Данная статья посвящена контакторам GE, поставляемым в Россию и страны СНГ компанией «Пауэр Контрол энд Дженерейшн». В настоящий момент на рынке представлены следующие серии устройств: миниконтакторы M, контакторы CL, CK, Contax и Efficor. Рассмотрим данные устройства подробнее.

Миниконтакторы GE M

Предназначены для коммутации небольших токов. Контакторы могут монтироваться как на панель, так и на DIN-рейку. Данные устройства выпускаются в трех и четырехпо-люсном исполнениях. Степень защиты миниконтакторов IP20 (EN 60529). Номинальное напряжение переменного тока — до 600 В, а постоянного тока — до 440 В.

Особый интерес вызывает возможность подсоединения к ним кольцевых клемм, что позволяет применять миниконтакторы General Electric в условиях тряски и вибрации: в транспорте, в лифтах и подъемниках и в других аналогичных сферах применения. Помимо кольцевых, с миниконтакторами GE M могут быть использованы клеммы: с винтовым креплением, типа «фас-тон» и штыревые клеммы для печатных плат. Клеммы с винтовым креплением и клеммы типа «фастон» защищены от случайных контактов в соответствии с VDE 0106 T. 100 и VBG4.

Для применения с данными миниконтакторами выпускаются следующие аксессуары:

  • Дополнительные контакты мгновенного действия, а также с временной задержкой срабатывания и блоки подавления перенапряжений Макс. количество дополнительных контактов, как фронтальных так и боковых — 6.
  • Реле тепловой защиты MTO. Предназначено для защиты двигателей от токовой перегрузки. Среди особенностей данного реле отметим: защиту от асимметрии фаз, автоматические выравнивание характеристик при изменении температуры окружающей среды, а также защиту выводов от случайных контактов в соответствии с VDE 0106 T.100 и VBG4. Реле тепловой защиты MTO имеют степень защиты IP20.
  • Блок подавления перенапряжений фронтальной установки.
  • Механическая блокировка предназначена для совместного использования контакторов MC0, MC1 и MC2.
  • Блок электронного таймера фронтальной установки.

Контакторы GE CL

Контакторы CL предназначены для коммутации токов от 9 до 105А (АС-3) и 25-140А (АС-1). Данные контакторы в комплекте с трехполюсным тепловым реле могут применяться во многих сферах, в том числе и для защиты электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и сверхтоков, возникающих при обрыве одной из фаз.

Поставляются как трехполюсные, так и четырехполюсные контакторы. Выпускаются варианты с кольцевой клеммой и с винтом.

Контакторы CL имеют все необходимые российские сертификаты, а также ряд зарубежных сертификатов, в том числе и Lloyd`s.

Технические характеристики контакторов GE CL:

  • Цепь управления: переменный ток до 690 В; постоянный ток до 440 В.
  • Нумерация выводов в соответствии с EN 50005 и EN 50012.
  • Фиксация зажимами на 35-мм DIN-рейке EN 50022-35 или винтами.
  • Винты защищены от случайных контактов в соответствии с VDE 0106 T.100, VBG4.
  • Три вывода катушки.

Среди аксессуаров, предназначенных для использования с контакторами CL, отметим:

Катушки на разное напряжение. Наличие широкого номенклатурного ряда катушек для контакторов General Electric CL позвляет дистрибьюторам и Щитовикам держать на складе контакторы в сборе с катушками на самые востребованные напряжения, а также катушки на все остальные напряжения. Катушки легко монтируются и демонтируются в случае необходимости.

Вспомогательные контакты фронтальной и боковой установки. Позволяют использовать контакторы в сложных схемах там, где стандартных контактов недостаточно.

Пневматические реле. Предназначены для включения цепей управления с задержкой относительно времени срабатывания контактора. Являются механическим устройством и не потребляет электроэнергию. Позволяет точно устанавливать время задержки: есть реле на диапазон 0,1–30 секунд и от 1 до 60 секунд. Поставляются реле на включение и на отключение. Кроме того, в номенклатуре представлены пневматические реле для контакторов с винтовым креплением и с кольцевой клеммой.

Модуль электронного таймера. Предназначены для включения цепей управления с задержкой относительно времени срабатывания контактора. Устанавливается на контакты катушки, что позволяет использовать его совместно со вспомогательными контактными блоками. Поставляются как модули, работающие на включение, так и на выключение. Есть таймеры на диапазоны 0,1–2 сек и 1,5–45 секунд.

Подавитель напряжения переходного процесса — устанавливается на контакты катушки и защищает ее от воздействия перенапряжения. Может использоваться одновременно со вспомогательными контактными блоками.

Интерфейсный модуль — устанавливается на контакты катушки, что позволяет использовать его совместно с дополнительными контактными блоками. Предназначен для расширения функций контактора.

Наборы контактов — предназначены для замены сломавшихся или сгоревших контактов.

Этикетки и наборы пластин с этикетками — предназначены для маркировки контактов.

Контакторы GE CK

Контакторы CK предназначены для коммутации мощных потребителей электроэнергии мощностью от 75 до 450 кВт и рассчитаны на токи от 150 до 825 A (AC3). Данные устройства имеют степень защиты IP00, у контакторов CK07...CK13 вспомогательные выводы и зажимы катушек защищены от случайных контактов. Выводы защищены от случайных контактов в соответствии с VDE 0106 T.100, VBG4.

Контакторы CK всегда поставляются с одним вспомогательным блок-контактом BCLL11 (1НО+1НЗ).

Аксессуары к контакторам GE CK представлены следующими изделиями:

  1. Катушки на разное напряжение.
  2. Вспомогательные контакты боковой установки. Позволяют использовать контакторы в сложных схемах там, где стандартных контактов недостаточно.
  3. Механическая блокировка. Позволяет собирать из двух контакторов CK реверсивные схемы.
  4. Запасные контакты — в контакторах CK можно демонтировать сгоревшие контакты и заменять их новыми (разумеется, если нет термической деформации прилегающих. участков).
  5. Подавители напряжения переходного процесса — устанавливается на контакты катушки и защищает ее от воздействия перенапряжения. Может использоваться одновременно со вспомогательными контактными блоками.

Контакторы GE Contax

Контакторы GE Contax монтируются на DIN-рейку и применяются для включения/выключения систем освещения, теплового оборудования, моторов, двигателей, систем вентиляции, аккумуляторов и т.д. Контакторы «День-Ночь» используются для экономии электроэнергии в системах с тарификацией дневного и ночного времени.

Данные устройства могут применяться для коммутации как переменного, так и постоянного тока (кроме 20 А). Контакторы бесшумны в работе. Для удобства монтажа и эксплуатации применяются безопасные клеммы с невыпадающими винтами Pozidriv. Имеется индикатор положения контакта, окошко для маркировки цепей, а также встроенная защита катушки от перенапряжений свыше 5 кВ. Есть возможность установки дополнительных контактов, пломб и разделителей.

Характеристики модульных контакторов Contax:

  • Номинальный ток: 20 А, 24 А, 40 А, 63 А.
  • Напряжение катушки: 12 В, 24 В, 48 В, 230 В AC / DC (кроме 20 А).
  • Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В.
  • Категория применения: АС-1, АС-3; DC-1, DC-3.
  • Число полюсов: 2Р, 3Р, 4Р.
  • Число модулей: 1, 2, 3.
  • Комбинации контактов: 1НО+НЗ, 2НЗ, 2НО, 2НО+2НЗ, 3НО, 4НО, 4НЗ.
  • Степень защиты: IP20.

Контакторы GE Efficor

Efficor — это новая серия контакторов производства GE, разработанная с учетом пожелания пользователей, в том числе и производителей щитового оборудования.

Основные преимущества контакторов Efficor:

  • Экономит время монтажа засчет универсальных винтов клемм, возможности монтажа и демонтажа контакторов на DIN-рейку без инструментов, а также монтажа аксессуаров без инструментов.
  • Экономит место в шкафу. Новая конструкция магнита позволяет уменьшить глубину контактора. Кроме того, у контакторов на токи от 9 до 40 А ширина всего лишь 45 мм. За счет возможности подачи напряжения как сверху, так и снизу можно экономить до 10% на высоте шкафа.
  • Экономит место на складе. Засчет универсальной катушки (50-60 Hz) отпадает необходимость поддерживать на складе разные типы катушек на 50 и на 60 Hz.
  • Удобное подключение клемм. Двухкамерная конструкция клемм; снижение риска выпадения провода. Клеммы защищены от вибрации, при подключении клемм не надо снимать корпус.
  • Энергоэффективность. Экономия энергии засчет применения катушки с постоянным магнитом, что также продлевает срок службы устройства. Корпус не горит и не является токсичным.
  • Передовая технология. Высокая электрическая стойкость до 1,7 млн включений; рабочие температуры: -40°C to +55°C; шум: 32 дБ (шелест листьев); в одном габарите от 9 до 40 А.
  • Наличие защитного кожуха. Передняя прозрачная крышка от пыли, отсутствие отверстий в корпусе.
  • Среди аксессуаров нужно отметить блок вспомогательных контактов, пневматические таймеры, электронные модули таймера, промежуточные реле, механическую защиту, ограничитель перенапряжения, тепловые реле и шины.

Приобрести контакторы GE можно у партнеров компании «Пауэр Контрол энд Дженерейшн» в России и СНГ.

Основные характеристики контакторов GE сведены в следующую таблицу:

Серия

M-mini

Cl

CK

Efficor

Contax

Крепление на Din-рейку

+

+

+

+

In в АС-1 (А)

16-20

25-140

250-1250

25-60

20-63

In в АС-3 (А)

6-12

9-105

150-825

9-40

-

U цепи упр-я АС (В)

12-600

12-600

24-600

600

24-240

U цепи упр-я DС (В)

6-440

12-440

24-500

12-440

24-240

Клемма винт

+

+

+

+

+

Клемма кольцо

+

+

Клемма фастон

+

Полюса

3-4

3-4

3-4

3-4

Соединительный модуль с пускателем

+

+

Элекр/пневмо таймер

+

+

+

+

Тепловая защита

+

+

+

+

Доп контакты

+

+

+

+

+

Денис БАЛАШОВ,
denis.balashov@ge-industry.ru
Дмитрий ПЕТРЯШОВ
dmitry.petryashov@ge-industry.ru
«Пауэр Контрол энд Дженерейшн»
Статья опубликована в журнале «Электротехнический рынок», № 4 (46)

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Контакторы SIEMENS, пускатели SCHRACK, пульты управления, кнопки, клеммы промежуточные RAAD

Компания ООО «Электро XXI Век АВС» www.electro21.ru является ключевым дилером заводов ТМ SCHRACK TECHNIK, Австрия (подразделение ТМ SIEMENS) на территории России. Контакторы SCHRACK, пускатели и принадлежности к ним LSD00932 Контактор трехполюсный 9А/4 кВт 110VAC 50/60Гц LSD01733 Контактор трехполюсный 17А/7.5 кВт 220VAC 50/60Гц LSD36533 Контактор трехполюсный 65A 220VAC 50/60Гц LSZ0D131 Дополнительный контакт фронтальный 3НО+1НЗ для контакторов размера 0-12 LSZ0D711 Дополнительный контакт боковой 1НО+1НЗ для контакторов размера 0-12 LSZD0001 Варистор 24-78 В AC, 24-70 В DC для контакторов размера 00 Реле и принадлежности к ним: PT570024 Мини реле с 4 перекл. контактами, 6 А, 24 В DC - PT270024 Мини реле с 2 перекл. контактами, 12 А, 24 В DC PT570730 Мини реле с 4 перекл. контактами, 6 А, 230 В AC - PT270730 Мини реле с 2 перекл. контактами, 12 А, 230 В AC YPT78702 2-полюсное гнездо, 12 А для реле PT YPT78704 4-полюсное гнездо, 6 А для реле PT Контакторы SIEMENS, пускатели и принадлежности к ним 3RT1526-1AF00 Контактор, AC-3 25A, 110 VAC, 50 гц, 4-х полюсный, 2но+2нз, типоразмер 0 3RT1535-1AF00 Контактор 40A, 18,5kW/400V, 110 VAC, 50 гц, 4-х полюсный, 2но+2нз, типоразмер 0 3RT1926-1BD00 Ограничитель перенапряжения варистор, размер 0 127-240VAC 150-250VDC 3RT1926-1CC00 Ограничитель перенапряжения RC, размер 0 48-127VAC 70-150VDC 3RT1936-1CD00 Ограничитель перенапряжения варистор, размер 0 127-240VAC 150-250VDC LSZ0D131 Дополнительный контакт фронтальный 3НО+1НЗ для контакторов размера 0-12 Компания Электро XXI век АВС предлагает Вашему вниманию продукцию турецкой компании EMAS. Оборудование EMAS более 40 лет занимает лидирующие позиции на рынке низковольтного электрооборудования. Концевые выключатели IP 65-67 Электронные и промышленные реле Пульты и посты управления IP 65 Микро-, мини-выключатели Кнопки и тумблеры IP 41-67 Автоматы защиты двигателя Светосигнальная арматура Переключатели кулачковые Промышленные разъемы IP 65 Педали промышленные Все изделия...
Жук Андрей · Электро XXI век АВС · 30 мая · Россия · г Москва
Контакторы SIEMENS, пускатели SCHRACK, пульты управления, кнопки, клеммы промежуточные RAAD

ПРОДАМ: Контакторы, контроллеры, компоненты Schneider Eaton Phoenix Mitsubishi. Для електрощитового оборудования

В наличии на складе в городе Минск, РБ. Работаем со всеми регионами. Наличный/безналичный расчет. Отправка ТК либо по договоренности. Цена ОПТ (безнал) — 155050 Цена ОПТ (нал) — 132900 1. Контактный блок Schneider Electric в сборе с световым индикатором, модель ZBV-B3, Новый. Оригинал. 2 единицы, без оригинальной упаковки. Цена — 800 ед 2. Контактный блок Schneider Electric в сборе с световым индикатором, модель ZBV-B4, Новый. Оригинал. 2 единицы, без оригинальной упаковки. Цена — 800 ед 3. Контактный блок Schneider Electric в сборе с переключателем, модель ZBE-101, Новый. Оригинал. 2 единицы, без оригинальной упаковки. Цена — 800 ед 4. Выключатель Kraus&Naimer KG32B T103/01Е. Новый. Оригинал. 2 единицы, без оригинальной упаковки. Цена — 3600 ед 5. Трехфазный контактор Eaton XTCE018C01 в комплекте с вспомогательным контактором Eaton XTCEXFCC22. Новый. Оригинал. 2 единицы, без оригинальной упаковки. Цена — 4000 ед 6. Установочный блок реле (базовый модуль) Phoenix Contact PLC-BSP-24DC/21. Новый. Оригинал. 14 единиц, без оригинальной упаковки. Цена — 1500 ед 7. Выключатель автоматической защиты двигателя EATON, модель PKZM0-10. Новый. Оригинал. 2 единицы, без оригинальной упаковки. Цена — 2850 ед 8. Выключатель автоматической защиты двигателя EATON, модель PKZM0-4. Новый. Оригинал. 2 единицы, без оригинальной упаковки. Цена — 2400 ед 9. Блок питания импульсный Murr elektronik Evolution 5. 24V/5ADC — 28V/4.3 ADC. Новый. Оригинал. 2 единицы, без оригинальной упаковки. Цена — 16000 ед 10. Выключатель автоматический Eaton BZMB2-A160, 3P, 160A, 415VAC, 25KA, IT=160A, IE=1400_2100A (БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ). Новый. Оригинал. 1 единица, без оригинальной упаковки. Цена — 14000 ед 11. Контактор Eaton XTCE040D. DILM40 (24V50/60HZ), 3P, 40A/(50A по AC-1), 18.5kW (400VAC), 24V50/60Hz. Новый. Оригинал. 1 единица, без оригинальной упаковки. Цена — 16000 ед 12. Выключатель автоматический Eaton BZMD1-A100-BT 100A 3P 15кА (AM55B). Новый. Оригинал. 1 единица, без...
Свиридович Александр · ООО "Миллезим" · 25 мая · Беларусь · г Минск
Контакторы, контроллеры, компоненты Schneider Eaton Phoenix Mitsubishi. Для електрощитового оборудования

ПРОДАМ: ООО НПО "ЭлектроКомплект" производит контактные (плашечные) зажимы, "флажки"

ООО НПО "ЭлектроКомплект" производит контактные (плашечные) зажимы, "флажки" для силовых трансформаторов ТМ, ТМГ, ТМЗ мощностью 160 - 2500 кВА. Контактные (плашечные) зажимы применяются для присоединения токоведущих шинопроводов к выводу аппарата трансформатора, выполненных в цилиндрической форме с внутренней резьбовой частью соединяемой с шпильками выводов трансформатора со стороны НН. Контактный (плашечный) зажим обеспечивает надежный контакт выводов трансформатора со стороны НН с шинопроводом. Контактные (аппаратные, плашечные) зажимы и клеммы для трансформаторов ТМ, ТМГ, ТМЗ и др. также еще именуются как флажки, петушки и башмаки предназначены для обеспечения надежного контакта шинопроводов трансформаторной подстанции со низкой стороны НН с токоведущими частями выводов силового трансформатора со стороны НН, а также для уменьшения влияния последствий переходных процессов в электрической сети. Зажимы и клеммы выполнены в цилиндрической форме с внутренней резьбовой частью соединяемой с шпильками выводов силового трансформатора со стороны НН. Установка контактных плашечных зажимов обязательна на силовых трансформаторах мощностью от 630 кВА и выше. Установка рекомендуется на силовых трансформаторах мощностью от 100 кВА и выше. Производство зажимов контактных для трансформаторов и высоковольтных вводов. Любые присоединительные и габаритные размеры контактных зажимов для трансформаторов и высоковольтных вводов могут быть изготовлены по чертежу Заказчика. Срок изготовления: В НАЛИЧИИ. РАБОТАЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!!! зажим на НН для 25-160 кВа — М12х 1,75 (диаметр отверстия и шаг резьбы) - 1400р.; зажим на НН для 250 кВа — М16х2 (диаметр отверстия и шаг резьбы) - 1500р.; зажим на НН для 400 кВа — М20х1,5 (диаметр отверстия и шаг резьбы) - 1700р.; зажим на НН для 630 кВа — М27х1,5 (диаметр отверстия и шаг резьбы) - 2200р.; зажим на НН для 1000 кВа — М33х2 (диаметр отверстия и шаг резьбы) — 3200р.; зажим на НН для 1600 кВа — М42х3 (диаметр отверстия и шаг...
Иванов Сергей · НПО ЭлектроКомплект · 2 июня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
ООО НПО "ЭлектроКомплект" производит контактные (плашечные) зажимы, "флажки"

ПРОДАМ: Контакты и контактные узлы для электротехнической аппаратуры.

Изготовление и продажа контактов для кранового электрооборудования, лифтовой аппаратуры, металлообрабатывающих станков, электрокаров и электропогрузчиков: — контакты для контакторов серии КТ-6000, КТ-7000, МК, КПВ-600, КТПВ-600, КПД — пускателей серии ПМЕ, ПМА, ПАЕ — контакторов серии КМ, КПЕ, КПД — реле РПУ-4 — контакты для коммутационной аппаратуры электровозов и электропоездов Цены по запросу. Бесплатная доставка по Челябинску Доставка по всем регионам России транспортными компаниями по выбору заказчика.
Казанцева Ольга · ООО "КРАНКОР" · 16 мая · Россия · Челябинская обл
Контакты и контактные узлы для электротехнической аппаратуры.

ПРОДАМ: Контакторы SIEMENS, пускатели SCHRACK, пульты управления EMAS, клеммы RAAD

Компания ООО «Электро XXI Век АВС» является ключевым дилером заводов ТМ SCHRACK TECHNIK, Австрия (подразделение ТМ SIEMENS) на территории России. Контакторы SCHRACK, пускатели и принадлежности к ним LSD00932 Контактор трехполюсный 9А/4 кВт 110VAC 50/60Гц LSD01733 Контактор трехполюсный 17А/7.5 кВт 220VAC 50/60Гц LSD36533 Контактор трехполюсный 65A 220VAC 50/60Гц LSZ0D131 Дополнительный контакт фронтальный 3НО+1НЗ для контакторов размера 0-12 LSZ0D711 Дополнительный контакт боковой 1НО+1НЗ для контакторов размера 0-12 LSZD0001 Варистор 24-78 В AC, 24-70 В DC для контакторов размера 00 Реле и принадлежности к ним: PT570024 Мини реле с 4 перекл. контактами, 6 А, 24 В DC - PT270024 Мини реле с 2 перекл. контактами, 12 А, 24 В DC PT570730 Мини реле с 4 перекл. контактами, 6 А, 230 В AC - PT270730 Мини реле с 2 перекл. контактами, 12 А, 230 В AC YPT78702 2-полюсное гнездо, 12 А для реле PT YPT78704 4-полюсное гнездо, 6 А для реле PT Контакторы SIEMENS, пускатели и принадлежности к ним 3RT1526-1AF00 Контактор, AC-3 25A, 110 VAC, 50 гц, 4-х полюсный, 2но+2нз, типоразмер 0 3RT1535-1AF00 Контактор 40A, 18,5kW/400V, 110 VAC, 50 гц, 4-х полюсный, 2но+2нз, типоразмер 0 3RT1926-1BD00 Ограничитель перенапряжения варистор, размер 0 127-240VAC 150-250VDC 3RT1926-1CC00 Ограничитель перенапряжения RC, размер 0 48-127VAC 70-150VDC 3RT1936-1CD00 Ограничитель перенапряжения варистор, размер 0 127-240VAC 150-250VDC LSZ0D131 Дополнительный контакт фронтальный 3НО+1НЗ для контакторов размера 0-12 Компания Электро XXI век АВС предлагает Вашему вниманию продукцию турецкой компании EMAS. Оборудование EMAS более 40 лет занимает лидирующие позиции на рынке низковольтного электрооборудования. Концевые выключатели IP 65-67 Электронные и промышленные реле Пульты и посты управления IP 65 Микро-, мини-выключатели Кнопки и тумблеры IP 41-67 Автоматы защиты двигателя Светосигнальная арматура Переключатели кулачковые Промышленные разъемы IP 65 Педали промышленные Все изделия EMAS отличаются...
Жук Андрей · Электро XXI век АВС · 30 мая · Россия · г Москва
Контакторы SIEMENS, пускатели SCHRACK, пульты управления EMAS, клеммы RAAD
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.