Передача, распределение и накопление электроэнергии

Состав установок компенсации реактивной мощности

21 мая 2015 г. в 10:54

Выбор профессионалов: оборудование для систем КРМ европейских производителей Janitza, ETI, BLOCK. Перечислены основные компоненты для установок КРМ, их преимущества и функционал.

Контроллеры

Эти устройства отслеживают активную и реактивную составляющую мощности при разных нагрузках путем измерения мгновенных значений напряжений и тока электрической сети. На основе этих измерений вычисляется фазовый сдвиг между током и напряжением, и полученное значение сравнивается с предварительно заданной величиной cosφ. В зависимости от фактического отклонения коэффициента мощности контроллер подает команду на управление ступенями конденсаторных батарей с минимальным временем реакции.

Контроллеры PFC и Prophi производят мгновенное измерение значений напряжения и тока за счет системы «Fast Computerized Program». Таким образом, эти устройства предоставляют точную информацию о состоянии системы и осуществляют оптимальное управление компенсацией.

Преимущества контролеров PFC и Prophi:

  • позволяют свести к минимуму количество операций, увеличивая ресурс конденсаторных батарей;
  • позволяют увеличить скорость реакции, уменьшая энергетические потери.

Устройства вычисляют фундаментальный компонент гармоник активных и реактивных токов. Так обеспечивается точное измерение и управление, даже если форма токового сигнала искажена высшими гармониками сети.

Особенности контролеров PFC и Prophi:

  • наличие специализированных функций автоматической настройки ступеней без участия персонала;
  • наличие функций нескольких фиксированных программ работы ступеней;
  • возможность подключения и программирования внешнего вентилятора для охлаждения конденсаторных батарей;
  • включение аварийного сигнала при повышении температуры;
  • возможность задавать параметры вручную в случае отсутствия необходимости автоматизированной настройки.

Для измерения напряжения используются клеммы питания контроллеров. Вход для измерения тока рассчитан на трансформатор тока, с номинальным током вторичной обмотки 5А, а контроллеры серии «Prophi» также позволяют подключение трансформатора тока, с номинальным током вторичной обмотки 1А. Измерительные входы могут подключаться к контроллеру в любых комбинациях, т.е. при любом напряжении и любой фазе тока 2×230/415V AC сети.

Контроллеры PFC и Prophi имеют функцию автоматической самонастройки. Устройство определяет фазу, в которую установлен трансформатор тока, и мощность каждой подключенной конденсаторной ступени. Возможна и ручная установка этих параметров. При необходимости любая ступень включается и выключается вручную.

Эти контроллеры работают во всех четырех квадрантах, и цикл переключения зависит от отклонения установленного коэффициента мощности и наличия недокомпенсации или перекомпенсации. Путем вычисления необходимой мощности контроллер достигает установленного коэффициента мощности с минимальными периодами переключения каждой ступени и выбирает те ступени, которые были отключены самое длительное время. Все присоединенные ступени автоматически проверяются. Если мощность ступени уменьшается или полностью исчезает, ступень становится временно выведенной из эксплуатации. Эта ступень периодически тестируется при наборе установленного коэффициента мощности и, если это необходимо, вновь вводится в эксплуатацию.

Дополнительные функции контроллеров Prophi:

  • отображение параметров U; I; f; Q; P; S; cos (φ); всех нечетных гармоник тока и напряжения с 1 по 19;
  • защита от резонансов в сети;
  • отображение косвенно измеренных токов конденсаторов;
  • отображение количества включений каждой ступени;
  • возможность установки предельного температурного порога для отключения (по ступеням);
  • управление внешними полупроводниками (макс. 50 переключений в секунду), что необходимо для тиристорных (быстродействующих) установок;
  • внешнее переключение заданного cos-phi (два значения);
  • широкий выбор настроек для программирования сигнального выхода;
  • регулятор коэффициента мощности Prophi® оборудован интерфейсом RS485 в зависимости от варианта продукта. Modbus RTU или Profibus DPV0 протоколы доступны через RS485, для подключения Prophi® или соединения его с устройствами ПЛК (PLC).

Конденсаторы

Конденсаторные банки — обязательный компонент в системе компенсации реактивной мощности. Конденсаторы представляют собой алюминиевый цилиндр, в котором установлен диэлектрик с тремя пропиленовыми металлизированными слоями. Это позволяет обеспечить низкий уровень потерь, высокую устойчивость к большим импульсным токам.

Пропиленовая пленка изготавливается из смеси цинка и алюминия и имеет толщину от 10 до 50 нм. Такая пленка позволяет добиться эффекта самовосстановления при возникновении пробоя диэлектрика между обкладками конденсатора. Способность к восстановлению — гарантия высокой надежности и длительного срока эксплуатации конденсатора.

Дроссели

Последние годы многие поставщики электроэнергии требуют установку рассогласованных конденсаторных систем, то есть конденсаторных батарей с фильтрацией. Такие системы улучшают коэффициент мощности и предотвращают увеличение гармонических составляющих тока и напряжения за счет резонанса между конденсаторами и индуктивностью электрической системы.

При последовательном включении дросселя и силового конденсатора создается резонансный контур. Резонансная частота этого контура лежит ниже частоты самой маленькой гармоники сети (чаще всего 5-ой). Поэтому для гармоник, которые лежат выше этой резонансной частоты, схема является индуктивной, что исключает опасность возникновения резонанса между конденсаторной установкой и индуктивностью сети.

При построении систем КРМ специалисты используют дроссели BLOCK (Германия) и ETI (Словения).

Контакторы

При регулировании ступеней конденсаторные батареи подвергаются частым переключениям. При коммутации конденсаторных батарей возникает большой пусковой ток, значительно (до 250 раз) превышающий номинальное значение. По этой причине для коммутации конденсаторов используются специальные контакторы.

Специалисты нашей компании работают с контакторами CEM25CN, CEM32CN, CEM50CN, CEM65CN Специалисты нашей компании работают с контакторами CEM25CN, CEM32CN, CEM50CN, CEM65CN «ЭТИ электроэлемент», которые имеют несколько особенностей.

Контакторы CEM25CN, CEM32CN, CEM50CN, CEM65CN имеют дополнительную контактную группу, установленную параллельно основной. К этим контактам с двух сторон последовательно подключены съемные токоограничивающие элементы, которые состоят из нескольких витков проводника с большим удельным сопротивлением. Обе группы контактов одновременно приводятся в действие, но за счет меньшего расстояния, лимитируемого упором, вспомогательные контакты замыкаются на несколько миллисекунд раньше основных. Пусковой ток протекает через токоограничивающие элементы, ограничивая ток конденсаторной батареи. Размыкаются вспомогательные контакты только после уверенного замыкания основных силовых контактов. Это способствует предотвращению возникновения бросков, приводящих с повреждению (свариванию) силовой контактной группы и негативно влияющих на срок службы конденсатора.

Во время переходных процессов ограничение пускового тока позволяет избежать просадок напряжения. Контактная группа пускателей устойчива к свариванию при пиковых пусковых токах до 250 кА. Все контакторы этой серии снабжены нормально разомкнутыми вспомогательными контактами.

Источник: janitza-pro.ru
ООО «МИГ Электро»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Горбунова Анна
Все новости и публикации пользователя Горбунова Анна в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле напряжения РКН

Реле напряжения состоит из двух блоков: измерительного и исполнительного. Устройство осуществляет постоянный контроль уровня напряжения, и в случаях превышения или понижения значений ниже или выше установленных параметров прекращает подачу электроэнергии. Реле самостоятельно оценивает мощность тока и возобновляет подачу через установленный промежуток времени после восстановления необходимого уровня. Реле различают по типу сети, по способу установки. В нашей компании вы можете приобрести приборы для трехфазных или однофазных сетей. Мы разрабатываем и реализуем приборы для промышленных и бытовых целей.
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле напряжения РКН

ПРОДАМ: Счётчик электроэнергии однофазный многофункциональный МИРТЕК-12-РУ-SP3

О товаре: — Бренд: МИРТЕК; — Производитель: ООО «МИРТЕК»; — Страна производства: Россия; — Срок гарантии: 5 лет Описание прибора: Прибор предназначен для измерений активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления по дифференцированным во времени тарифам в однофазных сетях переменного тока промышленной частоты. Рекомендован для установки потребителям электроэнергии, имеющим невысокую установленную мощность. Монтируется на опору ЛЭП. Соответствует требованиям 522-ФЗ от 27.12.2018 г. и ПП РФ № 890 от 19.06.2020 г. Преимущества: — Прозрачная крышка зажимов; — Дополнительная внешняя батарейка; — Замена батарейки без нарушения пломбы госповерителя; — Наличие физической блокировки реле нагрузки; — Измерение качества электрической сети; — Возможность установки 2-х SIM-карт; — Датчик магнитного поля; — Электронные пломбы вскрытия корпуса и клеммной крышки; — Параметры прибора и сети выводятся на дисплей модуля отображения информации МИРТ-830 (идёт в комплекте); — Протокол передачи данных: МИРТЕК или СПОДЭС Доступные исполнения: — МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-ST-RF433/1-RF2400/2-P2-HKMOQ1V3-D; — МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-ST-RF433/1-G/1-P2-HKMOQ1V3-D; — МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-ST-RF433/1-G/5-P2-HKMOQ1V3-D
Лукьянов Алексей · МИРТЕК · Сегодня · Россия · Ростовская обл
Счётчик электроэнергии однофазный многофункциональный МИРТЕК-12-РУ-SP3

ПРОДАМ: Счётчик электроэнергии трёхфазный многофункциональный МИРТЕК-32-РУ-W32

О товаре: — Бренд: МИРТЕК; — Производитель: ООО «МИРТЕК»; — Страна производства: Россия; — Срок гарантии: 5 лет Описание прибора: Прибор предназначен для измерений активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления по дифференцированным во времени тарифам в трёхфазных сетях переменного тока промышленной частоты. Рекомендован для установки в местах произведения расчётов. Монтируется в учётно-распределительный щиток. Соответствует требованиям 522-ФЗ от 27.12.2018 г. и ПП РФ № 890 от 19.06.2020 г. Преимущества: — Прозрачная крышка зажимов — Дополнительная внешняя батарейка — Замена батарейки без нарушения пломбы госповерителя — Наличие физической блокировки реле нагрузки — Измерение качества электрической сети — Возможность установки 2-х SIM-карт — Датчик магнитного поля — Электронные пломбы вскрытия корпуса и клеммной крышки — Протокол передачи данных: МИРТЕК или СПОДЭС Доступные исполнения: — МИРТЕК-32-РУ-W32-A1R1-230-5-100A-Т-RS485-G/1-P2-HKLМОQ2V3-D; — МИРТЕК-32-РУ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-G/5-P2-HKLMOQ2V3-D; — МИРТЕК-32-РУ-W32-A0.5R1-230-5-10A-Т-RS485-G/5-P2-HLМОQ2V3Z-D; — МИРТЕК-32-РУ-W32-A0.5R1-230-5-10A-T-RS485-E/2-P2-HLMOQ2V3Z-D; — МИРТЕК-32-РУ-W32-A0.5R1-57,7-5-10A-Т-RS485-G/5-P2-HLМОQ2V3Z-D; — МИРТЕК-32-РУ-W32-A0.5R1-57,7-5-10A-T-RS485-E/2-P2-HLMOQ2V3Z-D
Лукьянов Алексей · МИРТЕК · Сегодня · Россия · Ростовская обл
Счётчик электроэнергии трёхфазный многофункциональный МИРТЕК-32-РУ-W32

ПРОДАМ: Подстанция типа ктп, ктм, бктп. реклоузер апс. пункт учёта пку

Уважаемые господа! Наш компания transformator-21.ru производит Комплектно трансформаторные подстанции и др.. Так же: Компания специализируется на поставке широкого спектра электрооборудования:  Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ  Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП  Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ  Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН  Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока  Панели щитов серии ЩО70  Системы возбуждения синхронных двигателей  Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН)  Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО  Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ  Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа  Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке  типа КТПНБ  Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании  Комплектнае трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС) 
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Подстанция типа ктп, ктм, бктп. реклоузер апс. пункт учёта пку

ПРОДАМ: Счётчик электроэнергии однофазный многофункциональный МИРТЕК-12-РУ-D1

О товаре: Бренд: МИРТЕК; Производитель: ООО «МИРТЕК»; Страна производства: Россия; Срок гарантии: 5 лет Описание прибора: Прибор предназначен для измерений активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления по дифференцированным во времени тарифам в однофазных сетях переменного тока промышленной частоты. Рекомендован для установки потребителям электроэнергии, имеющим невысокую установленную мощность. Монтируется на DIN-рейку. Соответствует требованиям 522-ФЗ от 27.12.2018 г. и ПП РФ № 890 от 19.06.2020 г. Преимущества: — Занимает всего 5 DIN-модулей; — Наличие физической блокировки реле нагрузки; — Измерение параметров качества сети; — Возможность установки 2-х SIM-карт; — Датчик магнитного поля; — Электронные пломбы вскрытия корпуса и клеммной крышки; — Наличие переходной пластины с креплением на три точки; — Протокол передачи данных: МИРТЕК или СПОДЭС Доступные исполнения: — МИРТЕК-12-РУ-D1-A1R1-230-5-60A-ST-RS485-P2-HKLMOQ2V3-D; — МИРТЕК-12-РУ-D1-A1R1-230-5-60A-ST-G/5-P2-HKLMOQ2V3-D
Лукьянов Алексей · МИРТЕК · Сегодня · Россия · Ростовская обл
Счётчик электроэнергии однофазный многофункциональный МИРТЕК-12-РУ-D1
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.