Источники бесперебойного питания серии ИДП представляют собой бестрансформаторные источники с двойным преобразованием энергии и предназначены для защиты электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание входного напряжения, а также подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети.
Структура условного обозначения
ИДП-N-Х / Х-YY-ZZZ-G, где N — модели (1, 2, 3);
Х / Х — число фаз вход / выход (1 / 1, 3 / 1, 3 / 3);
YY — мощность (кВА);
ZZZ — значение номинального выходного напряжения (220, 380 В);
G — вид исполнения: А — базовый.
Функциональные особенности ИДП
Отличительными особенностями моделей серии ИДП является отсутствие силового трансформатора, использование IGBT-транзисторов, современного метода пространственно-векторного управления инвертором, обеспечивающие:
- двойное преобразование энергии с коррекцией входного коэффициента мощности;
- стабилизация выходного напряжения и частоты при широком диапазоне изменения входного напряжения и частоты (+/- 20 % и более);
- синусоидальная форма выходного напряжения (коэффициент искажения синусоидальности менее 3 %);
- возможность наращивания времени резерва за счет подключения внешних АБ;
- возможность параллельной работы до трех блоков ИДП-1-1 / 1- 6 (10) и всех моделей ИДП-2, ИДП-3 на общую нагрузку, что позволяет наращивать суммарную выходную мощность и обеспечивать необходимое время резерва системы бесперебойного питания по принципу N+X. ИБП ИСТОК серии ИДП-1 и ИДП-2 содержат в своей структуре выпрямитель (УВ), бустер (БС) — повышающий преобразователь постоянного напряжения (до 700 В), IGBT-инвертор (ИН), выходной фильтр высших гармоник (Ф), зарядное устройство (ЗУ) (рис. 1).
Рис. 1. Структурная схема ИДП-1, ИДП-2
Такая структура обеспечивает широкий диапазон отклонения входного напряжения от номинального значения +/-20 % без перехода на питание от аккумуляторных батарей (АБ) при 100 %-ной нагрузке и высокую точность стабилизации выходного напряжения (+/-1 %).
Бестрансформаторные ИБП ИСТОК серии ИДП-3 с входным ШИМ-преобразователем на IGBT-транзисторах позволяют увеличить входной коэффициент мощности в широком диапазоне изменения нагрузки и улучшить динамические характеристики ИБП. ИДП-3 содержит в своей структуре IGBT — ШИМ-преобразователь, IGBT-инвертор (ИН) и выходной фильтр высших гармоник (Ф). В силовой цепи отсутствует схема зарядного устройства, т. к. его функции выполняет IGBT-ШИМ-преобразователь, аналогично классической структуре с двойным преобразованием. Такая структура ИБП требует большего количества АБ для обеспечения необходимого напряжения питания инвертора (744 В), однако обладает повышенным временем резерва по сравнению с ИБП других структур при одинаковых емкостях АБ. Применение входного ШИМ-преобразователя в структуре ИДП-3 обеспечивает:
- высокие значения входного коэффициента мощности (0,99) в широком диапазоне изменения нагрузки;
- поддержание стабильного напряжения постоянного тока на шинах питания инвертора в широком диапазоне изменения входного напряжения (187-280 В Т — для установки в 19" стойку, Д — со встроенным дополнительным блоком зарядного устройства, Р — с развязывающим трансформатором, М — модифицированный. Модельный ряд однофазных ИБП серии ИДП-1 включает 1, 2, 3, 6, 10 кВА, а трехфазных ИБП серии ИДП-2 и ИДП-3-10, 15, 20, 30, 40, 60 кВА.
Рис. 2. Структурная схема ИДП-3
Область применения
Однофазные модели ИДП-1 малой мощности предназначены для бытового оборудования. Трехфазные модели ИДП-2 и ИДП-3 предназначены для обеспечения качественным электропитанием потребителей в бытовых и промышленных условиях при нестабильных электросетях в непрерывном режиме электроснабжения:
- систем отопления;
- систем безопасности;
- оргтехники и информационных систем;
- систем телекоммуникации;
- технологического оборудования.
Рекомендуемая область применения ИБП серии ИДП приведена в таблице 1.
Объект защиты | Типовая мощ-ность нагрузки, Вт | Рекомендуемое оборудование: модель ИБП | Время резер-ва, час |
---|---|---|---|
Автоматика газовых котлов бытового и промышленного назначения | 0,1-0,7 | ИДП-1-1/1-1-Д | 12-24 |
1-2 | ИДП-1-1/1-3-Д | ||
Аварийное освещение, охранно-пожарное оборудование, автоматика ворот. | 1-2 | ИДП-1-1/1-3-М, ИДП-1-1/1-6-M | 4-8 |
4-10 | ИДП-2-3/3-15 | ||
Компьютеры, факс, серверы, периферийное оборудование | 0,4 | ИДП-1-1/1-1-А | 0,2-0,4 |
1 | ИДП-1-1/1-2-А | ||
2 | ИДП-1-1/1-3-А | ||
4 | ИДП-1-1/1-6-А | ||
10 | ИДП-3-3/3-15 | ||
Приемо-передающее оборудование | 2 | ИДП-1-1/1-3-Т | 0,15-0,25 |
4 | ИДП-1-1/1-6-Т | ||
8 | ИДП-3-3/3-10 | ||
Шкафы микроконтроллерного управления и коммутации | 2 | ИДП-1-1/1-3-А | 0,25 |
4 | ИДП-1-1/1-6-А | 0,15 | |
7 | ИДП-2-3/3-10 | 0,2 | |
Технологическое оборудование непрерывного цикла | 10 | ИДП-3-3/3-15 | 0,1-0,2 |
20 | ИДП-3-3/3-30 | ||
30 | ИДП-3-3/3-40 | ||
40 | ИДП-3-3/3-60 |
Источники бесперебойного питания серии ИДП обеспечат надежное, гарантированное электропитание ответственных потребителей в соответствии с нормами качества электрической энергии (ГОСТ 13109-97). Группа компаний «РУСЭЛТ» предоставляет увеличенный до двух лет гарантийный срок на свою продукцию. Дополнительную информацию по ИБП ИСТОК можно получить на сайте www.ruselt.ru.
Группа компаний «РУСЭЛТ».