Особенности коммутации конденсаторов УКРМ тиристорными коммутаторами (часть 1)

19 марта 2015 г. в 12:26

Коммутаторы называются «тиристорными», потому что в качестве ключа в них используются полупроводниковые управляемые диоды — тиристоры. Особенность этих приборов в том, что они во включённом состоянии проводят электрический ток только в одном направлении.

Для коммутации переменного тока применяют два, включённых встречно-параллельно тиристора. Один пропускает ток при положительной полуволне сетевого напряжения, второй — при отрицательной. Вторая особенность тиристоров в том, что включить его можно в любой момент времени, но выключаются они только при снижении тока, практически до нулевого значения, т.е. в конце каждого полупериода сетевого напряжения. В начале каждого последующего полупериода его снова надо включать. В паре со специальной схемой управления, включающей тиристор в момент, когда напряжение на нём практически равно нулю (zero crossing), тиристор можно считать почти «идеальным» для коммутации переменного тока. В отличии от электромеханического контактора, тиристорный ключ имеет целый ряд серьёзных преимуществ для коммутации конденсаторов в УКРМ:

  1. Включение тиристора происходит только при совпадении сетевого напряжения и напряжения на конденсаторе, т.е. при нулевом токе через конденсатор.
  2. Полное отсутствие искрения и дугообразования при коммутации.
  3. Неограниченный ресурс по числу коммутаций.
  4. Большое быстродействие. Время включения трёхфазного коммутатора составляет менее 5 миллисекунд, что позволяет создавать УКРМ с динамической компенсацией реактивной мощности в режиме реального времени.

Но полностью заменить электромеханические контакторы тиристоры, пока не могут. Им присущи несколько серьёзных недостатков:

  1. Рассеиваемая мощность. На каждом тиристорном ключе падает напряжение, примерно 1, 1-1, 3 в. Это приводит к выделению на нём 1, 1-1, 3 Вт тепловой мощности на каждый ампер коммутируемого тока.
  2. Как следствие, увеличенные размеры. Для обеспечения нормального теплового режима работы, тиристоры устанавливаются на специальные охладители с естественным или принудительным охлаждением.
  3. Пока, к сожалению, тиристорные коммутаторы значительно дороже электромеханических контакторов.

Сравнение функциональных возможностей и особенностей эксплуатации тиристорных коммутаторов, представленных на рынке России

На российском рынке сегодня представлены тиристорные коммутаторы нескольких фирм-производителей, принципиально отличающихся количеством коммутируемых фаз (2 или 3) и конструкцией ключа. Большая часть производителей применяет в своих коммутаторах более дешёвые диодно-тиристорные ключи, состоящие из включённых встречно-параллельно неуправляемого диода и управляемого тиристора.

Рис. 1

Эквивалентная схема полупроводникового ключа, выполненного из встречно-параллельно включённых диода и тиристора.

В выключенном состоянии такой ключ представляет собой однополупериодный выпрямитель при этом на выходе коммутатора присутствует постоянное напряжение минус 534 В (при сетевом 380В). Это накладывает некоторые ограничения (см. ниже), но не мешает нормальной коммутации конденсаторов в УКРМ.

В остальных случаях применяются тиристорно-тиристорные ключи, состоящие из двух включённых встречно-параллельно тиристоров.

Рис. 2

Эквивалентная схема полупроводникового ключа, выполненного из встречно-параллельно включённых тиристоров.

Такой ключ на переменном токе, практически, эквивалентен механическому ключу и не накладывает никаких ограничений на коммутацию и работу конденсаторов в УКРМ. Благодаря своей относительной дешевизне, в России наиболее распространены двухфазные коммутаторы с диодно-тиристроными ключами.

На рисунке 3 представлена схема подключения такого коммутатора. Конденсаторы могут быть подключены, как «треугольником», так и «звездой».

Рис. 3

Коммутатор с двухфазной коммутацией двумя полупроводниковыми ключами, состоящими из встречно-параллельно включённых диода и тиристора.

Достоинства:

  • Простота конструкции, относительная дешевизна, так как коммутируются только две фазы.
  • Меньшая, чем у трёхканальных коммутаторов мощность потерь (тепловыделение).

Недостатки:

  • В выключенном состоянии коммутатора напряжение на конденсаторе С2 равно нулю, на конденсаторах С1 и С3 присутствует опасное для жизни персонала напряжение минус 534 В (при сетевом 380В).
  • Из-за наличия постоянного напряжения на выходе коммутатора нельзя использовать разрядные дроссели.
  • Разрядные резисторы надо выбирать исходя из воздействия на них постоянного высокого напряжения (Ur= Uлин*1.41).
  • В выключенном состоянии ступени, на резисторах выделяется мощность: P=U²r/R=(Uлин*1.41)²/R, во включённом состоянии: - P=Uлин²/R, т.е. в 2 раза меньше.
  • Из известных автору, по этой схеме выпускаются линейки коммутаторов:
  • BEL-TS H2 мощностью от 25, 50, 75, 100 и 300 квар ф. Beluk (Германия).
  • DSTM3 мощностью 30, 50 и 100 квар ф. Lovato (Италия).
  • TSM-LC мощностью 10, 25, 50, 200 квар и TSM-HV мощностью 50 квар ф. Epcos (Германия).

Рис. 4

Коммутатор с трёхфазной коммутацией тремя полупроводниковыми ключами, состоящими из встречно-параллельно включённых диода и тиристора.

Достоинства:

  • В выключенном состоянии коммутатора напряжение на конденсаторах С1, С2 и С3 равно нулю.
  • Можно использовать разрядные дроссели.
  • Разрядные резисторы выбираются исходя из воздействия на них только линейного сетевого напряжения (Ur= Uлин).

Недостатки:

  • Дороже, так как коммутируются три фазы.
  • Мощность потерь (тепловыделение) в 1.5 раза больше, чем у двухканальных коммутаторов.
  • В выключенном состоянии коммутатора на всех выходных клеммах коммутатора присутствует опасное для жизни персонала средневыпрямленное напряжение минус 260В (относительно нулевого провода).
  • По этой схеме выпускаются:Линейка коммутаторов CTU-02-400, мощностью от 10 до 72 квар ф. BMR (Чехия).

Рис. 5

Коммутатор с двухфазной коммутацией двумя полупроводниковыми ключами, состоящими из встречно-параллельно включённых тиристоров.

Достоинства:

  • Простота, относительная дешевизна.
  • Меньшая, чем у трёхканальных коммутаторов мощность потерь (тепловыделение).
  • Можно использовать разрядные дроссели.
  • Разрядные резисторы выбираются исходя из воздействия на них линейного сетевого напряжения (Ur= Uлин).
  • В выключенном состоянии после разряда, напряжение на конденсаторах С1, С2 и С3 равно нулю.

Недостатки:

В выключенном состоянии коммутатора на выходных клеммах коммутатора присутствует фазное напряжение 220В (относительно нулевого провода).

По этой схеме выпускается линейка коммутаторов МТК-2 мощностью от 15 до 120 квар, ф. МЕАНДР (СПб, Россия)

Рис. 6

Коммутатор с двухфазной коммутацией двумя полупроводниковыми ключами, состоящими из встречно-параллельно включённых тиристоров.

Достоинства:

  • В выключенном состоянии коммутатора на всех выходных клеммах коммутатора напряжения нет, напряжение на конденсаторах С1, С2 и С3 равно нулю (при разряженных конденсаторах).
  • Можно использовать разрядные дроссели.
  • Разрядные резисторы выбираются исходя из воздействия на них линейного сетевого напряжения (Ur= Uлин).

Недостатки:

  • Дороже, так как коммутируются три фазы.
  • Мощность потерь (тепловыделение).В 1.5 раза больше, чем у двухканальных коммутаторов.

По этой схеме выпускается линейка коммутаторов МТК-3 мощностью от 15 до 120 квар, ф. МЕАНДР (СПб, Россия)

Рис. 7

Коммутатор с трёхфазной коммутацией тремя полупроводниковыми ключами, состоящими из встречно-параллельно включённых тиристоров включённых по схеме "разорванный треугольник".

Достоинства:

  • Эта схема позволяет достичь максимально возможной скорости коммутации ступеней (до 25 раз в секунду), так как для включения тиристоров, имеющих сему детектирования нуля («Zero Crossing») условия включения тиристоров выполняются всегда, независимо от напряжения на конденсаторах.
  • В выключенном состоянии коммутатора напряжения на конденсаторах С1, С2 и С3 равно нулю (при разряженных конденсаторах).
  • Разрядные резисторы выбираются исходя из воздействия на них линейного сетевого напряжения (Ur= Uлин).
  • Ток через тиристоры в 1, 73 раза меньше, чем в других схемах.

Недостатки:

  • Дороже, так как коммутируются три фазы.
  • Работает только с однофазными конденсаторами.
  • Более сложный монтаж.
  • Мощность потерь (тепловыделение).В 1.5 раза больше, чем у двухканальных коммутаторов.

По этой схеме могут быть подключены:

  • все коммутаторы МТК-3 ф. МЕАНДР (СПб, Россия)
  • коммутаторы BEL-TS мощностью 50, 100 и 300 квар ф. Beluk (Германия).
  • Линейка коммутаторов BEL-TS мощностью 50, 100 и 300 квар ф. Beluk (Германия).

Рис. 8

Коммутатор с трёхфазной коммутацией тремя полупроводниковыми ключами, состоящими из встречно-параллельно включённых тиристоров, включённых по схеме "звезда с нейтралью".

Достоинства:

  • Эта схема позволяет достичь максимально возможной скорости коммутации ступеней (до 25 раз в секунду), так как для включения тиристоров, имеющих схему детектирования нуля («Zero Crossing»), условия включения тиристоров выполняются всегда, независимо от напряжения на конденсаторах.
  • В выключенном состоянии коммутатора напряжения на конденсаторах С1, С2 и С3 равно нулю (при разряженных конденсаторах).
  • Разрядные резисторы выбираются исходя из воздействия на них фазного сетевого напряжения (Ur= Uлин).
  • Позволяет использовать коммутаторы на 400В в сети с линейным напряжением 690В.

Недостатки:

  • Дороже, так как коммутируются три фазы.
  • Работает только с однофазными конденсаторами.
  • Мощность потерь (тепловыделение) в 1.5 раза больше, чем у двухканальных коммутаторов. По этой схеме могут быть подключены коммутаторы;
  • МТК-3 ф. МЕАНДР (СПб, Россия).
  • TSM-HV50 мощностью 50 квар ф. Epcos (Германия).

Конец первой части.

Литература:

  1. Шишкин С.А. «Тиристорные контакторы для коммутации низковольтной емкостной нагрузки», Силовая электроника, №2, 2005.
  2. «Тиристорные коммутаторы КАТКА и основные проблемы их применения в системах компенсации», Milan Bleha, KMB systems, s.r.o.
  3. «KATKA 20/80 — Operating Manual»
  4. «Discharge resistor EW-22», EPCOS AG, 2010, B44066T0022E400.
  5. «Discharge Reactor», EPCOS AG, 2004, B44066E9900S001.
  6. «Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-HV series» EPCOS AG, 2011.
  7. «CTU-02 Thyristor switching module for fast PF compensation», BMR,
  8. «CTU-03 Thyristor switching module for fast PF compensation», BMR,
  9. «Thyristor switch for reactive current compensation. User manual» KBR, EDEBDA0200-2112-1_EN.
  10. Power Factor Correction. Product Profile 2005. Published by Epcos AG. Ordering No EPC: 26013-7600. Germany. 2005.
  11. Power Factor Correction. Product Profile 2003/2004. Published by Epcos AG. Ordering No EPC: 26011-7600. Germany. 2003.
  12. Reactive Power Controller Prophi. Operating instructions. Janitza electronics GmbH. Dok Nr 1.020.009.a Serie II. Germany. 2003.
  13. Thyristor Module TSM-Series. Published by Epcos AG. Germany. July 2006

Об авторе
Автор статьи — главный конструктор
ЗАО «МЕАНДР»
Е. Н. Васин

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО НПК «Электроэнергетика» предприятие-поставщик электротехнического оборудования Московской области. Поставляет электрооборудование бытового и промышленного назначения во все регионы России. Компания много лет сотрудничает напрямую с производственными предприятиями, учебными центрами и институтами. Это позволяет ей поддерживать необходимый объем оборудования, контролируя уровень качества и поддерживая грамотную ценовую политику.
Смолич Елена Геннадиевна
Все новости и публикации пользователя Смолич Елена в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Твердотельное реле, полупроводниковые контакторы

Твердотельное реле – это полупроводниковый прибор, применяемый для коммутации цепей переменного или постоянного тока. Благодаря высокой надежности, экономичности и долговечности, твердотельные реле все чаще приходят на смену электромагнитным реле. Преимущества бесконтактной коммутации, которую делают возможной полупроводниковые технологии, очевидны – твердотельные реле обладают практически неограниченным ресурсом количества переключений и не создает электромагнитных помех, при этом не требует эксплуатационных затрат. Твердотельное реле мощности может работать с высокой нагрузкой и минимальными токопотерями, что делает его оптимальным вариантом для использования в самых различных схемах, например, схемах регулирования приводов электродвигателей или в цепях автоматического управления промышленным оборудованием. Мы предлагаем надежные реле от отечественного производителя! Наши цены всегда ниже!
Исаев Максим · ТЕХИНВЕНТУМ · 20 сентября · Россия · Пермский край
твердотельное реле, полупроводниковые контакторы

ПРОДАМ: Переключатель кулачковый ПКУ-3, ПКУ3-11, ПКУ3-12, ПКУ3-14, ПКУ3-54, ПКУ3-58

Переключатели кулачковые универсальные ПКУ-3-11, ПКУ3-12, ПК-3-14, ПКУ3-54, ПКУ-3-58 предназначены для установки в качестве коммутационных аппаратов в электрических цепях переменного тока частотой 50, 60 Гц напряжением от 24В до 500В и постоянного тока напряжением от 24В до 220В. Переключатели могут быть использованы на морских судах транспортного и промыслового флота и речных судах внутреннего и смешанного плавания, в сельскохозяйственном производстве, а также для машин напольного безрельсового электротранспорта. Список переключателей ПКУ3-11 А0102 ПКУ3-11 А2004 ПКУ3-11 А4037 ПКУ3-11 И3090 ПКУ3-11 С0102 ПКУ3-11 С1001 ПКУ3-11 С2001 ПКУ3-11 С2015 ПКУ3-11 С2071 ПКУ3-11 С3002 ПКУ3-11 С3084 ПКУ3-11 С6003 ПКУ3-11 С6026 ПКУ3-11 У4041 ПКУ3-11 У4043 ПКУ3-11 Ф3004 ПКУ3-11 Ф3074 ПКУ3-11 Ф6019 ПКУ3-12 X6006 ПКУ3-12 А0102 ПКУ3-12 А2001 ПКУ3-12 А2015 ПКУ3-12 А2024 ПКУ3-12 А4037 ПКУ3-12 А4042 ПКУ3-12 А8021 ПКУ3-12 Д3097 ПКУ3-12 Е3024 ПКУ3-12 Ж0101 ПКУ3-12 Ж1203 ПКУ3-12 Ж2001 ПКУ3-12 И0101 ПКУ3-12 И0103 ПКУ3-12 И2037 ПКУ3-12 И2059 ПКУ3-12 И2080 ПКУ3-12 И3090 ПКУ3-12 И4067 ПКУ3-12 И4076 ПКУ3-12 М6016 ПКУ3-12 С0102 ПКУ3-12 С1001 ПКУ3-12 С1601 ПКУ3-12 С2001 ПКУ3-12 С2006 ПКУ3-12 С2015 ПКУ3-12 С2018 ПКУ3-12 С2024 ПКУ3-12 С3030 ПКУ3-12 С4032 ПКУ3-12 С4037 ПКУ3-12 С4064 ПКУ3-12 С4086 ПКУ3-12 С6022 ПКУ3-12 С8012 ПКУ3-12 У3080 ПКУ3-12 Ф2035 ПКУ3-12 Ф3025 ПКУ3-12 Ф4031 ПКУ3-12 Ф4098 ПКУ3-12 Ф6011 ПКУ3-14 А3001 ПКУ3-14 Д2043 ПКУ3-14 С2001 ПКУ3-14 С4019 ПКУ3-14 Ф2057 ПКУ3-54И 0101 ПКУ3-54И 0102 ПКУ3-54С 3031 ПКУ3-58Б 0103 ПКУ3-58И 0101 ПКУ3-58И 0103 ПКУ3-58И 0115 ПКУ3-58И 2037 ПКУ3-58И 2059 ПКУ3-58С 2001 ПКУ3-58С 4019 ПКУ3-58С 4037 ПКУ3-58С 6045
Шепелева Елена · ООО ТД "ЭЛКОНТ" · 20 сентября · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Переключатель кулачковый ПКУ-3, ПКУ3-11, ПКУ3-12, ПКУ3-14, ПКУ3-54, ПКУ3-58

ПРОДАМ: Транзисторы разные, фототранзисторы, СВЧ транзисторы

ТРАНЗИСТОР (transistor) — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным сигналам управлять током в электрической цепи. Обычно используется для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов. Управление током в выходной цепи осуществляется за счёт изменения входного напряжения или тока. Небольшое изменение входных величин может приводить к существенно большему изменению выходного напряжения и тока. Это усилительное свойство транзисторов используется в аналоговой технике (аналоговые ТВ, радио, связь и т. п.).
Бахарев Денис · ПКС · 18 сентября · Россия · г Москва
Транзисторы разные, фототранзисторы, СВЧ транзисторы

ПРОДАМ: Тиристорные коммутаторы МТК-26 и МТК-25

Бесконтактные тиристорные контакторы серий МТК-2 производства ЗАО МЕАНДР (Россия, Санкт Петербург) предназначены для коммутации компенсирующих конденсаторов в установках компенсации реактивной мощности (УКРМ). Этот способ регулирования реактивной мощности применяется для электросетей, где характер нагрузки изменяется очень быстро, например, со сварочными аппаратами, штамповочными прессами, лифтами, кранами, управляемым электроприводом и т. д. ПРЕИМУЩЕСТВА ТИРИСТОРНЫХ КОНТАКТОРОВ Преимущество тиристорных модулей МТК по сравнению с классическими электромагнитными контакторами это подключение конденсатора к сети без его предварительного разряда. Эта возможность определяется алгоритмом работы МТК, который включается в момент равенства напряжений на выводах конденсатора и в сети («В НУЛЕ ТОКА»). Из этой функции вытекает еще одно важное преимущество — существенное сокращение переходных импульсов тока. Импульсы тока вызывают помехи, которые могут нарушать правильную работу электронных приборов, причинять значительные повреждения и даже выводить их из строя. Кроме того, увеличивается срок службы конденсаторов, поскольку через них протекает только номинальный ток. Для защиты тиристорных ключей от пикового тока в цепь необходимо включать индуктивность не менее 15 мкГн. КОНСТРУКЦИЯ КОММУТАТОРА Тиристорные контакторы серий МТК-26 представляют собой модули тиристоров, смонтированные на общем охладителе, и схему управления, смонтированные в одном корпусе. В моделях МТК-26 добавлены встроенные предохранители. На лицевой панели регулятора расположен зелёный светодиод индикации состояния коммутатора и красный индикатор опасного напряжения на конденсаторной батарее. ВНИМАНИЕ: — Тиристорные коммутаторы не предназначены для разделения электрических цепей, поэтому при подключении необходимо принять меры по их изоляции от сети питания. Не реже двух раз в год необходимо проводить плановую проверку крепления силового ввода и подтяжку всех болтовых соединений, а также, производить...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 21 сентября · Россия · Московская обл
Тиристорные коммутаторы МТК-26 и МТК-25

ПРОДАМ: Твердотельные реле - Вы можете приобрести у нас

Предлагаем широкий ассортимент твердотельных реле, для коммутации силовых цепей под управлением слаботочного сигнала управления. Принцип действия реле построен на управлении силовым ключом слаботочным сигналом управления через оптронную гальваническую развязку. В качестве силовых элементов используются полупроводниковые приборы: для переменного тока — тиристоры или симисторы, для постоянного тока — IGBT транзисторы. Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Каменск-Шахтинский, Камышин, Качканар, Кемерово, Керчь, Киров, Кирово-Чепецк, Клин, Клинцы, Ковров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Королев, Кострома, Котельники, Котлас, Красногорск, Краснодар, Краснокамск, Красноярск, Кузнецк, Курган, Курск, Ленинск-Кузнецкий, Ливны, Липецк, Люберцы, Магнитогорск, Майкоп, Махачкала, Миасс, Москва, Мурманск, Муром, Набережные Челны, Нальчик, Находка, Нефтекамск, Нижневартовск, Нижнее Елькино, Нижнекамск, Нижний Новгород, Нижний...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 21 сентября · Россия · Московская обл
Твердотельные реле  - Вы можете приобрести у нас
Navigator — бренд свето- и электротехники с 15-летней историей. Широкий ассортимент включает в себя светодиодные лампы и LED - светильники для промышленного и домашнего использования, устройства «умный дом», фонари, элементы питания, товары для электромонтажа и многое другое. Значительная часть продукции Navigator производится на собственном заводе «Каскад».