Передача, распределение и накопление электроэнергии

Медные или алюминиевые обмотки низкого напряжения: за и против

25 июля 2014 г. в 12:33

На рынке трансформаторного оборудования среди закупщиков и менеджеров всегда стояли вопросы: где купить дешевле, у кого доставка быстрее, у кого есть складские запасы на ходовые позиции, есть ли в наличии сервисное обслуживание в регионе эксплуатации и гарантия превышающая стандартные сроки – 3 года. Вопрос покупки трансформатора на меди или алюминии стоял только в случае, если заказчик указывал конкретный металл обмотки низкого напряжения.

Сегодня мы обсудим тему, которая накладывает отпечаток на первый пункт: стоимость. Если взглянуть на рынок, то мы увидим, множество предложений о поставках распределительных и силовых трансформаторов с материалами обмоток низкого напряжения на алюминии и меди. И как правило цены на трансформаторы с использованием медных обмоток значительно выше, чем их аналоги на алюминии. Все очень просто, исторически так сложилось, что стоимость медного проводника всегда ценилась выше, чем алюминия, который открыли только в 1825 году Хансом Кристианом Эрстед. В интернете вы не найдете прайс-листов на медные трансформаторы, так как цена на медь на рынке сильно колеблется и всегда в сторону увеличения, что делает прайс быстро устаревающим. По сравнению с медью, цена на алюминий дешевле и скорость роста кривой цены на лондонской бирже металлов значительно ниже.

Дороже не значит не покупать. Каждая закупка трансформатора должна быть целенаправленной и полностью удовлетворять требованиям по эксплуатации на объектах применения.

Алюминий обладает высокой электротеплопроводностью (37106 См/м) и теплопроводностью (203,5 Вт/(мК)), 65 % от электропроводности меди. Алюминий легче меди. Алюминий образует сплавы почти со всеми металлами, в том числе и медью. В тоже время данный металл обладает высокой стойкостью к коррозии, что можно рассматривать, как плюс, чем минус, несмотря на образование оксидной пленки, которая затрудняет спаивание с другими металлами. Многие компании используют технологию холодной сварки, позволяющая получать соединение встык и внахлест без промежуточных интерметаллических слоев, окисных пленок, что позволяет устранить сложности при спайки шин, идущих к трансформатору. Как вариант можно использовать ручную аргоно-дуговую сварку вольфрамовым электродом, но эта процедура требует большого опыта (Инструкция по монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств)

Медь же обладает высокой тепло- и электропроводностью (занимает второе место по электропроводности среди металлов после серебра). Удельная электропроводность при 20 °C: 55,5-58 МСм/м.

Основные различия обмоток низкого напряжения на меди и алюминии:

1. Коэффициент расширения

Многие знают, что алюминий имеет степень расширения на 1/3 больше, чем у меди, что увеличивает нагрузку на болтовые соединения, так как они имеют фиксированное положение. Что ослабляет соединение. Для устранения данного недостатка можно использовать эффект подпружинивания использую чашевидные или прижимные шайбы, что обеспечивает эластичное сочленение в конструкции обмотки.

2. Теплопроводность

Известно, что алюминий имеет меньшую теплопроводность, чем медь, при одинаковых размерах, дизайне и геометрии, что влияет на снижение пиковых температур (hotspot) обмотки трансформатора. Но и эта задача решаема, увеличением примерно на 60% площади поперечного сечения алюминиевого проводника. Производители трансформаторов могут спроектировать и произвести трансформатор с учетом пиковых нагрузок температуры на обмотки при использовании алюминия с почти идентичными показателями значений по меди.

3. Электрическая проводимость

Аналогично теплопроводности. При намотке обмоток низкого напряжения используют алюминиевые проводники большей площади поперечного сечения чем медь, что усредняет показатели по потерям энергии между трансформаторами на меди и алюминии.

4. Предел прочности на разрыв

При эксплуатации трансформаторов происходят постоянные циклические нагрузки, создаваемые приводами постоянного тока, которые могут вызвать появление электромагнитных сил. Они в свою очередь могут вызвать движение проводников и смещение обмотки. Трансформаторы с медной и алюминиевой обмотками по-разному справляются с циклическими нагрузками. Так как, прочность меди на 60% выше чем у алюминия, то они идеально с ними справляются. В тоже время трансформатор с алюминиевыми обмотками может иметь одинаковые с медью показатели, если увеличить площадь обмотки поперечного сечения примерно на 60%. Это доказывается заводскими испытаниями многих производителей.

5. Возможность соединения

Есть мнение, что трансформатор с алюминиевыми обмотками низкого напряжения не возможно соединить или попросту такое соединение будет не эффективным – Миф. Да, сложно, да не многие могут использовать технологии, позволяющие соединить алюминиевый провод и медные шины и опыт, но это возможно.

При сравнении алюминиевых обмоток с медными видно, что размеры трансформатора на алюминии будет больше, так как потребуется алюминиевый проводник с площадью большего сечения. При этом стоимость такого трансформатора будет дешевле аналогичного трансформатора на меди с теми же показателями.

И все же выбор, какой трансформатора заказывать на меди или на алюминии нужно строго исходя потребностей и возможностей.

ООО «АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН» предлагает два варианта исполнения трансформаторов сухого типа с медными и алюминиевыми обмотками низкого напряжения.

Статья подготовлена ООО «АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Свободин Анатолий
Все новости и публикации пользователя Свободин Анатолий в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

КУПЛЮ: Куплю сварочное аппараты дорого.

Покупаем импортные трехфазные и однофазные сварочные аппараты в любом техническом состояние. Для удобства наших клиентов предлагаем услуги по выезду на объект, или можем отправить курьера для доставки к нам. Любая форма оплаты для юридических и физических лиц,. Опыт работы 15 на электротехническом и строительном рынке. Более подробную информацию можете получить у наших специалистов по телефону.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · Вчера · Россия · г Москва
Куплю сварочное аппараты дорого.

КУПЛЮ: Куплю тороидальные трансформаторы дорого.

Покупаем трехфазные и однофазные понижающие, повышающие тороидальные трансформаторы в любом техническом состояние. Для удобства наших клиентов предлагаем услуги по выезду по Москве и Московской области также в регионы России. Любая форма оплаты для физических и юридических лиц. Опыт работы 15 лет на электротехническом и строительном рынке. Более подробную информацию можете получить у наших менеджеров по телефону.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · Вчера · Россия · г Москва
Куплю тороидальные трансформаторы дорого.

ПРОДАМ: Распродажа склада неликвидов оптом по низким ценам!!

Продам из наличия. (цены всегда уточняйте есть устаревшие, также возможен торг.) МИ-3А всегда на складе 8500шт 35 В-45М переключатель В45М 2500шт 145 УП5311, УП5312, УП5313, УП5314 переключатели в ассортименте 8000шт от 50 руб 3П2Н1, 3П3Н1, 3П4Н1, 3П12Н1 Переключатель щеточные ПЩ в ассорт. 250шт 40 4П1Н1, 4П3Н1, 4П4Н1, 5П1Н1, 5П2Н1, 5П3Н1 в ассорт. 150шт 110 8П1Н1, 8П2Н1, 8П3Н1, 8П4Н1, 12П1Н1, 12П2Н1, 12П3Н1, 12П4Н1 в ассорт. 550шт 100 15П2Н1, 15П2Н1, 15П3Н1, 23П1Н1, 23П2Н1, 23П3Н1, 23П4Н1 в аасорт. 80шт 100 24П1Н1, 24П2Н1, 24П3Н1, 24П4Н1 в ассорт. 250шт 95 8Э116, ДП-11 реле, переключатели 250шт 450 А3776 БР 80А, 63А, 50А Автоматы 248шт 550 АЗ-3-2, АЗ-3-3, А3-3-4, АЗ-3-5, АЗ-З-10, АЗ-3-15, АЗ-3-30 Автоматы 35шт 500 АЗФ1 (к)-10 выключатель 78шт 150 АЗФ1 (к)-15 выключатель 549шт 150 АЗФ1К, АЗФМ, АЗФМК в ассорт. 42шт 950 АЗС-2, АЗС-5, АЗС-10, АЗС-15, АЗС-20, АЗС-25, АЗС-30, АЗС-40, АЗС-50 в ассорт. 3500шт от 100р АЗСГ2, АЗСГ5, АЗСГ-10, АЗСГ-15, АЗСГ20, АЗСГ-25, АЗСГ30, АЗСГ-40, АЗСГ-50 2100шт от 100р БВК-260-24, БВК-322-24, БВК422-24 380шт 150 БДП-2М, КВД-25, КВД-6М 550шт 250 БРП, БСП2 1400шт 18 ВК24-21-3 186шт 29 ВК-317, ВК317А2, ВК-317-05 Выключатель 2200шт 110 ВК-37 546шт 70 ВК-46 тумблер 3000шт 25 ВНГ-15 250шт 80 ВПФ11-01 путевой бесконтактный выключатель 2шт 12000 К2-1 309шт 30 КП-1 кнопка 2419шт 19 КПМ9-3 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 950шт 19 КТII 3-7/3-7 1шт 50 КТ, КТ1, КТI, КТII, КТ-5 ключи телефонные в ассорт 350шт 50 МП1101, МП1105, МП1102, МП1104, МП1107 в ассортименте всегда на складе 2500шт 95 25000шт от 5р П2НПГ-15-к, П2Н2ПГ-15-к, П3Н, П3ПНГ-15 105шт 500 ПВП11-29-60, ПВП11-31-40, ПВП14-27 перекл. в ассорт. 450шт 350 ПГ2, ПГ3, ПГ7, ПГГ11, ПГК3, ПГК5, ПГК11 галетные переключатели в ассорт. 7500шт от 11р ПД5-1, ПД5-2, ПД21-3, ПД25-1 55000шт 1,5р ПЕ012, ПЕ022, ПЕ031, ПЕ081, ПЕ172, ПЕ201, ПЕ212 в ассорт. 1700шт 75 ПКЕ112, ПКЕ122, ПКЕ212, ПКЕ222, ПКЕ622 750шт 45 ПКЛ63-2 2930шт 6 ПКН-131-ш, ПКН61 1600шт 3 ПКП-25-2, ПКП25-20,...
Иванов Сергей · Вертекс · Вчера · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Распродажа склада неликвидов оптом по низким ценам!

Продам из наличия. (цены всегда уточняйте есть устаревшие, также возможен торг) МИ-3А всегда на складе 8500шт. 35 В-45М переключатель В45М 2500шт. 145 УП5311, УП5312, УП5313, УП5314 переключатели в ассортименте 8000шт от 50 руб УП-5311-А, Г, Ж, И, С, Л переключатель в ассортименте 4000шт 50 УП-5312- Е, И, Л, С в ассортименте переключатель 600шт 65 УП-5313-Е, Л, М, С, Ф переключатель в ассортименте 2000шт 65 УП-5314 -А, И, Ж, К, М, С в аасортименте переключатель 400шт 65 5102.3709, 5107.3709, 4602.3710 тумблеры 6500шт 22 2В200, 2ПП45, 2ППН45, 2ППНП, 3ВГ15, 3ПН, 3ПНГ15 в ассорт. 450шт от120р 3П2Н1, 3П3Н1, 3П4Н1, 3П12Н1 Переключатель щеточные ПЩ в ассорт. 250шт 40 4П1Н1, 4П3Н1, 4П4Н1, 5П1Н1, 5П2Н1, 5П3Н1 в ассорт. 150шт 110 8П1Н1, 8П2Н1, 8П3Н1, 8П4Н1, 12П1Н1, 12П2Н1, 12П3Н1, 12П4Н1 в ассорт. 550шт 100 15П2Н1, 15П2Н1, 15П3Н1, 23П1Н1, 23П2Н1, 23П3Н1, 23П4Н1 в аасорт. 80шт 100 24П1Н1, 24П2Н1, 24П3Н1, 24П4Н1 в ассорт. 250шт 95 8Э116, ДП-11 реле, переключатели 250шт 450 А3776 БР 80А, 63А, 50А Автоматы 248шт 550 АЗ-3-2, АЗ-3-3, А3-3-4, АЗ-3-5, АЗ-З-10, АЗ-3-15, АЗ-3-30 Автоматы 35шт 500 АЗФ1 (к)-10 выключатель 78шт 150 АЗФ1 (к)-15 выключатель 549шт 150 АЗФ1К, АЗФМ, АЗФМК в ассорт. 42шт 950 АЗС-2, АЗС-5, АЗС-10, АЗС-15, АЗС-20, АЗС-25, АЗС-30, АЗС-40, АЗС-50 в ассорт. 3500шт от 100р АЗСГ2, АЗСГ5, АЗСГ-10, АЗСГ-15, АЗСГ20, АЗСГ-25, АЗСГ30, АЗСГ-40, АЗСГ-50 2100шт от 100р БВК-260-24, БВК-322-24, БВК422-24 380шт 150 БДП-2М, КВД-25, КВД-6М 550шт 250 БРП, БСП2 1400шт 18 ВК24-21-3 186шт 29 ВК-317, ВК317А2, ВК-317-05 Выключатель 2200шт 110 ВК-37 546шт 70 ВК-46 тумблер 3000шт 25 ВНГ-15 250шт 80 ВПФ11-01 путевой бесконтактный выключатель 2шт 12000 К2-1 309шт 30 КП-1 кнопка 2419шт 19 КПМ9-3 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 950шт 19 КТII 3-7/3-7 1шт 50 КТ, КТ1, КТI, КТII, КТ-5 ключи телефонные в ассорт 350шт 50 МП1101, МП1105, МП1102, МП1104, МП1107 в ассортименте всегда на складе 2500шт 95 МП1202, МП1203, МП1302, МП1303, МП1304 всегда на складе...
Иванов Сергей · Вертекс · Вчера · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Продам трансформаторы ол 1, 25/10.ол 2, 5/10.ол 1, 25/6 с хранения.

продам трансформаторы с хранения: ол 2,5/10 2010-20 года 14шт 25000 руб. ол 1,25/10 2010-20 года 19шт 15000 руб. ол 1,25/6 2010-20 18шт 15000 руб. также имеются в наличии детали контактной сети, изоляторы пс70, пс120, пс160, пс210, пс300, псд70, линейная арматура, термоспички, термопатроны. цены ниже заводских.
Б Александр · ООО "ОДЛАНТА" · 16 мая · Россия · г Москва
продам трансформаторы ол 1, 25/10.ол 2, 5/10.ол 1, 25/6 с хранения.
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.