Как обеспечить надежное бесперебойное питание насосов

4 июня 2015 г. в 11:00

Зачем нужен бесперебойник для питания насосов отопления и водоснабжения?
Как оценить необходимость использования бесперебойников для организации надежного бесперебойного питания насосов отопления и другого насосного оборудования?

Стабильная и эффективная работа систем водоснабжения и отопления очень важна для нормальной жизни любого человека. Отказ работы этих систем может привести к большому ущербу для вашего дома, сделать дом непригодным для проживания. Большие отклонения в параметрах электрического питания и перебои в подачи тока могут приводить к отключениям работы инженерных систем дома или поломке дорогостоящего насосного и отопительного оборудования. Именно по этой причине необходимо обеспечить бесперебойное (или резервное) электрическое питание. Для этого можно установить бесперебойники для насосов или использовать резервные электростанции.

Что выбрать бесперебойник или электростанцию для электропитания насосов?

Выбор между бесперебойником для насосов и маленькой электростанцией зависит от типа решаемой задачи и возможности обслуживания оборудования.

Для начала необходимо собрать информацию о состоянии системы электроснабжения дома. Важно знать, как часто и на какое время могут проходить отключения электроэнергии. Второй вопрос — качество поставляемого тока, наблюдаются ли многочисленные провалы питания, резкие скачки напряжения.

Если электричество отключают на сутки и более, то необходимо устанавливать дизельную или бензиновую электростанцию. Электростанция может обеспечить вас необходимой энергией на длительный срок, нужно только вовремя подливать топливо и следить за работой станции.

Если электричество отключают на несколько часов (менее суток), то решить вопрос бесперебойного электропитания можно с помощью установки бесперебойников для насосов. Специализированный бесперебойник для насосов сможет решить вопрос и в случае нестабильного электропитания, защитит насосы от провалов питания и резких скачков в сети. 

Если качество электрического питания плохое, наблюдаются многочисленные скачки напряжения, провалы питания и длительные отключения электричества, то необходимо использовать и бесперебойник для насосов и резервную электростанцию. 

Более простым и комфортным решением задачи бесперебойного питания является применение специальных бесперебойников для насосов отопления и водоснабжения. К преимуществам такого решения можно отнести: простоту и надежность бесперебойников для насосов, бесшумность работы бесперебойников для насосов, отсутствие необходимости проведения обслуживания бесперебойника для насосов, мгновенность включения резервного питания, экологичность использования бесперебойников для насосов.

Выбор бесперебойника для электропитания насоса

При выборе бесперебойника для питания насосов необходимо учитывать требования насосного оборудования, предъявляемые к качеству электропитания.

Для организации бесперебойного питания насосного оборудования необходимо применять бесперебойник с «чистым синусом» выходного сигнала. Бесперебойник для насоса долежн эффективно работать в широком диапазоне входного напряжения без использования энергии аккумуляторных батарей. Бесперебойник для насоса должен выдерживать значительные перегрузки по мощности из за высокой реактивности нагрузки. Бесперебойник для насоса должен иметь высокую скорость срабатывания для ликвидации провалов питания. Бесперебойник для насоса должен выполнять качественный заряд внешних аккумуляторных батарей большой емкости. 

Таким требованиям отвечают бесперебойники торговой марки TEPLOCOM и торговой марки SKAT. Эти бесперебойники разрабатывались специально для питания насосного и отопительного оборудования. Бесперебойники учитывают специфику российских электрических сетей, имеют высокую надежность и большой запас прочности. Использование бесперебойников TEPLOCOM и SKAT рекомендовано известными мировыми производителями отопительного и насосного оборудования.

Подробную информацию о бесперебойниках TEPLOCOM и SKAT вы найдете на сайте.

Выбор конфигурации бесперебойника для насоса по времени резерва

Выбор конкретной модели бесперебойника для насоса зависит от электрической мощности насоса и времени необходимого резерва.

Учитывая, что электрические насосы обладают большой реактивностью, то при выборе мощности бесперебойника для насоса необходимо номинальную мощность насоса умножить на коэффициент реактивности нагрузки — 4. Исключение составляют современные насосы, оснащенные штатными пусковыми устройствами, которые уменьшают значение пускового тока. В этом случае значение пускового тока необходимо найти в техническом паспорте насоса.

Примеры выбора бесперебойников для насосов различной мощности

Рассмотрим несколько примеров правильного выбора оборудования.

  1. Необходимо обеспечить бесперебойным питанием циркуляционный насос мощностью 50 Вт. 
    Оцениваем значение пускового тока, 50 Вт х 4 = 200 Вт. Следовательно необходим бесперебойник для насоса мощностью не менее 200 Вт. Оптимальным решением будет бесперебойник TEPLOCOM-300. Определяемся с выбором конфигурации бесперебойника и внешнего АКБ.
    Бесперебойник TEPLOCOM-300 с АКБ 65 Ач способен обеспечить автономное питание насоса мощностью 50 Вт примерно в течение 12 часов. 
    Бесперебойник TEPLOCOM-300 с АКБ 100 Ач способен обеспечить автономное питание насоса мощностью 50 Вт примерно в течение 20 часов.
  2. Необходимо обеспечить бесперебойным питанием циркуляционный насос мощностью 80 Вт.
    Оцениваем значение пускового тока, 80 Вт х 4 = 320 Вт. Следовательно необходим бесперебойник для насоса мощностью не менее 300 Вт. Оптимальным решением будет бесперебойник TEPLOCOM-300. Определяемся с выбором конфигурации бесперебойника и внешнего АКБ. 
    Бесперебойник TEPLOCOM-300 с АКБ 65 Ач способен обеспечить автономное питание насоса мощностью 80 Вт примерно в течение 7 часов. 
    Бесперебойник TEPLOCOM-300 с АКБ 100 Ач способен обеспечить автономное питание насоса мощностью 80 Вт примерно в течение 12 часов.
    В случае необходимости обеспечивать более длительный резерв можно предложить использовать более мощный бесперебойник TEPLOCOM-1000. Этот бесперебойник работает с двумя внешними аккумуляторными батареями. 
    Бесперебойник TEPLOCOM-1000 с двумя АКБ по 100 Ач каждый способен обеспечить автономное питание насоса мощностью 80 Вт примерно в течение 27 часов. 
    Бесперебойник TEPLOCOM-1000 с двумя АКБ по 150 Ач каждый способен обеспечить автономное питание насоса мощностью 80 Вт примерно в течение 40 часов.
  3. Необходимо обеспечить бесперебойным питанием циркуляционные насосы общей мощностью 160 Вт.
    Оцениваем значение пускового тока, 160 Вт х 4 = 640 Вт. Следовательно необходим бесперебойник для насоса мощностью не менее 640 Вт. 
    Оптимальным решением будет бесперебойник TEPLOCOM-1000. Определяемся с выбором конфигурации бесперебойника и внешнего АКБ. Этот бесперебойник работает с двумя внешними аккумуляторными батареями. 
    Бесперебойник TEPLOCOM-1000 с двумя АКБ по 100 Ач каждый способен обеспечить автономное питание насосов общей мощностью 160 Вт примерно в течение 11 часов. 
    Бесперебойник TEPLOCOM-1000 с двумя АКБ по 150 Ач каждый способен обеспечить автономное питание насосов общей мощностью 160 Вт примерно в течение 17 часов.
    Бесперебойник TEPLOCOM-1000 с двумя АКБ по 200 Ач каждый способен обеспечить автономное питание насосов общей мощностью 160 Вт примерно в течение 24 часов.
    В случае необходимости обеспечивать более длительный резерв можно предложить использовать более мощный бесперебойник SKAT-UPS 1000 исп. D. Этот бесперебойник работает с тремя внешними аккумуляторными батареями. 
    Бесперебойник SKAT-1000 с тремя АКБ по 150 Ач каждый способен обеспечить автономное питание насосов общей мощностью 160 Вт примерно в течение 28 часов. 
    Бесперебойник SKAT-UPS 1000 с тремя АКБ по 200 Ач каждый способен обеспечить автономное питание насосов общей мощностью 160 Вт примерно в течение 40 часов.
  4. Необходимо обеспечить бесперебойным питанием циркуляционные насосы общей мощностью 240 Вт.
    Оцениваем значение пускового тока, 240 Вт х 4 = 960 Вт. Следовательно необходим бесперебойник для насоса мощностью не менее 960 Вт. Оптимальным решением будет бесперебойник TEPLOCOM-1000. Определяемся с выбором конфигурации бесперебойника и внешнего АКБ. Этот бесперебойник работает с двумя внешними аккумуляторными батареями. 
    Бесперебойник TEPLOCOM-1000 с двумя АКБ по 150 Ач каждый способен обеспечить автономное питание насосов общей мощностью 240 Вт примерно в течение 11 часов.
    Бесперебойник TEPLOCOM-1000 с двумя АКБ по 200 Ач каждый способен обеспечить автономное питание насосов общей мощностью 240 Вт примерно в течение 15 часов.
    В случае необходимости обеспечивать более длительный резерв можно использовать более мощный бесперебойник SKAT-1000 исп. D. Этот бесперебойник работает с тремя внешними аккумуляторными батареями. 
    Бесперебойник SKAT-UPS 1000 с тремя АКБ по 150 Ач каждый способен обеспечить автономное питание насосов общей мощностью 240 Вт примерно в течение 18 часов. 
    Бесперебойник SKAT-1000 с тремя АКБ по 200 Ач каждый способен обеспечить автономное питание насосов общей мощностью 240 Вт примерно в течение 25 часов.

Источник: skat-ups.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Алекс Алекс
Все новости и публикации пользователя Алекс Алекс в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Насос питательный НГ 1.6/1.6

Питательные насосы серии НГ предназначены для перекачивания пресной воды в системах с замкнутым контуром, очищенной от механических примесей, для подачи воды в паровые котлы. В перекачиваемой воде допускается наличие твёрдых частиц размером не более 0,1мм с концентрацией не более 0,01%. Температура перекачиваемой жидкости до 800С. Насосы могут быть использованы для перекачивания других чистых жидкостей, не разрушающих материалы проточной части. Материалы проточной части: силицированный графит, карбидокремниевая керамика, хромистая сталь. Бесклапанная конструкция обеспечивает надежное функционирование насосов. Вид климатического исполнения УХЛ 4.1 ГОСТ 15150-69. На базе насосов НГ производятся прессы для испытаний гидросистем. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Полный средний срок службы насоса 5 лет. Насос сертифицирован.
Петухов Николай · НПП АДОНИС · 7 декабря · Россия · Пермский край
насос питательный НГ 1.6/1.6

ПРОДАМ: Скважинный насос ЭЦВ 8-25-90

Насос ЭЦВ является погружным скважинным агрегатом. Он используется для подъема воды и/или ее перекачки. Для долговечной и исправной работы насоса качество перекачиваемой воды по физико-химическим показателям не должно превышать следующих показателей: минерализация до 1500 мг/л, водородность рН=6,5-9,5, температура до +25 °С, массовая доля твердых примесей до 0,01%, хлоридов до 350 мг/л, сульфатов до 500 мг/л, сероводорода до 1,5 мг/л.
Волков Александар · ИТЦ ЭНЕРГОАУДИТ · 19 ноября · Россия · Краснодарский край
Скважинный насос ЭЦВ 8-25-90

УСЛУГИ: АСУТП водоснабжения

Водопотребление населённых пунктов и промышленных объектов (за исключением предприятий с непрерывным циклом производства) характеризуется существенной неравномерностью в течение суток. В наиболее сложных условиях находятся насосные агрегаты, подающие воду непосредственно в городскую сеть (насосные станции второго подъема, станции подкачки и т.п.), диапазон изменения нагрузки которых достигает 4-7 раз. Решение задач управления такими насосами с целью минимизации энергопотребления, обеспечения требуемого напора в водоводе, увеличения межремонтного периода оборудования, а также подбора числа и мощности насосных агрегатов при модернизации насосных станций — предмет успешной многолетней работы фирмы и её партнёров («Взлёт», «Круг»). Поставленные цели достигаются за счёт использования при разработке аппаратуры эффективных алгоритмов управления, современных комплектующих изделий, адаптации структуры системы управления под потребности и финансовые возможности клиентов. Особую сложность представляет оптимальное управление системой водозабора из скважин, в которой одновременно работают десятки насосов. При этом приходится обеспечивать не только подачу требуемого объёма воды и её давление в коллекторе, но и соблюдать ограничения, призванные обеспечить плановый срок жизни каждой скважины. Специалистами фирмы было разработано устройство управления и такой специфической подкачивающей станцией, как повысительная станция пожаротушения, к надёжности работы которой предъявляются весьма жёсткие требования. Кроме средств локальной автоматизации, фирма разрабатывает и внедряет в эксплуатацию верхний уровень автоматизации - автоматизированные системы диспетчерского контроля водоснабжением. Эти системы реализуются, как правило, на базе SCADA и позволяют кроме наглядного представления на экране АРМа диспетчера оперативной информации, сохранять и накапливать в базе данных все параметры технологического процесса, документировать действия оперативного персонала (в том числе в нештатной...
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 21 ноября · Россия · Омская обл
Научно-техническая фирма Микроникс, ООО

ПРОДАМ: Установка насосная УН 100/320

Установка насосная УН100-320 УН63-320 УН200-320 УНА6 Э 450/200 (г.Шахты) У2706.102 У2706.083 Гидропанель Г4617 Гидростанция Г4617 Гидростанция У2706.082 УН 15 -2.2 Г48-1 (вместо 15 можно поставить любой литраж) Насос Насос Г4617-20Е-001 (320кг/см2, 1450 об/мин, 8/110 л/мин.) Гидропанель У2706.082 Насос У2706.082-22-050 Насос У2706.083
Андрей Андрей · ООО ПКФ "ВИНТАЖ" · 27 ноября · Россия · Свердловская обл
Установка насосная УН 100/320

ПРОДАМ: Установка насосная УН 63/320

Установка насосная УН100-320 УН63-320 УН200-320 УНА6 Э 450/200 (г.Шахты) У2706.102 У2706.083 Гидропанель Г4617 Гидростанция Г4617 Гидростанция У2706.082 УН 15 -2.2 Г48-1 (вместо 15 можно поставить любой литраж) Насос Насос Г4617-20Е-001 (320кг/см2, 1450 об/мин, 8/110 л/мин.) Гидропанель У2706.082 Насос У2706.082-22-050 Насос У2706.083
Андрей Андрей · ООО ПКФ "ВИНТАЖ" · 27 ноября · Россия · Свердловская обл
Установка насосная УН 63/320
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.