Стабилизаторы со ступенчатым регулированием
- Стабилизаторы напряжения Штиль: однофазные, трехфазные;
- Стабилизаторы напряжения Лидер (Lider): однофазные, трехфазные;
Этот тип стабилизаторов является самым многообразным и популярным. Их работа основана на автоматической коммутации секций автотрансформатора (или трансформатора) посредством силовых ключей.
Плюсы:
- Характеризуются широким диапазоном входного напряжения;
- Отличаются широким диапазоном нагрузки (от 0% до 100%);
- Могут работать на холостом ходу;
- Отличаются высоким быстродействием;
- Не искажают форму синусоиды напряжения;
Минусы:
- У стабилизаторов с невысокой точностью регулирования выходное напряжение изменяется ступенчато. (В момент регулирования напряжения наблюдается мигание освещения);
- Стабилизаторы чувствительны к проведению сварочных работ в сети.
Феррорезонансные стабилизаторы
Стабилизаторы этого типа работают благодаря эффекту феррорезонанса напряжения в контуре трансформатор-конденсатор, благодаря которому в определенных пределах изменения нагрузки обеспечивается непрерывное регулирования выходного напряжение. Феррорезонансные стабилизаторы не слишком популярны из-за большого количества недостатков. Плюсы:
- Отличаются высоким быстродействием;
- Обладают большим ресурсом работы;
- Высокой точностью;
- Могут работать в условиях высокой влажности и широком диапазоне температур.
Минусы:
- Отличаются высоким уровнем шумов;
- Искажают форму синусоиды напряжения;
- Не работают на холостом ходу и при перегрузках;
- Характеризуются значительным весом и габаритами.
- Стабилизаторы напряжения Ortea: однофазные Vega, трехфазные Orion.
Этот тип стабилизаторов по сути представляет собой следящую систему, использующую электродвигатель и автотрансформатор.
Плюсы:
- Непрерывное, плавное регулирование выходного напряжения;
- Высокоточные.
Минусы:
- Характеризуются низким быстродействием;
- Чтобы сохранить рабочий ресурс, необходимо ежегодное техобслуживание;
Стабилизаторы с подмагничиванием
Принцип работы этих стабилизаторов основан на изменении напряжения, достигаемого через регулирование коэффициента трансформации с помощью локального подмагничивания стержней автотрансформаторов, оснащенных специальным магнитопроводом и системой обмоток. Само подмагничивание достигается благодаря тиристорному регулятору.
Плюсы:
- Отличаются высоким быстродействием;
- Характеризуются высокой перегрузочной способностью;
- Возможность непрерывного регулирования;
- Отличаются достаточно высокой точностью стабилизации.
Минусы:
- Характеризуются узким диапазоном регулировки напряжения;
- Искажают форму синусоиды напряжения;
- Отличаются высоким уровнем шумов;
- Характеризуются значительным весом и габаритами.
Анатолий Круглов, компания «Энергонезависимость»
Контактная информация
+7 495 783 65 40
+7 (916) 874-80-96 (сотовый)
E-mail:
mail@eindep.com
Сайты компании:
www.eindep.ru