Передача, распределение и накопление электроэнергии

Применение активных фильтров — эффективный метод улучшения качества электроэнергии

1 марта 2009 г.

Повсеместное использование нелинейных нагрузок, включающих в себя силовое электронное оборудование: вентильные преобразователи и устройства частотного регулирования электропривода, насыщенные трансформаторы и электродвигатели, мощные электрические печи и сварочное оборудование — привело к необходимости разработки и внедрения систем коррекции формы кривых тока и напряжения. Один из перспективных методов решения указанной задачи — применение активных фильтров.

Существуют последовательная, параллельная и смешанная топологии подключения активных фильтров, принципиально же различают два типа:

  • последовательный активный фильтр;
  • параллельный активный фильтр.

Последовательный активный фильтр

Последовательный фильтр по сути является управляемым генератором напряжения и служит эффективным решением для компенсации провалов, фликера несимметрии и гармонических составляющих в напряжении сети.

Однако он имеет некоторые недостатки. Расчитанный на полный ток нагрузки, он имеет высокую мощность и, соответственно, стоимость. Кроме того, не может прямо исправлять токи нагрузки, подключенной за ним, влияя на них только посредством изменения напряжения. Существенным преимуществом является исправление искаженной формы напряжения независимо от природы возникновения искажений.

Принцип действия и блок-схема последовательного фильтра показана на рисунке 1. 

Параллельный активный фильтр

Параметры параллельных фильтров должны быть подобраны только для величин гармонических токов от нелинейной нагрузки. Еще одно преимущество — принцип регулирования с коррекцией тока (фильтр как регулируемый источник тока) и связанное с этим улучшение напряжения питания остальных потребителей. В таких сетях источники возмущений — потребляемые нагрузкой токи (THD(I) %>>THD(U)%). Суммарные гармонические искажения по току % всегда выше, чем по напряжению. Логично и более быстродействующе исправлять первопричину. Для последовательного же фильтра в этом случае подходит задача уменьшения воздействия от внешних возмущений из сети, прежде всего по напряжению. Это утверждение можно оспаривать, но стоимостной фактор подскажет именно такую логику действий! Таким образом, место применения параллельного фильтра — ближе к нелинейной нагрузке.

Общим в построении фильтров является принцип регулирования по отклонению от заданной величины, они оба включают в себя датчики измеренных сигналов и блоки формирования опорных сигналов по напряжению или току — по типу фильтра, соответственно. Следовательно, должны обладать значительным быстродействием (0,02-0,5 мс) и временем отклика 0,2-2 мс для сетей 50-60 Гц. Поэтому в качестве регулирующего элемента применяют IGBT-транзисторы. Используется также принцип ШИМ-регулирования (регулирование с использованием широтноимпульсной модуляции сигнала).

В современных условиях наследия единой энергетической системы РФ, учитывая статистику нечастых сбоев на центральных генерирующих мощностях, в передающих сетях, представляется более интересной задача влияния нелинейных потребителей на собственную распределительную сеть.

Этому посвящено дальнейшее описание.

Итак, если в сети присутствуют гармоники тока из-за наличия нелинейных нагрузок, наилучшим и универсальным способом повышения качества электропитания является установка параллельных активных фильтров. Рассмотрим данный фильтр на примере современной серии APF производства испанской фирмы CIRCUTOR, выпуск 2007-2008 гг. 

Фильтры APF обеспечивают компенсацию гармоник, асимметрии и фазового сдвига тока сети. APF должен быть подключен параллельно питающей линии, как показано на рисунке 2. Тогда фильтр скомпенсирует пульсацию, асимметрию и отставание по фазе, вызванные работой нелинейной нагрузки, подключенной ниже по направлению протекания тока. Принцип компенсации гармоник основан на инжектировании пульсирующего тока в противофазе, что уничтожает гармоники, генерируемые нагрузкой.

Типы параллельных фильтров AF-APF

В зависимости от конфигурации разделяют несколько типов параллельных активных фильтров:

Однофазные (AF 2) — для устранения гармоник, генерированных однофазной нагрузкой (2-проводные линии), в том числе и компьютерные линии.

Трехфазные 3-проводные (AF3-W) — фильтры такого типа предназначены для устранения гармоник трехфазной симметричной системы без нейтрального проводника — в том числе помех от ИБП(UPS) источников бесперебойного питания.

Трехфазные 4-проводные многофункциональные параллельные активные: фильтры APF-4W производства Circutor принадлежат именно к универсальному типу.

Фильтры могут решить одновременно четыре задачи:

  • симметрирование напряжений (опосредованно через симметрирование токов) сети (Network balansing);
  • связанное с этим снижение практически до 0 тока нейтрали;
  • подавление токовых (и следовательно улучшения THD(I) и THD(U)) гармоник;
  • PF-коррекция или компенсация реактивной мощности (повышение cosφ).

Приоритет этих функций программируется. Конструкция содержит инвертор с 4 выводами, действующий по принципу генерации встречного противофазного тока «зеркальной» формы по отношению к искажениям в токе нагрузки. Важной особенностью конструкции APF является блочный принцип организации мощностей, что позволяет легко наращивать требуемую установленную мощность. Основным преимуществом 4-проводных фильтров является возможность компенсации всех типов гармоник, включая токи нулевой последовательности, и, в случае несимметричных нагрузок, они также способны балансировать токи между разными фазами для минимизации тока нейтрали.

Поведение APF-фильтра в условиях ограничения тока

APF-фильтры работают в качестве источников тока и их эффективность ограничена собственным номинальным током. Такой ограничивающий ток обозначается как Ilimit и используется для устранения гармоник, асимметрии и запаздывания фаз.

При нормальных условиях работы, если необходимый ток не достигает Ilimit, APF скомпенсирует все реактивные составляющие: гармоники, асимметрию и запаздывание фаз. Если нагрузке требуется компенсация с номиналом тока выше Ilimit, тогда компенсирование запаздывания фаз (в зависимости от уставки) может быть автоматически отключено, а весь номинальный ток будет пущен на компенсирование гармоник и запаздывания фаз. Если все-таки нагрузке требуется компенсирующий ток выше Ilimit, тогда компенсирование асимметрии или гармоник (в зависимости от уставок) будет также автоматически отключено и вся мощность фильтра будет предоставлена на выполнение функции с наивысшим приоритетом.

В случае если активирована только функция компенсирования гармоник, а нагрузке требуется ток выше Ilimit, компенсирование гармоник будет только частичным. Функция set-up при пуске позволяет выполнить программирование приоритетов между функциями компенсирования (гармоник, асимметрии или запаздывания фаз), кроме того, возможен выбор приоритета для компенсирования отдельной гармонической составляющей. При правильной настройке фильтр не может перегрузиться, он может только недовыполнить в % компенсацию возмущений, в случае если даже его мощность была подобрана, например, неверно.

Особенности применения параллельных активных фильтров APF

Фильтры APF разработаны специально для устранения гармоник, асимметрии и запаздывания фаз в низковольтных распределительных системах — до 1000 В с несколькими однофазными нагрузками (или междуфазными), которые генерируют такие реактивные составляющие.

Ток нейтрали фильтра APF в 1,5 раза больше фазного тока. Это означает, что в сбалансированной системе APF может скомпенсировать до 40% третьей гармоники по фазе без достижения Ilimit (max-возможного) тока на нейтрали. Для высших гармоник остаточный ток остается на нейтрали.

APF может быть установлен параллельно с другими настроенными фильтрами или с конденсаторными установками, но только при условии наличия режекционных фильтров. Компенсация cosφ должна обеспечиваться расстроенными фильтрами с настройкой на p=7%, p=14% или p=5,6%.

Со встроенным в шкаф анализатором качества и количества электроэнергии CVMk2 фильтр APF представляет собой систему мониторинга и регулирования качества электрической энергии.

C. В. ЖИГАРЕВ,
нач. технического отдела ООО «Вымпел»,
г. Москва.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Входные фильтры Веспер для преобразователей частоты до 315 кВт

Входной фильтр переменного тока применяется для сглаживания фронта и уменьшения амплитуды выброса при всплеске силового переменного питающего напряжения. Дополнительно он уменьшает амплитуду пульсаций тока, потребляемого частотным преобразователем от сети. Технические характеристики Входные фильтры устанавливаются при подключении преобразователя малой мощности (менее 15 кВт) в сеть с большой мощностью (более 600 кВА), или при наличии мощных потребителей в этой сети. Выбор входного фильтра определяется мощностью преобразователя частоты. ООО «СВ-Техноэлектро» в настоящее время является официальным дилером следующих заводов — производителей оборудования для частотно-регулируемых электроприводов: ООО «Компания Веспер», ООО «INSTART», ООО «Лидер». Кроме того, ООО «СВ-Техноэлектро» является торговым партнером ООО «Интехникс» — официального дистрибьютера в России Invertek Drives (Великобритания), Delta Electronics (Тайвань), AuCom (Новая Зеландия), ABB (Швеция, Швейцария) специализирующихся в выпуске оборудования в сфере промышленной автоматизации, специализирующихся в выпуске оборудования в сфере промышленной автоматизации. Оборудование сертифицировано, с гарантией от производителя. Отгружается со склада производителя. Доставка осуществляется в любой регион России. Предоставляется техническая поддержка. Для каждого Заказчика предоставляется скидка от прайс листа производителя. Возникли вопросы — напишите нам по электронной почте или позвоните. Мы будем рады сотрудничеству и гарантируем полное соблюдение нами взятых обязательств перед Вами.
Журавель Валерий · СВ-ТЕХНОЭЛЕКТРО · 8 апреля · Россия · г Москва
Входные фильтры Веспер для преобразователей частоты до 315 кВт

ПРОДАМ: Установка ФВУ-1200

Электростатическая фильтровентиляционная установка ФВУ-1200 (передвижная) с одним поворотным устройством радиусом действия 2,5 м, электростатическим и химическим фильтрами, фильтром грубой очистки, вентилятором 2,2 кВт. Бесплатная доставка до Москвы, Владимира и Нижнего Новгорода. Сайт https://konsar.ru/shop/product/fvu-1200/, тел. (39-52) 99-90-08
Шимарев Сергей · ООО "Промышленная аспирация" · 5 апреля · Россия · Нижегородская обл
Установка ФВУ-1200

ПРОДАМ: Промышленная автоматика, электроника, ЧПУ в Твери

Поставка-реализация и ввод в эксплуатацию преобразователей частоты для любых применений, устройств плавного пуска (УПП, софт стартеров), а также сопутствующего опционального оборудования к ним: дросселей, фильтров, тормозных прерывателей и тормозных резисторов). Предлагаем следующие категории промышленного электрооборудования: низковольтные преобразователи частоты для электродвигателей 220В; низковольтные преобразователи частоты для насосов (вентиляторов) и общепромышленного назначения для электродвигателей 380В; средневольтные преобразователи частоты общепромышленного и специального назначения для электродвигателей 660-690В / 1140В; высоковольтные преобразователи частоты различного исполнения для высоковольтных электродвигателей 3кВ / 6кВ / 10кВ; устройства плавного пуска (УПП, софт стартеры) для любых применений; опциональное оборудование для преобразователей частоты и электродвигателей: дроссели (входные сетевые, выходные моторные, цепи постоянного тока), эмс фильтры высокочастотных помех (входные сетевые, выходные моторные), тормозные резисторы и тормозные прерыватели, выходные моторные синусоидальные фильтры (синус-фильтры), пассивные фильтры и прочее периферийное оборудование. Шкафы / щиты силовые и шкафы управления; пульты местного и дистанционного управления; станции автоматического управления; АСУ ТП и прочие системы автоматического управления и регулирования. Услуги в области проведения ремонтных работ по восстановлению работоспособности преобразователей частоты и устройств плавного пуска следующих производителей: ИНСТАРТ (INSTART), СТА, СИРИУС, Веспер, ABB, Danfoss, Siemens, Schneider Electric, Toshiba, Mitsubishi, Omron, Yaskawa, Fuji, Hitachi, Hyundai, Delta, Innovert, Prostar, Easydrive, INVT, ESQ, Erman и т. д.
Завод Подстанций · Проммонтаж · 22 апреля · Россия · Тверская обл
Промышленная автоматика, электроника, ЧПУ в Твери

ПРОДАМ: Электрокран ГА186М, фильтры 8Д2.966.022-4, 8Д2.966.022-5, 8Д2.966.022-6, 8Д2.966.025, 8Д2.966.034-2, 8Д2.966.034-6

Продаем электромагнитный кран ГА-186М 44шт Фильтры и фильтроэлементы для авиа техники, станков, стендов: 8Д2.966.022-4 230шт 8Д2.966.022-5 167шт 8Д2.966.022-6 122шт 8Д2.966.025 123шт 8Д2.966.034-2 44шт 8Д2.966.034-6 187шт 8Д2.966.040-2 185шт 8Д2.966.005 67шт 8Д2.966.018-2 130шт 8Д2.966.019-2 58шт 8Д2.966.020-2 48шт 8Д2.966.022-1 84шт 8Д2.966.022-3 97шт В наличии эти и большой ассортимент других изделий. https://vertex-rd.ru
Борисович Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Фильтр ФЛ-25/75; ФЛ25/75-М, ФЛ-25/75-2М, Р1120.00.000

Фильтр локомотивный ФЛ-25/75М в наличии фильтр локомотивный ФЛ-25/75-2М 579.04.10 предназначен для защиты усилителя от помех тягового тока при питании рельсовых цепей током частотой 25 и 75Гц. Питание аппаратуры осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением — 50В. Удельная мощность, потребляемая аппаратурой от источника постоянного тока номинального напряжения — 50В — не более 30ВА/сигнальное показание. Чувствительность усилителя при напряжении питания — 50В соответственно при частоте сигнального тока, Гц: — 25-73,5 мВ; — 75-(220,5±21)мВ; — 50-(203±21)мВ — электротяга; — 50-(119±14) мВ — автономная тяга. ФЛ25/75-М, ФЛ-25/75, ФЛ-25/75-М, фильтр локомотивный фл 25/75, фл25/7, фл25/75м, фл-25/75м, Р1120.00.000
Лазарев Сергей · ООО "ПромОборудование" · 10 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Фильтр ФЛ-25/75; ФЛ25/75-М, ФЛ-25/75-2М, Р1120.00.000
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.