Блочная модификация устройства дуговой защиты семейства «ОВОД-Л»

12 марта 2015 г. в 18:18

Серийно выпускаемая модификация «ОВОД-Л» — это микропроцессорное распределенное (блочное)устройство дуговой защиты с волоконно-оптическими датчиками радиального типа.

Дуговая защита представляет собой набор функциональных блоков, соединенных последовательной шиной цифровой связи со скоростью передачи информации 0,5 Мбит/с. Дуговые защиты семейства ОВОД применяются для защиты ячеек КРУ, КСО электрических подстанций 0,4-35кВ при возникновении коротких замыканий, сопровождаемых открытой электрической дугой. Устройства дуговой защиты ОВОД устанавливаются какна новых объектах, так и используются при реконструкции существующих подстанций объектов энергетики.

Отличительной особенностью и важным преимуществом дуговых защит семейства ОВОД является волоконно- оптический датчик, представляющий собой приемник оптического излучения на основе объектива и двух-волоконного оптического кабеля. Объектив — это линза специальной формы и конструкции.

Волоконно-оптические датчики (ВОД), установленные в отсеках высоковольтных шкафов и имеющие практически круговую диаграмму направленности, фиксируют световую вспышку от электрической дуги и передают ее по оптическому волокну в блок детектирования света устройства. Устройство формирует сигнал на отключение высокого напряжения от распредустройства, защищая оборудование от разрушения. В зоне действия электрической дуги находятся только пассивные компоненты (объектив ВОД и оптоволокно), обладающие абсолютной невосприимчивостью к электромагнитным помехам.

Устройства ОВОД относятся к защитам радиального типа, это позволяет быстро определить место повреждения и сделать гибкой логику работы устройства совместно с РЗА распредустройства.

Дуговые защиты семейства «ОВОД» имеют ряд преимуществ и особенностей, основные из которых перечислены ниже.

Основные преимущества :

  • Тип датчика-оптоволоконный.
  • Автоматическая непрерывная проверка работоспособности.

Фиксация дугового разряда винфракрасном диапазоне, на самом начальном этапе формирования дугового разряда — искровом. Широкая частотная полоса пропускания (порядка 70 кГц) и высокая чувствительность (160А) дают возможность регистрировать дуговые и искровые разряды, длительность которых от несколькихдо сотен микросекунд, а яркость свечения на три порядка превышает яркость дугового разряда. Это позволяет быстро отключать поврежденный участок от питающего напряжения (7-9 мс при работе без блокировки МТЗ) . Пыль и сажа не являются препятствием для светового излучения в этом диапазоне, поэтому нет необходимости регулярно протирать датчики.

Функция отключения линейного выключателя при дуге в отсеке ввода/вывода отходящей линии.

Монтаж устройств дуговой защиты можно проводить на объектах, куда поставляется новое оборудование, а также устанавливать по месту на ячейки КРУ и КСО, которые уже эксплуатируются. На сегодняшний день более 70 % устройств семейства ОВОД поставляется на заводы-изготовители ячеек КРУ и КСО, от которых заказчики оборудования требуют монтажа УДЗ непосредственно на заводе.

Исходя из вышесказанного, было разработано микропроцессорное распределенное УДЗ «ОВОД-Л» с волоконно-оптическими датчиками радиального типа.

Устройство представляет собой набор функциональных блоков, соединенных последовательной шиной цифровой связи со скоростью передачи информации 0,5 Мбит/с.

В состав устройства входят:

1. Блок детектирования света и тестирования (БДСТ), имеющий четыре варианта исполнения:

  • БДСТ-1 – два датчика, один выход отключения;
  • БДСТ-2 – один датчик, один выход отключения;
  • БДСТ-3 – два датчика, нет выхода отключения;
  • БДСТ-4 – один датчик, нет выхода отключения/

2. Блок дискретных выходов (БДВых):

  • БДВых -1 – два выхода отключения, контакты реле нормально разомкнуты:
  • БДВых-2 – один выход отключения, контакты реле нормально разомкнуты;
  • БДВых-3 – два выхода отключения, контакты реле нормально замкнуты;
  • БДВых-4 – один выход отключения, контакты реле нормально замкнуты;
  • БДВых-5 – два выхода отключения, контакты одного реле нормально разомкнуты, второго реле нормально замкнуты.

3. Блок дискретных входов (БДВх):

  • - БДВх-1 – два дискретных входа;
  • - БДВх-2 – один дискретный вход.

4. Блок управления (БУП);

5. Блок выпрямления и контроля напряжения (БВКН);

6. Блок питания (БП);

7. Волоконно-оптические датчики (ВОД);

8. Резистор терминирующий;

9. Комплект монтажных частей.

Выбирая функциональные блоки из выше перечисленных, можно оптимизировать материальные затраты, необходимые для обеспечения дуговой защитой ячеек КРУ.

Структурная схема устройства приведена на рисунке.

Блок управления конструктивно выполнен на основе панели BoplaCF200, а БДСТ, БДВых, БДВх и БВКН в корпусе PhoenixContactMEMAX 22,5. Блок питания используется покупной фирмы PhoenixContact. Все блоки, кроме БУП, устанавливаются на DIN-рейку. БУП крепится на передней дверце релейного отсека.

Соединение блоков с линией связи осуществляется с помощью специального Т-образного разъема. Соединение блоков, находящихся в релейных отсеках соседних ячеек осуществляется с помощью экранированного кабеля, мультиштекерных винтовых систем, подключаемых к Т-образным разъемам. При установке двух или более блоков в одном релейном отсеке Т-образные разъемы соединяются непосредственно друг с другом. После установки блок или группа блоков фиксируется фиксаторами.

В зависимости от конструкции КРУ в релейном отсеке каждой ячейки устанавливается один или два блока БДСТ, имеющие выход отключения.

БДВх устанавливаются в релейных отсеках тех ячеек, из схем РЗА которых берется сигнал МТЗ.

БДВых устанавливается в тех ячейках, где необходимо сформировать дополнительный сигнал отключения или обеспечить запрет действия схем АПВ или АВР.

БУП, БВКН И БП устанавливаются в наиболее свободных релейных отсеках. Обычно это ячейки ТН или секционного разъединителя.

Для примера, рекомендованна установка датчиков дуговой защиты «ОВОД-Л»:

Для вводной ячейки 4 датчика -2 бока:

  • датчик отсека сборных шин,
  • датчик выкатного отсека силового выключателя,
  • датчик кабельного отсека,
  • датчик шинного ввода.

Для секционной ячейки 4 датчика — 2 блока ( аналогично ячейки ввода);

Для ячейки ТН – 3 датчика (2 блока):

  • датчик отсека сборных шин,
  • датчик отсека ТН (отсек аналогичен отсеку силового выключателя),
  • датчик кабельного отсека,

Для ячейки ТСН 2 датчика – 1 блок:

  • датчик отсека сборных шин,
  • датчик отсека ТСН;

Для линейной ячейки 3 датчика – 2 блока:

  • датчик отсека сборных шин,
  • датчик отсека силового выключателя,
  • датчик кабельного отсека.

Алгоритм работы устройства такой же , как и у УДЗ «ОВОД-МД».

Устройство обеспечивает:

  • подключение 112 функциональных блоков при длине линии связи 100 м;
  • полный автоматический контроль работоспособности оптоэлектронного тракта (ВОД, блоков и электрического кабеля линии связи);
  • выдачу команд на отключение выключателей трех ступеней силовых электрических цепей:

1 ступень – выключатель высокого напряжения;

2 ступень – выключатель ввода или секционный выключатель;

3 ступень – выключатель отходящей линии;

  • определение места возникновения электрической дуги (номер ячейки и отсек);
  • формирование по заданию Заказчика или проектной организации гибкой логики работы устройства, возможно проведение ее коррекции на объекте Заказчика;
  • формирование сигналов запрета АПВ и АВР;
  • включение программируемой функции резервного отключения вышестоящего выключателя при отказе нижестоящего выключателя по длительности сигнала от МТЗ или ЗМН;
  • формирование регулируемой задержки при выдаче любой команды на отключение;
  • проверку функционирования и логики работы устройства при проведении пуско-наладочных работ и техническом обслуживании с блока управления устройством (нет необходимости в имитации светового излучения от электрической дуги с помощью лампы-вспышки);
  • ввод/вывод из действия любого количества ВОД;
  • формирование выходных сигналов неисправности устройства, пропадания оперативного тока и общего сигнала о срабатывании дуговой защиты;
  • сохранение работоспособности не менее одной секунды с момента пропадания оперативного тока;
  • сохранение в памяти устройства при пропадании оперативного тока информации о текущем состоянии и последующее приведение устройства в исходное состояние после подачи питающего напряжения;
  • ведение журнала событий с привязкой к энергонезависимым часам реального времени;
  • передачу журнала событий на ПК пользователя через встроенный интерфейсный порт USB;
  • подключение к координированным системам контроля и АСУ ТП по шине ANSI/TIA/EIA-485-A-98;
  • простоту установки блоков устройства в релейных отсеках ячеек на DIN-рейку;
  • малую длину оптических кабелей ВОД и контрольных кабелей от устройства к схемам РЗА ячеек КРУ;
  • высокую помехозащищенность линии связи за счет применения промышленной шины данных CAN;
  • защиту от ложных срабатываний при освещении ВОД лампой мощностью 60 Вт с расстояния не ближе 15 см и при выходе из строя электрических компонентов в цепях формирования сигналов отключения;
  • сохранение работоспособности при появлении сажи и пыли на линзе ВОД;
  • минимум затрат при быстром и простом монтаже устройства без внесения изменений в конструкцию КРУ.

Для обмена информацией с внешними источниками информации устройство оснащено:

  • одним интерфейсным портом шины ANSI/TIA/EIA-485-A-98;
  • одним интерфейсным портом шины USB.

Порт шины ANSI/TIA/EIA-485-A-98 служит для интеграции в координированные системы контроля или АСУ ТП. Устройство содержит стеки протокола MODBUS.

Порт шины USB предназначен для подключения ПК пользователя. Через это соединение возможно:

  • считывание журнала событий;
  • задание алгоритма работы устройства;
  • считывание текущего алгоритма работы устройства;
  • установка параметров устройства (часы, уставки и др.).

Исполнение дуговой защиты «ОВОД-Л» на основе многопроцессорной распределенной системы дает следующие преимущества:

  • монтаж устройства можно проводить на заводе-изготовителе ячеек, т.к. прокладка и крепление ВОД осуществляется в пределах одной ячейки, а подключения к схемам РЗА осуществляется в пределах релейного отсека этой ячейки;
  • одним устройством можно обеспечить защиту большого количества ячеек (более 35 ячеек);
  • простота наращивания блоков УДЗ, при установке дополнительных ячеек. Алгоритм работы УДЗ корректируется с помощью пульта блока управления;
  • удельная стоимость дуговой защиты на одну ячейку снижается при организации дуговой защиты секции КРУ с количеством ячеек менее 7, более 20 или двухсекционного КРУ;
  • - при организации дуговой защиты КРУ исключаются затраты на покупку контрольного кабеля и монтажные работы по прокладке этого кабеля;
  • в комплект поставки будут входить волоконно-оптические датчики с 3 стандартными длинами оптического волокна от 1м до 4м;
  • на работу устройства «ОВОД-Л» не влияетвыход из строя блоков УДЗ, кроме блоков питания и БВКН. Их можно зарезервировать, установив дополнительные БП и БВКН, т.к. БП обеспечивают возможность их параллельной работы.

В «Правилах технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ» (РД 153-34.3-35.613-00) рекомендуется не реже 1 раза в год на необслуживаемых подстанциях проводить опробования работы устройств РЗА. В устройствах семейства ОВОД , независимо от модификации, тестирование работоспособности с помощью импульсных оптических сигналов можно проводить и в ручном режиме проверки, нет необходимостиотключать потребителей от электропитания. Порог срабатывания устройства одинаков для тестового сигнала и для сигнала от дугового разряда, следовательно нет необходимости имитировать световой поток с помощью вспышки. Это ускоряет процесс проведения пуско-наладочных работ и обеспечивает снижение затрат на эксплуатацию УДЗ.

Устройства«ОВОД» -серийно выпускаемая продукция. Они имеют сертификаты соответствия в системе обязательной сертификации ГОСТ Р. Данные устройства эксплуатируются в России, поставляются в Республику Беларусь, на Украину и в Казахстан.

Компания «Электроэнергетика»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО НПК «Электроэнергетика» предприятие-поставщик электротехнического оборудования Московской области. Поставляет электрооборудование бытового и промышленного назначения во все регионы России. Компания много лет сотрудничает напрямую с производственными предприятиями, учебными центрами и институтами. Это позволяет ей поддерживать необходимый объем оборудования, контролируя уровень качества и поддерживая грамотную ценовую политику.
Смолич Елена Геннадиевна
Все новости и публикации пользователя Смолич Елена в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Дуговая оптоволоконная защита «ОВОД-Л» (блочная система)

Дуговая защита основана на многоблочной конфигурации и применении шины CAN для обмена информацией и управления. Состав дуговой защиты ОВОД-Л: -волоконно- оптические датчики ВОД (аналогичные датчикам дуговой защиты «ОВОД-МД», но меньшей длины, каждый датчик 2-2,5 м); -блоки детектирования света и тестирования БДСТ; -блоки дискретных входов (БДВх) для подачи сигналов МТЗ; -блоки дискретных выходов (БДВых) для формирования сигналов отключения; -блок питания БП; -пульт управления с дисплеем (ПУ); -блок выпрямления и контроля напряжения (БВКН). -Блок БДСТ -Каждый блок БДСТ (помимо блоков дискретных выходов) имеет свой выход отключения. Преимущество блочной дуговой защиты ОВОД-Л перед дуговой защитой ОВОД-МД Блочная конфигурация позволяет увеличивать количество основных блоков (БДСТ, БДВх, БДВых) до 126 единиц на одну шину без повторителей. Такой принцип построения весьма привлекателен для заводов-производителей КРУ и КСО. Дуговая защита ОВОД-Л не срабатывает ложно и не повреждается: -при снятии и подаче оперативного тока, при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением; -при подаче напряжения оперативного тока обратной полярности; -при замыкании на землю цепей оперативного тока; -при попадании на датчик (ВОД) прямого солнечного света или света от ламп накаливания. Основные преимущества оптоволоконной дуговой защиты ОВОД-Л по сравнению с другими защитами: Тип датчика (ВОД) –оптоволоконный; Дуговая защита ОВОД-Л -защита радиального типа. Радиальный тип построения дуговой защиты позволяет максимально быстро определить места повреждения, сформировать более гибкую логику работы устройства дуговой защиты совместно с РЗА распредустройства; Автоматическая непрерывная проверка работоспособности дуговой защиты; Фиксация дугового разряда в ближайшем инфракрасном диапазоне, на самом начальном этапе формирования дугового разряда — искровом. Широкая частотная полоса пропускания (порядка 70 кГц) и высокая чувствительность (160А) дают возможность...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Дуговая оптоволоконная защита «ОВОД-Л» (блочная система)

ПРОДАМ: Устройство дуговой защиты «Проэл-мини» (для защиты ячеек КРУ и КСО) (н/м)

Для защиты отдельно стоящих ячеек КРУ и КСО. Особенности: в качестве приемника излучения -волоконно-оптические датчики ВОД; высокое быстродействие ;высокая помехозащищенность; высокая селективность; одно устройство ПРОЭЛ-мини защищает одну ячейку; позволяет создавать программируемый алгоритм работы; обеспечивает постоянное автоматическое тестирование целостности датчиков ВОД. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам!
Устройство дуговой защиты «Проэл-мини» (для защиты ячеек КРУ и КСО) (н/м)

ПРОДАМ: Устройство дуговой защиты «Проэл-мини»

Предлагаем Вам модификацию для защиты одной (отдельно стоящей) ячейки. Можно использовать и в секции, применяя для каждой ячейки свой прибор. Основные особенности дуговой защиты ПРОЭЛ-мини: В качестве приемника излучения — волоконно-оптические датчики ВОД; Высокое быстродействие дуговой защиты; Высокая помехозащищенность; Высокая селективность; Одно устройство дуговой защиты ПРОЭЛ-мини предназаначено для защиты одной ячейку; Дуговая защита позволяет создавать программируемый алгоритм работы; Дуговая защита обеспечивает постоянное автоматическое тестирование целостности датчиков ВОД. Основные технические характеристики дуговой защиты ПРОЭЛ-мини: Напряжение питания — 120-370В; Напряжение питания переменное — 90-264В; Частота переменного напряжения питания — 47-55 Гц; Рабочий диапазон температур –от минус 40 до плюс 55оС; Максимальное число датчиков ВОД-3 шт.; Число дискретных входов-2; Число дискретных выходов-3; Габариты: Д 156 мм х В 108 мм х Г 64,5 мм Пример установки дуговой защиты ПРОЭЛ-мини К устройству можно подключить до 3-х ВОД: датчик ВОД из отсека выключателя, датчик ВОД из отсека сборных шин, датчик ВОД из отсека ввода/вывода. В дуговой защите ПРОЭЛ-мини предусмотрена возможность формирования сигналов: «Запрет АПВ» или «Запрет АВР», «Неисправность», «Срабатывание» и «Отсутствие оперативного тока». Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Устройство дуговой защиты «Проэл-мини»

ПРОДАМ: Устройство дуговой защиты «ОВОД-МД» (н/м)

Устройство дуговой защиты «ОВОД-МД» -новое поколение устройств на основе волоконной оптики и микропроцессорной техники, применяемых для защиты ячеек КРУ, КСО высоковольтных электрических подстанций. Принцип действия: Волоконно-оптические датчики (линзы), установленные в отсеках высоковольтных шкафов и имеющие практически круговую диаграмму направленности, фиксируют световую вспышку от электрической дуги и передают ее по оптическому волокну в блок детектирования света устройства. При этом, устройство дуговой защиты формирует сигнал на отключение высокого напряжения от распредустройства, защищая оборудование от разрушения. В зоне действия электрической дуги находятся только пассивные компоненты (объектив и волоконно-оптический кабель), обладающие абсолютной невосприимчивостью к электромагнитным помехам.
Устройство дуговой защиты «ОВОД-МД»  (н/м)

ПРОДАМ: Микропроцессорная система дуговой защиты РДЗ-018(М) комплектного распределительного устройства 6-10 кВ

Система дуговой защиты типа РДЗ-018 предназначена для быстродействующего отключения комплектных распределительных устройств (КРУ) при возникновении КЗ внутри отсеков КРУ, сопровождаемых открытой электрической дугой. Система состоит из центрального управляющего устройства (ЦУУ) и локальных модулей сбора и обработки информации, связанных между собой и ЦУУ промышленным стандартным протоколом RS-485. Ко входам подключаются пассивные фотодатчики (ПФД). Для повышения надежности работы система может иметь пуск от логических сигналов измерительных органов тока и/или напряжения. Система защиты РДЗ-018 предполагает воздействие на выключатели ввода низшего напряжения, секционный выключатель и выключатель стороны высшего напряжения силового трансформатора. Модификацией данной системы защиты является система типа РДЗ-018М, позволяющая выполнять кроме указанных выше — воздействие на выключатели каждой ячейки при возникновении повреждения за высоковольтным выключателем, например в отсеке ТТ и кабельной разделки. Принцип работы системы основан на опросе центральным управляющим устройством, которые, контролируя уровень светового потока освещенность в отсеках ячеек КРУ, формируют сигналы о своем состоянии, и анализе полученных данных. Для регистрации ошибочных ситуаций при передаче данных и работе АФД в системе предусмотрено ведение протокола ошибок, запрещающего действие защиты при внешних помехах и сбоях. В ЦУУ предусмотрены режимы автоматического функционального контроля для проверки исправности компонентов системы и режим автоматического определения архитектуры системы при ее первом включении. Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Микропроцессорная система дуговой защиты РДЗ-018(М) комплектного распределительного устройства 6-10 кВ
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.