Передача, распределение и накопление электроэнергии

Новинка на российском рынке шинопроводов

20 января 2009 г. в 16:01

Применение шинопроводов в России имеет долгую историю. В конце 50--x начале 60-х годов производств их было начато в Пушкине и Куйбышеве (сейчас — Самара). Шинопроводами оснащались практически все крупные промышленные предприятия бывшего СССР, среди которых АвтоВАЗ, КамАЗ и множество других заводов. Активно данный товар поставлялся на экспорт. По подсчетам специалистов, к моменту распада СССР было выпущено около 20 тыс. километров шинопровода.

В России производится 4 вида шинопроводов: магистральные, троллейные, распределительные и осветительные. Первоначально все эти группы изготавливало два завода- монополиста, но в 2008 году количество российских производителей шинопровода выросло еше как минимум на одного. Данная продукция продолжает активно применяться как для текущего ремонта, так и для строительства новых объектов.

Причина популярности шинопроводов проста: они в большинстве случаев заменяют кабель, и при этом у них есть целый ряд достоинств, отсутствующих у кабеля. Среди них нужно отметить:

  • Компактность — за счет наличия в номенклатуре различных поворотных секций трасса шинопровода занимает мало места даже при проходе балок, углов и колонн. Кабель же в этом случае более громоздкий.
  • Удобство монтажа — шинопровод собирается как детский конструктор, для сборки достаточно иметь гаечный ключ и отвертку.
  • Возможность демонтажа и повторного монтажа без ухудшения потребительских свойств изделия. Конфигурацию трассы шинопровода можно изменить, и, в отличие от кабельной трассы, которую зачастую приходится «вырубать» и соединять при помощи муфт, процесс переноса крайне прост.
  • Пожаробезопасность — в отличие от кабеля, в шинопроводе практически нечему гореть.
  • Защита от грызунов — крысы и иные грызуны вполне охотно лакомятся кабельной изоляцией, а вот в шинопроводе им грызть нечего.
  • Возможность подключения новых потребителей без снятия напряжения с линии. Для кабельных трасс это практически невозможно, а для шинопровода эта операция предельно проста: достаточно подключить потребителя через ответвительную коробку или штепсель к специальным разъемам на шинопроводе.
  • Возможность монтажа трассы шинопровода даже при отсутствии точных сведений о количестве и месте расположения потребителей. Для кабельных трасс такая процедура сложна и экономически неэффективна, а вот для шинопровода это проблемой не является: за счет большого количества разъемов, к которым можно подключать ответвительные коробки, к трассе можно подключить любого потребителя в пределах помещения.

Помимо продукции российских производителей, на рынке все большее распространение получают шинопроводы, выпускаемые ведущими мировыми концернами. Среди них нужно отметить шинопроводы WavePro производства всемирно известной компании General Electric. Несмотря на то, что данная продукция относительно недавно была выведена на российский рынок, она уже приобрела популярность у потребителей. В отличие от своих российских аналогов, шинопроводы WavePro более компактные, более легкие в монтаже, номинальный ряд токов существенно шире, да и степень пылевлагозащиты (IP) у WavePro выше. Принципиально по- иному решен вопрос изоляции шин: в отличие от воздушной изоляции российских шинопроводов, у изделий производства General Electric изоляция майларовая, что, во- первых, позволяет уменьшить расстояние между шинами, а во-вторых, гарантирует защиту персонала от поражения током.

В России поставками шинопроводов производства General Electric занимается компания «Джи И Индастри», специалисты которой готовы ответить на все возникающие вопросы по проектированию, приобретению, монтажу и эксплуатации шинопроводов WavePro.

Дмитрий Петряшов,
руководитель аналитического отдела
компании «Джи И Индастри».

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Станки, устройства для перемотки кабеля, прокладки, измерения, складирования ООО СМОЛ

ООО СМОЛ на рынке более 22 лет! Собственное современное, высокотехнологичное производство! Гарантийное обслуживание! Поставки во все регионы России и Ближнего Зарубежья. Кабельное оборудование. Разработка, изготовление, поставка по настоящим ценам. Оборудование, устройства, станки для перемотки кабеля, намотки кабеля, измерители длины для измерения длины кабеля, кабельно-проводниковой продукции, троса, каната, мебельной кромки (с приводом) Устройство для перемотки кабеля УПК-25РЧ002 с АКУ Устройство для перемотки кабеля УПК-25РЧ002 с РКУ Комплекс для перемотки троса Устройство намотки кабеля УНКГ-22-3 с АКУ-1100 Устройство намотки кабеля УНК-22-7ПРГС с АКУ-1100 Устройство намотки кабеля УПК-22ПРГ с АКУ-1100 Устройство намотки кабеля УПК-18ПРГ с АКУ-1100 Устройство намотки кабеля УПК-18ПРГ с РКУ Устройство намотки кабеля УПК-12ПРГК с АКУ-1100 Устройство намотки кабеля УПК-12ПРГК с РКУ Устройство намотки кабеля УПК-14ПРГК с АКУ-1100 Устройство намотки кабеля УПК-14ПРГК с РКУ Устройство намотки кабеля УНК-10М3 Устройство намотки кабеля УНК-8 Устройство намотки кабеля УНК-5ПМ Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-5-2НП Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-6-5НП. Оборудование, устройства, станки для перемотки кабеля, намотки кабеля, измерители длины для измерения длины кабеля, кабельно-проводниковой продукции, троса, каната (с приводом) Устройство намотки кабеля кабеля УНК-10РМ Устройство намотки кабеля кабеля УНК-4 с ИДМ-65 Устройство намотки кабеля кабеля УНК-4 с ИДМ-20 Устройство намотки кабеля кабеля УНК-6Р Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-4-2Н Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-5-2Н Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-5-2НМ Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-6-5Н Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-6-2Н Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-6-2НМ Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-7-6Н Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-30М Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-6-4 Станок,...
Отдел продаж · ИПГ СМОЛ · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Станки, устройства для перемотки кабеля, прокладки, измерения, складирования ООО СМОЛ

ПРОДАМ: Кабель, ввг, пвс, сип производство ккз «евкабель

Крымский кабельный завод «Евкабель», один из ведущих в России производителей кабельно-проводниковой продукции, предлагает Вам по доступным ценам и в любом количестве.Склад кабельной продукции ККЗ «Евкабель» находятся по адресам: г. Ростов-на-Дону, 1-й Машиностроительный переулок, 9/4 Производство кабельно-проводниковой продукции до 1 кВ Кабель силовой марок: ВВГнг (А)-LS, ВВГ-Пнг (А)-LS, АВВГнг (А)-LS, АВВГ-Пнг (А)-LS силовой бронированный марок: ВБШвнг (А)-LS, АВБШвнг (А)-LS силовой огнестойкий марок: ВВГнг (А)-FRLS, ВБШвнг (А)-FRLS, ППГнг (А)-FRHF Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из полимеров, не содержащих галогены, марок: ППГнг (А)-HF, АППГнг (А)-HF, ППГнг (А)-FRHF Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопластов, марок: КГтп, Провод самонесущий для воздушных линий электропередач марок: СИП-4, СИП-2 Провода и шнуры установочные и соединительные марок: ПВС, ШВВП, ПуВ, ПуВнг (А)-LS, ПУГв, ПуГВнг (А)-LS
Остахов Артем · ООО "ККЗ "ЕВКАБЕЛЬ" · 9 июня · Россия · Респ Крым

ПРОДАМ: Маслостойкий H05VV5-F (NYSLYO-JZ) 18x1.5 от официального дистрибьютора! Скидки!!!

ООО КабельПлюс — официальный дистрибьютор HELUKABEL в России — ведущего немецкого кабельного производителя — предлагает со складов (в Самаре и Санкт-Петербурге) и на заказ из Германии качественную немецкую кабельно-проводниковую продукцию и аксессуары. Минимальные сроки выполнения заявок. Компетентная техническая помощь в подборе и замене с других брендов. Оптовикам существенные скидки. Всем новым клиентам — специальная скидка на первый заказ! Доставка в любой регион России любой транспортной компанией.
Гиндус Ирина · КАБЕЛЬПЛЮС · 6 июня · Россия · Самарская обл
Маслостойкий H05VV5-F (NYSLYO-JZ) 18x1.5 от официального дистрибьютора! Скидки!!!

ПРОДАМ: Инструменты КВТ

ПРОГРЕССИВ СЕВЕРО-ЗАПАД, ЖДЕМ ВАС НА НАШЕМ ЦЕНТРАЛЬНОМ САЙТЕ!!! ЛУЧШАЯ ЦЕНА!!! На российском рынке, в том числе и электротехническом, представлено большое количество торговых марок: как всемирно известных зарубежных, так и стремительно развивающихся — российских. Но, как известно, далеко не всем им суждено стать признанными брендами, заявив и удержав репутацию производителя надежной высококачественной продукции. За пятнадцать лет успешной работы электротехнический завод «КВТ» вырос из небольшого цеха по производству кабельных наконечников в современное предприятие с площадью более 6500 м², численностью работающих 250 человек и промышленным оборудованием более 120 единиц современной техники. На заводе «КВТ» введена система менеджмента качества ISO 9001. Выпускаемая продукция сертифицирована ведущими органами по сертификации России. Неизменное качество, надежность и безопасность изделий подтверждается дипломами российских и международных выставок. Благодаря наличию собственного производства, завод «КВТ» может полностью удовлетворить потребности электротехнического рынка в области кабельной арматуры и инструмента, оперативно предоставив продукцию европейского качества по конкурентоспособным ценам. В настоящий момент ассортимент продукции составляет свыше 4000 наименований кабельной арматуры и электромонтажного инструмента бренда «КВТ»: Кабельные наконечники и гильзы; Болтовые наконечники и соединители; Изолированные наконечники, разъемы и соединители; Термоусаживаемые кабельные муфты; Термоусадочные трубки; Электромонтажный инструмент; Арматура для СИП и инструмент для монтажа СИП; Ответвительные сжимы. Работаем как за наличный расчет, так и безналичный. Гарантия. Отправка во все регионы РФ. Цены, лучшие в регионе. Сделать заказ Вы также можете, заглянув к нам на сайт. Звоните ежедневно с 8.00-22.00
Гареев Руслан · ПРОГРЕССИВ СЕВЕРО-ЗАПАД · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Инструменты КВТ

ПРОДАМ: Нихромовая проволока марка Х20Н80, Х20Н80-Н от 2, 0 до 10, 0 мм

Предлагаем к продаже продукцию из сплавов с высоким электрическим сопротивлением — Нихром Х20Н80, Х15Н60. Для Вас всегда в наличии проволока нихромовая, лента нихромовая производства России. Предлагаем заказывать качественный нихром в компании ПАРТАЛ. Моментально доставим в любую точку России. Сложно представить, что еще немногим больше 100 лет назад мировая промышленность не применяла и вообще не знала такой сплав как нихром. Обойтись без нихрома в наши дни не представляется реальным. В виде двухкомпонентного сплава нихром вошел в нашу жизнь в 1905 году. И помог этому прогрессу американский инженер, металлург, ученый Альберт Лерой Марш. Патент был зарегистрирован в феврале 1906 года. Это был первый сплав, состоящий из 80% никеля и 20% хрома в качестве нагревательного элемента. В Америке, Альберт Марш был признан «Отцом электроотопительной промышленности». В наши дни насчитывается около десяти формул. И название нихром служит для целой категории сплавов. В последующих формулах, составленных за последний век, (Ni) никеля может быть от 55-78%, а (Cr) хрома от 15-23%, 1,5% марганца. В качестве примесей добавляют (Fe) железо, (Zr) цирконий, (Si) кремний, (Mo) молибден, (Ti) титан, (Al) алюминий, а также микро присадки редкоземельных элементов. В главной формуле Марша вышеперечисленных лигатур не присутствовало. От соотношений добавленных лигатур в сплав, напрямую зависят его качественные характеристики. Чем больше хрома, тем меньше сплав подвержен окислению. Но становиться хрупким, уменьшается пластичность, текучесть сплава. Волочению, намотке в спираль либо холодной прокатке ее уже не подвергнешь. Пластичность сплаву и доступность к механической обработке — волочению, намотке, сварке придает не только никель, но и железо. Тем не менее, высокий состав (Fe) существенно занижает температурные характеристики сплава. В результате нихром начинает удерживать температуру лишь до 900 °С и живучесть сплава в часах заметно сокращается. Сплав...
Борисова Наталья · МЕТПАРТСПЛАВ · 16 июня · Россия · Самарская обл
Нихромовая проволока марка Х20Н80, Х20Н80-Н от 2, 0 до 10, 0 мм
ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.