Передача, распределение и накопление электроэнергии

Уникальная российская разработка — универсальные масляные трансформаторы ТМГУ!

26 февраля 2015 г. в 10:47

ООО «Завод Универсальных Трансформаторов» — это наукоемкое производство. Уникальные разработки инженеров являются интеллектуальным фондом предприятия. Главным активом компании является разработка и выпуск на рынок в декабре 2013 года универсальных масляных трансформаторов. Благодаря уникальной разработке, завод приобрел известность на рынке России и стран СНГ и заслужил репутацию производителя.

Универсальные силовые масляные трансформаторы ТМГу 16 — 2500 кВА 10/6/0.4 с возможностью использования как в сетях 10 кВ, так и в сетях 6 кВ и напряжением по низкой стороне 0.4 кВ

Типы универсальных трансформаторов: ТМу, ТМГу, ТМЭу, ТМЭГу, ТМБу, ТМБГу спереключением с 6 кВ на 10 кВ и наоборот с 10 на 6 кВ.

Универсальный трансформатор ТМГу используется как в сетях 10 кВ, так и в сетях 6 кВ при переключении обмоток по высокой стороне из схемы соединения обмоток Y/Yн-0 в Д/Yн-11 или наоборот.

ТМГу применяются в подстанциях для временной запитки электрооборудования в сетях различного напряжения 6 или 10 кВ, в передвижных и перемещаемых установках, а так же для возможности резервирования питания при прохождении вблизи 2-х высоковольтных линий 6 и 10 кВ.

При необходимости подключения к 10 или 6 кВ трансформатор в подстанции менять не требуется, что приводит к значительной финансовой экономии – не требуется приобретение трансформатора с другим напряжением по высокой стороне, отсутствуют расходы по его транспортированию и хранению; а так же временная выгода — переключение занимает 15-20 минут, не требуется демонтаж одного трансформатора и монтаж в подстанцию другого.

Универсальные трансформаторы ТМГу изготавливают с дополнительными тремя высоковольтными вводами на крышке бака, расположенными в защитном кожухе. Обмотки в этом случае соединены не внутри бака трансформатора, а собираются в необходимый вариант схемы снаружи, путем присоединения перемычек на высоковольтных вводах.

Общий вид трансформатора ТМГу

1 — ввод; 2 — ввод НН; 3 — маслоуказатель; 4 — серьга для подъема трансформатора; 5 — термометр; 6 — пластина для крепления при транспортировании; 7 — табличка; 8 — бак; 9 — зажим заземления; 10 — пробка сливная; 11 — предохранитель (устанавливается по заказу потребителя); 12 — патрубок для доливки масла; 13 — пробка сливная для удаления остатка масла; 14 — ролик транспортный.

Примечание. Ролик транспортный поз.14 ТМГу устанавливается по заказу потребителя

Переключение из 10 кВ в 6 кВ:

  • Имеем изначальную схему соединения обмоток Y/Yн-0. (ПБВ -с регулированием)
  • Напряжение ВН 10 кВ
  • Напряжение НН 0.4 кВ
  • Для применения в сети 6 кВ переключаем схему соединения обмоток ВН в треугольник.
  • Получаем: Напряжение ВН 6 кВ
  • По НН получаем напряжение 0.4 кВ
  • Мощность трансформатора (кВА) не меняется.
  • Переключение из 6 кВ в 10 кВ:
  • Имеем изначальное соединение обмоток Д/Yн-11. (ПБВ – с регулированием)
  • Напряжение ВН 6 кВ
  • Напряжение НН 0.4 кВ
  • Для применения в сети 10 кВ переключаем схему соединения обмоток ВН в звезду.
  • Получаем: Напряжение ВН 10,4 кВ
  • По НН получаем напряжение 0.416 кВ

Источник: asc-service.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Сотрудник Виталий
Все новости и публикации пользователя Сотрудник Виталий в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.