Передача, распределение и накопление электроэнергии

Новый подход для координации устройств защиты от сверхтоков. Селективные автоматические выключатели (SMCB) АББ серии S750DR

11 декабря 2013 г. в 15:47

Новые селективные автоматические выключатели АББ серии S750DR представляют собой автоматические выключатели с особой функцией селективности, работающей независимо от напряжения. Их уникальный принцип токоограничивающей селективности предлагает новые подходы для координации устройств защиты от сверхтоков. Автоматам S750DR не требуется дополнительный источник питания ни для замыкания/размыкания контактов, ни для выполнения защитной функции.

Принцип действия

Для отключения по перегрузке, как и при применении обычных миниатюрных автоматических выключателей, используется биметаллическая пластина. В случае возникновения к.з. S750DR, как и обычный модульный автоматический выключатель, размыкает главные контакты с помощью электромагнитного мгновенного расцепителя за время менее, чем 1 мс для обеспечения эффективного ограничения токов короткого замыкания. Отличие от традиционных автоматических выключателей заключается в том, что если при этом по току к.з. сработает нижестоящее устройство защиты (т.е. авария будет отключена), контакты S750DR автоматически вернутся в замкнутое положение с помощью простой пружинной системы, не требующей дополнительных затрат электроэнергии. В течение времени, когда контакты S750DR разомкнуты, ток продолжит протекать по дополнительному токовому пути. Тем самым обеспечивается селективность между вышестоящим автоматическим выключателем S750DR и нижестоящим модульным автоматом. Что особенно важно, обеспечивается она во всем диапазоне токов к.з. вплоть до отключающей способности нижестоящего автомата.

Рассмотрим другой случай: короткое замыкание происходит между S750DR и автоматическим выключателем со стороны нагрузки. В приведенной ситуации главные контакты размыкаются практически мгновенно, а в дополнительном токовом пути селективный биметаллический расцепитель обеспечивает кратковременную задержку срабатывания. Через 200–300 мс после возникновения аварии (в зависимости от значения тока к.з.) и селективный, и обычный биметалл подают сигнал на механизм, гарантируя, что контакты останутся в открытом положении, обеспечивая функцию разъединения.

Преимущества

Ток ограничивается, и дуга гасится, как и в случае стандартных автоматических выключателей, за счет быстрого размыкания контактов с помощью «молоточка» электромагнитного расцепителя и быстрого наращивания напряжения дуги в дугогасительной камере. Такой принцип действия позволяет достичь особенно высокую степень селективности — токоограничива-ющую селективность. В случае короткого замыкания в распределительных цепях S750DR поддерживает автоматический выключатель, со стороны нагрузки и ограничивает энергию, тем самым сводя к минимуму воздействие на всю электроустановку и сеть питания. Такое селективное поведение автоматического выключателя S750DR представляет собой преимущество по сравнению с применением предохранителей. И это при том, что они не требуют дополнительного питания для размыкания и замыкания контакта, и поэтому особенно подходят для использования в энергетических системах распределения с максимальными требованиями к бесперебойности. Устройства S750DR снабжены встроенной блокировочной панелью, которая позволяет блокировать все полюса одновременно. Эта панель блокирует автоматический выключатель в положении ВКЛ или ВЫКЛ и может дополнительно фиксироваться навесным замком, проволочной пломбой или кабельной стяжкой. При блокировке в положении ВКЛ в случае неисправности защитная функция выполняется: заблокированная ручка по-прежнему допускает срабатывание механизма и размыкание контактов в случае перегрузки или короткого замыкания (механизм со свободным расцеплением). В случае аварии окошко индикации будет зеленым даже при блокировании рычага в положении ВКЛ, подтверждая, что питание отключено.

ООО «АББ», подразделение
«Низковольтное оборудование»

194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская, 2А
Тел.: +7 (812) 332 9900
Факс: +7 (812) 332 9901
www.abb.ru/lowvoltage

Статья опубликована в журнале «Электротехнический рынок», № 2 (50), 2013

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания AББ является лидером в производстве силового оборудования и технологий автоматизации, позволяющим промышленным предприятиям и энергетическим компаниям повышать свою производительность, снижая воздействие на окружающую среду. Группа компаний АББ работает приблизительно в 100 странах и насчитывает около 130 000 человек.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ЗАП. части для автоматов ABB Isomax S6-S7

Продам: 1. Расцепитель (реле) минимального напряжения переменного тока ABB Isomax 220-250V, НОРМАЛЬНЫЙ, для автоматических выключателей ABB Isomax S6-S7 10000 р. 2. Контакт дополнительный (контакт состояния+контакт срабатывания) для автоматических выключателей ABB Isomax, S6-S7 — 6000 р. Идентиф. номер изделия: 1SDA023332R1 Тех. характеристики Контакты: Состояния, срабатывания Ном. напряжение: 250-400В˜/125-250В=. Сопротивление нагрузке: 3А (400В˜)
Чуркин Сергей · ООО "ЭСМ" · 31 августа · Россия · г Санкт-Петербург
ЗАП. части для автоматов ABB Isomax S6-S7

ПРОДАМ: Автоматические выключатели А

Продаем: Автоматический выключатель 3RV1031-4HA10 40-50A Автоматический выключатель ABB S3L 100-300A Автоматический выключатель EBL-160 160A 660V Автоматический выключатель EBL-63 63A 660V Автоматический выключатель J2UX75L 400A тепл.375-500А э.маг10А втычной (аналог А3796) Автоматический выключатель M25-bs 25A 500V Автоматический выключатель NF225-G 125А Автоматический выключатель А 2 250А (Болгария) Автоматический выключатель А 3110 70А Автоматический выключатель А 3114 15А Автоматический выключатель А 3114 20А Автоматический выключатель А 3114 40А Автоматический выключатель А 3120 60А Автоматический выключатель А 3124 15А Автоматический выключатель А 3124 20А Автоматический выключатель А 3124 20А 500В WIS-100 Автоматический выключатель А 3124 30А Автоматический выключатель А 3124 50А (WIS-100) Автоматический выключатель А 3134 120А Автоматический выключатель А 3134 120А /m 900A (WIS-400M) Автоматический выключатель А 3134 140А Автоматический выключатель А 3134 140А (WIS-400M) Автоматический выключатель А 3134 150А /m 1050A/т 187А Автоматический выключатель А 3134 200А Автоматический выключатель А 3134 200А (WIS-400M) Автоматический выключатель А 3134 220А /m 1400A Автоматический выключатель А 3134 220А кз1050A без тепл Автоматический выключатель А 3134 300А WIS-400 Автоматический выключатель А 3134/7 220А Автоматический выключатель А 3161 15А Автоматический выключатель А 3161 25А Автоматический выключатель А 3161 30А Автоматический выключатель А 3161 40А Автоматический выключатель А 3161 50А Автоматический выключатель А 3163 15А Автоматический выключатель А 3163 16А Автоматический выключатель А 3163 20А Автоматический выключатель А 3163 25А Автоматический выключатель А 3163 100А Автоматический выключатель А 3324 25А Автоматический выключатель А 3324 100А Автоматический выключатель А 3712 ФУЗ 160А Автоматический выключатель А 3712 ФУЗ 80А уст. к. з.400А Автоматический выключатель А 3712П 160А Автоматический...
Чуланов Дмитрий · Активэнерго.РУ · 28 сентября · Россия · Удмуртская Респ
Автоматические выключатели А

ПРОДАМ: Продаем автоматические выключатели SchE, ABB, КЕАЗ

Распродаем невостребованные остатки с производства. Оборудование новое, не эксплуатировалось. SEA9R41225; Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА iID АС (A9R41225), 13 штук — 3 261,00 руб. KU114060; OptiDin РНПП-311М-УХЛ4, КЭАЗ, 7 штук — 2 708,64 руб. GHE3291102R0006; Модульный контактор ESB-24-40 (24А AC1) катушка 220В АС/DC, ABB; 17 штук — 1 592,34 руб. 2CDS253001R0161, Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D16, ABB, 4 штуки — 495,00 руб.
ELECTROFF · ELECTROFF · 25 сентября · Россия · г Москва
Компания ELECTROFF

ПРОДАМ: ЗЗН1, ЗЗН2-4, ИПК, АПВ2, РПС2, БСП-2, БСП-3, БСП-4, БДш

Устройство автоматического повторного включения АПВ-2 ( блок АПВ ) предназначено для одно- или двукратного повторного включения высоковольтного выключателя в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики. Имеет раздельные регулировки выдержки времени первого и второго АПВ, светодиодную индикацию срабатывания и наличия оперативного питания. Позволяет без существенных затрат организовать или добавить в существующую схему релейной защиты функцию АПВ при модернизации присоединения. Имеет небольшие габариты и вес (как у РТ-40, РС-40), удобно монтируется на панели РЗА, При установленной перемычке между клеммами 9, 10 устройства работают, как однократные АПВ, без перемычки – как двукратные АПВ. Вид климатического исполнения – УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150. Устройство ЗЗН2 предназначено для схем релейной защиты в сетях с малыми токами замыкания на землю и использованием кабельных трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП) типов ТЗЛ, ТЗЛМ, ТЗ и др. Имеет два выходных реле: реле с одним переключающим контактои и реле неисправности устройства с размыкающим контактом. Оснащено системой самодиагностики. Исполнения : ЗЗН2-1 — срабатывание только по току 3Io с выдержкой времени; ЗЗН2-2 — срабатывание по току 3Io и напряжению 3Uo с выдержкой времени; ЗЗН2-3,4 — срабатывание по току 3Io, напряжению 3Uo и углу сдвига фаз с выдержкой времени. Назначение ИПК: Обеспечение бесперебойного питания напряжением постоянного тока микропроцессорных или других устройств релейной защиты во время аварии на контролируемом объекте. Позволяет обеспечивать питание маломощных потребителей с автоматическим выбором либо от внешних источников оперативного напряжения, либо от токовых цепей при больших токах в ТТ. Блок сопряжения БСП-2 предназначен для выполнения функций схемы управления и автоматики выключателя, подключения многофункциональных устройств серии MICOM, REJ, MIF (или других) в схемы вторичных соединений шкафов КРУ 6(10) кВ и присоединений 35-110 кВ без...
Орлов Владимир · ООО "ЭТК" · 29 сентября · Россия · Чувашская республика - Чувашия
ЗЗН1, ЗЗН2-4, ИПК, АПВ2, РПС2, БСП-2, БСП-3, БСП-4, БДш

ПРОДАМ: Автоматический выключатель А3716

Предлагаю автоматический выключатель А3716. Не использовался. Выключатель автоматический серии А3716 ФУЗ предназначен для максимальной токовой защиты электрических установок при перегрузках и коротких замыканиях в цепях с номинальным напряжением до 660 В переменного тока частоты 50 или 60 Гц и до 380 В переменного тока частоты 400 Гц, для нечастых (до трех включений в час) оперативных коммутаций этих цепей, а также для защиты электрических цепей при снижении напряжения до недопустимой величины.
Куртенко Евгений · 18 сентября · Россия · Респ Адыгея
Автоматический выключатель А3716
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».