Комплекс РЗА для подстанций и ЛЭП 35-110-220 кВ

  • 685
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Комплекс предназначен для защиты трансформаторов и автотрансформаторов (АТР) с напряжением стороны ВН до 220 кВ, ошиновки, сборных шин, секционного выключателя, цепей НН, включая: регулировочный трансформатор, реактор, шины и присоединения стороны НН, а также линий электропередачи 110-220 кВ. Логические цепи защит обеспечивают возможность применения терминалов для произвольных схем распределительных устройств на любой из сторон, включая варианты подключения АТР к распределительному устройству через один, два или три выключателя, а также подключение трансформатора через отделитель.

Комплекс защит выполнен на единой микропроцессорной базе и состоит из следующих терминалов типа БМРЗ

Терминал БМРЗ-ТД выполняет функции чувствительной дифференциальной токовой защиты с торможением (ДЗТ), дифференциальной токовой отсечки, УРОВ, обеспечивает исполнение сигналов газовой защиты, управление отключением, в том числе и при подключении двухобмо-точного трансформатора через отделитель.

Терминал БМРЗ-ОШ предназначен для выполнения быстродействующей защиты ошиновки силового трансформатора стороны ВН (СН) при всех видах КЗ, а также управления и автоматики выключателей ошиновки. Предусмотрена возможность подключения ошиновки к сети ВН (СН) с числом выключателей до трех. Терминал также может использоваться в качестве защиты шин с фиксированным подключением до четырех присоединений.

Терминал БМРЗ-ТР-ВН/СН предназначен для резервирования основных защит трехобмоточных трансформаторов или АТР, защиты от внешних КЗ в прилегающей сети ВН и СН, а также для защиты от перегрузки. На стороне ВН и СН устанавливаются два независимых терминала.

Терминал БМРЗ-ТР/НН предназначен для резервирования основных защит цепей НН автотрансформатора и присоединений, отходящих от шин НН, а также защиты шин НН.

Терминал БМРЗ-СВ предназначен для защиты и автоматики секционного (шиносоединительного) выключателя 110-220 кВ.

Терминал БМРЗ-ДЗШ предназначен для выполнения быстродействующей защиты системы сборных шин напряжением 110-220 кВ как с фиксированным, так и с изменяемым подключением присоединений к сборным шинам с числом присоединений до двенадцати.

Терминал БМРЗ-БНЗ выполняет функции основной быстродействующей направленной защиты от всех видов КЗ в пределах защищаемой ВЛ, трехфазного АПВ с количеством циклов до двух, УРОВ, а также обеспечивает ряд сервисных функций. Терминал предназначен для использования на двухконцевых и многоконцевых ВЛ напряжением 110-220 кВ, не имеющих устройства ОАПВ.

Терминал БМРЗ-ДФЗ — имеет аналогичное по отношению к терминалу БРМЗ-БНЗ назначение и выполняет аналогичные функции, что позволяет по выбору использовать на ВЛ любой из указанных терминалов на усмотрение потребителя.

Терминал БМРЗ-ВЛ/Р — выполняет функции резервных защит от всех видов КЗ, трехфазного АПВ с количеством циклов до двух, УРОВ, а также обеспечивает ряд сервисных функций. Резервные защиты состоят из дистанционной защиты от многофазных КЗ, дополненной ненаправленной токовой защитой, и направленной токовой защиты нулевой последовательности от КЗ на землю. Терминал предназначен для использования на двухконцевых и многоконцевых ВЛ напряжением 110-220 кВ, не имеющих устройства ОАПВ.

Терминал БМРЗ-ЛТ — предназначен для защиты блоков линия-трансформатор без выключателя на стороне ВН трансформатора и выполняет функции защиты от всех видов КЗ как в пределах ВЛ, так и в трансформаторе. Терминал включает: дистанционную защиту от многофазных КЗ, токовую направленную защиту нулевой последовательности от КЗ на землю, защиту от неполнофазного режима, токовую защиту от многофазных КЗ, защиту от снижения напряжения при включении выключателя, трехфазное АПВ, УРОВ.

Терминалы БМРЗ поставляются, как самостоятельно, так и скомпонованными в шкафах, выполняющих в полном объеме функции РЗА защищаемого присоединения.

Шкафы одностороннего обслуживания выпускаются, как для внутренней (в ОПУ), так и для наружной установки на ОРУ.

Наряду с типовыми исполнениями шкафов для различного оборудования возможно изготовление шкафов по индивидуальным картам заказа или по чертежам заказчика.

Особый интерес представляют шкафы со встроенным панельным компьютером. Это техническое решение, не имеющее аналогов на отечественном рынке шкафов РЗА, предоставляет персоналу новые возможности и существенно облегчает работу.

В марте 2006 г. шкафы РЗА под-станционного оборудования 110 (220) кВ производства НТЦ «Механотроника» приняты Межведомственной комиссией с участием представителей РАО «ЕЭС России», концерна «Росэнергоатом», ОАО «ГАЗПРОМ», АК «Транснефть», ведущих проектных институтов и эксплуатирующих организаций.

Актом МВК рекомендовано применение нового оборудования на объектах энергетики.

Цены на шкафы существенно ниже чем у других производителей. Гарантия на всю продукцию НТЦ «Механо-троника» — 10 лет.

Ю. А. Барабанов (МЭИ),
В. Г. Езерский (НТЦ «Механотроника»).

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Трансформаторы силовые ТСЗ

Отличительные особенности трансформаторов ТСЗ: — В отличии от серии ТС трансформаторы ТСЗ оснащаются кожухом — Степень защиты IP21 — Напряжение 220 / 380 В — Схема и группа соединения Ун / У-0 Краткие характеристики: — Номинальное напряжение ВН 0,66 / 6 / 10 кВ — Номинальное напряжение обмотки НН 0,4 кВ — Номинальная частота 50 Гц. — Диапазон напряжения до ± 5 % на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) — Переключение ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5 %. — Степень защиты трансформаторов IP21 Условия эксплуатации: — Наружная или внутренняя установка в соответствии с классом напряжения — 10 кВ в в умеренном климате (от плюс 40 до плюс 45 °С) — 0,66 кВ в в умеренно-холодном климате (от плюс 35 до плюс 1 °С) — Окружающая среда невзрывоопасная, для поддержания штатных параметров трансформаторов целесообразно контролировать содержание пыли в рабочей зоне. — Трансформаторы ТСЗ не предназначены для работы в условиях сотрясения, вибрации, ударов, в химически активной среде. — Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. Функциональные особенности: — Предельные отклонения технических параметров трансформаторов ТСЗ в соответствии с ГОСТ 11677 составляют: — напряжение короткого замыкания ± 10 % — потери короткого замыкания на основном ответвлении + 10 % — потери холостого хода + 15 % — Полная масса + 10 %
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 25 мая · Россия · г Москва
Трансформаторы силовые ТСЗ

ПРОДАМ: Трансформаторы ОСМ, ТПП, ТА, ТН, ТАН

Продам трансформатор ОСМ--0,16 - 380/0-5-22-110в; 0-24в (92г., з/уп.) 50шт. В наличии также трансформаторы ТПП (могут подключаться к любому сетевому напряжению - 110; 127; 220 вольт, позволяют получить выходное напряжение от 1,2 до 60 вольт при любых нужных токах; влагозащищенное исполнение). И трансформаторы ТА, ТН, ТАН разных типов.
Валентинович Виктор · "ERYDAN" · 10 мая · Россия · Краснодарский край

ПРОДАМ: Трансформаторы напряжения НОЛ

Трансформаторы напряжения: НОЛ-6, НОЛ-6-1 ( с предохранительным устройством); НОЛ-10, НОЛ-10-1 ( с предохранительным устройством); НОЛ-20, НОЛ-35 незаземляемые, предназначены для устаноки в КРУ. Выполнены в виде опорной конструкции из эпоксидного компаунда, который является главной изоляцией. При заказе просим заполнить опросный лист!
Mантрова Алла · ООО "РЕГИОН" · Вчера · Россия · Самарская обл
Трансформаторы напряжения НОЛ

ПРОДАМ: Трансформатор напряжения ЗНИОЛ-10-100/V3/100/3-0, 5/3Р-15Ва/15ВА У2

Трансформатор напряжения ЗНИОЛ-10-100/V3/100/3-0,5/3Р-15Ва/15ВА У2. Трансформаторы предназначены для установки в комплектные устройства (КРУ), токопроводы и служат для питания цепей измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц в сетях с изолированной нейтралью. Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении "УХЛ" категории размещения 2 по ГОСТ 15150. Рабочее положение - любое. Расположение первичного вывода возможно как с лицевой так и с тыльной стороны трансформатора. Внимание! При заказе трансформаторов напряжения для АИСКУЭ обязательно заполнение опросного листа. Гарантийный срок эксплуатации - 5 (пять) лет со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не более 5,5 лет с момента отгрузки с завода-изготовителя. Срок службы - 30 лет.
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · Вчера · Россия · Самарская обл
Трансформатор напряжения ЗНИОЛ-10-100/V3/100/3-0, 5/3Р-15Ва/15ВА У2

ПРОДАМ: Трансформаторы напряжения ЗНОЛ-6; 10: 20: 35

Минимаотные сроки поставки на ЗНОЛ-10, ЗНОЛ-6. Трансформаторы напряжения ЗНОЛ-6, ЗНОЛ-10, ЗНОЛ-20,ЗНОЛ-35, предназначены для установки в КРУ, обеспечивают питание приборов учета, релейных защит. Выполнены в виде опорной конструкции. Трансформатор напряжения заземляемый, однофазный, электромагнитный , с литой изоляцией, варианта констр. исп. 1 с предохранительным устройством, с двумя втор. обмотками. Возможно исполение трансформаторов с тремя вторичными обмотками. При зпаказе просим заполнить опросный лист.
Mантрова Алла · ООО "РЕГИОН" · Вчера · Россия · Самарская обл
Трансформаторы напряжения ЗНОЛ-6; 10: 20: 35
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.