15 ноября 2013 г. в 14:35

Система TriLine представлена на рынке с 2003 года и успешно реализуется по всему миру. Конструктив данной серии отличаются высоким качеством, обеспечивают безопасность персонала и оборудования низковольтных распределительных устройств, они экономичны и функциональны.

Сегодня система TriLine Power Module доступна на номинальные токи от 1000 А до 3200 А.

Высокая надежность системы TriLine Power Module подтверждена проведением типовых испытаний согласно ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439.1), а также проведением испытаний на стойкость к электрической дуге согласно VDE 0660-500.

Обязательные критерии оценки уровня безопасности НКУ прошедшего испытания на стойкость к электрической дуге:

  1. не должны открываться двери и стенки НКУ;
  2. не должны отлетать части оболочки НКУ, (например крышки, дверцы, ручки, фланцы и т.п.), представляющие потенциальную угрозу обслуживающему персоналу;
  3. не должны возникать отверстия на элементах оболочки НКУ в результате воздействия электрической дуги;
  4. не должны загораться вертикально расположенные индикаторы (куски хлопчато-бумажной материи, которые устанавливаются вокруг НКУ для имитации одежды обслуживающего персонала);
  5. цепь защитного заземления РЕ должа остаться в работоспособном состоянии.

Безопасным может считаться только НКУ, которое полностью удовлетворяет всем вышеописанным критериям.

Что представляет собой электрическая дуга?

Электрическая дуга — это одна из форм электрического разряда в газе. Факторы, влияющие на появление электрической дуги: давление, химический состав газа, напряжение, плотность силовых линий электрического поля.

При появлении дугового КЗ под воздействием энергии, накопленной в электромагнитном поле, возникает повышенное напряжение и в результате этого высвобождаются электроны и появляются ионы.

Электрическое поле ускоряет движение заряженных частиц, в результате чего из соседних атомов и молекул выбиваются дополнительные электроны и как следствие начинается рекомбинация электронов и ионов. Этот процесс прекращается только тогда, когда энергии будет не достаточно для высвобождения новых электронов.

Причины возникновения дугового короткого замыкания могут быть различными: человеческие ошибки при настройке и вводе в эксплуатацию оборудования, некачественное соединение кабелей и шин, загрязнение, попадание животных и птиц и т.д.

Последствия дугового короткого замыкания

Электрическая дуга создает повышенное давление (до 225 кг/см2) и оказывает сильное термическое воздействие (7000–8000°C), как на отдельные части, так и в целом на электроустановку. В результате дуга не только приводит к выходу из строя установки, но и к внеплановым простоям технологического оборудования и, как следствие, к потерям времени и снижению прибыли предприятия. Ремонт и устранение неисправностей также требует немалых временных и материальных затрат. Однако все перечисленные сложности не идут ни в какое сравнение с человеческими потерями, которые также, к сожалению, возможны при попадании обслуживающего персонала в опасную зону в момент возникнования дугового короткого замыкания.

Хотя возникновение дугового короткого замыкание внутри НКУ в сравнении с другими событиями встречается не так часто, ему должно уделяться повышенное внимание из-за высокой потенциальной опасности для персонала, а также из-за чрезвычайно большого (по сравнению с другими аварийными ситуациями) экономического ущерба от простоя технологического оборудования и затрат на установку нового НКУ.

Необходимо стремиться к тому, чтобы при проектировании и изготовлении шкафов НКУ принимались соответствующие меры, направленные на предотвращение возникновения повреждающей электрической дуги, ограничение ее продолжительности и последствий до безопасного уровня.

Цитата из п.7.5.1 ГОСТ Р 51321.1-2007: «Примечание 3 — Желательно, чтобы в случае повреждения, приводящего к образованию дуги внутри НКУ, обеспечивалась максимально высокая степень защиты персонала, хотя главной задачей должно быть исключение образования дуги с помощью соответствующих мер защиты при проектировании или ограничение длительности горения дуги».

Для удовлетворения требований данного стандарта система шкафов TriLine PowerModule может быть оснащена элементами пассивной и активной защиты от повреждающей электрической дуги.

Пассивная защита

Роль пассивной защиты от дуги обеспечивает форма секционирования системы 4б (по ГОСТ Р 51321.1-2007) с дополнительно установленными дугостойкими перегородками на пути перехода системы главных сборных ших из шкафа в шкаф, а также торцевыми заградителями. Таким образом при возникновении дуги внутри одного шкафа или одной секции она будет локализована в нем механическими элементами. Гашение дуги в данном варианте возможно при самостоятельной деионизации дуги или отключением вводного защитного аппарата с установленной выдержкой времени уставки (обычно до 0,7 секунд). Применение данной меры защиты позволяет значительно снизить риск повреждения целого НКУ и сохранить электроснабжение потребителей, питаемых с других секций НКУ.

Активная защита

Роль активной защиты от дуги выполняет специальное электронное устройство — TVOC-2. Во избежание повреждения оборудования и предотвращения получения серьезных травм персоналом во время возникновения аварийных ситуаций, дуговое короткое замыкание должно быть устранено не более, чем за 50 мс после возникновения. Большее время присутствия дуги в электроустановке неминуемо приведет к выгоранию кабелей, шин, а также разрушению стальных конструкций.

TVOC-2 — эта система защиты от дуги, позволяющая обеспечить надежную и безотказную защиту любой электроустановки.

Системе защиты от дуги TVOC-2 требуется менее 1мс для обнаружения дуги и еще 25–30 мс для отключения вводного автоматического выключателя. Таким образом электроустановка полностью отключается от питания за время менее 35 мс после возникновения дуги.

Принцип действия системы контроля дуги основан на обнаружении световой вспышки в момент возникновения электрической дуги. Волоконно-оптические датчики, которыми оборудовано устройство контроля, позволяют практически мгновенно фиксировать световое излучение и передавать информацию в модуль контроля. Откалибро-ванные на заводе датчики не требуют настройки при вводе в эксплуатацию.

Установка датчиков внутри электроустановки допускается в любом месте, где возможно возникновения дуги: в шинном, кабельном или аппаратном отсеках, на отходящих линиях и т.д. Широкий угол охвата позволяет одному датчику контролировать пространство и фиксировать появление дуги в радиусе до 3 метров.

Волоконно-оптические датчики не чувствительны к электромагнитным помехам, которые могут индуцироваться в кабелях и проводах. Это позволяет использовать шкафы распределения и управления в различных условиях с точки зрения электромагнитной совместимости.

Благодаря использованию до 30 оптических датчиков, а также разноименной работе выходов модуля контроля, система может быть настроена таким образом, что она будет подавать сигналы на отключение разным автоматическим выключателям в зависимости от того, какой датчик определил появление светового излучения, т.е. в зависимости от места появления дуги. Ведение журналов регистрации аварийных отключений, управление работой системы и интерфейсом пользователя осуществляются с помощью микропроцессорной техники.

Для расширения возможностей системы контроля дуги возможно применение дополнительного модуля контроля тока. Этот модуль позволяет системе не только обнаруживать появление светового излучения, но и определять силу тока в момент возникновения дугового короткого замыкания. С применением модуля контроля тока, возможно, задавать более гибкий алгоритм отключения электроустановки в зависимости не только от светового излучения, но и также от протекающего тока.

Если происходит резкое прекращение подачи питающего напряжения, в устройстве TVOC-2 сохраняется энергия, достаточная для его работы на протяжении 0,2 с. Этого достаточно для приведения в действие цепей отключения, даже если питающее напряжение пропало в результате короткого замыкания.

Система контроля дуги сконструирована с учетом требований функциональной безопасности и сертифицирована согласно стандартам МЭК 61508 и МЭК 62061 и стандарту безопасности (SIL-2). Модуль контроля дуги отвечает требованиям класса d стандарта EN ISO 13849-1.

Применение активной защиты позволяет свести риски повреждения персонала и выхода из строя НКУ к нулю при возникновении дугового КЗ. Зачастую после срабатывания данной системы достаточно устранить причину возникновения дугового КЗ и НКУ готово к дальнейшей работе.

Более подробную информацию Вы с можете получить в офисах компании АББ. По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим официальным дистрибьюторам и бизнес-партнерам: www.abb.ru/lowvoltage.

ООО «АББ», подразделение «Низковольтное оборудование»

Статья опубликована в журнале «Электротехнический рынок», № 5-6 (47-48)

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания AББ является лидером в производстве силового оборудования и технологий автоматизации, позволяющим промышленным предприятиям и энергетическим компаниям повышать свою производительность, снижая воздействие на окружающую среду. Группа компаний АББ работает приблизительно в 100 странах и насчитывает около 130 000 человек.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энерготех

Компания ИК ЭнергоПартнер реализует оптом и в розницу напрямую с завода производителя стабилизаторы напряжения Энерготех. Полностью Российское производство, высокое качество сборки, современные технологии, гарантия качества. Однофазные и трехфазные стабилизаторы напряжения Энерготех мощностью от 3кВА до 20кВА. Низкие цены, бесплатная доставка по РФ*. Система скидок.
П Дмитрий · ИК ЭнергоПартнер · 3 мая · Россия · Ростовская обл
Стабилизаторы напряжения Энерготех

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания ИБП UPS Legrand

Модельный ряд источников бесперебойного питания (ИБП) Legrand включает устройства трех типов. Наше предложение распространяется на все области применения и гарантирует наилучший уровень производительности по мощности и времени автономной работы. ИБП Legrand позволяют получить оптимальное решение для любой задачи. Off-line источники бесперебойного питания для бытового применения (Keor Multiplug): Мощность 600ВА и 800ВА. Безопасное бесперебойное питание компьютерного оборудования, аудио- и видеоаппаратуры. Защита от полного разряда и перезаряда батарей, короткого замыкания, перегрузки и импульсного перенапряжения. Комбинированная кнопка питания и светодиодный индикатор, световая и звуковая сигнализация состояния ИБП. Кнопочные автоматические выключатели обеспечивают быстрое повторное включение после отключения по перегрузке. Автоматический перезапуск: при пропадании напряжения в электросети ИБП продолжает питать нагрузку до истечения времени автономной работы, обеспечиваемого его батареей. ИБП автоматически запускается при восстановлении напряжения в электросети. Линейно-интерактивные (Niky, Niky S, Keor Line RT): ИБП мощностью до 3 кВА начального уровня - идеальная защита для рабочих станций, АТС, систем автоматизации жилых домов и небольших коммерческих предприятий. Стандартные (Keor LP, Daker DK, Keor S, Keor T, Keor HP): ИБП мощностью до 800 кВА гарантируют безопасное и надежное энергоснабжение. Модульные (Megaline, Trimod HE, Archimod HE): ИБП мощностью до 240 кВА с максимальным уровнем резервирования для применений, требующих гибкого расширения и быстрого обслуживания. Коммутационное оборудование: Полная линейка коммуникационных устройств для дистанционного управления, конфигурирования и контроля ИБП.
Front Office · ЛЕГРАН · 20 мая · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания ИБП UPS Legrand

ПРОДАМ: Вводно-распределительные устройства (ВРУ)

Вводно-распределительное устройство — совокупность электротехнических конструкций и аппаратов, предназначенных для приёма, распределения, учета электроэнергии в сетях трехфазного переменного тока 220/380В с глухозаземлённой нейтралью. Для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, а также для нечастых (до 6 включений в час) оперативных включений и отключений электрических сетей. ВРУ представляет из себя зазёмленный металлический шкаф защищённого исполнения, внутри которого находятся коммутационные аппараты, средства учёта электроэнергии и прочее оборудование по согласованию с заказчиком. В качестве коммутационных аппаратов могут быть применены ППВР ARS, автоматические выключатели, разъединители. При необходимости ВРУ может содержать средства АИИСКУЭ для удаленного опроса счетчиков электроэнергии (SDM-TC65, LINK ST100) В связи с тем что различные потребители имеют особенности электроснабжения расчет и изготовление производится под конкретный объект. Для отправки запроса на изготовление щита автоматики обратитесь к нашим специалистам и мы подберем для Вас оптимальное оборудование, предоставим технико-экономическое обоснование предложенной комплектации.
Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · 17 мая · Россия · г Санкт-Петербург
Вводно-распределительные устройства (ВРУ)

ПРОДАМ: Трехфазные стабилизаторы напряжения SUNTEK

Трехфазные стабилизаторы напряжения, разработанные компанией SUNTEK, позволяют надежно защитить различные приборы и требовательное оборудование от перепадов напряжения. Они отлично работают в условиях нестабильного входного напряжения, при этом обеспечивают высокую точность выходного. Качественные комплектующие, заводская сборка и продуманная конструкция, делают трехфазные стабилизаторы SUNTEK оптимальным выбором, как для частных домов, так и для производственных помещений, подключенных к трехфазной электросети. — Трехфазный стабилизатор напряжения SUNTEK СНТ 15000 ВА Технические характеристики: Номинальная мощность, ВА 15000 Максимальный ток, А 70 Рабочий диапазон входных напряжений, В 120 — 285 фазное и 240 — 450 линейное Ном. диапазон выходного напряжения, В 215-225 фазное и 365 — 395 линейное Тип стабилизации электромеханический (сервопривод) Погрешность выходного напряжения, % 2 на фазном и 4 на линейном Регулировка плавная, автоматическая Искажение синусоиды отсутствует Вариант подключения клеммная колодка Рабочий диапазон t°С -5 — +40 Охлаждение пассивное Способ подключения в сеть клеммная колодка Потребляемый ток, А — Корпус металл Защита от к/з + Грозозащита — Минимальная розничная цена, руб. 40950 Габаритные размеры д-ш-в, см 36×36×84 Вес, кг. 58 Стабилизатор трехфазный SUNTEK СНТ 15000 ВА используется для защиты высокоточного оборудования от перепадов напряжения и короткого замыкания. Стабилизатор поддерживает широкий диапазон входного напряжения и отключается только при сильных скачках сетевого напряжения. — Трехфазный стабилизатор напряжения SUNTEK СНТ 20000 ВА Советуем для дачи, деревенского дома, для подключения станков и оборудования! Технические характеристики: Номинальная мощность, ВА 20000 Максимальный ток, А 90 Рабочий диапазон входных напряжений, В 120 — 285 фазное и 240 — 450 линейное Ном. диапазон выходного напряжения, В 215-225 фазное и 365 — 395 линейное Тип стабилизации электромеханический (сервопривод) Погрешность выходного...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
Трехфазные стабилизаторы напряжения SUNTEK
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.