Электроустановочные колонны в проектах электроснабжения рабочих мест в офисных помещениях

  • 1333
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Довольно часто компании арендуют офисы с отделкой, в которых есть большие помещения для размещения рабочих мест. Столы сотрудников расставляются по залу произвольно, не все рабочие места расположены вдоль стен. Лючки с силовыми и слаботочными розетками в офисе не предусмотрены или их размещение не соответствует планируемой расстановке столов. Что делать в такой ситуации, как обеспечить работу компьютеров и оргтехники? Как провести интернет и телефонные линии, не загромоздив офисное пространство кабелями и проводами?

В таких ситуациях мы предлагаем использовать электроустановочные колонны HAGER серии DA200 в комбинации с силовыми розетками и розетками RJ45 серии Systo. Питание в таких случаях заводится в колонны с потолка, где расположены силовые кабели. В колоннах серии DA200 имеются два отсека для прокладки силовых и слаботочных кабелей. Колонны выпускаются либо в одностороннем, либо в двухстороннем исполнении (розетки размещаются либо с одной, либо с двух сторон колонны).

Для эстетичного внешнего вида места стыка колонны и фальш-потолка закрывается пластиковой декоративной накладкой белого или черного цвета. Если дизайнеры выбирают решение, когда колонна «входит» в столешницу, то мы закладываем в спецификацию 2 декоративных накладки. Одна будет закрывать место стыка колонны с потолком, вторая - место стыка колонны со столешницей.

Электроустановочные колонны DA200

Электроустановочные колонны DA200

Решение на базе электроустановочных колонн имеет множество плюсов.

  • Во-первых, количество розеток при необходимости может быть легко увеличено.
  • Во-вторых, в случае перестановки столов колонны легко переносятся на новые места, останется только решить ситуацию с фальш-потолком (если будет использоваться потолок Армстронг, то все решается элементарно).
  • В-третьих, решение абсолютно безопасно. Надежные распорные крепления колонны и прорезиненные основания позволяют даже опираться на колонны. Алюминиевый корпус колонны имеет клемму заземления.
  • В-четвертых, колонны в офисах смотрятся очень современно, на их базе можно строить различные дизайнерские решения. Колонны выпускаются без покраски профиля (алюминий) или с покраской в белый цвет RAL9010.

Ограничение по применению электроустановочных колонн с распорным механизмом – это высота потолков в офисных зданиях. Она не должна превышать 3,7 м. Если высота потолка больше 3,7 м, то применяются колонны с гибким шлангом для ввода проводов сверху, установленные на тяжелое чугунное основание.

Электроустановочные колонны HAGER удобны в использовании и доступны для организации работы офисов крупных компаний, банков, государственных учреждений.

Вот несколько фотографий интерьеров офисов с колоннами DA200 от компании HAGER (по материалам HAGER Group и нашим реализованным проектам).

Общественная библиотека в г. Дорнштадт (Германия)

Общественная библиотека в г.Дорнштадт (Германия) расположена в отдельно стоящем здании площадью 250 кв. м, фонд библиотеки - 15 тыс. экземпляров книг. Летом 2006 года прошла реконструкция здания, в ходе которого в библиотеке устанавливались новые места для читателей, оснащенные персональными компьютерами со специализированным программным обеспечением, обеспечивающим быстрый доступ к электронным книгам и журналам.

Читальный зал представляет собой большое открытое помещение. Столы с компьютерами расположены в нем таким образом, что к ним невозможно провести силовые и интернет-кабели от стен здания. Силовые кабели и интернет-провода расположены под натяжным потолком и спускаются к рабочим местам с потолка через колонны серии DA200.

Для прокладки проводки в процессе реконструкции здания были выбраны стальные кабельные каналы BRS, по ним проводка проходит вдоль стен и уходит с пола к потолку читального зала. Для того, чтобы в каналах BRS не было стыков, на производстве HAGER изготавливались кабельные каналы нестандартной длины (3,1 м вместо стандартной длины 2м).

Примечательно, что применение в проекте колонн DA200 создает гибкое решение. Если на этом объекте возникнет необходимость в перестановке мебели или увеличении количества столов, то это будет возможно. Распорный механизм колонны позволяет легко ее переустановить на новом месте. ЕСли в процессе эксплуатации возникнет необходимость увеличить количество электроустановочных изделий, то это также будет возможно.

Электроустановочные колонны DA200

Электроустановочные колонны DA200

Электроустановочные колонны DA200

Офис компании «Creative Office World» (Германия)

Что делать, если в большом зале нужно расположить множество рабочих мест, как у стен, так и в центре зала, и при этом в концепцию дизайн-проекта никак не списывается навесной полоток? Даже из этой непростой ситуации можно найти выход. В офисе компании «Creative Office World» применяются лотки серии DABA от компании HAGER в комбинации с электроустановочными колоннами серии DA200.

Электроустановочные колонны DA200

Электроустановочные колонны DA200

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Безрукова Ирина Владимировна
Все новости и публикации пользователя Безрукова Ирина в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

УСЛУГИ: Электромонтажные работы жилых помещений.

Расценки на услуги электрика. Для объективного расчета принимаем во внимание требования нормативов ПУЭ, СНИП, желаний заказчика к вариантам исполнения электро-установочных изделий, их количеству в помещении, материалов конструкции (кирпич,бетон и т.д.). Техническое задание или заявку можете оставить на сайте компании ООО "Энерго-сервис" www.esaver.ru, либо связаться по т.+7(343)291-41-55, 346-37-45.
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 2 мая · Россия · Свердловская обл
Электромонтажные работы жилых помещений.

ПРОДАМ: Модульные розетки CHINT

Любые жилые и нежилые помещения имеют подключение к электросети, от которой питается все оборудование посредством розеток. Сегодня профессиональное оборудование представляется в большом разнообразии, что позволяет подвести не только постоянное электроснабжение, но и протянуть временное электропитание для монтажных работ и ремонта. Для этих целей широко используются модульные розетки Chint, которые соответствуют всем необходимым требованиям. Очень часто их используют для ремонтных работ, когда требуется временное подключение различного электроинструмента. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ РОЗЕТОК Модульная составляющая играет важную роль при проводке электроснабжения в жилых и на промышленных объектах. К щиту или распределительной панели можно подключить большое количество устройств даже в ограниченном пространстве. Используя модульные розетки Чинт в которых грамотно проработанная конструкция исключают скачки напряжения тем самым обеспечивая защиту всему подключенному электрооборудованию. Данная, дополнительная функция является весомой причиной для того что бы заказать и купить модульные розетки Chint. Розетки модульного типа сегодня широко используются, как в промышленном, так и в частном секторах. Использование модульного оборудования позволяет отказаться от массивных и громоздких конструкций и в целом позволяет уменьшить размеры распределительных шкафов, гарантируя высокую электробезопасность за счет дополнительного подключения защитного оборудования. Что касается модульных розеток, то они изготавливаются по установленным стандартам. К электрощитку можно подключить любой электроприбор. Это имеет важное значение при организации ремонтных работ, прокладке сетей и других операций. Выбрать и купить модульные розетки Чинт в Москве можно в компании «МетроМет» являющимся официальным представителем компании «Chint».
Отдел продаж · МетроМет · 24 мая · Россия · Московская обл
Модульные розетки CHINT

ПРОДАМ: Бесшумные раздвижные электрокарнизы

Бесшумные раздвижные электрокарнизы — лучшее решение для автоматизации управления штор в Вашей квартире, загородном доме или офисе. Шторы с электро карнизами сделают Ваш дом еще более современным и уютным. Электрокарнизы для раздвижных римских японским штор Прямые, радиальные и угловые. Сдвиг штор влево, вправо, к центру. Электрокарнизы по индивидуальным размерам. Надежность и долгий срок эксплуатации Бесшумность работы Способность выдерживать большой вес Легкость в управлении. Дистанционное управление. В каких случаях предпочтителен электрокарних? • Если хотите управлять шторами дистанционно, не прикасаясь к ним. • Если высокие потолки и длинные шторы. • Если широкий оконный проём. • Если шторы плотные и тяжёлые. • Если много оконных проёмов. • Если вы — сторонник современных технологий. • Если требуется автоматическое поддержание уровня освещённости (нужен датчик освещённости AC1187). Чем управляется? • Беспроводным пультом. • Проводным настенным пультом. • Беспроводным настенным пультом. • Через систему «умный дом», если установлена (используется пульт от системы «умный дом» и/или планшет, смартфон). • Запуск рукой • Ручное управление, если нет электричества. • Для раздвижных штор. Полотно сдвигается влево, вправо и к центру.
Электромонтаж Элтком · ООО ЭлТекс · 3 мая · Россия · Краснодарский край
Бесшумные раздвижные электрокарнизы

ПРОДАМ: Бесшумные раздвижные электрокарнизы

Бесшумные раздвижные электрокарнизы — лучшее решение для автоматизации управления штор в Вашей квартире, загородном доме или офисе. Шторы с электро карнизами сделают Ваш дом еще более современным и уютным. Электрокарнизы для раздвижных римских японским штор Прямые, радиальные и угловые. Сдвиг штор влево, вправо, к центру. Электрокарнизы по индивидуальным размерам. Надежность и долгий срок эксплуатации Бесшумность работы Способность выдерживать большой вес Легкость в управлении. Дистанционное управление. В каких случаях предпочтителен электрокарних? • Если хотите управлять шторами дистанционно, не прикасаясь к ним. • Если высокие потолки и длинные шторы. • Если широкий оконный проём. • Если шторы плотные и тяжёлые. • Если много оконных проёмов. • Если вы — сторонник современных технологий. • Если требуется автоматическое поддержание уровня освещённости (нужен датчик освещённости AC1187). Чем управляется? • Беспроводным пультом. • Проводным настенным пультом. • Беспроводным настенным пультом. • Через систему «умный дом», если установлена (используется пульт от системы «умный дом» и/или планшет, смартфон). • Запуск рукой • Ручное управление, если нет электричества. • Для раздвижных штор. Полотно сдвигается влево, вправо и к центру. • Для подъемных штор. Оборудование используется для австрийских, французских и рулонных штор, которые открываются и закрываются в вертикальном направлении. • Комбинированные системы. Применяются для дистанционного контроля над японскими и дизайнерскими шторами со сложной конструкцией. В зависимости от типа и веса полотна подбирается мощность двигателя и тип направляющего профиля. Преимущества автоматических карнизов Можно выделить основные положительные качества электрокарнизов: • легкое обращение со шторами в помещениях с высокими потолками; • тяжелые многослойные гардины сможет открыть/закрыть даже ребенок или пожилой человек; • возможность подключения к системе «умный дом» позволяет автоматически управлять уровнем естественного...
Электромонтаж Элтком · ООО ЭлТекс · 3 мая · Россия · Краснодарский край
Бесшумные раздвижные электрокарнизы

ПРОДАМ: Электрическая котельная автономная автоматизированная

Электрические котельные установки автоматизированные, в которых все оборудование смонтировано в транспортабельном строительном модуле, конструкция которого предусматривает возможность перевозки котельной установки к месту эксплуатации на стадии полной заводской готовности к эксплуатации. Внутри помещение разбито на три отсека: • помещение электросилового оборудования. • котельное отделение, в котором размещены электродные котлы. • отделение вспомогательного оборудования. Управление работой и контроль котлоагрегатов осуществляется комплектом оборудования автоматического управления. Электрокотельная не требует постоянного присутствия персонала, возможно дистанционное управление и контроль с компьютизированного рабочего места диспетчера.
Манеев Игорь · Промышленная компания · 24 мая · Россия · Алтайский край
электрическая котельная автономная автоматизированная
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.