Передача, распределение и накопление электроэнергии

Контроль энергопотребления с помощью многоканального счетчика электроэнергии PMAC201– HW

5 августа 2014 г. в 14:29

Многоканальный счетчик электроэнергии PMAC201-HW является экономичным и компактным решением, которое изменит ваш взгляд на проблему учета потребления электроэнергии.

Решение задачи учета электрической энергии в центрах обработки данных (ЦОД), на объектах телекоммуникаций и связи, в офисных зданиях, в торговых центрах, на промышленных или других объектах, с большой концентрацией точек учета, всегда начинается с выбора оборудования — и прежде всего — счетчика электроэнергии. 

Непрерывное развитие систем учета электроэнергии и информационных технологий влечет за собой повышение требований к точности, быстродействию и достоверности измеренных показателей. Каким образом потребители приобретают то или иное оборудование для мониторинга и контроля электроэнергии, делая выбор в пользу конкретного производителя? 

Как сориентироваться во всем многообразии продукции, предназначенной для контроля параметров и учета электроэнергии и выбрать подходящие именно Вам приборы для диспетчеризации зданий или создания системы мониторинга на Вашем предприятии?

Компания «Энергометрика» предлагает обратить внимание на простое решение построения системы учета электроэнергии: на базе многоканального электросчетчика PMAC201-HW (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид многоканального электросчетчика PMAC201-HW

Прибор PMAC201-HW используется в промышленности, энергокомпаниях, транспорте, банковской сфере, офисных зданиях, на телекоммуникационных и военных объектах. Счетчик электроэнергии PMAC201-HW устанавливается в существующих или новых электрощитах без изменения монтажа и позволяет производить измерения электроэнергии и основных параметров сети по 12 однофазным или 4 трехфазным каналам.

Электросчетчик PMAC201-HW обеспечивает учет активной и реактивной электроэнергии. Прибор также предоставляет полную информацию для контроля электрических параметров для 3-фазной или однофазной сети: ток, напряжение, cos ϕ (коэффициент мощности), частота, активная мощность, реактивная мощность, полная мощность. Значения регистрируются в специальный журнал данных объемом 20 000 записей для всех параметров, определяемых пользователем, с шагом регистрации 5 мин.

Подключение токов производится через специальные внешние разъёмные токовые трансформаторы на 100А (рис. 2), поставляемые вместе с прибором. Расстояние от прибора до токового трансформатора может достигать 100–150 метров. В приборе имеется возможность регистрации событий: автоматический регистратор событий SOE (Event Log) с разрешением 1 мс — отклонений от заданных параметров (значений, выходящих за пределы).

Рис. 2. Пример подключения многоканального электросчетчика PMAC201-HW

Пользователи, выбирающие PMAC201-HW, могут быть уверены в том, что он совместим как с новейшими проектами, так и с уже существующими. Гибкая настройка, обеспечивающая возможность ведения учета потребляемой электроэнергии и мощности, является большим преимуществом, особенно для центров обработки данных (ЦОД), и на объектах телекоммуникаций и связи.

Встроенный программируемый контроллер позволяет настроить регистрацию событий при понижении или повышении значения фазного, межфазного напряжения, тока, частоты, мощности. Четырехзначный цифровой LED дисплей позволяет отображать информацию о параметрах настройки порта коммуникации, также с передней панели прибора осуществляется настройка основных параметров порта с помощью трех кнопок навигации.

На передней панели многоканального электросчетчика PMAC201-HW размещены также 7 LED индикаторов, отображающих рабочее состояние прибора, состояние коммуникационного порта — прием или передача данных, динамику потребляемой активной энергии по каждому трехфазному потребителю.

Программное обеспечение (рис. 3), бесплатно поставляемое вместе с прибором, может быть использовано для задания параметров настроек электросчетчика PMAC201-HW через порт связи, для получения данных в реальном времени (мониторинга) и зарегистрированных данных и событий.

Рис. 3. Программное обеспечение

При этом используется встроенный порт связи: RS-485 с поддержкой стандартного протокола Modbus RTU. 

Важно еще раз отметить основные характеристики многоканального электросчетчика PMAC201-HW, позволяющего провести технический учет электроэнергии, такие как:

  • учет активной и реактивной электроэнергии;
  • контроль электрических параметров трехфазной или однофазной сети (ток, напряжение, частота, активная, реактивная и полная мощность, cos ϕ (коэффициент мощности));
  • автоматический профиль нагрузки на год с шагом 5 минут для измеряемых параметров (по каждому каналу);
  • встроенный программируемый регистратор событий с разрешением 1 мс.
  • журнал регистрации событий: отклонений от заданных пользователем параметров;
  • встроенная энергонезависимая память 64 Мбит;
  • в комплекте идут 12 разъемных трансформаторов тока (рис. 4);
  • прочное исполнение, крепление на DIN-рейку;
  • питание 18–72 В DC, габаритные размеры 110×75×80,1 мм.

Рис. 4. Разъемные трансформаторы тока

Счетчик электроэнергии PMAC201-HW обладает высокой точностью и функционирует при температуре окружающей среды от –20 до +65 градусов по Цельсию и имеет энергонезависимую память. Вместе с измерителем PMAC201-HW в комплекте поставляется руководство-инструкция на русском языке.

  • Сегодня PMAC201-HW активно внедряется во многих российских промышленных компаниях и других предприятиях. Около 60% установленных приборов — Дата-центры (ЦОД);
  • 20% — Торгово-офисные центры;
  • 20% — Промышленность.

Многоканальный электросчетчик PMAC201-HW обладает достаточными возможностями, которые делают его привлекательным для потребителей при решении задачи учета электроэнергии при эксплуатации электрического хозяйства.

ООО «Энергометрика»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии PMAC770

Хотите в онлайн-режиме контролировать качество электрической энергии? Подсчитывать стоимость потребленного электричества по многотарифной системе с хранением данных за последний месяц/год? Обнаруживать ошибки в функционировании трехфазной электросети? Получать информацию обо всем этом на компьютер для использования в учете и управлении технологическими процессами? Воспользуйтесь уникальным предложением от компании «Энергометрика» и приобретите многофункциональный прибор качества электроэнергии PMAC770. Этот измерительный прибор совместим с бытовыми и промышленными сетями с напряжением до 600 В, применяется в системах распределения низкого и среднего напряжения. Позволяет просто и недорого создать сеть технического учета электроэнергии. Основные функции PMAC770: отображение показателей в режиме реального времени на встроенном жидкокристаллическом экране и хранение их в памяти; измерение напряжения, силы тока, мощности, энергии, частоты, нагрузки и других характеристик; анализ гармоник, асимметрии, пик-фактора и К-фактора; подключение к промышленным сетям управления через RS-485 (Modbus-RTU); обновление встроенного программного обеспечения. Для приобретения обращайтесь к менеджерам магазина по указанным телефонам.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Прибор качества электроэнергии PMAC770

ПРОДАМ: Автоматизированная система учета и контроля энергоресурсов «МИРТ Энергобаланс».

Автоматизированные системы учета и контроля энергоресурсов – мощный инструмент в руках специалистов для получения достоверной информации об энергопотреблении объектов учета, ее анализа, выявления и пресечения хищения энергоресурсов, снижения операционных затрат энергокомпаний на получение информации с приборов учета. АСКУЭ «МИРТ Энергобаланс» обеспечит энергокомпанию: своевременной достоверной информацией об энергопотреблении; информационной базой данных о параметрах энергопотребления объектов; всевозможными отчетными формами любой сложности для проведения анализа информации в графическом и табличном виде; доступом в реальном режиме к приборам учета по каналам связи различных типов; автоматическим расчетом баланса поставляемых и потребляемых энергоресурсов; прогнозированием расхода энергоресурсов; возможностью дистанционного отключения/включения потребителей. Создавая систему, мы также опирались на новые тенденции в мировых информационных технологиях, требования государственных стандартов и регулирующих организаций. МИРТ Энергобаланс позволяет удовлетворить потребности в автоматизации учета электроэнергии как потребителей с несколькими счетчиками, так и распределительных предприятий с большим количеством объектов и пользователей.
Жидков Игорь · ООО "НОВАТЕК ИНЖИНИРИНГ" · 8 апреля · Россия · Ставропольский край
Автоматизированная система учета и контроля энергоресурсов «МИРТ Энергобаланс».

ПРОДАМ: ЭМИС-ЭСКО 2210-АИП Узел учета с автономным питанием

Узел учета «ЭМИС-ЭСКО 2210-АИП» с автономным источником питания предназначен для учета тепловой энергии, массы (объема), контроля и регистрации параметров среды в отдельных трубопроводах, где отсутствует гарантированное электроснабжение, а также передачи информации на верхний уровень. Узел учета используется для коммерческого и технологического учета насыщенного или перегретого пара; природного или попутного нефтяного газа (ПНГ), газовых смесей и жидкостей. Параметры, измеряемые при учете газа, пара, жидкости: — объемный расход; — массовый расход; — температура среды; — давление среды.
Отдел Продаж · ЭМИС · Сегодня · Россия · Челябинская обл
ЭМИС-ЭСКО 2210-АИП Узел учета с автономным питанием

ПРОДАМ: Счетчик однофазный с расщепленной архитектурой МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-ST-RF433/1-RF2400/3-P2-HKMOV3-D

Счетчик с расщепленной архитектурой «МИРТЕК 12 РУ», самое передовое и технологичное решение на современном российском рынке приборов учета электрической энергии. Однофазный многотарифный счетчик электроэнергии «МИРТЕК 12 РУ» используются в загородных домах, малоэтажном строительстве, садовых товариществах и гаражных кооперативах. МИРТЕК 12 РУ имеет класс точности, как по активной, так и по реактивной энергии один-ноль. В качестве датчиков тока в приборе используется шунт. В модельном ряду имеются исполнения с двумя датчиками, как в фазной, так и нулевой цепи. Применение в качестве датчика тока шунта, дополнительно позволяет защитить прибор от хищений электроэнергии. Прибор оснащен двумя электронными пломбами, как в корпусе прибора, так и под клеммной крышкой, что позволяет зафиксировать несанкционированный доступ к прибору и записать информацию об этом в независимые журналы событий. МИРТЕК 12РУ также обеспечивает защиту и фиксацию, в журнале событий, внешних воздействий, как переменного магнитного поля, так и постоянного магнитного поля мощность 500 мТл (милиТесла). Применение передовых схемотехнических решений и специальных комплектующих позволило обеспечить прибору малый стартовый ток и дополнительную защиту от повышенных входных напряжений и импульсных помех. Счетчик МИРТЕК 12 РУ ведет учет электрической энергии по 4 тарифам в 8 тарифных зон суток. Осуществляет раздельную тарификацию в будние, субботние и воскресные дни. Хранит измеренные получасовые значения 128 суток. Хранит измеренные месячные значения энергии 36 месяцев. Прибор ведет измерение параметров сети, сохраняет профиль как активной, так и реактивный мощности. МИРТЕК 12 РУ оснащен оптическим портом для локального обмена данными, интерфейсом RS-485 имея для дистанционного снятия информации. МИРТЕК 12РУ также оснащен, двумя коммуникационными модулями для дистанционного сбора данных. Два коммуникационных модуля служат для организации сети, по радиоканалу RF 433 так и по технологии ZigBee.
Жидков Игорь · ООО "НОВАТЕК ИНЖИНИРИНГ" · 8 апреля · Россия · Ставропольский край
Счетчик однофазный с расщепленной архитектурой МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-ST-RF433/1-RF2400/3-P2-HKMOV3-D

ПРОДАМ: ЭМИС-Эско 2210-АИП Узел учета с автономным питанием

Узел учета «ЭМИС-Эско 2210-АИП» с автономным источником питания предназначен для учета тепловой энергии, массы (объема), контроля и регистрации параметров среды в отдельных трубопроводах, где отсутствует гарантированное электроснабжение, а также передачи информации на верхний уровень. Узел учета используется для коммерческого и технологического учета насыщенного или перегретого пара. Модификации ЭМИС-Эско 2210-АИП: Узел учета ЭМИС-Эско 2210-АИП-ТЭГ — узел учета в составе с термоэлектрическим генератором. Предназначен для коммерческого и технологического учета в системах теплоснабжения. Базовая комплектация узла учета ЭМИС-Эско 2210-АИП–ТЭГ: — Преобразователь расхода вихревой ЭМИС-ВИХРЬ 200 — Измерительный преобразователь давления ЭМИС-БАР — Термопреобразователь сопротивления в соответствии с заказом — Преобразователь расчетно-измерительный ТЭКОН-19-05М — Преобразователь интерфейсов для сбора и передачи информации через сеть GSM К-105 Преимущество ЭМИС-Эско 2210-АИП–ТЭГ: — Возможность монтажа ЭМИС-Эско 2210-АИП–ТЭГ на трубопроводе, где нет гарантированного электроснабжения — Непрерывная круглосуточная работа без постоянного наблюдения — Беспроводная передача данных по GPRS каналу — Наличие «антивандального» шкафа — Межповерочный интервал — 4 года.
Отдел Продаж · ЭМИС · Сегодня · Россия · Челябинская обл
ЭМИС-Эско 2210-АИП Узел учета с автономным питанием
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.