Технология синхронного включения и выключения электромагнитных реле

29 марта 2015 г. в 13:12

В промышленных электронных устройствах, для коммутации различных электрических цепей, широко применяются различные электромагнитные реле. В зависимости от типа, эти реле могут легко коммутировать активную нагрузку до 30 Ампер и при напряжении до 400 Вольт.

К сожалению, часто необходимо коммутировать нагрузку, имеющую особый характер тока потребления. Так, например, мощные лампы накаливания, имеющие в холодном состоянии очень низкое сопротивление нити накаливания, люминесцентные светильники с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами (ЭМПРА) или с электронными (ЭПРА). Обычный светильник с ЭМПРА, из-за наличия балластного дросселя, имеет низкий Cos φ, поэтому для компенсации Cos φ в них встраивается компенсирующая ёмкость, как правило, параллельно сети. Так в потолочных светильниках на 4 лампы по 18 Вт с ЭМПРА устанавливается параллельно сети конденсатор, ёмкостью 7 мкФ. Можно привести ещё много различных примеров.

При коммутации такой нагрузки, из-за наличия большого скачка тока заряда ёмкости нагрузки, возникают большие проблемы. Так в электронных реле управления часто применяют электромагнитные реле с током коммутации 16 А, т.е. при напряжении 250 В эти реле могут коммутировать активную нагрузку мощностью 4000 Вт. Производители при этом указывают максимальную мощность нагрузки при коммутации компенсированных люминесцентных светильников всего 300-500 Вт. Но и это не спасает ситуацию. Так имеется личный печальный опыт применения такого реле для коммутации всего 6-ти светильников по 72 Вт каждый с ЭМПРА, скомпенсированных ёмкостью 7 мкФ каждый — контакты реле сварились через неделю эксплуатации.

В связи с широким применением микроконтроллеров в электронных реле управления появилась возможность, для повышения нагрузочных характеристик реле, применять технологию синхронной коммутации реле — «zero sync»™.

В некоторых электронных реле производства ЗАО «МЕАНДР» эта технология применяется уже много лет.

Что такое «технология zero sync™»

Суть этой технологии заключается в том, что замыкание и размыкание контактов реле производится в моменты перехода сетевого напряжения через ноль. Подобная технология давно используется при управлении тиристорами и симисторами (zero crossing).

Но в отличии от них, реле не могут мгновенно включится, для этого необходимо некоторое время. Как правило, это время от нескольких единиц до 2-3х десятков миллисекунд и это время мало меняется с течением времени и от условий эксплуатации.

В связи с широким применением микроконтроллеров в электронных реле управления, появилась возможность, для повышения нагрузочных характеристик этих реле, применять в них технологию синхронной коммутации реле — «zero sync»™.

Синхронная коммутация реле происходит следующим образом (см. рис. 1)

Рис. 1

Микроконтроллер, управляющий коммутацией реле, фиксирует момент перехода сетевого напряжения через ноль, и, учитывая время включения и выключения реле (tвкл и tвыкл), рассчитывает время задержки момента подачи управляющего сигнала (tсинхр1) так, чтобы контакты реле замкнулись в момент перехода сетевого напряжения через ноль. Аналогично происходит процесс выключения реле.

Время срабатывания реле, со временем в зависимости от разных факторов, может немного меняться и контакты реле будут замыкаются с небольшим отклонением от нуля. При этом напряжение коммутации составляет всего несколько процентов от максимального значения, а соответственно, и ток коммутации минимален. Время включения и выключения конкретного экземпляра реле контроллер определяет на этапе заводской настройки методом "обучения", то есть в тестовом режиме контроллер выполняет несколько циклов включения-выключения реле, вычисляет средние значения tвкл и tвыкл и запоминает их в энергонезависимой памяти.

При таком способе коммутации, практически отсутствует искрение контактов и значительно увеличивается срок их службы.

Пример с использованием технологии «zero sync»™:

На рисунках ниже приведён осциллограммы обычной и синхронной коммутации при включении мощной галогенной лампы на напряжение 220 В, мощностью 1 кВт. Сопротивление спирали холодной лампы меньше 10 Ом.

Режим обычной коммутации

Рис. 2

Момент коммутации совпал с максимумом напряжения – самый худший случай.

Ток через контакты реле в момент включения достигает примерно 50-55 А. По мере прогрева спирали ток уменьшается до номинального.

Рис. 3-5. - Режим синхронной коммутации

Рис. 3

Рис. 4


Рис. 5

Ток через контакты реле в момент включения в этом случае примерно 6-7 А (в идеале – 0). При этом на нить накаливания лампы не воздействует ударный разрушающий ток, он нарастает плавно и достигает в максимуме значения 36-38 А в течение первого периода и нормализуется после нескольких периодов (см. рис. 5).

Поскольку время срабатывания реле в процессе эксплуатации, по разным причинам, может незначительно меняться, контакты реле могут замыкаться с небольшим отклонением от нуля, напряжение на контактах при этом, не более 30-50 В.

На рис. 6 показан процесс размыкания контактов реле перехода напряжения через ноль.


Рис. 6

Кроме существенного уменьшения износа контактов реле, включение

в момент перехода значения напряжения через ноль, существенно продлевает срок службы ламп.

В настоящее время с применением «zero sync» технологии выпускаются все фотореле, импульсные реле и все термореле, производства ЗАО «МЕАНДР».

В дальнейшем применение этой технологии было расширено для коммутации мощных поляризованных реле. Так в многофункциональных устройствах защиты УЗМ-50М и УЗМ-51М, а также в ограничителе мощности ОМ-63, в которых применяется мощное поляризованное реле, с максимальным током коммутации 80 А, тоже применена эта технология.

Е.Н. Васин,
главный конструктор ЗАО «МЕАНДР»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО НПК «Электроэнергетика» предприятие-поставщик электротехнического оборудования Московской области. Поставляет электрооборудование бытового и промышленного назначения во все регионы России. Компания много лет сотрудничает напрямую с производственными предприятиями, учебными центрами и институтами. Это позволяет ей поддерживать необходимый объем оборудования, контролируя уровень качества и поддерживая грамотную ценовую политику.
Смолич Елена Геннадиевна
Все новости и публикации пользователя Смолич Елена в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле: реле времени, твердотельные реле, тепловые реле, реле контроля фаз, реле тока

РЕЛЕ (от французского relais) — электромеханическое устройство (переключатель), предназначенное для коммутации электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин. Различают электромагнитные, пневматические и температурные реле. В электронной схемотехнике иногда электронные блоки с функцией переключения цепи по изменению какого-либо физического параметра также называют реле. Например, фотореле, реле контроля фаз, твердотельные реле, герконовые реле. Основные части электромагнитного реле: электромагнит, якорь и переключатель. Электромагнит представляет собой электрический провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала. Якорь — пластина из магнитного материала, через толкатель управляющая контактами. При пропускании электрического тока через обмотку электромагнита возникающее магнитное поле притягивает к сердечнику якорь, который через толкатель смещает, и тем самым переключает контакты. Переключатели могут быть замыкающими, размыкающими, переключающими.
Бахарев Денис · ПКС · 2 октября · Россия · г Москва
Реле: реле времени, твердотельные реле, тепловые реле, реле контроля фаз, реле тока

ПРОДАМ: КОНТАКТОР DIL 6-22D 220В 315А GANZ

Это устройство работает по принципу электромагнитной индукции. У него две рабочих позиции — включение и выключение. Функционирует в силовых электроцепях. На промышленной технике эти детали имеют один или два полюса, реже три. За час происходит от 30 до 3600 коммутаций. Поэтому к ним предъявляются серьезные требования по электрической и механической стойкости. Организация: ООО «ЭлСнаб» Регион: Чувашская Республика (Чебоксары) Город: Чебоксары Телефон: 8 961 339-88-99
Тамарян Игорь · ЭЛЕКТРОСНАБ · 25 сентября · Россия · Чувашская республика - Чувашия
КОНТАКТОР DIL 6-22D 220В 315А GANZ

ПРОДАМ: Твердотельное реле, полупроводниковые контакторы

Твердотельное реле – это полупроводниковый прибор, применяемый для коммутации цепей переменного или постоянного тока. Благодаря высокой надежности, экономичности и долговечности, твердотельные реле все чаще приходят на смену электромагнитным реле. Преимущества бесконтактной коммутации, которую делают возможной полупроводниковые технологии, очевидны – твердотельные реле обладают практически неограниченным ресурсом количества переключений и не создает электромагнитных помех, при этом не требует эксплуатационных затрат. Твердотельное реле мощности может работать с высокой нагрузкой и минимальными токопотерями, что делает его оптимальным вариантом для использования в самых различных схемах, например, схемах регулирования приводов электродвигателей или в цепях автоматического управления промышленным оборудованием. Мы предлагаем надежные реле от отечественного производителя! Наши цены всегда ниже!
Исаев Максим · ТЕХИНВЕНТУМ · 27 сентября · Россия · Пермский край
твердотельное реле, полупроводниковые контакторы

ПРОДАМ: Производство и продажа реле

Реле -расцепитель РЭ привода ПП-67. Электромагниты дистанционного включения РЭ, ЭВ, ЭО выполняются на номинальные напряжения: Постоянного тока – 24, 48, 110, 220 В; Переменного тока – 100, 127, 220, 380 В. Конструктивно электромагниты отличаются друг от друга обмоточными данными. Действие электромагнитов мгновенное. Отключающий электромагнит с питанием от независимого источника Электромагнит РЭ выполняется на номинальные напряжения: Постоянного тока – 24, 48, 110, 220 В; Переменного тока – 100, 127, 220, 380 В. Доставка по всей России Гибкая система скидок! Звоните!
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 2 октября · Россия · Чувашская республика - Чувашия
ЧебЭнерго, ООО

ПРОДАМ: Однофазные твердотельные реле (в комплекте с радиатором) SAH

Предлагаем Вам информацию по твердотельным реле SAH, которые Вы можете купить у нас. Твердотельные реле — это универсальные реле, обеспечивающие коммутацию цепей в наиболее распространенных в промышленности диапазонах токов нагрузки резистивного или индуктивного типа. Это устройство электронного типа, один из видов реле, в котором нет движущихся элементов. Изделие применяется для подачи тока или разрыва цепи путем внешнего управления (действием небольшого напряжения). Твердотельное реле имеет внутри датчик, реагирующий на подачу управляющего сигнала. Кроме того, в составе изделия имеется твердотельная электроника, в том числе включающая цепочка, способная коммутировать большие токи. Устройство может устанавливаться в цепях переменного и постоянного тока, часто применяется как обычное реле. Главная разница в том, что в твердотельных реле нет механических контактов. SAH — серия реле с радиатором • Количество Фаз 1 • Коммутируемое напряжение 40-530 VAC • Тип корпуса Панелный • Потребляемый ток в цепи упр. 6-25 mA • Тип коммутации при переходе через 0 • Макс. пиковое напряжение 1000 VAC • Тип вых. силовых элементов Симисторы (TRIAC) • Напряжение пробоя 2500V AC в теч. 1 минуты • Частота коммутации 50/60 Гц • Индикация включения есть • Время переключения 10mS (при частоте 50 Гц) • Дополнительно с радиатором • Рабочая температура -40~80℃ • Класс защиты IP54 • Падение напряжения в коммутируемой цепи во включенном состоянии ≦1.3 VAC Модельный ряд твердотельных реле серии SAH Твердотельное Реле SAH-4825A • Управляющий сигнал 90-280 VAC • Номинальный ток нагрузки до (≤100mS) 025 A • Рекомендуемый макс. ток нагрузки (Резистивные) 18 A • Рекомендуемый макс. ток нагрузки (Индуктивные) 2,5 A • Минимальный коммутируемый ток 0,15 А • Масса ≤ 440 г Твердотельное Реле SAH-4825D (компактный) • Управляющий сигнал 4-32 VDC • Номинальный ток нагрузки до (≤100mS) 025 A • Рекомендуемый макс. ток нагрузки (Резистивные) 18 A • Рекомендуемый макс. ток нагрузки (Индуктивные) 2,5 A •...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
Однофазные твердотельные реле (в комплекте с радиатором) SAH
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.