Передача, распределение и накопление электроэнергии

Новые разработки микропроцессорных терминалов РЗА: особенности характеристик, функциональных возможностей, подходов к проектированию и внедрению

29 апреля 2014 г. в 10:36

Основные характеристики и состав функций микропроцессорных терминалов РЗА, а также применяемые схемотехнические решения при выполнении их проектных привязок непосредственно влияют на эффективность, надежность и удобство эксплуатации реализуемых систем релейной защиты.

Предлагаемые компанией «РЗА СИСТЕМЗ» микропроцессорные устройства РЗА, технические решения по их применению и собственные программные продукты ориентированы на достижение указанных свойств систем релейной защиты с минимальными затратами средств. Это особенно актуально для распределительных сетей, для применения в которых в основном предназначена продукция компании.

Особенности устройств и технических решений, повышающие эффективность систем РЗА распределительных сетей

Микропроцессорные терминалы релейной защиты серии РС-83 компании «РЗА СИСТЕМЗ» уже при разработке предусматривают такой состав внутренних функций, который обеспечивает реализацию схем РЗА объектов распределительных сетей с минимальным набором внешних элементов – используются только внутренние функции и программируемые связи между ними. При этом основная часть алгоритмов реализации главных функций соответствует классическим подходам отечественной школы релейной защиты [1], а использование современных цифровых технологий позволяет значительно повысить эффективность и функциональность устройств [2]. Общие характеристики терминалов, такие как диапазон рабочих температур ( минус 40 – плюс 80 ̊ С) и питающих напряжений (50 – 400 В), выгодно отличают их от аналогов, способствуют повышению эксплуатационной надежности и применимости в условиях распределительных сетей, в частности в шкафах наружной установки. Исполнение терминалов, позволяющее их использовать как на постоянном, так и на переменном оперативном токе, возможность иметь разное число дискретных входов и выходных реле, иметь или не иметь функции токового питания и дешунтирования токовых электромагнитов отключения выключателя позволяет оптимизировать варианты применения устройств. Состав серии (дифференциальная защита РС83-ДТ2, направленные токовые зашиты РС83-АВ2, токовые зашиты РС83-А2М и РС83-А20, зашиты по напряжению РС83-В1, устройство управления РПН трансформатора РС83-В4) достаточен для реализации проектов подстанций и РП в распределительных сетях. Реализованная в последних модификациях устройств модульность конструкции позволила унифицировать исполнения терминалов разного функционального назначения, значительно улучшила ремонтопригодность и время восстановления устройств. Для облегчения подготовки устройств к вводу в эксплуатацию и наладки используется доступное на сайте компании бесплатное программное обеспечение «RZA_config».

Для решения ставшей актуальной с появлением микропроцессорных терминалов проблемы представления в проекте информации о программируемых пользователем их внутренних связях под задачи конкретного проекта и выполнения указанного программирования предложен такой подхода. С одной стороны непосредственно на схемах вторичной коммутации наносятся функциональные схемы программируемых связей. Это делает схему читаемой и понятной без дополнительной информации аналогично релейно-контактной схеме [2]. С другой стороны в программе «RZA_config» при работе с терминалом или без него (в режиме эмуляции) создается, сохраняется и прилагается к проекту файл программирования внутренних связей терминала. При вводе в эксплуатацию терминала указанный файл программой «RZA_config» выполняет автоматическое программирование внутренних связей устройства в соответствии с задачами реализуемого проекта. В составе указанного файла также автоматически могут задаваться значения проектных уставок. Указанный файл после соответствующей корректировки также может использоваться для изменения уставок в процессе эксплуатации. Такой подход позволяет избежать ошибок, значительно ускорить процесс подготовки устройств к вводу в эксплуатацию и предлагается как основной при реализации проектов в компании.

Для облегчения наладочных операций в составе терминалов также реализованы сервисы, позволяющие в полуавтоматическом режиме проверять правильность подключения и функционирования дискретных входов, выходных реле, цифрового индикатора и других аналогичных функций устройства. Возможность отображения векторных диаграмм программой «RZA_config»позволяет проверять правильность подключения и исправность аналоговых входов по параметрам нормального режима. Подробные рекомендации по использованию всех встроенных сервисов устройств, приведены в их эксплуатационной документации.

В новых перспективных разработках компании предполагается поддержка стандартов IEC 61850. При этом в качестве концептуального подхода предполагается сохранить традиционные принципы организации релейной защиты, такие как автономность устройств РЗА на каждом присоединении, обязательное резервирование предыдущих защит последующими, выполнение традиционных непосредственных связей между терминалами, необходимых для реализации функций связанных с надежностью и быстродействием (АВР, АПВ, УРОВ, ЛЗШ и пр.)

Заключение

Концепция создания современных систем релейной защиты компании базируется на объединении классических подходов отечественной школы при реализации основной части алгоритмов главных функций устройств и расширенных вычислительно-логических, а также интерфейсных возможностях, предоставляемых современными цифровыми технологиями. При этом основные принципы реализации систем релейной защиты (автономность устройств присоединений, резервирование) остаются незыблемыми, а ограничения на способы реализации новых идей и сервисов во многих случаях исчезают. Рассматривается конкретная реализация некоторых из указанных идей.

Технический директор
ООО «РЗА СИСТЕМЗ»
А. Ю. Богатырев

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Устройство микропроцессорной защиты МРЗС-0, 5Л АИАР.466452.001-13

Устройство защиты отходящих линий 6-35кВ МРЗС-05Л Высокая степень надежности и качества. Программируемая логика. Питание от токов к. з. позволяет использовать прибор на подстанциях с переменным оперативным током. Поддерживаемый складской запас.
Проскурякова Юлия · ООО "Элпромторг" · 31 марта · Россия · Воронежская обл
Устройство микропроцессорной защиты МРЗС-0, 5Л АИАР.466452.001-13

ПРОДАМ: БЗ-031-микропроцессорные блоки защиты асинхронных электродвигателей по току

БЗ-031 — производство на основе современной элементной базы и усовершенствованным программным обеспечением. Применение новых радиокомпонентов дало возможность улучшить работу БЗ в части устойчивости и реальных показаний величин тока. Замена процессора на более мощный, позволила расширить функциональные возможности блоков защиты: введена функция суммарной работы двигателя (счетчик моточасов). Диапазон контролируемого тока: 0-200А и 100-900А. Полная гальваническая развязка. Защита от всех неполно-фазных режимов: отключение двигателя от питающей сети при любых недопустимых перегрузках, при потере нагрузки по току (падение «зеркала» для погружных насосов, «холостой» ход для любых др. насосов), при нарушении симметрии фазных токов, при обрыве любой из фаз; при коротком замыкании (функция МТЗ-максимальная токовая защита). Особенность —электромеханическое реле с нагрузкой до 16А (удерживает реле при падении напряжения до 50% от номинала) (протокол испытаний на помехоустойчивость, помехозащищенность), фильтр питания держит броски напряжения до 470В. Степень защиты IP-54: корпус металл-механическая прочность, защита от внешних электромагнитных, электрических, климатических воздействий, спец. точка заземления. 2-х строчный ЖКИ-монитор (отображение рабочего режима БЗ на русском языке), простота программирования, обслуживания. Инструкция по эксплуатации на сайте предприятия www.el-treid.com
Ковешникова Елена · ПКФ Электротрейд · Сегодня · Россия · Липецкая обл
БЗ-031-микропроцессорные блоки защиты асинхронных электродвигателей по току

ПРОДАМ: БЗ-031М-микропроцессорные блоки защиты электродвигателей (вариант для эл.щитов, эл.шкафов)

БЗ-031М — производство на основе современной элементной базы и усовершенствованным функциональные возможности блоков защиты: введена функция суммарной работы двигателя (счетчик программным обеспечением. Применение новых радиокомпонентов дало возможность улучшить работу БЗ в части устойчивости и реальных показаний величин тока. Замена процессора на более мощный, позволила расширить моточасов). Уменьшенные габариты 130×100×65. Вес в сборе (блок + датчики тока) 1,1 кг Потребляемая мощность не более 5Вт. Вариант для эл.щитов, эл.шкафов. Диапазон контролируемого тока: 0-200А и 100-900А. Полная гальваническая развязка. Защита от всех неполно-фазных режимов: отключение двигателя от питающей сети при любых недопустимых перегрузках (например: заклинивание, поломка приводных механизмов, разрушение подшипников), при потери нагрузки по току (например: падение «зеркала» для погружных насосов, «холостой» ход для любых других насосов); при коротком замыкании (функция МТЗ — максимальная токовая защита), при нарушении симметрии фазных токов, при обрыве любой из фаз. Особенность БЗ — электромеханическое реле с нагрузкой до 16А (220В переменного тока), блок сохраняет работоспособность (удерживает реле при падении напряжения до 50% от номинала), фильтр питания держит броски напряжения до 470В. Степень защиты IP-54: корпус металл-механическая прочность, защита от внешних электромагнитных, электрических, климатических воздействий, спец. точка заземления. 2-х строчный ЖКИ-монитор (отображение рабочего режима БЗ на русском языке), простота программирования и обслуживания.
Ковешникова Елена · ООО ПКФ «Электротрейд» · Сегодня · Россия · Липецкая обл
БЗ-031М-микропроцессорные блоки защиты электродвигателей (вариант для эл.щитов, эл.шкафов)

ПРОДАМ: Устройство защиты «Орион-РТЗ»

Микропроцессорное устройство защиты «Орион-РТЗ» предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации присоединений напряжением 6–10 кВ, но может применяться и для других классов напряжения. Устройство предназначено для работы на подстанциях с переменным оперативным током и может непосредственно работать с выключателями, катушки отключения которых включены «по схеме дешунтирования». Устройство предназначено для установки в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций 6–10 кВ. Устройство «Орион-РТЗ» является комбинированным микропроцессорным терминалом релейной защиты и автоматики. Продаётся с хранения, цена 25000 рублей
Жданов Александр · Союз Предпринимателей · 28 марта · Россия · Свердловская обл
Устройство защиты «Орион-РТЗ»
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.