Трансформаторная подстанция в железобетонной оболочке с коридором обслуживания

9 февраля 2015 г. в 08:18

Следуя тенденциям современного рынка — трансформаторная подстанция в железобетонной оболочке производства ОАО «Минского электротехнического завода им.В.И.Козлова»

Минский электротехнический завод является одним из крупнейших в СНГ производителей электротехнического оборудования. За многие десятилетия работы завод, история которого начинается с 1956 года, накопил богатейший опыт и традиции по разработке и изготовлению электротехнического оборудования. Постоянно наращивая производство, совершенствуя качество и расширяя номенклатуру и функциональность изделий, преприятие стало признанным лидером по выпуску силовых трансформаторов на внутреннем и международном рынках.

Освоение серийного производства КТП в железобетонной оболочке (изготовленной на автоматизированной опалубке) с коридором обслуживания (далее КТПБ с коридором обслуживания) стало новым шагом в развитии предприятия.

КТПБ с коридором обслуживания представляют собой одно- или двухтрансформаторную (2КТПБ) подстанцию наружной установки и предназначена для приёма электроэнергии напряжением до 20 кВ, её транзита и преобразования в электроэнергию 0,4 кВ для электроснабжения городских потребителей: объектов ЖКХ, промышленности, отдельных населённых пунктов.

КТПБ с коридором обслуживания конструктивно состоит из одного блока, представляющего собой железобетонную оболочку с размещенной внутри аппаратурой и силовым трансформатором.

2КТПБ с коридором обслуживания конструктивно состоит двух блоков, представляющих собой железобетонную оболочку с размещенной внутри аппаратурой и силовым трансформатором. Блоки должны устанавливаться вплотную. Соединение между блоками 2КТПБ по высокой и низкой стороне производится кабелем. Оболочка блока состоит из корпуса, кабельного подвала и крыши.

Корпус подстанции разделен на отсеки трансформатора, устройства высокого (УВН) и низкого (РУНН) напряжения. В отсеках подстанций установлено и полностью смонтировано электротехническое оборудование со всеми первичными и вторичными электрическими соединениями.

УВН состоит из малогабаритного моноблока с элегазовой изоляцией на 5 присоединений.

РУНН представляет собой комплектную панель из предохранительных реек “рубильник-

предохранитель”.

В качестве вводных и секционного аппаратов должны применяться выключатели нагрузки с предохранителями либо автоматические выключатели.

При создании КТПБ с коридором обслуживания были реализованы как предложения эксплуатирующих организаций, так и собственные разработки, обусловившие, в совокупности, целый ряд достоинств и преимуществ новой подстанции.

Одним из них является наличие в подстанции коридора обслуживания, что дает возможность для персонала выполнять работы внутри КТПБ.

Подстанции оборудованы специальными приспособлениями (тем самым выполняются требования Минских кабельных сетей) для выкатывания трансформатора через двери, благодаря чему их замена не требует разборки крыши и применения специальной техники.

В новой конструкции предусмотрено кабельное подполье, что дает обслуживающему персоналу возможность контролировать состояние кабельных изоляций в любых погодных условиях.

Традиционно предприятие ориентировано на выпуск конечного продукта максимальной заводской готовности, проходящего полный комплекс приёмо-сдаточных заводских испытаний. КТПБ с коридором обслуживания — не исключение.

Пуско-налодочные работы такой подстанции можно осуществить с минимальными временными затратами. Достаточно на месте установки подготовить небольшую площадку, сделать гравийную подсыпку, установить кабельный подвал, а затем сверху — подстанцию. Далее к ней подводится кабель, котлован засыпается, и подстанция фактически готова к подключению и работе. Сравните со строительством ТП из кирпича или сборного железобетона. Не забудьте о доставке оборудования от разных производителей и поставщиков, его монтаже… На это нужны недели.

Полная заводская сборка исключает ещё одну «беду», обусловленную так называемым человеческим фактором. Он неизбежно присутствует и проявляется, когда ввод в эксплуатацию объекта зависит от строителей, комплектовщиков, монтажников, подрядных организаций и т.п. Помимо сбоев в работе оборудования, такой метод и технология ведут к значительным дополнительным трудозатратам, что сказывается на стоимости подстанции.

Не удивительно, что ввод в эксплуатацию такого объекта обходится в среднем в полтора раза дешевле, чем строительство и комплектация обычной подстанции.

Высокая надёжность и малые габариты новой подстанции обеспечиваются тщательным подбором оборудования для её комплектации. Прежде всего, это трансформаторы собственного производства. Они хорошо зарекомендовали себя в работе и не требуют обслуживания в течение 25 лет. Что касается высоковольтного оборудования, то здесь предпочтение отдается зарубежным производителям, продукция которых показала себя с лучшей стороны как в Беларуси, так и в странах Европы и СНГ.

В частности, это выключатели с элегазовой изоляцией, имеющие ряд преимуществ по сравнению с традиционными автогазовыми:

  • пожаробезопасность (элегаз SF6 не горит и не поддерживает горения);
  • небольшая масса и габариты;
  • большие механический и коммутационный ресурсы, обеспечивающие работу без ремонта в течение всего срока службы;
  • простота эксплуатации и высокая надёжность;
  • полностью исключен прямой доступ к частям оборудования, находящимся под напряжением;
  • высоковольтный отсек не подвержен воздействию окружающей среды и не требует обслуживания;
  • минимальные эксплуатационные затраты в течение всего срока службы.

За счёт применения современных комплектующих КТПБ с коридором обслуживания имеет малые габариты. Для ее транспортировки не требуются ни специальный транспорт, ни разрешение Госавтоинспекции. Кроме того, в условиях плотной городской застройки экономятся не только площадь, но и, учитывая высокую стоимость жилья, значительные денежные средства.

Еще одним преимуществом КТПБ с коридором обслуживания перед другими подстанциями является ее абсолютная защита от проникновения к токоведущим частям при помощи проволок и других предметов. Это чрезвычайно важно для предотвращения детского электротравматизма. Подстанция также имеет высокую степень защиты от пыли и атмосферных осадков, что значительно продлевает срок ее эксплуатации.

Привлекает и гарантийный срок эксплуатации: для трансформаторов он составляет 5 лет, а для остального оборудования — не менее 3 лет.

Необходимо отметить и эстетичный внешний вид подстанций, изготовленных с учётом всех требований городской застройки. Кроме того, по желанию заказчика, подстанция может быть окрашена в корпоративные цвета.

Блочные комплектные трансформаторные подстанции в железобетонной оболочке с коридором обслуживания Минского электротехнического завода успешно прошли опытную эксплуатацию в зимние и летние периоды на объектах ОАО «МОЭСК» и ГПО «БЕЛЭНЕРГО».

Продукция соответствует всем российским стандартам, межгосударственным стандартам, имеет сертификаты качества национальных систем сертификации Беларуси и России. Система менеджмента качества проектирования, разработки, производства продукции сертифицирована международным органом сертификации («DEKRA», Германия) на соответствие МС ИСО 9001:2008 и национальным органом сертификации (БелГИСС) — СТБ ISO 9001-2009.

Басько Сергей Николаевич,
инженер-конструктор I категории
Управления главного конструктора
ОАО «МЭТЗ им. В.И.Козлова»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Сегодня Минский электротехнический завод — современное, динамичное предприятие, занимающее высокую позицию в экономике страны. Завод производит широкий спектр электротехнического оборудования: — силовые трансформаторы: сухие (25…2500 кВА) и масляные (16…2500 кВА); — комплектные трансформаторные подстанции (16…1600 кВА); — многоцелевые трансформаторы (до 40 кВА); — измерительные трансформаторы тока 0,66 (10…4000 А); — устройства катодной защиты подземных металлоконструкций.
Отдел маркетинга и торговли
Все новости и публикации пользователя Отдел маркетинга и торговли в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Трансформаторы ТМГ 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2500 кВА

Компания «МИТЭК», являясь официальным дилером Минского электротехнического завод им. В. И. Козлова», поставляет силовые масляные и сухие трансформаторы, комплектные трансформаторные подстанции КТП и другое электрооборудование. На складах в Санкт-Петербурге и г. Чебоксары присутствует полный ассортимент новых трансформаторов типа ТМГ от 16 до 2500 кВА, напряжения 6, 10 кВ. Заводская гарантия 5 лет. Срок службы — 25 лет. Доставка. Более подробная информация по телефонам: Более подробная информация на официальном сайте: http://www.mitek.spb.ru/
Компания Митэк · МИТЭК · 4 декабря · Россия · Ленинградская обл
Трансформаторы ТМГ 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2500 кВА

ПРОДАМ: Трансформатор ОСМ1-2.5 кВт (22098руб)

Трансформаторы производства Минского электротехнического завода им.В.И.Козлова (Беларусь, г. Минск) (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью от 0,063 до 4кВа, напряжения первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В, предназначены для питания цепей управления,местного освещения, сигнализации и автоматики. Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 19294-84. Виды климатического исполнения-УЗ, УХЛЗ и ТЗ по ГОСТ 15150-69. Трансформаторы устойчивы к воздействию ударных нагрузок с ускорением до 8g и вибрационных нагрузок в диапазоне частот 10-60 Гц с максимальным ускорением 2g и рассчитаны на установку в закрытых помещениях на высоте над уровнем моря не более 1000 м. Трансформаторы мощностью 1,6; 2,5 и 4,0 кВ*А устанавливаются на горизонтальной плоскости, а мощностью до 1,0 кВ*А включительно - как на горизонтальной, так и на вертикальной плоскостях. Класс нагревостойкости изоляции для трансформаторов мощностью 0,063 - 2,5 кВ*А климатических исполнений У и УХЛ - Е, для трансформаторов климатического исполнения Т и трансформаторов мощностью 4,0 кВ*А исполнения У-В по ГОСТ8865-93. К товару прилагаются сертифак соответствия, паспорт, этикетка.
Афанасьева Наталия · Транскофф · 8 декабря · Россия · г Санкт-Петербург
НПКФ Транскофф, ООО

ПРОДАМ: Малогабаритные бетонные трансформаторные подстанции (МБТП)

Малогабаритная бетонная трансформаторная подстанция (МБТП) на напряжение 6 (10, 20)/0,4 кВ предназначена для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и распределением ее потребителям. Оборудование используется в системах электроснабжения городских, жилищно-коммунальных, муниципальных и промышленных объектов, зон индивидуальной застройки и коттеджных поселков, АЗС и дорог общего пользования. Условия эксплуатации БКТП – климатическое исполнение и категория размещения БКТП — У1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89; – номинальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации БКТП по ГОСТ. 15150 и ГОСТ 15543.1; – температура окружающего воздуха от — 60°С до + 40°С; – относительная влажность наружного воздуха – до 100%; – высота над уровнем моря — не более 1000 м; окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию, атмосфера типов I и II по ГОСТ. 15543.1 и ГОСТ 15150; – температура воздуха при хранении законсервированных БКТП от -50°С до +40°С; – сейсмостойкость — 9 баллов. Преимущества использования: – МБТП всегда выполняется в едином корпусе на весь диапазон мощностей (от 40 до 1000 кВА). Другими словами – между кабельным отсеком и надземной частью МБТП отсутствует «холодный шов», так как корпус отливается в один прием; – подстанция устанавливается на подготовленное основание (песчано- гравийная подушка 200 мм), при этом отсутствует необходимость закупки ФБС или отливки бетонной плиты; – благодаря бетонному корпусу шум от работы трансформатора и его вибрации локализуются в пределах корпуса ПС; – применение фактурной штукатурки для отделки бетонного корпуса обеспечивает защиту от вандализма (приклеивание скотча, листовок и др.), а также долговечность и препятствует выцветанию; – в случае возникновения пожара снаружи ПС бетонный корпус защищает оборудование от термического, огневого и светового...
Челнокова Мария · СПЕЦЭНЕРГО · 4 декабря · Россия · г Санкт-Петербург
Малогабаритные бетонные трансформаторные подстанции (МБТП)

ПРОДАМ: Мачтовые трансформаторные подстанции МТП Минского завода им. В. И. Козлова

Основное принципиальное отличие мачтовых подстанций — это установка оборудования на опоре (двух опорах для трансформаторов мощностью 160 и 250 кВА). Это позволяет исключить нежелательное проникновение в подстанцию и сэкономить средства для ограждения подстанции. Достоинства: • Испытания — оборудование после производства проходит испытания на заводе. Важно отметить, что такие испытания проходят далеко не на всех заводах — производителях. • Конструкция МТП рассчитана на установку силового трехфазного герметичного трансформатора (ТМГ). • Сборка — сборка и изготовление на одном из крупных электротехнических заводов в Европе. • Покраска — защита от коррозии металлических частей путем нанесения эпоксидно-полиэфирного (порошкового) покрытия. • РЛНД поставляется комплектно с подстанцией (поставляется не у всех производителей). • В распределительном устройстве со стороны низшего напряжения на отходящие линии устанавливаются автоматические выключатели (вместо рубильников с предохранителями устанавливаемыми другими заводами изготовителями). • Для счетчика в шкафу РУНН реализован обогрев. • Защита: — от атмосферных перенапряжений; — от междуфазных коротких замыканий; — от перегрузок и коротких замыканий линий 0,4 кВ; — от коротких замыканий цепей обогрева и цепей освещения МТП. • Электрические и механические блокировки (полный комплект), обеспечивающие безопасную работу персонала. • МТП устанавливается и крепится на опоре (двух опорах мощностью трансформаторов — 160 и 250 кВА) с площадкой обслуживания на высоте, что исключает необходимость ограждения подстанции. • Полный комплект монтажных частей — быстрый монтаж и демонтаж при изменении места установки. • Площадка для обслуживания (при заказе). • Срок службы МТП — 25 лет. • Гарантийный срок эксплуатации МТП — три года со дня ввода в эксплуатацию. • Подстанция безопасна для окружающей среды и имеет привлекательный эстетический вид. • МТП в разобранном виде укомплектовывается в деревянную упаковку, что сохраняет целостность...
Компания Митэк · МИТЭК · 4 декабря · Россия · Ленинградская обл
Мачтовые трансформаторные подстанции МТП Минского завода им. В. И. Козлова

ПРОДАМ: Трансформатор ОСМ1-1.6 кВт (16721руб)

220/24 220/36 380/24 380/36 Трансформаторы производства Минского электротехнического завода им.В.И.Козлова (Беларусь, г. Минск) (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью от 0,063 до 4кВа, напряжения первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В, предназначены для питания цепей управления,местного освещения, сигнализации и автоматики. Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 19294-84. Виды климатического исполнения-УЗ, УХЛЗ и ТЗ по ГОСТ 15150-69. Трансформаторы устойчивы к воздействию ударных нагрузок с ускорением до 8g и вибрационных нагрузок в диапазоне частот 10-60 Гц с максимальным ускорением 2g и рассчитаны на установку в закрытых помещениях на высоте над уровнем моря не более 1000 м. Трансформаторы мощностью 1,6; 2,5 и 4,0 кВ*А устанавливаются на горизонтальной плоскости, а мощностью до 1,0 кВ*А включительно - как на горизонтальной, так и на вертикальной плоскостях. Класс нагревостойкости изоляции для трансформаторов мощностью 0,063 - 2,5 кВ*А климатических исполнений У и УХЛ - Е, для трансформаторов климатического исполнения Т и трансформаторов мощностью 4,0 кВ*А исполнения У-В по ГОСТ8865-93. К товару прилагаются сертифак соответствия, паспорт, этикетка.
Афанасьева Наталия · Транскофф · 8 декабря · Россия · г Санкт-Петербург
Трансформатор ОСМ1-1.6 кВт (16721руб)
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.