Передача, распределение и накопление электроэнергии

Новое распределительное устройство NXAIR S 40,5 kV с выкатным выключателем: классический дизайн, минимальное обслуживание...

15 января 2015 г. в 16:23

Раннее утро. Улицы одного из самых населенных городов мира заполняются людьми и машинами. Город просыпается. Город оживает и снова готов к работе. Миллионы людей в автобусах, в метро, в автомобилях спешат на свою работу. Легкий ветерок и еще прохладная температура утром — идеальное время для занятий Тайчи. В парках собираются группы пожилых людей и как десятки лет назад, будучи еще пионерами, они выстраиваются в ровные колонны и плавно выполняют движения одного из самых древних видов спорта, если такое выражение уместно здесь применить. Одно лишь наблюдение за ними уже придает импульс новых сил.

Так, наверное, должен начинаться роман, действие которого происходит в Шанхае. Но цель нашей статьи — познакомить вас с технологическими новинками из экономической столицы Китая. На этот раз речь пойдет о продукции компании «Сименс». Недавно компания отметила 165-летие со дня своего основания, при этом уже более 160 лет присутствует в России и более 140 лет в Китае, где активно развивает свой бизнес и передовые технологии. Рынок Китая составляет, по различным оценкам, от 30 до 50% мирового рынка. Более 20 заводов «Сименс» находятся в Китае и производят оборудование для нужд различных отраслей промышленности (нефть и газ, металлургия, машиностроение, добыча сырья) и энергетики (электростанции, распределительные сети).

В сентябре этого года компания «Сименс» выпустила в свет новое поколение комплектных распределительных устройств с воздушной изоляцией (КРУ) на класс напряжения 35 кВ. Это распределительное устройство было разработано с участием ведущих специалистов из Германии, России и Китая.

К характерным отличиям новой серии распределительных устройств следует отнести:

  • ток короткого замыкания, до: 31,5 кА;
  • номинальный ток сборных шин, до: 3150 А;
  • стойкость к внутренней дуге: A FLR 31,5 кА 1 сек;
  • стандартный класс защиты: IP4X;
  • минимальное необходимое обслуживание ячейки: раз в 10 лет;
  • возможность полной интеграции в интеллектуальные сети (Smart Grid), включая полностью дистанционное управление и диагностику состояния.

Имя распределительных устройств нового поколения — NXAIR S 40,5kV, где буква S гордо подчеркивает, что данные распределительные устройства производятся в Шанхае (англ.: Shanghai).

Не секрет, что Россия и Китай имеют наибольшую установленную мощность оборудования на класс напряжения 35 кВ, в этой связи перед началом разработки нового устройства были детально изучены российские и китайские стандарты. Последние все еще хранят отпечаток советско-китайского технологического сотрудничества. В результате были четко определены и сформулированы обязательные основные требования к будущему устройству:

  • высокая энергопередающая способность: до 190 МВт на секцию;
  • исключительная надежность: полное отсутствие необходимости обслуживания выключателя и максимально простое (только смазка, и достаточно редко, 1 раз в 10 лет) обслуживание ячейки, а также длительный срок эксплуатации (от 30 лет);
  • максимальная безопасность: множество типовых испытаний, включая стойкость к внутренней дуге короткого замыкания номинального тока 31,5 кА в течение 1 секунды и со всех сторон;
  • простота локального использования: интуитивно понятный интерфейс, включая однолинейную схему ячейки, нанесенную на переднюю дверь (для моментального понимания обслуживающего персонала), интегрированные в однолинейную схему указатели положение коммутационных аппаратов, легкость оперирования (включая соответствие последним нормам в отношении промышленной эргономики);
  • возможность полного дистанционного использования, начиная от уже стандартной в отрасли возможности дистанционного включения/отключения выключателя, вплоть до передовых решений в области полной автоматизации (включая дистанционный вкат/выкат выключателя и дистанционное управление заземлителем).

На вопрос к специалистам, где они видят применение данных современных распределительных устройств, мы получили ответ:

  • вводные/главные понизительные подстанции (ГПП) промышленных предприятий;
  • распределительные подстанции заводской готовности для применения в районах добычи нефти и газа;
  • внутризаводское распределение энергоемких производств.

В новых распределительных устройствах NXAIR S 40,5 kV с выкатным выключателем компании «Сименс» удалось объединить минимальное обслуживание и возможность полного дистанционного использования с классическим, знакомым нашей эксплуатации с советских времен, дизайном. Эти особенности ставят распределительные устройства NXAIR S 40,5 kV на верхнюю ступень в отношении экономической эффективности их применения.

Василий КОПЫЛОВ,
руководитель направления «КРУ 24 кВ и выше»,
«Сименс АГ»
Статья размещена в журнале «Электротехнический рынок», №5-6 (59-60), 2014

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Аксессуары к автоматам (NSX100/630) Compact Schneider Electric СКИДКА 75%

ПОДВ.БЛОК 9 ПРОВ.ДЛЯ ВЫКЛ. (NSX400/630) LV432523 10шт по 190 р. 1 НЕПОДВ.БЛОК НА 9 ПРОВОДОВ (NSX100/630) LV429273 4шт по 230 р. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 2 ПОДВ.БЛОКОВ ((NSX100/250) LV429275 13шт по 65 р. ПЕРЕХ. SDE ДЛЯ РАСЦ. TM/MA (NSX100/250) LV429451 2шт по 115 р. УСТР.УДАР.ДЕЙСТВ. (БОЕК ОТКЛ.) (NSX100/250) LV429270 2шт по 85 р. Контакта полож. вкач./выкач. NSX100/630 LV429287 3шт по 345 р. Дополнительный контакт of/sde/sdv NS80/630 (29450) 10 штук по 285 р. неподвижн.часть шасси NSX100/250 на 2Р, 3Р, 4Р полюса LV429282 2шт по 900 р. подвижн. часть шасси NSX100/250 LV429283 1шт 410р. 1 корот.клем.заглуш. для трехполюсный (NSX100/250) LV429515 6шт. 60р. Отправка в любой регион транспортной компанией, наличие и цены уточнять весь товар новый в заводской упаковке. СКИДКИ 75%!!! ЦЕНА 8000 ЗА ВСЁ!!! если заинтересует — пишем на почту (Чебоксары) минимальный заказ 1000 руб. Пока читаете — всё актуально. Удачного дня.
Elec Денис · 23 февраля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Аксессуары к автоматам (NSX100/630) Compact Schneider Electric СКИДКА 75%

КУПЛЮ: Куплю НЕЛИКВИДЫ ЛЮБЫХ ПОДШИПНИКОВ(НОВЫХ)

Здравствуйте, . Продаем подшипники для любых иномарок. легковых. грузовых. (ремкомплекты ступиц, мостов, коробок) всегда большой выбор. так же под заказ. Отправим подшипники к вам в город с автобусом. ПОКУПАЕМ НЕЛЕКВИДЫ ЛЮБЫХ ПОДШИПНИКОВ (НОВЫХ) вот что интересует. 3182109. 3182112. 3182120. 697920. 17716. 504706-504912. 178810, 178812, 178813. также интересуют мелкие подшипники, и подшипники с буквами Р. Б. БТ. Ю. ЮТ и много других. ПРЕДЛОГАЙТЕ ОТВЕТИМ ВСЕМ, (812)9835708
Митрохин Сергей · "ЛЕНПОДШИПНИК" · 9 февраля · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: Выключатель Ке-25, Ке-35 EVIG

Всегда в наличии концевые выключатели Ke25 (25А), Ke35 (35А). «Концевики» Ке 25, Ке 35 применяются в портальных кранах Альбатрос на пульте DVP-15 управления краном. Отгрузка любым удобным для Вас видом транспорта. Действует система скидок. Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 22 февраля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Выключатель Ке-25, Ке-35 EVIG

ПРОДАМ: Выключатель нагрузки ВНА-10/630-20 (з, зп, )

Поставки ВНА-10/630 и ВНА-СЭЩ-10/630 из наличия. Бесплатная доставка. Поставка в Республику Казахстан. Звоните! Выключатель автогазовый ВНА-П(Л)-10/630 для включения и отключения под нагрузкой участков цепи трехфазного тока частотой 50-60 Гц, номинальным напряжением до 10 кВ, а также заземления отключенных участков при помощи заземлителей. Низкие цены. Наличие. Звоните!
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · 26 февраля · Россия · Самарская обл
Выключатель нагрузки ВНА-10/630-20 (з, зп, )

ПРОДАМ: Редуктор градирни СК 400 "NEMA", ВГ 10, 4

Вентиляторные установки для градирен с хранения СК 400 «NEMA», ВГ 10,4 В составе: — Эл. двигатель: TGL 24355, Тип: DKEAG3510-4X, 6кВ., 250кВт., 1480об/мин., IP22, IM 1001; — Редуктор фирмы: ASUG, Тип: Kegeirad — S — Getriebe 40 МН1-630/630×15; — Гидромуфта тип: KSR 5.6, 250 кВт.; С хранения, в отличном состоянии после ревизии
Винижанов Сергей · ПромЭкология · 26 февраля · Беларусь · Гомельская обл
АО «Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.