Передача, распределение и накопление электроэнергии

УЗО ВД 1-63 IEK®: защита со всех сторон

26 июня 2013 г. в 09:00

По эффективности действия реальной альтернативы устройству защитного отключения (УЗО) пока не существует. Более того, и в будущем УЗО будет оставаться основным устройством электрозащиты.

За последнее время появилось значительное количество новых типов УЗО, имеющих различные технические характеристики. Рассмотрим основные параметры, по которым потребитель может выбрать необходимую модификацию УЗО, на примере дифференциального выключателя ВД1-63 торговой марки IEK.

УЗО ВД 1-63 тип АС

УЗО

Ключевая задача УЗО ВД 1-63 типа АС — обеспечение надежной защиты человека от поражения электрическим током при случайном касании к частям электроустановок, находящихся под напряжением и предотвращение пожаров, возникающих вследствие длительного протекания тока повреждения при несрабатывании устройств защиты от сверхтоков.

ВД 1-63 типа АС управляется переменным дифференциальным током, не имеет встроенной защиты от сверхтоков, функционально не зависит от напряжения сети.

Выбор ВД 1-63 типа АС IEK® определяется следующими свойствами:

  • отсутствие в электромеханической схеме электронных компонентов обеспечивает повышенную надежность: УЗО может эффективно работать без наличия вспомогательных источников питания, однако способно срабатывать по дифференциальному току (сохраняет работоспособность даже в случае обрыва нулевого проводника);
  • номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания I, А: 3’000
  • широта ассортимента:
    • Номинальный ток In, А: 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
    • Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА: 10, 30, 100, 300
  • наличие на контактах напаек с содержанием серебра повышает износоустойчивость: количество гарантированных включений не менее 10 тысяч;
  • рабочий диапазон: от -25°С до +40°С;
  • максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 — 35;
  • комфортная цена: при высоких качестве исполнения и надежности в эксплуатации, сопоставимых с европейскими аналогами, цена на УЗО IEK® сохраняется почти вдвое ниже.

УЗО ВД 1-63 тип А

В электроустановках, где используются приборы с импульсным блоком питания, может возникнуть пульсирующий ток утечки. Такими приборами могут быть электроинструменты и оборудование, использующие тиристорные преобразователи, а также персональные компьютеры, телевизоры, стиральные машины, зарядные устройства и т.п.

УЗО

Чтобы обеспечить защиту при эксплуатации такого рода оборудования, необходимо применять УЗО, реагирующее не только на синусоидальный переменный дифференциальный ток, но и на пульсирующий постоянный. Таким устройством является ВД 1-63 типа А IEK®.

Резюмируя, можно отметить, что ВД 1-63 типа А имеет все вышеперечисленные свойства ВД 1-63 типа АС, как то:

  • отсутствие в электромеханической схеме электронных компонентов;
  • наличие на контактах напаек с содержанием серебра;
  • рабочий диапазон: от -25°С до +40°С;
  • комфортная цена.

Так же, ВД 1-63 типа А имеет ряд отличий относительно типа АС:

  • номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания I, А: 4’500
  • ассортимент:
    • Номинальный ток In, А: 16, 25, 32, 40, 50, 63;
    • Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА: 10, 30, 100
  • рабочая характеристика при наличии дифференциального тока — А;
  • максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 — 50;

Но главное преимущество ВД 1-63 типа А состоит в том, что дифференциальный выключатель типа А — аппарат в своем роде уникальный, поскольку большинство производителей не имеют в своем ассортименте подобных аналогов.

УЗО ВД 1-63 S селективное

УЗО

Выбор селективного УЗО определяется положениями ПУЭ (7-я редакция, п. 7.1.73): «При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю». Если рассмотреть пример возникновения мгновенной утечки значительной величины (например, протечка этажом выше, вызвавшая протекание тока на «землю» с нулевого проводника), то для двухступенчатой схемы защиты нет однозначности: какое из УЗО сработает раньше. А скорее всего, они сработают одновременно. Каково же решение? Только в применении селективного УЗО.

В отличие от ВД 1-63 типа АС и А, отключающихся сразу же после возникновения утечки дифференциального тока, ВД 1-63 S селективное IEK® обеспечивает определенную задержку срабатывания: предельное время неотключения — 40 мс.

Целью задержки срабатывания является устранение ложных срабатываний, а также исключение обесточивания работоспособных участков электроустановки. При возникновении дифференциального тока селективное ВД 1-63 S IEK® создает временную задержку, проверяя сохранение условий срабатывания. Расположенное у аварийного потребителя УЗО срабатывает и отключает нагрузку, при этом через замкнутые контакты селективного УЗО ВД 1-63 S продолжается питание работоспособных участков. Остается только устранить причину аварийной ситуации. При этом требования селективности соблюдены в полном объеме.

В итоге можно отметить следующие параметры ВД1-63S, общие с типом АС и А:

  • отсутствие в электромеханической схеме электронных компонентов;
  • рабочая характеристика при наличии дифференциального тока — АС;
  • наличие на контактах напаек с содержанием серебра;
  • рабочий диапазон: от -25°С до +40°С;
  • комфортная цена.

При этом отличительными характеристиками ВД1-63S селективного являются:

  • Время отключения при номинальном дифференциальном токе, мс: 130 ÷ 500;
  • Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания I, А: 6’000
  • Ассортимент:
    • Номинальный ток In, А: 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80;
    • Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА: 100, 300;
  • Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 — 50.

Отметим, что применение ВД1-63S/тип А/тип АС без наличия в схеме электроустановки последовательного устройства защиты (автоматического выключателя или предохранителей) запрещается. Следует также иметь ввиду, что селективное ВД1-63S не предназначено для защиты от косвенного прикосновения.

По материалам Группы компаний IEK

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции для IT технологий ITK®. Компания предлагает самый широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций. Обладая современной научно-производственной базой, компания в первую очередь инвестирует в развитие производства на территории России и стремится максимально реализовать собственный производственный потенциал, способствуя развитию электротехнической отрасли в целом. Продукция IEK® дважды, в 2014 и 2016 гг., становилась лауреатом рейтинга народного доверия Марка № 1 в России в категории «Электротехника». Это подтверждение успешного импортозамещения и большого доверия потребителей, а также признание компании как российского производителя. Непрерывный вывод новых продуктов – это визитная карточка IEK GROUP. Сейчас в активе компании около 10 тысяч наименований изделий. IEK GROUP предлагает не просто отдельные товары, а комплексные решения, с помощью которых можно организовать энергообеспечение любого объекта любой отрасли. Компания создает изделия, отвечающие всем мировым стандартам. В то же время продукция IEK® максимально приспособлена к требованиям отечественного рынка и соответствует ожиданиям российских потребителей.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Устройства защитного отключения Энергия АВДТ-32 (УЗО)

Устройство защитного отключения (УЗО) — механический коммутационный аппарат, состоящий из отдельных элементов, которые замеряют и сравнивают с заданными величинами дифференциальный ток и находят замыкания и размыкания электрической цепи (разъединителей). То есть, УЗО созданы для того, чтобы не допустить возможные последствия перегрузки в сети: возгораний электропроводки и пожара всей квартиры. Устройства защитного отключения обязательно применяются в современных жилых и офисных помещениях, на складских и производственных площадях. Даже, при случайном прикосновении к оголенной проводке, устройства тут же срабатывают и отключают питание в сети. Рекомендуем установить УЗО на каждую линию потребителей. Например: группа розеток, все освещение, электроприборы с большой мощностью. В первую очередь их устанавливают в помещении с повышенной влажностью: в душевые и ванные комнаты, на кухни и т.д. Принцип действия: Устройства защитного отключения УЗО работают на основе фиксации дифференциального тока, возникающего при его утечке на землю. Дифференциальный трансформатор тока служит сигнализатором наличия тока утечки, с трансформатора сигнал подается на катушку устройства отключения токового расцепителя, выполненную на основе постоянного магнита. Токовый расцепитель срабатывает вследствие размагничивания катушки. В обычном состоянии магнитное поле удерживает рычаг, который под действием пружины готов оторваться от магнита и отключить УЗО. Как только на обмотку подается напряжение, возникает магнитное поле обратного направления, контур размагничивается и пружина возвращает рычаг, который приводит в действие механизм отключения УЗО.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 4 декабря · Россия · г Москва
Устройства защитного отключения Энергия АВДТ-32 (УЗО)

ПРОДАМ: УДЗ-1 - устройство дифференциальной защиты

Устройство дифференциальной токовой защиты УДЗ-1 НАЗНАЧЕНИЕ УДЗ-1 1. Устройство дифференциальной токовой защиты УДЗ-1 предназначено для установки в цепях питания трѐхфазных электроустановок (электродвигателей, трансформаторов и других ответственных агрегатов) для их аварийного отключения при возникновении внутренних повреждений. 2. Устройство УДЗ-1 является трехфазным прибором, срабатывающим по действующим значениям дифференциальных токов в трех фазах контролируемой электроустановки. Команда на отключение выдается в виде переключения перекидного управляющего контакта устройства. 3. Устройство УДЗ-1 является 2-х ступенчатым прибором. Первая ступень — дифференциальная отсечка без выдержки времени (ДО), вторая ступень — чувствительная дифференциальная защита с регулируемой выдержкой времени (ДТЗ). 4. Устройство изготавливается в исполнении УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150 и предназначено для работы при температуре окружающей среды от –40 до +40° С при относительной влажности до 95%. Степень защиты корпуса устройства – IP60 (IP65 — по требованию заказчика) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УДЗ-1 1. Пределы контролируемых дифференциальных токов в каждой из трѐх фаз электроустановки - от 0,01 до 12.5 А. 2. Пределы регулирования режимных уставок срабатывания устройства ( Iдо для ДО и Iдтз для ДТЗ) - от 0,01 до 10 А, шаг 0,1 А. 3. Время задержки срабатывания (для ДО) — не более 0,05 сек при двукратном значении дифференциального тока относительно уставки Iдо. 4. Время задержки срабатывания (для ДТЗ) — в соответствии со значением уставки Тдтз, регулируемой в пределах от 0,1 до 5 сек. с шагом 0,1 сек. 5. Устройство коммутирует выходными контактами электрическую цепь переменного или постоянного тока от 0,01 до 5А при напряжении до 240 В. 6. Питание устройства осуществляется от сети переменного (частотой (50±2) Гц) или постоянного тока напряжением в пределах от 100 до 240 B или от источника постоянного тока напряжением 24 В. 7. Мощность, потребляемая устройством от...
Литвинова Ольга · САВЭЛ · 14 ноября · Россия · Красноярский край
УДЗ-1 - устройство дифференциальной защиты

ПРОДАМ: Дуговая защита «ОВОД-МД», реле и устройства защиты

Предлагаем Вам ознакомиться с ассортиментом нашей продукции! «ОВОД-МД» устройство дуговой защиты на основе волоконной оптики и микропроцессорной техники для защиты ячеек КРУ, КСО высоковольтных электрических подстанций, применяется на новых объектах и при реконструкции. Устройства защиты и контроля: РНПП-301 (6 регулировок), РНПП-311, РН-101 (в сетевую розетку), РН-111 (на DIN-рейку), РН-112 унив. электронное реле max/min напряжения, РЭВ-201 эл. двухканальное реле времени с з/в, ПЭФ-301 переключатель фаз, УБЗ-301М 5-50 А (10-100, 63-630) блок защиты электродвигателей, БО-01 блок обмена и передачи данных для УБЗ-301М, МСК-301 блок управления тепловыми приборами и холодильными установками, РН-16Т суточно-недельный таймер с функцией контроля сетевого напряжения, блок PS-220/12-2,5 для бесперебойного электропитания постоянным напряжением. Реле времени: РВО-Р-У-15, РВО-Р-У-08, РВО-П2-У-15, РВО-П2-У-08, РВО-П2-3-08, РВО-П3-У-08, РВО-П2-1-15; пусковое РВП-Р-1-15, циклические РВЦ-Р-У-08, РВЦ-П2-У-08, РВЦ-П3-У-14, РВО-П2-26/27-08, РВО-П3-С30-14, трехцепные РВ3-П2-У-14; реле-счетчики импульсов РСИ-П3-У; с тремя переключающими группами РВО-П3-2-14; в корпусе щитового крепления РВО-П2/П3-У-10, РВЦ-П2-У-10. Реле контроля фаз ЕЛ-11М-08, РКФ-М06-11-08, ЕЛ-12М-08, РКФ-М06-12-08, ЕЛ-13М-08, РКФ-М06-13-08, РКФ-М05-1-11, РКФ-М03-1-15, РКФ-М01-1-13, РКФ-М02-1-13 Реле контроля трехфазного напряжения для сетей с нейтралью РКН-3-14-08, РКН-3-16-08. Реле контроля переменного однофазного и постоянного напряжения РКН-1-1-15 РКН-1-2-15 РКН-1-3-15 РКФ-М-04-3. Фотореле ФР-М01-1-15 Термисторная защита двигателей PT-M01-1-15 Температурное реле ТР-М01-1-15 Оптические датчики положения: барьерные — на пересечение луча ВИКО-05Б, диффузные — на отражение от объекта ВИКО-05Д, с волоконной оптикой обучаемые ВИКО-06ВС, рефлекторные обучаемые ВИКО-05Р. Оптические датчики фотометки для упаковочного и полиграфического оборудования: датчики фотометок обучаемые ВИКО-06МC Щ2, ВИКО-06МС-М18; прецизионные...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 7 декабря · Россия · Московская обл
Дуговая защита «ОВОД-МД», реле и устройства защиты

ПРОДАМ: Предохранительные разъединители нагрузки

В настоящее время требования к предохранительным системам постоянно возрастают. Необходимо не только обеспечить высокую надежность, но и простоту эксплуатации, что неразрывно связанно с безопасностью в работе. Габариты устройств также являются важным параметром, все чаще отдается предпочтение компактным устройствам. Аппараты для отключения потребителей электросети от питания, имеющие в своем составе плавкий предохранитель, называются предохранительные разъединители нагрузки. Основной их задачей является создание видимого отключения с возможностью блокировки обратного ввода в работу. Плавкий предохранитель служит защитой от короткого замыкания. Обеспечение видимого разрыва цепи и последующая блокировка включения необходимы в случаях вывода оборудования в ремонт или технического обслуживания, для выполнения требований безопасного производства работ и исключения ошибочных действий персонала (ввод в эксплуатацию оборудования, на котором не закончены работы по ремонту или обслуживанию). Ассортимент устройств разъединения нагрузки включает в себя различные типы компоновки (шинные, одно- и многополюсные, модульные) и исполнения (вертикальные, горизонтальные). Также некоторые производители вносят свои особенные дополнения, такие как встроенный амперметр, токовые трансформаторы и т.д. Компоновка предохранительного разъединителя зависит от применяемой нагрузки. Для нужд управления подключением и выводом силового оборудования с номинальными токами до 1кА (распределительные трансформаторы на понижающих подстанциях) применяют шинные разъединители. К их особенностям можно отнести возможность фактически мгновенного отключения всех шин одновременно, наличие дугогасящих устройств, компактное исполнение, возможность применять плавкие вставки различных размеров. Модульные предохранительные разъединители применяют в сетях номинальным током до 100А. Главной задачей данных выключателей является создание безопасных условий для отключения и обратного ввода в работу...
Отдел продаж · Элснаб · 5 декабря · Россия · г Москва
Элснаб, ООО

ПРОДАМ: Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М УХЛ4

Номинальный ток нагрузки 63А/250В (14 кВт) Максимальный ток нагрузки 80А/250В (18кВт) не более 30мин Возможность подключения нагрузки с любой стороны Устройство защиты многофункциональное УЗМ (далее устройство) предназначено для использования в квартире, доме, офисе и т. д. с целью защиты однофазных потребителей от работы на повышенном или пониженном сетевом напряжении; защиты однофазных потребителей от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, а так же защиты сети от длительной перегрузки по потребляемой мощности. Устройство может применяться в сетях любой конфигурации; TN-C, TN-S, TN-C-S, ТТ. Устройство не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.). При включении УЗМ по схеме. 1в, возможно дистанционное управление нагрузкой (функция импульсного реле). При отключении нулевого проводника устройство отключает нагрузку, а при подключении включает с установленной задержкой. Устройство так же снижает пусковой ток за счёт замыкания контактов реле при нулевом сетевом напряжении (переходе сетевого напряжения через ноль, технология «zero sync»™). Подробная информация — https://www.meandr.ru/uzm-51m
Луговская Елена · МЕАНДР · 4 декабря · Россия · г Санкт-Петербург
Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М УХЛ4
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.