Обзор новейшей разработки ОАО «МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА» — КРУ-МЭТЗ-0,4

17 марта 2015 г. в 07:46

Минский электротехнический завод является одним из крупнейших в СНГ производителей электротехнического оборудования. За многие десятилетия работы завод, история которого начинается с 1956 года, накопил богатейший опыт и традиции по разработке и изготовлению электротехнического оборудования. Постоянно наращивая производство, совершенствуя качество и расширяя номенклатуру и функциональность изделий, преприятие стало признанным лидером по выпуску силовых трансформаторов и другой электротехнической продукции на внутреннем и международном рынках.


Сегодня Минский электротехнический завод — это современное, динамично развивающееся предприятие. Завод производит широкий спектр электротехнического оборудования. Основная номенклатурная группа:

  • силовые трансформаторы: сухие — 25–2500 кВА и масляные — 16–2500 кВА;
  • трансформаторы тока;
  • многоцелевые трансформаторы мощностью до 40 кВА;
  • комплектные трансформаторные подстанции (КТП) мощностью до 2500 кВА.

По желанию заказчика может изготавливаться продукция любого конструктивного исполнения по специальным проектам.

Выпускаемое оборудование полностью соответствует требованиям самых взыскательных потребителей.

Производство оснащено передовым технологическим оборудованием ведущих мировых производителей.

Более чем полувековой опыт проектирования, наличие команды профессионалов, современная производственно-техническая база, изучение и учёт запросов потребителей позволяют предлагать заказчикам современное надёжное оборудование с гарантированно высоким качеством и долговечностью.

Продукция соответствует всем российским стандартам, межгосударственным стандартам, имеет сертификаты качества национальных систем сертификации Беларуси и России. Система менеджмента качества проектирования, разработки, производства продукции сертифицирована международным органом сертификации («DEKRA», Германия) на соответствие МС ИСО 9001:2008 и национальным органом сертификации (БелГИСС) — СТБ ISO 9001-2009.

Номенклатура продукции включает КТП различного функционального назначения. Все они успешно прошли опытную эксплуатацию, получили высокую оценку специалистов и рекомендованы к использованию. По надёжности и удобству эксплуатации трансформаторные подстанции Минского электротехнического завода не уступают зарубежным аналогам.

Настоящим прорывом для нашего предприятия стало освоение сборки низковольтных комплектных устройств серии КРУ-МЭТЗ-0,4. Это позволило нам выйти на новый уровень, став в один ряд с известнейшими мировыми брендами. Сочетание передового опыта, многолетних традиций и знание потребностей регионального рынка дает предприятию возможность обеспечить потребителей РБ и стран СНГ самыми надежными, удобными и безопасными распределительными низковольтными устройствами, которые ранее приходилось закупать за границей.

Универсальность конструктива КРУ-МЭТЗ-0,4 позволяет изготавливать любые типы низковольтных распределительных устройств: НКУ, ЩСУ, ЩО-70, РТЗО и др.

Одним из основных изделий завода являются комплектные трансформаторные подстанции КТПСП и 2КТПЦ мощностью от 160 до 2 500 кВ А на напряжение 6 (10) кВ, на базе конструктива КРУ-МЭТЗ-0,4, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и автоматизации перехода на резервное или аварийное питание при потере основного питания и автоматического возврата на питание от основных источников при восстановлении напряжения. Такие КТП могут применяться для обеспечения надежного электроснабжения электроприемников I категории и особой группы I категории в системах электроснабжения промышленных предприятий и объектов по добыче, переработке и транспортированию природного газа и нефти.

Характеристики конструктива КРУ-МЭТЗ-0,4 обеспечивают высокий уровень безопасности, превосходную адаптируемость к потребностям конкретного вида применения и большую гибкость. Эргономическая конструкция данного щита облегчает его установку на объекте, эксплуатацию и техническое обслуживание.

Новаторские решения обеспечивают соблюдение строгих требований по продолжительности и бесперебойности работы, в том числе возможность модификации и изменения конфигурации под напряжением. Унифицированная система несущих конструкций и сборных шин позволяет создавать щиты как с задним (двухсторонним), так и с передним присоединением – одностороннем обслуживании, обеспечивая при этом оптимальный уровень доступа. Различные типы отходящих линий, выбираемые в зависимости от эксплуатационного показателя, требуемого для того или иного вида применения, могут комбинироваться в одном и том же шкафу или в одном щите. Кроме того, можно комбинировать распределительные отходящие линии и отходящие линии управления электродвигателем.

Щит КРУ-МЭТЗ-0,4 предлагает широкий диапазон решений в плане размеров, типов присоединения, способов установки, эксплуатационных показателей, возможных комбинаций, проведения модификации, устранения необходимости в резервном оборудовании, в том числе для стационарных отходящих линий. Это обеспечивает наиболее полное удовлетворение потребностей заказчика и требований проекта. Взаимозаменяемость функциональных блоков и размещение их электропроводки вне щита облегчает осуществление изменений в ходе реализации проекта. А возможность модернизации электроустановки без строгих ограничений по времени и без расходов на резервное оборудование позволяет максимально сократить затраты (на модернизацию) не ухудшая при этом работоспособность электроустановки.

Удобство, быстрота и безопасность технического обслуживания, а также проведения модернизации электроустановки повышаются благодаря использованию выдвижных функциональных блоков. Извлечение подвижных элементов, замена или добавление стационарных элементов и даже полная реконфигурация щита могут быть произведены без отключения питания. Немаловажно и то, что определяющим критерием при разработке КРУ-МЭТЗ-0,4 явилась безопасность персонала и электроустановки.

Анализ поступающих к нам опросных листов от предприятий нефте-газового комплекса показал острую востребованность данной отрасли в распределительных устройствах для управления электродвигателями типа ЩСУ, а также исполнения КТП и ЩСУ для эксплуатации в условиях агрессивной окружающей среды, что и послужило одним из поводов разработки КРУ-МЭТЗ-0,4.

Примечательно, что в большинстве случаев опросные листы были ориентированы на иностранного производителя, а не на отечественного, что особенно актуально с точки зрения выполнения программы РБ и РФ по импортозамещению.

Основные достоинства шкафов КРУ-МЭТЗ-0,4:

  • универсальная модульная сборная конструкция с широкой номенклатурой функциональных блоков;
  • полное ограждение токоведущих частей;
  • применение негорючих материалов, которые обеспечивают высокий уровень пожарной и электрической безопасности в эксплуатации;
  • ограждения внутри шкафа, которые обеспечивают степень защиты между отсеками - IP20 по ГОСТ 14254;
  • применение высококачественной аппаратуры как зарубежных фирм «Schneider-Electric», «Finder», так и аналогов производства РФ;
  • широкая гамма выверенных компоновочных и схемных решений;
  • максимальная заводская готовность, обеспечивающая быстроту и удобство монтажа на объекте;
  • высокая степень ремонтопригодности;
  • полный цикл приемо-сдаточных заводских испытаний;
  • натурные испытания на сейсмостойкость, электромагнитную совмести­мость, термическую и динамическую стойкость токам к.з.

Основные достоинства выдвижных блоков:

  • Быстрая замена без снятия напряжения с секции;
  • Управление двигателями мощностью до 250 кВт;
  • Положения ВКЛ-ТЕСТ-ОТКЛ. Блокировка от выкатывания при включенном коммутационном аппарате;
  • Блокировка от вкатывания в “чужую” ячейку
  • Взаимозаменяемость однотипных модулей;
  • Реверсивная и нереверсивная схемы;
  • Максимальное количество в шкафу до 33 модулей.

Основные технические характеристики

Наименование параметра Значение
Шкафа
Номинальный ток главных шин, А 400-2500
Номинальный ток распределительных шин, А 250-2500
Номинальное рабочее напряжение переменного тока главной цепи, В 380-690
Ток термической стойкости односекундный (кратковременно допустимый ток) при напряжении 0,4 кВ, кА:
от 100 до 400 20
от 630 до 1000 А 25
от 1250 до 1600 А 35
для 2500 А 50
Ток электродинамической стойкости (ударный ток) с бор­ных шин и ответвлений при напряжении 0,4 кВ, кА:
от 100 до 400 40
от 630 до 1000 А 52,5
от 1250 до 1600 А 73,5
для 2500 А 105
По типу системы заземления TN-C, TN-S
Ввод кабелей снизу/сверху
Доступ спереди/сзади
Блока функционального
Номинальный ток главной цепи, А до 1000
Номинальный ток выдвижного функционального блока управления электродвигателем, А до 630
Предельное значение мощности выдвижного функционального блока управления электродвигателем, кВт до 250

Полные технические характеристики

ОАО «МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Сегодня Минский электротехнический завод — современное, динамичное предприятие, занимающее высокую позицию в экономике страны. Завод производит широкий спектр электротехнического оборудования: — силовые трансформаторы: сухие (25…2500 кВА) и масляные (16…2500 кВА); — комплектные трансформаторные подстанции (16…1600 кВА); — многоцелевые трансформаторы (до 40 кВА); — измерительные трансформаторы тока 0,66 (10…4000 А); — устройства катодной защиты подземных металлоконструкций.
Отдел маркетинга и торговли
Все новости и публикации пользователя Отдел маркетинга и торговли в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ИОС-110-2000М, ИОС-110-1250М, ИОС-110-400, ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ИОС-35-500-01, С4-80, 195, 450, 550

Уважаемые господа, ООО «Энергосеть» предлагает Вашему вниманию электротехническое оборудование производства «ИЗВА», ЗАО «ЗЭТО», г. Великие Луки: Разъединители внутренней и наружной установки РГ, РДЗ, РЛНД, РВР, РВПЗ; разрядники вентильные и трубчатые РВО, РТВ, РВН; ограничители перенапряжений нелинейные ОПН; заземлители ЗОН; приводы ПР, ПРГ, ПД, ПДГ; устройства переключающие ПУ, электромагнитную блокировку ЗБ, шинные опоры ШО, изоляторы ИО, ИОС, С4, С4, С8, НСФ, ПСФ, ФСФ; тяги электроизолирующие и другую продукцию. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ. ПКТ, ПКН, ПКЖ, ПТ, ПКЭ. Действует гибкая система скидок.
Ильин Сергей · Энергосеть · 27 сентября · Россия · Псковская обл
Энергосеть, ООО

ПРОДАМ: Сборка электрощитов ГРЩ, ВРУ, АВР, ЩР и т.д. ( любого производителя )

Компания ООО “ Русэлектрокаб “ готова укомплектовать электротехнической продукцией «под ключ» любой объект, от небольшого строения до крупного промышленного предприятия. Многолетний практический опыт работы и отличная квалификация специалистов позволяют нам успешно реализовывать проекты любого масштаба, с любым размером бюджета, любого уровня технической сложности, вне зависимости от их региональной или отраслевой принадлежности. ООО “ Русэлектрокаб “ – одна из немногих компаний, способных не только предложить клиенту широкий ассортимент продукции, но и рассчитать спецификации, и грамотно подобрать аналоги. Любые разумные условия, цены конкурентные! Если есть какие вопросы или пожелания, всегда идем на встречу !!! Спасибо.
Манахов Владимир · РУСЭЛЕКТРОКАБ · 21 сентября · Россия · г Москва
Сборка электрощитов ГРЩ, ВРУ, АВР, ЩР и т.д. ( любого производителя )

ПРОДАМ: КАБЕЛЬ, ПРОВОД, КАБЕЛЬ-КАНАЛ, ТРУБА, ГОФРА, МЕТАЛЛОРУКАВ

Компания ООО “ Русэлектрокаб “ готова укомплектовать электротехнической продукцией «под ключ» любой объект, от небольшого строения до крупного промышленного предприятия. Многолетний практический опыт работы и отличная квалификация специалистов позволяют нам успешно реализовывать проекты любого масштаба, с любым размером бюджета, любого уровня технической сложности, вне зависимости от их региональной или отраслевой принадлежности. ООО “ Русэлектрокаб “ – одна из немногих компаний, способных не только предложить клиенту широкий ассортимент продукции, но и рассчитать спецификации, и грамотно подобрать аналоги. Любые разумные условия, цены конкурентные! Если есть какие вопросы или пожелания, всегда идем на встречу !!! Спасибо.
Манахов Владимир · РУСЭЛЕКТРОКАБ · 21 сентября · Россия · г Москва
КАБЕЛЬ, ПРОВОД, КАБЕЛЬ-КАНАЛ, ТРУБА, ГОФРА, МЕТАЛЛОРУКАВ

ПРОДАМ: Электронные компоненты MICROTHERM

MICROTHERM– производитель элементов токовой и термической защиты, термостатов. Компания ЭЛЕКТРОКОМ занимается поставкой импортных и отечественных электронных компонентов, электротехники и кабельной продукции для нужд российских промышленных предприятий. За годы своей работы наша компания зарекомендовала себя как надежный партнер, имеющий прочную репутацию. Продолжая успешно развиваться, ЭЛЕКТРОКОМ активно расширяет линии своих поставок. В настоящее время нами заключены дистрибьюторские и дилерские соглашения с рядом производителей, список которых постоянно растет. Наша компания сертифицирована по стандарту ISO 9001 и уделяет огромное внимание контролю качества поставляемого товара. Нам доверяют крупнейшие предприятия России как гражданского, так и военно-промышленного цикла.
Менеджер Алексей · ЭЛЕКТРОКОМ ВПК · 29 сентября · Россия · г Санкт-Петербург
ЭЛЕКТРОКОМ ВПК, ООО

УСЛУГИ: Производство электрощитов любой сложности (ГРЩ, ВРУ, АВР, ЩО, ЩЭ)

Уважаемые коллеги! Компания ООО «ЭТК» предлагает изготовление и монтаж НКУ (низковольтных комплектных устройств) для распределения электрической энергии по индивидуальным и типовым схемам заказчика на основе комплектующих ABB, Schneider-Electric, Legrand, Siemens, EKF, IEK, TDM и других производителей, в типовых и нетиповых корпусах: *Главные распределительные щиты до 6300А (ГРЩ, ГРЩД, ГЩВУ); *Щиты автоматики по нестандартным схемам (ЩА, ЩУАП и т. д.); *Щиты распределительные силовые (ПР, ПР11, ЩР, ЩРС, ЩС); *Шкафы автоматического ввода резерва (АВР, ШАВР, ЩАП); *Вводно–распределительные устройства (ВРУ) до 630А; *Щиты осветительные групповые (ОЩВ, УОЩВ, ЩО); *Ящики управления двигателями (Я5000, РУСМ); *Пожарные щиты, Шкафы управления ОЗК *Установки реактивной мощности (УКРМ); *Кабельные киоски типа (КЛ-209, КЛ-211); *Щиты учета бытовые (ЩУ, ПУ); *Щиты вентиляции (ЩВ) *Щиты квартирные (ЩК); *Щиты этажные (ЩЭ). Качество является основным приоритетом нашей работы, лицо нашей организации лучшая реклама для нас. Производство электро-щитового оборудования на нашем производстве осуществляется с 2017 года на основании технических условий и сертификатов соответствия ГОСТ Р. Готовые изделия проходят приёмо-сдаточные испытания в соответствии с требованиями ГОСТов. В комплект поставки входит: паспорт на электро-щитовое оборудование и копия сертификата соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, исполнительная принципиальная схема, а также сопровождающая документация при необходимости (паспорта на приборы учёта, гарантийные талоны заводов-изготовителей комплектующих и т. д.). Подключение и монтаж электрических щитов на объекте заказчика с дальнейшими пуско-наладочными работами при необходимости также может быть согласовано в заказе. Гарантия на НКУ устанавливается в зависимости от выбора производителей комплектующих, но не мене 2-х лет. Получены новые Сертификаты Соответствия: 1. ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА № ЕАС RU C-RU.АБ53.B.02183/21 (Серия RU № 0329980)...
Неофита Екатерина · ЭТК · 25 сентября · Россия · г Санкт-Петербург
Производство электрощитов любой сложности (ГРЩ, ВРУ, АВР, ЩО, ЩЭ)
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».