Передача, распределение и накопление электроэнергии

Особенности работы с распределительным шкафом ВРУ

19 января 2014 г. в 20:33

Распределительный шкаф (шкаф ВРУ) и его надежность имеет большое значение на любом объекте, от него зависит распределение электрической энергии в офисе, цехе, предприятии. К распределительному шкафу предъявляется повышенные требования по качеству применяемых комплектующих: шин, силовых проводов, автоматических выключателей и другой установочной аппаратуры.

Немаловажным требованием являются габариты шкафа, и от того, насколько при расчетах проектировщик уделит внимание выбору шкафа под конкретную задачу, будет зависеть качество монтажа, дальнейшее удобство обслуживания персоналом в будущем и, самое главное, — безопасность этого персонала при проведении работ.

К примеру, надо поменять кабель, идущий на оборудование, с ВРУ. Шкаф, на котором выполняются работы, не может быть полностью обесточен, соответственно, вводной автомат включен и на соседних автоматах, с местом проведения работ присутствует напряжение. Если изготовитель ВРУ при выборе шкафа, подумал лишь об экономическом эффекте получении меньшей себестоимости за счет меньших габаритов. Выбрав небольшой если не сказать «крошечный» шкаф, то отключение проводов и последующие подключение превращается в прямом смысле в пытку, тем более, если нельзя полностью обесточить весь шкаф ВРУ.

Я не буду цитировать рабочих, которым приходится выполнять работу в таких условиях, а тем более приводить в этой статье их словесные доводы в адрес предприятия изготовителя, но всегда надо думать при проектировании и изготовлении о людях, которые в дальнейшем будут работать на Вашем оборудовании. Разобравшись с одним аспектом, рассмотрим другие.

Сечение проводов их тип и качество их укладки внутри шкафа ВРУ

Сечения провода выбирают в зависимости от максимального тока, который будет протекать продолжительное время. 

В наше время благодаря европейской, а главное, китайской промышленности, получили широкое распространение перфорированные кабель-каналы, обеспечив производителей щитового оборудования удобством монтажа и уменьшением затрат времени на единицу продукции. При этом внешний вид щита, шкафа не может не радовать, тем более, если вспомнить, как выполнялся монтаж щитов в советское время. Я не хочу сказать, что надежность была ниже, но внешний вид, на что в принципе покупатель обращает внимание в первую очередь, оставляла желать лучшего.

В шкафах ВРУ, как в принципе и в любом электрощите, в клеммном зажиме основополагающим является качество контакта — это чистота поверхности, качество обжима наконечника и затяжка контакта. Можно сказать, что многое зависит от качества применяемых клемм, клеммных зажимов автоматических выключателей, качества нанесённых на контакты покрытий, но при изготовлении шкафа ВРУ, и его эксплуатации необходимо следить за качеством контакта и его затяжкой.

Вот для этого и выполняют плановые осмотры и подтяжку контактов. Если этим пренебречь, то может выгореть не только клеммник, оплавится провод, кабель, но и весь щит. особенно при нагрузке в сотни ампер. не говоря уже и о больших токах.

Вывод:
Какой бы качественной не была установочная аппаратура, известных фирм (брендов), если не следить за качеством контакта его затяжкой, то можно бесконечно менять аппаратуру из-за выгоревших клемм.

В шкафах ВРУ, выпускаемых нашей компанией, на этапе проектирования и монтажа мы всегда учитываем многолетний опыт обслуживания промышленного оборудования. Применяя этот опыт, мы стремимся выбрать наилучший путь к выполнению поставленной задачи и качественного воплощения на практике. 

Источник: Алексей АВЕРИН, НПП «АВЕРЭЛ»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Аверин Алексей
Все новости и публикации пользователя Аверин Алексей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Присоединительные комплекты силовых выводов

Автоматические устройства защиты, устанавливаемые в распределительных шкафах, обычно контролируют ток нагрузки не одного потребителя, а сразу нескольких. Учитывая особенности электроснабжения потребителей, производится соединение линии питания через шины, а далее к ним подключаются полюса защитного устройства. Но такой способ не всегда подходит из-за разного рода причин, в том числе и отсутствия пространства для установки шин. В таком случае в шкаф распределения электропитания заводится некоторое количество кабелей большого сечения, которые нужно подключить к одному выключателю нагрузки. Выполнение такого подключения без присоединительного комплекта силовых линий небезопасно и может привести к нарушениям в работе электрооборудования. Присоединительные комплекты дают возможность произвести подключение к одному автоматическому выключателю до 8 кабелей питания электрооборудования, при этом подключение будет соответствовать критериям надежности и безопасности. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству...
Отдел продаж · Элснаб · 11 июня · Россия · г Москва
Присоединительные комплекты силовых выводов

УСЛУГИ: Пусконаладочные работы по релейной защиты и телемеханики.

Компания ООО «МАГНИТ» имеет большой опыт при проведении следующих видов работ в электроэнергетике: Электромонтажные работы. Пусконаладочные работы релейной защиты и автоматики на энергообъектах. Обслуживание оборудования электрических сетей. Сборка шкафов для объектов электроэнергетики (щиты постоянного тока, шкафы РЗА, шкафы телемеханики, щиты собственных нужд и др.)
Еськов Алексей · МАГНИТ · 4 июня · Россия · Новосибирская обл
МАГНИТ, ООО

ПРОДАМ: Шкафы ELDON со склада в Москве!

Наша компания является официальным дистрибьютором компании ELDON-одним из крупнейших производителей электротехнических настенных шкафов на мировом рынке, имеющим более чем 90-летний опыт в этой области. Ни для кого не секрет, что решающим фактором при выборе производителя является соотношение цена/качество, а также сроки поставки и наличие аксессуаров. Мы предлагаем вам Серию шкафов : Навесные шкафы ELDON • ELDON MAS: IP66, одностворчатая дверь, размеры (В*Ш*Г) от 200*200*155 до 1200*800*400 • ELDON MAD: IP55, двустворчатая дверь, размеры (В*Ш*Г) от 600*800*300 до 1400*1000*300 • ELDON MAP: IP66, подходят как для отдельно использования, так и для использования совместно со шкафами ELDON серий MAS / MAD в качестве шкафа кабельной разводки • ELDON MAM: IP55, собранные шкафы, снижающие затраты на сборку Напольные шкафы ELDON Линейка напольных шкафов ELDON состоит из серий: • ELDON MCS, ELDON MCD новинка – шкафы для стыковки в ряд из листовой стали • ELDON MKS, ELDON MKD новинка – шкафы, полностью закрытые со всех сторон из листовой стали • ELDON MCI – шкафы для размещения данных • ELDON MCM – промышленные компьютерные шкафы • ELDON CSS, ELDON CDS – шкафы для стыковки в ряд из нержавеющей стали • ELDON KSS, ELDON KDS новинка – шкафы, полностью закрытые со всех сторон из нержавеющей стали
Герасева Елена · Индустриальные Системы · 10 июня · Россия · г Москва
Шкафы ELDON со склада в Москве!

УСЛУГИ: Производство шкафов релейной защиты и автоматики, телемеханики и АСУ

ООО «МАГНИТ» производит различные шкафы (щиты) для объектов электроэнергетики (щиты постоянного тока, шкафы РЗА, шкафы телемеханики, щиты собственных нужд и др.)
Еськов Алексей · МАГНИТ · 4 июня · Россия · Новосибирская обл
Производство шкафов релейной защиты и автоматики, телемеханики и АСУ

ПРОДАМ: Производим электрощиты стандартные и по схемам заказчика

Силовые шкафы и щиты, распределительные пукты и шкафы, вводные панели, секционные панели, панели и шкафы учёта, главные распределительные щиты, главные распределительные щиты домовые, АВР, шкафы автоматики, щиты включения резерва, шкафы включения резерва, конденсаторные установки: ГРЩ, ГРЩД, ПР11, ПР11М, ПР8000, ПР24, ПР9000, ЯЭ1400, Я8800, Я8600, Я5000, ЯРВ9000, ЯРП, ЯРВ, ЩО70, ШРС, ШС, ЩС, ЩАП12, ЩАП24,ЩАП, КСО366, КСО386, КСО292, КСО285, КТП, КТПСН, КТПН, КТПБ, АКУ-0,4 и УКМ-58 - цены Вы найдёте на сайте нашей компании. ООО "Альфа-Энергия" была создана как подразделение, занимающееся производством электрощитового оборудования, для наибольшего удовлетворения технологических потребностей корпоративных клиентов таких как: подразделения ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ТНК, РАО ЕЭС, ИНТЕР РАО ЕЭС. ООО "Альфа-Энергия" проводит политику комплексных поставок электрооборудования: Кабельно-проводниковая продукция; Светотехническая продукция; Электрощитовое оборудование; Высоковольное и низковольтное электротехническое оборудование. Одним из приоритетных направлений компании ООО "Альфа-Энергия" является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации: Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26); Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829); Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С; Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900; Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000; Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000. ООО "Альфа-Энергия" производит весь ряд низковольтного щитового оборудования: Ящики вводные с рубильником ЯРВ6ХХХ, Я8ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Ящики (Шкафы) Упраления Я5ХХХ-ХХХХ, Я9ХХХ-ХХХХ, РУСМ5ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; ...
Виноградов Алексей · Альфа-Энергия · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Альфа-Энергия, ООО
ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.