С 2014 года Свердловский завод трансформаторов тока начал поставки масляных трансформаторов собственного производства. Конструктора завода постарались учесть все требования рынка и создать надежное и удобное в эксплуатации изделие, способное достойно конкурировать на рынке. Многолетний опыт работы в области трансформаторостроения, высококачественное производственное оборудование ведущих европейских производителей, лучшее сырье проверенных поставщиков и высококвалифицированный кадровый состав предприятия позволил добавить в ассортимент продукции ОАО «СЗТТ» трехфазный масляный трансформатор ТМГ.

Трехфазные масляные трансформаторы ТМГ предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной или внутренней установки умеренного (от +40 до –45°C) или холодного (от +40 до –60°C) климата. Окружающая среда невзрывоопасная, несодержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах.

Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной среде. Высота установки — не более 1000 м над уровнем моря.

Номинальная частота 50 Гц. Регулирование напряжения осуществляется в диапазоне до ±5% на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) переключением ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5%.

Трансформаторы ТМГ имеют герметичное исполнение, без маслорасширителей. Стенки баков трансформатора изготовлены из стального листа толщиной 1,0–1,5 мм, что представляет собой так называемый гофробак. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров бака за счет их пластичной деформации.

Для контроля уровня масла трансформаторы снабжаются масло-указателем поплавкового типа.

Таблица 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформаторов ТМГ-630 и ТМГ-1000

Тип трансформатора

Размеры, мм

Масса, кг

H

H1

B

A

A1

b1

b2

b3

L

L1

L2

D

h

Вариант

ТМГ-630

1544

1235

1035

820

820

270

160

300

1515

1014

250

30

187

1

2170

ТМГ-1000

1724

1415

1030

820

820

270

150

335

1671

1348

238

42

212

2

3000

Для измерения температуры верхних слоев масла на крышке трансформаторов предусмотрена гильза для установки жидкостного стеклянного термометра.

Для ограничения избыточного давления на крышке трансформаторов имеется предохранительный клапан.

Для измерения температуры верхних слоев масла и управления внешними электрическими цепями трансформаторы, предназначенные для эксплуатации в помещении, комплектуются манометрическим сигнализирующим термометром и мановакуумметром по заказу потребителя.

Таблица 2. Технические характеристики трансформатора ТМГ-630 и ТМГ-1000

Наименование параметра

ТМГ-630

ТМГ-1000

Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ

6; 6,3; 10; 10,5

Номинальное напряжение обмотки НН, кВ

0,4

Схема и группа соединения обмоток

Δ/Yн-11, Y/Yн-0

Способы и диапазон регулирования напряжения

ПБВ ± 2х2,5

Номинальная мощность, кВА

630

1000

Номинальная частота, Гц

50

Ток холостого хода, %

0,5

Потери холостого хода, Вт

1070

1550

Напряжение короткого замыкания, %

5,5

Потери короткого замыкания, Вт

8500

10800

Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89

У и УХЛ категории 1

Положение трансформатора в пространстве

Вертикальное

Масса, кг

2170

3000

Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865-93

А

А

Трансформаторы комплектуются транспортными роликами для перемещения трансформаторов в продольном и поперечном направлениях.

Гарантийный срок — 5 лет. Срок службы — 30 лет.

Со второго полугодия 2014 года ОАО «СЗТТ» расширяет линейку трансформаторов ТМГ и запускает в серийное производство изделия от 250 до 1000 кВА.

ОАО «СЗТТ»
www.cztt.ru

Статья опубликована в журнале «Электротехнический рынок», № 2 (56), 2014

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ОАО «СЗТТ» работает на рынке электротехнических изделий уже 65 лет. ЗА эти годы завод приобрел репутацию одного из известнейших производителей измерительных трансформаторов тока с литой эпоксидной изоляцией. На сегодняшний день линейка продукции ОАО «СЗТТ», пожалуй, самая широкая среди подобных предприятий не только по России, но и по всем странам СНГ.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Продаём масляные трансформаторы ТМГСУ по ценам завода производителя. В наличие и на заказ.

Наша компания рада предложить вам трансформаторы Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова: Трансформаторы ТМГСУ-25 Трансформаторы ТМГСУ-40 Трансформаторы ТМГСУ-63 Трансформаторы ТМГСУ-100 Трансформаторы ТМГСУ-160 Трансформаторы ТМГСУ-250 По ценам завода производителя. В наличии и под заказ. Надеемся на долговременное сотрудничество. Постоянным клиентам скидки.
Отдел продаж · Фарфор-Электро · 22 февраля · Россия · г Москва
Фарфор-Электро, ООО

ПРОДАМ: ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова» производит и реализует силовые трансформаторы, трансформаторы масляные, трансформаторы сухие, многоцелевые трансформаторы, КТП, НКУ, КСО, разъединители РЛНД

ОАО «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова» производит и реализует: Силовые трансформаторы: Трансформаторы масляные (трансформатор ТМГ, трансформатор ТМГ 11, трансформатор ТМГСУ, трансформатор ТМГ 12, трансформатор ТМГ 21, трансформатор ОМ, трансформатор ОМП, трансформатор ОМГ, трансформатор ТМЭГ, трансформатор ТМБГ, трансформатор ТМТО, трансформатор ТМПН, трансформаторы ТМПНГ); Трансформаторы сухие (трансформатор ТСГЛ, трансформатор ТСЗГЛ, трансформатор ТСЗГЛФ11, трансформатор ТСДГЛ, трансформатор ТСДЗГЛ, трансформатор ТСДЗГЛ11, трансформатор ТСДЗГЛФ11, трансформатор ТСЛ, трансформатор ТСЗЛ, трансформатор ТС, трансформатор ТСЗ, трансформатор ТСР, трансформатор ТСЗР); Комплектные трансформаторные подстанции (КТП), низковольтные комплектные устройства (НКУ), камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО): КТП киоскового типа (КТПТАС, КТППАС, КТПТАС-М, КТПТАС, КТП-К, 2КТПТАС, 2КТППАС); КТП в утепленной оболочке; КТП для для нефтегазового комплекса (КТПНД, КТППН, КТП ПН, ШГС, КУ); КТП для сельскохозяйственных потребителей (КТП-02, КТП-04, КТПР, МТП (СТП), МТПО (СТПО)); КТП для нужд Ж/Д (КТПЖ, МТПЖ, КТПОС); КТП специального назначения (КТПТО); КТП в железобетонной оболочке (КТПБ, 2КТПБ); Автоматические конденсаторные установки АКУ; КТП на базе конструктива Okken; КТП в железобетонной оболочке (КТПБ, КТПБК, 2КТПБК); Разъединители (разъединитель РЛНД, разъединитель РВ, разъединитель РВЗ, разъединитель РЛК, разъединитель РДЗ, выключатель нагрузки ВН, выключатель нагрузки РБ, выключатель нагрузки РТТ); Многоцелевые трансформаторы: Многоцелевые трансформаторы до 10 кВА (трансформатор ОСМР, трансформатор ОСМО, трансформатор ОСМУ, трансформатор ОСМ 1, трансформатор ОС, трансформатор ОСВР 1, трансформатор ПОС СОС, трансформатор СТС-6, трансформатор ОСС, трансформатор ОСЛ, трансформатор ТСМ, трансформатор ТСМ 1, трансформатор ТСЗМ 1, трансформатор ТСЗ, трансформатор ТСМЛ, трансформатор...
Отдел маркетинга и торговли · МЭТЗ имени В. И. Козлова · 28 февраля 2022 г. · Беларусь · г Минск
ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова» производит и реализует силовые трансформаторы, трансформаторы масляные, трансформаторы сухие, многоцелевые трансформаторы, КТП, НКУ, КСО, разъединители РЛНД

ПРОДАМ: Продаём масляные трансформаторы ТМПН, ТМПНГ, ТМПГ по ценам завода производителя. В наличие и на заказ.

Продаём масляные трансформаторы ТМПН, ТМПНГ, ТМПГ по ценам завода производителя. В наличие и на заказ. В Компании действует гибкая система скидок. Трансформатор ТМПН-63/1/0,611; 0,856 Трансформатор ТМПН-63/3/0,921/0,38 Трансформатор ТМПН-100/3/0,736; 0,844; 1,17; 1,61; 1,98 Трансформатор ТМПН-100/3/1,25; 1,614 Трансформатор ТМПН-100/6-10 Трансформатор ТМПН-125/3/1,540 Трансформатор ТМПН-160/3/1,09; 2,05 Трансформатор ТМПН-160/3/1,25; 1,9; 1,902; 1,79 Трансформатор ТМПН-250/6-10 Трансформатор ТМПН-250/3/2,247 Трансформатор ТМПНГ 100/3/1,25; 1,614 Трансформатор ТМПНГ-160/3/1,25; 1,9; 1,902; 1,7 Трансформатор ТМПНГ-250/3/2,247 Трансформатор ТМПНГ-300/6/3,819 Трансформатор ТМПНГ-400/2,998/0,38 Трансформатор ТМПНГ-520/6/3,812/0,48 Трансформатор ТМПНГ-520/6/2,670/0,38 Трансформатор ТМПНГ-1000/6/5,507/0,38 Трансформатор ТМПГ-426/2,998/0,38 Трансформатор ТМПНГ-630/6/2.81 По ценам завода производителя. В наличии и под заказ. Надеемся на долговременное сотрудничество. Постоянным клиентам скидки.
Отдел продаж · Фарфор-Электро · 23 февраля · Россия · г Москва
Фарфор-Электро, ООО

ПРОДАМ: Трансформаторы ТМГ 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2500 кВА

Компания «МИТЭК», являясь официальным дилером Минского электротехнического завод им. В. И. Козлова», поставляет силовые масляные и сухие трансформаторы, комплектные трансформаторные подстанции КТП и другое электрооборудование. На складах в Санкт-Петербурге и г. Чебоксары присутствует полный ассортимент новых трансформаторов типа ТМГ от 16 до 2500 кВА, напряжения 6, 10 кВ. Заводская гарантия 5 лет. Срок службы — 25 лет. Доставка. Более подробная информация по телефонам: Более подробная информация на официальном сайте: http://www.mitek.spb.ru/
Компания Митэк · МИТЭК · Вчера · Россия · Ленинградская обл
Трансформаторы ТМГ 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2500 кВА

ПРОДАМ: Трансформаторное масло ГК

Добрый день! Предлагаем Вам рассмотреть коммерческое предложение от компании  ООО «ТрансТрейдОйл» на поставку Трансформаторного масла ГК TANECO (Производитель: АО «ТАНЕКО», г. Нижнекамск) Компания ООО «ТрансТрейдОйл» является официальным партнером по реализации смазочных материалов Татнефть-Танеко. Мы предлагаем сотрудничество в сфере комплексных поставок любых смазочных материалов для любых типов производств. К рассмотрению: Трансформаторное масло TANECO (ГК) Предназначено для заливки силовых трансформаторов, реакторного оборудования, а также масляных выключателей с целью изоляции токонесущих частей оборудования, отвода тепла и для быстрого гашения электрической дуги в выключателях. Рекомендовано к применению в электрооборудовании высших классов напряжения. 100% смешиваемость с маслами ГК и ВГ После смешения масел не происходит образования новых химических веществ. Допустимо смешение в любой пропорции без риска ухудшения эксплуатационных свойств. Устойчивость к температурам, улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают надежную работу трансформаторов в суровых зимних условиях и жарком климате Высокая стабильность и долгая служба. Масло содержит антиокислительную присадку и демонстрирует выдающиеся результаты при определении стабильности. Соответствие требованиям Россетей. По заключению ряда испытаний признано, что продукт соответствует требованиям Стандарта ПАО «Россети» Раздел 31 Паспорт качества во вложении.