Грамотное электротехническое проектирование в значительной степени влияет на безопасность тех мест, которые принято считать пожароопасными. Так, правильно подобранное оснащение для выполнения всех работ по оснащению электросетей сказывается на их последующей безопасности.
Пожароопасная зона – это зона и внутри, и снаружи помещения, в пределах которой постоянно либо периодически находятся легковоспламеняемые средства и вещества. Также сюда относятся места, в которых данные соединения находятся в процессе нормального течения технологического процесса или его нарушениях.
Зоны опасности и их классификация
Зоны класса П-І — это помещения либо зоны, где находятся воспламеняющиеся жидкости со вспышки, температурой выше 61 градус. Зона класса П-ІІ — это зона либо помещение, где выделяемые горючие волокна либо пыль характеризуются нижним концентрационным пределом возгорания, превышающий 65 г/м3, в соотношении с объемом имеющегося воздуха. Зоны, относящиеся к классу П-IIа, представляют собой помещения, в которых имеются твердые горючие вещества. Зоны класса П-III располагаются за пределами помещений. К таковым относятся зоны, в которых применяются твердые воспламеняемые вещества или же воспламеняющиеся жидкости, температура возгорания которых выше 61 градуса.
Назначение классификации пожароопасных зон — правильный выбор кабельной продукции и электрооборудования. Классификация пожарных зон должна находиться в задании на проектирование данного объекта. При этом проектировщики должны досконально владеть принципами классификации и характеристиками классов зон. Кроме того, необходимы знания классификации промышленных строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.
Пожароопасные зоны любых классов допускают прокладывать кабели и провода любым из доступных методов. Но при этом, необходимо брать в расчет, что дистанция до мест расположения горючих веществ от изолированной проводки должна составлять не менее 1 метра.
При прокладке по эстакадам в зонах пожароопасности класса П-III с проходящими трубопроводами с горючими жидкостями и газами, позволено прокладывать кабель изолированного типа в стальной трубе или небронированный кабель в стальном коробе либо трубе. Бронированные же кабеля прокладываются открыто. Но в любом случае дистанция до трубопровода должна составлять не меньше, чем 0,5 метра.
Кабель маркировки нг-LS
Кабель нг-LS отличается однопроволочной медной токопроводящей жилой. Относится по ГОСТ 22483 к 1 классу. Его изоляция представляет собой поливинилхлоридную композицию с пониженной пожароопасностью. Отличается цифровой либо цветовой маркировкой всех жил, что позволяет значительно упростить монтаж. Изолированные жилы скручены. Слой из ПВХ, который служит для разделения, имеет толщину минимум 0,5 мм. Он наложен на скрученные и изолированные жилы кабеля. Экранирование изготовлено из медной ленты либо фольги, толщина которой не менее 0,06 мм. В случае применения алюминиевой фольги, ее толщина составляет 0,1-0,15 мм. Также экран может быть изготовлен из гибкого фольгированного алюмофлекса. В таком случае оболочка накладывается поверх ПВХ-экрана, а также изолированных скрученных жил.
Технология прокладки кабелей нг-LS
Даная кабельная продукция может прокладываться вне помещений. Она не распространяет горение при установке в пучках. Обычно они применяются для подсоединения неподвижного типа к электрическим приборам в агрессивных средах. Также могут прокладываться в туннелях либо помещениях при отсутствии механических воздействий на кабель. Он применяется в атомных станциях. Также кабель марки нг-LS может использоваться в случае надобности защиты цепи от внешних электрических полей.
Применение кабелей нг-FRLS
Данный тип кабеля может прокладываться пучком или одиночно в системах оповещения либо управления эвакуацией, сигнализациях, адресных системах и прочих, предназначенных для передачи и управления информацией, которые находятся в помещениях с повышенной пожароопасностью. Данный кабель может применяться и вне помещений при защите от солнца и осадков. Кабель выдерживает 3-часовое открытое пламя и не поддерживает горение в пучках.
Кабельную продукцию в большом ассортименте на все случаи жизни вы всегда можете найти и приобрести в интернет-магазине электротоваров sielectro.ru