НКУ 0,4 кВ. Советы, цифры и нормы

2 октября 2008 г. в 09:07

Шкафы электротехнические управления технологическими процессами сегодня не вызывают у нас вопросов. Они не являются главными электрическими (распределительными) щитами крупных производств, теми объектами, которые приковывают внимание читателя. Остановка того или иного процесса конвейера не влечет за собой человеческий фактор, с точки зрения безопасности в эксплуатации. В первую очередь, главный энергетик любого производственного предприятия, несет ответственность за безаварийное и надежное электроснабжение как офисных помещений (отдел продаж, маркетинга, развития, снабжения или пр.), так и помещений производственных площадей (конвейер, линия, процесс) и т.д. Остановка производства любого уровня сегодня — это потеря значительной части запланированной прибыли (множественные примеры на опыте конкурентов накопленного повествователем).

В данном повествовании, я бы хотел отметить роль того электротехнического сердца, каким является главный распределительный щит 0, 4кВ объекта. Также, здесь не стоит недооценивать роль качества электромонтажных работ как вновь строящегося, так и реконструируемого объекта.

ГРЩ, ВРУ, НКУ (название по проекту) — является, как источником движения (поддержания) и развития предприятия (производства), так и источником повышенной опасности обслуживающего персонала.

В этой статье я бы хотел рассмотреть, как минимум, два варианта возможного развития того или иного объекта:

Реконструкция объекта

В данном случае рассматривается минимально возможное количество затрат, как на общестроительные работы, так и на энергетическую составляющую объема. Можно рассматривать много подпунктов расценки экономической эффективности инвестиций в предприятие. Но, она также затронет и реконструкцию существующих систем электроснабжения объекта. Выбор конечного заказчика, в лице главного энергетика, либо главного инженера организации не должен основываться на личностных интересах. Производственные мощности конкурирующих организаций — не всегда сравнимы в качественном отношении. Соотношение «цена/качество» всегда должно проверяться заинтересованными в длительной эксплуатации лицами. Оптимально выбранное соотношение позволяет , предприятию в целом, на время забыть о вопросах бесперебойного электроснабжения при существующих технологиях в электротехнике.

Вновь строящиеся предприятия, заводы, финансируемые объекты, а также СП

Так как новые объекты и начатые с «чистого листа» проекты, являются «полигоном» для новых технологий — к ним также должно быть приковано пристальное внимание инвесторов этих проектов!

По нашему мнению: четко формируется рынок поставок электротехники на территории Российской Федерации.

— поставки, абсолютно всего спектра, электротехнической продукции на рынок нефтегазовой, металлургической и других крупных отраслей промышленности нашей страны. Без сомнения, в данный момент, — это высокотехнологичные изделия, которые разработаны по всем существующим нормативным документам в электротехнике. Стоит также отметить качество этих изделий! Если это касается распределительных устройств напряжением 0, 4 кВ, о которых и идет речь, — это щиты с формой секционирования до 4В!, что является во всем мире пределом для распредустройств низкого напряжения! На данном этапе становления электротехнического рынка в России, лишь немногие компании работают в этом направлении!

— рынок, в том числе «электротехнической борьбы» на объектах, курируемый иностранными генподрядными организациями.

В данном варианте, во многих случаях, выбор качества поставляемого оборудования зависит от «промежуточных» хозяев ситуации. Т.е. заказчик того или иного объекта получает конечный результат не зависящий от его пожеланий. В процессе строительства идет «борьба» за участие в проекте, т.к. во многих случаях нового строительства он является, как минимум, «показательным» в масштабах города, региона или части нашей страны! Борьба за объемы и за «точку» заставляет, искать компромиссное решение и, как правило, оно не является оптимальным по вышеизложенному соотношению.

В рассмотренном варианте — главное соблюсти баланс показателя «цена/качества». Как правило, организации, зарегистрированные на территории РФ и являющиеся субподрядными на данном объекте, стремятся к этому соотношению. Также они ищут надежных и проверенных партнеров для выполнения заявленных объемов!

— тот сектор рынка, в котором и существуют многочисленные предприятия России.

Здесь существует такое множество возможных рынков сбыта продукции, которые просто, наверное, невозможно перечислить. Но, суть движения и развития практически одна и та же: борьба в критерии оценки «цена/качество». Немаловажную роль в лидерстве здесь, также, может сыграть — срок поставки заявленного объема.

Все вышеперечисленные аспекты хотелось бы адресовать прежде всего эксплуатирующему персоналу предприятий. Это и директора и собственники производств, это и наемный персонал, отвечающий за бесперебойность технологического процесса в целом.

Так как в нашей, данной области, основным заинтересованным лицом является персонал, прежде всего непосредственно связанный с энергетикой предприятия, мы приводим некоторые справочные материалы. Мы искренне надеемся, что они будут полезны при качественной оценке оборудования, сдаваемого в эксплуатацию на объекте!

Формы секционирования НКУ 0, 4кВ

  • ФОРМА 1: не имеет разделения;
  • ФОРМА 2А: обеспечивает разделение шин и функциональных единиц. Зажимы для внешних проводников от шин не отделяют.
  • ФОРМА 2В: обеспечивает разделение шин и функциональных единиц с зажимами внешних проводников.
  • ФОРМА 3A: обеспечивает разделение функциональных единиц друг от друга и от шин, отделение зажимов внешних проводников от функциональных единиц, но не от шин или друг от друга.
  • ФОРМА 3В: обеспечивает разделение функциональных единиц друг от друга и от шин, отделение зажимов внешних проводников от функциональных единиц и от шин, но не друг от друга.
  • ФОРМА 4А: обеспечивает разделение функциональных единиц друг от друга и от шин, зажимы внешних проводников находятся в одном отделении с функциональными единицами.
  • ФОРМА 4В: обеспечивает разделение функциональных единиц друг от друга, шин и зажимов внешних проводников, которые также отделены друг от друга и от шин.

Моменты затяжек контактных соединений

D (резьбы) ключ Момент затяжки
М4 7 3(Нм) 
М5 8 5,9(Нм) 
М6 10 10(Нм)
М8 (13) 25(Нм)
М10 17 49(Нм)
М12 19 85(Нм) 
М14 21 135(Нм)
М16 24 210(Нм)
М18 27 300(Нм)
М20 30 425(Нм)
М22 32 580(Нм)
М24 36 740(Нм)

Допустимый длительный ток для медных шин

Рамеры, мм Ток, А
15×3 210
20×3 275
25×3  340
30×4 475
40×4 625
40×5 700
50×5 860
50×6 955
60×6 1125
80×6 1480
100×6 1810
60×8 1320
80×8 1690
100×8 2080

Допустимый ток для одного многожильного медного провода

Сечение, мм2 ТОк, А 
0,5 11
0,75 15
1 17
1,2 20
1,5 23
2 26
2,5 30
3 34
4 41
5 46
6 50
8 62
10 80
16 100
25 140
35 170
50 215
70 270
95 330
120 385
150 440
185 510
240 605
300 695
400 830

Технический директор
ООО «Компания ЭлектроМир»,
Обухов Артем Викторович.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Средства электрозащиты. Средства энергозащиты. Средства электрозащиты в Челябинске.

ООО "Весталин" поставляет на рынок России средства электрозащиты. Продукция предприятия проходит жесткий лабораторно-технический контроль на соответствие ТУ, КД, требованиям действующих ГОСТов и "Инструкции по применению защитных средств". Указатели напряжения низковольтные от 6 до 1200В № п/п Наименование Функциональное назначение 1 Отв. индикатор прост. Отвёртка индикаторная 100 - 500 В. 2 ПИН 90М ВЛ (2МУ) 3 ПИН 90-М 4 ПИН 90-2М 5 УПП-10 Устройство поиска повреждения кабеля 6 ЭИ-9000/1 7 ЭИ-9000 8 УН-500И 9 УН-453М 10 УПУН-М устройство проверки указателей 2-10кВ 11 УН-1Н 12 УН-1Н-М 13 УННУ-1Н 14 УННУ-1Н-Ф 15 УННУ-1Н-ВЛ 16 УННДП -12-660 Двухполюсный указатель 12-660В дискретный, с прозвонкой и фонариком (можно заменить УНК-0,4, УНН ЗП) 17 УННДП -25-660 ВЛ Двухполюсный указатель 25-660В дискретный, для ВЛ можно заменить УНК-0,4 (Л) 18 УНН Двухполюсный 40-660В 19 УНН «Комби» Указатель напряжения двухполюсный универсальный 12-380В 20 УНН-1 Двухполюсный 50-1000В 21 УНН-1СЗ ИП 22 УНН-1СЗ ИП-Ш в комплекте со штангой ШО-10-4-6,6 23 УНН-1СЗ ВЛ 24 УНН-1СЗ ВЛ М 25 ЭЛИН-1 СЗ 26 ЭЛИН-1 СЗ ИП М 27 ЭЛИН-1 СЗ ВЛ 28 Контакт-55Э 29 Контакт-55ЭМ 30 Контакт-57Э 31 ИФ- 517 32 MEET MS-18 33 MEET MS-48 34 MEET MS-58 35 MEET MS-158 36 УСП Указатель скрытой проводки для определения обрывов под напряжением 220/380 В Указатели высокого напряжения 2-10кВ и указ. для фазировки 1 УВН80-2М/ УВН80-2МС 2 УВН 80-2М с ТФ 3 УВН 80-3М 4 УВН 80-3М с ТФ 5 УВНУ-2М 6 УВНУ-2М с ТФ 7 УВНУ-10СЗ ИП 8 УВНУ-10СЗИП с ТФ 9 УВНФ-10СЗ 10 УВНУ-10 СЗ ИП КБ 11 УВНУ-10 СЗ ИП КБ с ТФ 12 УВНУШ-10 СЗ ИП 13 УВНФ-10КВ Указатели высокого напряжения 35, 110, 220кВ 1 УВН 90М-35 световая индикация 2 УВН 90М-35 СЗ ИП светозвуковая импульсная .индик. с самопроверкой и ИП 3 УВНФ-35 СЗ Фазоуказатель однополюсный светозвуковая импульсная индик. с самопроверкой 6-35кВ 4 УВН 90М-35 СЗ ИП КБ контактно-бесконтактные указ. напр. 35 кВ 5 УВН 90М-6-35 СЗ ИП 6-35 кВ, светозвуковая импульс. инд. с самопроверкой и ИП 6 УВН 90М-6-35 СЗ ИП...
Давыдов Андрей · ООО «Весталин» · 5 июня · Россия · Челябинская обл
Средства электрозащиты. Средства энергозащиты. Средства электрозащиты в Челябинске.

ПРОДАМ: ЩБП. Щиты беспребойного питания

Щит бесперебойного питания предназначен для электроснабжения особо ответственных потребителей в случае прекращения подачи электроэнергии от основного источника. Изготовление согласно опросного листа. Для отправки запроса на изготовление щита автоматики обратитесь к нашим специалистам и мы подберем для Вас оптимальное оборудование, предоставим технико-экономическое обоснование предложенной комплектации.
Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · 7 июня · Россия · г Санкт-Петербург
ЩБП. Щиты беспребойного питания

ПРОДАМ: Электроразъемы ШК ШЩ 4х15, 4х25, 4х32, 4х60, 4х100; РК-ВК16, 25, 32, 40, 160, 250, 400А

Производим и реализуем силовые электрические разъемы ШЩ ШК 4×15, 25, 60А; СС11-4×32А 380В; ШРЭ-16Б 25А 400Гц 380В: РК, ВК, РП, ВП 16-400А IP67 ИЭ9901, ИЭ9902 Области применения: · Нефтедобывающая промышленность — используется в составе шкафов (блоков) управления станков-качалок, распред щитов и подключения мобильных зданий (Вахта нефтяника) и ремонтных мастерских. · Судостроение — питание слиповых тележек, питание судов и дебаркадеров в портах и на пристанях. · Металлургия — питание электролизных ванн для получения алюминия. · Крановое оборудование — подключение мостовых кранов. · Железная дорога — подключение компрессоров и нагревателей цистерн перевозки битума, питание вагонов на стоянках. · Авиация — электрораспределительные колонки для запуска двигателей самолетов
Бубнов Михаил · ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ · 22 мая · Россия · Нижегородская обл
Завод ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ, АО

ПРОДАМ: CE200 Однофазный 2-х элементный счетчик электроэнергии

Устанавливается на щиток. Предназначен для измерения активной энергии в однофазных цепях переменного тока. Максимальная защита от манипуляций с подключением. Соответствует ГОСТ Р 52320-2005. Минимальная наработка на отказ — 160 000 часов. Межповерочный интервал — 16 лет. Средний срок службы — 30 лет. Дилерская сеть по всей России. Узнай на сайте компании, где можно купить счетчик Энергомера в Вашем городе.
Горьковец Алексей · Энергомера · Вчера · Россия · Ставропольский край
CE200 Однофазный 2-х элементный счетчик электроэнергии

ПРОДАМ: УНК-0, 4, УННО-1, УННО-1м, УННУ 25-1000, УННЧФ-0, 4, УНН-Ш, УНН-2Ш, УНН-2Ш, УНН-2ШИ, УНН-2ШИ купить в МИР Энерго

Наша компания ООО «МИР Энерго» предлагает вашему вниманию указатели низкого напряжения предназначены для работы в электроустановках до 1000 В (включительно). Это основные изолирующие электрозащитные средства и предназначены для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок. УНК-0,4 (Р) двухполюсный светозвуковой указатель напряжения постоянного и переменного тока. Определение полярности и фазы, проверки целостности электрической цепи. Дискретные значения индицируемого напряжения, В: 12, 25, 50, 110, 220, 380, 660. Светодиодная подсветка. УНК-0,4 (Ф) двухполюсный светозвуковой указатель напряжения постоянного и переменного тока, определение полярности и фазы, проверка целостности электрической цепи, определения последовательности чередования фаз, индикация напряжения и сопротивления цепи на 3-х разрядном цифровом индикаторе. Дискретные значения индицируемого напряжения, В: 12, 25, 50, 110, 220, 380, 660. Светодиодная подсветка. УНК-0,4 (Л) двухполюсный указатель напряжения постоянного и переменного тока для работы на ВЛ, определение полярности и фазы. Светозвуковая индикация. Дискретные значения индицируемого напряжения, В: 25, 50, 110, 220, 380. Съемные щупы длиной не более 600 мм. УННО-1 — 25-1000В указатель напряжения однополюсный светозвуковой. УННО-1м- 50-1000В указатель напряжения однополюсный световой. Выполнен в особо прочном, защищенном от пыли и влаги корпусе. УННУ 25-1000 двухполюсный указатель напряжения, функции определения полярности и фазы сети. Светодиодная индикация. Выполнен в особо прочном, защищенном от пыли и влаги корпусе. УННЧФ-0,4 -400В однополюсный указатель низкого напряжения и чередования фаз A, B, C. Светозвуковая индикация. Функция принудительного самотестирования и индикации разряда батареи. Светодиодная подсветка рабочего места. УНН-Ш со штангой телескопической, УНН-2Ш, УНН-2Ш со штангами телескопическими 1000В двухполюсные указатели низкого напряжения контактного типа. Светозвуковая...
Махонина Татьяна · ООО "МИР Энерго" · 4 июня · Россия · г Москва
УНК-0, 4, УННО-1, УННО-1м, УННУ 25-1000, УННЧФ-0, 4, УНН-Ш, УНН-2Ш, УНН-2Ш, УНН-2ШИ, УНН-2ШИ купить в МИР Энерго
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет.