Премьер Комплект Сервис" — это официальный прямой поставщик электронных компонентов и электротехнических изделий для всех областей промышленности и производств без посредников. Основные задачи нашей компании: — Предоставить российскому производителю электроники и электротехнического оборудования бесперебойную комплексную поставку электронных компонентов и электротехнического оборудования в любых количествах и по конкурентоспособным ценам непосредственно от производителя и ведущих мировых дистрибьюторов в кратчайшие сроки. — Предоставить российскому разработчику возможность использовать в своих разработках лучшие достижения мировых лидеров в производстве электронных компонентов и модулей, осуществляя весь необходимый для этого сервис: технические консультации, образцы, средства разработки и отладочного оборудования, наборы элементной базы для опытного производства. Для реализации этих задач наша компания пользуется и предоставляет нашим партнерам и клиентам весь потенциал услуг, которые предлагают ведущие производители электроники и электротехнического оборудования в странах США, Европы и Азии. Осуществляя оптовые поставки электронных компонентов на основании непосредственных контактов с производителями и ведущими мировыми дистрибьюторами, не затрагивая вторичный рынок, а также наличие хорошо организованного отдела логистики в нашей компании дает основания утверждать, что мы способны выполнять поставленные перед нами задачи.
Бахарев Денис · ПКС · 10 июня · Россия · г Москва
Тиристоры со склада и под заказ

ПРОДАМ: Двухфазные регуляторы мощности ТРМ-2М

Тиристорные регуляторы предназначены для плавной регулировки мощности ламп, нагревателей и некоторых других типов нагрузок. Контроллер температуры в сочетании с регулятором позволяет осуществлять поддержание температуры объекта с высокой точностью. Имеется также возможность подключения внешнего ручного управления или внешней корректировки установленных параметров управления. Области применения: металлургия, пищевая промышленность, сушка, экструзия, термообработка и плавка стекла, инфракрасное оборудование, полупроводники, нефтехимия и т. д. Регуляторы ТРМ-2М могут управляться вручную с помощью потенциометра, а также от любого устройства управления: постоянным напряжением 0-10В (0-5В) или током 0-20мА (4-20мА), например контроллера температуры. Выпускается модификация с управлением через интерфейс RS-485 по протоколу Modbus RTU. Только числоимпульсный способ управления тиристорами Широкий диапазон напряжения питания нагрузки — AC (180…480)В и частоты — 50…60Гц Встроенные быстродействующие предохранители для защиты тиристоров Линеаризация зависимости выходного напряжения или мощности от входного сигнала Управление — ток 4…20мА или 0…20мА, напряжение DC (0…5)В, DC (0…10)В, RS-485, переменный резистор или с панели управления Обнаружение и индикация причин аварии (обрыва фазы, перегрева регулятора и выхода частоты сети за допустимые пределы, определение перегорания предохранителя) и возможность подключения внешнего аварийного сигнализатора «Авария» к контактам реле. При обнаружении ошибки регулятор отключает нагрузку. У нас Вы можете купить двухфазные регуляторы мощности ТРМ-2М ВНИМАНИЕ: регуляторы мощности НЕ заменяют частотные преобразователи и использовать их для управления электродвигателями НЕЛЬЗЯ. Получить дополнительную информацию и заказать оборудование и Вы можете у наших специалистов. Вы можете выбрать наиболее удобный вариант получения: — на складе в г. Пушкино Московской области, -доставку транспортной компанией Деловые Линии или СДЭК (до терминала...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 11 июня · Россия · Московская обл
Двухфазные регуляторы мощности ТРМ-2М

ПРОДАМ: Трехфазные тиристорные регуляторы мощности Sipin (н/м)

Трехфазные тиристорные регуляторы мощности Sipin Трехфазный тиристорный регулятор мощности WATT используется в системах автоматического изменения и контроля температуры, являющихся частью электронагревательных установок. Представленное устройство считается незаменимым в электрических цепях, характеризующихся резистивной, индуктивной или резистивной нагрузкой. Оно дает возможность изменять мощность в нагрузке при помощи управляющего сигнала. На сегодняшний день тиристорный регулятор мощности Sipin применяется практически во всех сферах промышленности, где требуется управлять крупными индуктивными и активными нагрузками, к примеру, при переработке пластмасс, в промышленных печах, на транспорте. Это оборудование состоит из включенных встречно-параллельно силовых тиристоров, электроники управления и радиатора. Следует заметить, что микропроцессорное управление отделено от силовых схем. Используемые регуляторы содержат специализированные ограничители тока и различные алгоритмы для нагревательных карбидных, кремниевых и суперканталовых элементов. Современные контролеры на этих приборах могут иметь до пяти разных входов управления на выбор пользователя. В нашей компании каждый желающий сможет заказать трехфазный тиристорный регулятор мощности Sipin. Доставка осуществляется в любой регион Российской Федерации при помощи транспортной компании или курьерской службы. Модификации: W5ТP4V030-24J ,W5ZZ4V030-24C ,W5TZ4V030-24C, W5ТP4V045-24J ,W5ZZ4V045-24C ,W5TZ4V045-24C, W5ТP4V060-24J ,W5ZZ4V060-24C ,W5TZ4V060-24C, W5ТP4V080-24J ,W5ZZ4V080-24C ,W5TZ4V080-24C, W5ТP4V100-24J ,W5ZZ4V100-24C ,W5TZ4V100-24C, W5ТP4V125-24J ,W5ZZ4V125-24C ,W5TZ4V125-24C, W5ТP4V150-24J ,W5ZZ4V150-24C ,W5TZ4V150-24C, W5ТP4V180-24J ,W5ZZ4V180-24C ,W5TZ4V180-24C, W5ТP4V230-24J ,W5ZZ4V230-24C ,W5TZ4V230-24C, W5ТP4V300-24J ,W5ZZ4V300-24C ,W5TZ4V300-24C, W5ТP4V380-24J ,W5ZZ4V380-24C ,W5TZ4V380-24C, W5ТP4V450-24J ,W5ZZ4V450-24C ,W5TZ4V450-24C, W5ТP4V580-24J ,W5ZZ4V580-24C...
Трехфазные тиристорные регуляторы мощности Sipin (н/м)
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет.