Передача, распределение и накопление электроэнергии

Как отличить AE 20 КЭАЗ от подделки

23 декабря 2013 г. в 10:14

На этикетках фирменного выключателя всегда присутствует логотип КЭАЗ и знак соответствия ГОСТу.

На нижних выводах подделки отсутствуют защитные крышки.

Нижние выводы оригинального аппарата защищены.

Нижние выводы подделки из стали и притягиваются магнитом.

У КЭАЗ — медные, не поддаются электромагнитному воздействию.

Материал контакта подделки — латунь, реже медь, деталь гладкая, без характерного перепада по толщине, как у КЭАЗ.

Контакт выключателя КЭАЗ выполнен из меди с характерным перепадом плоскости.

Пластины дугогасительной камеры КЭАЗ должны быть расклепаны.

У КЭАЗ всегда 4 стренги, в отличие от подделки.

Следы от толкателей пресс-форм у подделки меньшего диаметра, чем у КЭАЗ. Внутренние углы верхней крышки у подделки — прямые 90°.

У КЭАЗ углы верхней крышки — скошенные.

На выключателях производства КЭАЗ присутствуют следы регулировки и приемо-сдаточных испытаний. На внутренней стенке крышки и ручки выключателя всегда присутствует номер пресс-формы КЭАЗ.

Калибровочные винты расцепителей токов короткого замыкания у выключателей КЭАЗ дополнительно залиты специальным клеевым составом, у подделки — прикручены.

Аппарат КЭАЗ крепится 2-мя заклепками, дно имеет характерные следы шлифовки.

Дно подделки крепится 4-мя заклепками, отсутствуют следы шлифовки корпуса.

ЗАО «Курский электроаппаратный завод»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

КЭАЗ — отечественный разработчик и производитель комплексных электротехнических решений и АСУ ТП. Компания непрерывно развивается, выпуская новые продукты, внедряя передовые технологии, расширяя производственные площади, приобретая современное оборудование.
Контакты и адреса  · Документы · Прайс-лист · Новости · Публикации · Видео
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.
Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с пользовательским соглашение и политикой конфиденциальности