28 июля 2015 г. в 12:24

Бассейн является сложной конструкцией, работу которой обеспечивает комплект разнообразных электрических устройств. Т.к. сопротивления кожи человека во влажной атмосфере бассейна и в воде понижается в 100 и даже 1000 раз, любой электроприбор в бассейне представляет для человека источник повышенной опасности. Халатность проектировщика или монтажника электрооборудования в бассейне может стоит жизни людей.

Реальные случаи несоблюдения правил электробезопасности

  • Седьмого марта 2012 года в отеле DewaKaronBeachResort (Пхукет, Таиланд) погиб уроженец города Красноярск Федор Самсонов. Смерть наступила в результате электрического шока. Причиной его смерти стала неисправная подсветка бассейна.
  • Сестра известного футболиста Джермейна Дефо, Ханна Дефо погибла в бассейне гостиницы, в которой она отдыхала с матерью. Смерть наступила из-за того, что поручни ограждения, за которые она взялась при выходе из бассейна, оказались под напряжением. Также пострадала её мать, которая пыталась спасти дочь. Причиной того, что поручни оказались под напряжением, оказалась неисправная проводка.

Основные направления повышения электробезопасности бассейнов

Повышение безопасности отдыхающих в бассейнах от поражения током включает в себя мероприятия по защите самих электроприборов от ускоренной коррозии защитных покрытий, и защите людей в ситуациях, когда на мокрых поверхностях появилась разность потенциалов.

Основные направления повышение электробезопасности домашних бассейнов:

  1. Исполнение электроприборов, проводов и кабелей
  2. Применение пониженного напряжения
  3. Применение автоматических выключателей и устройств защитного отключения (УЗО)
  4. Надежное заземление

Исполнение электроприборов и проводки

Все электроприборы, работающие в помещении бассейна, — светильники, выключатели, розетки, насосы и т.п. — должны иметь степень пылевлагозащиты не менее IP54. Прожектора и форсунки, размещаемые под водой, применяются только со степенью защиты IP57.

Для электромонтажных работ в бассейнах должны использоваться кабели марки ВПП с двойной изоляцией. Действующим ПУЭ (пп. 7.1.40, 7.1.82, 7.1.88) и ГОСТ Р 50571.11.96 рекомендуется применение скрытой проводки. При этом прокладка кабелей допускается только в пластмассовых трубах.

Применение пониженного напряжения Для подключения прожекторов, рассчитанных на 12 В, необходимо понизить напряжение. Рекомендуется применять для этой цели разделяющие трансформаторы. Его установка допускается не далее 10 метров при сечении проводов 10 кв. мм.

Если светильники подключаются через понижающие трансформаторы, корпус и вторичная обмотка понижающих трансформаторов должны быть заземлены. Схема подключения см. Рис. 1:

УЗО — устройства защитного отключения

Система электрооборудования бассейна должна иметь отдельный автоматический выключатель, соответствующий максимальной нагрузке всех электроприборов.

Применение УЗО с номинальным током срабатывания 30 мА в условиях повышенной влажности необходимо потому, что при утечке тока в воду или на влажную поверхность автомат-выключатель срабатывает не всегда.

В коттеджах, где часто установлено отдельное заземляющее устройство, применение УЗО обязательно по п. 1.7.59 ПУЭ «Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках (система заземления TT) должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Ra*Ia<= 50 В»

Схема подключения см. Рис. 2:

Заземление

В современном коттеджном домостроении все же чаще выполняется подводка электропитания в соответствии с новейшими нормами электробезопасности, при котором основное защитное заземление производится на трансформаторной подстанции специализированной организацией. Поэтому дополнительное заземление бассейнов нормативными требованиями не предусмотрено. Однако, для них обязательно наличие системы ДСУП - дополнительного уравнивания потенциалов (п. 7.1.88 ПУЭ).

Если бассейн выполняется в отдельно стоящем помещении, будет полезным также выполнить выравнивание потенциалов вокруг здания. В этом случае для бассейна можно также дополнительно сделать отдельное заземляющее устройство и соединить его с ГЗШ дома.

Рекомендации по недопущению несчастных случаев в домашнем бассейне

  1. Изучите и соблюдайте основные правила электробезопасности в бассейне.
  2. Согласуйте с фирмой, которая провела монтаж электрооборудования бассейна сроки его технического обслуживания.
  3. Постоянно следите за посторонним электрооборудованием около бассейна.
  4. Ведите учет всех заземлений, скрытой проводки, чтобы случайно не нарушить их работоспособность.

Источник:
Иван Гальчинский,
ведущий инженер ООО «Серво-Полимер»
tavrida-pool.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Кузнецов Алексей
Все новости и публикации пользователя Кузнецов Алексей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Выключатели поплавковые Энергия TSY

Поплавковые выключатели серии TSY предназначены для контроля уровня жидкости в системах водоснабжения (резервуары, колодцы, бассейны и т.п.), для управления бытовыми насосами, как датчики сигнализации уровня и для защиты электронасоса от сухого хода. Принцип действия: Поплавковый выключатель применяется как для отключения электрических насосов при уменьшении уровня воды до контролируемого значения, так и для отключения/включения электронасосов при изменении контролируемого уровня воды. Если вы, например, наполняете резервуар водой, то, опустив грузило в резервуар, вы можете отрегулировать по длине «лягушку» выключателя и когда вода поднимет ее на заданную высоту, то внутри «лягушки» специальный шарик разомкнет контакты, тем самым выключив насос от электросети. Особенности: Поплавковый выключатель для электронасосов (датчик уровня) имеет двух- и трехметровый кабель, «лягушку» и грузило, помещаемое в воду. После небольшой доработки данные поплавковые выключатели можно применять не только для подключения к электрическим насосам, но и, например, к бензиновым и дизельным помпам. Преимущества: Применение поплавковых выключателей в системах водозабора обеспечивает защиту насосов от сухого хода, который может привести к выходу электронасоса из строя при работе без воды.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 10 июня · Россия · г Москва
Выключатели поплавковые Энергия TSY

ПРОДАМ: Гидростанция бурового станка

Маслостанция буровой установки включает в себя: Насос шестеренный с подачей 29 л/мин+ 8 л/мин. и давлением 30 МПа. Эл. двигатель ВБИ 5,5 кВт / 1500 об/мин. Гидробак V — 100 литров. Гидроаппаратура направляющая и предохранительная Ду6 (Ду10) Панель гидравлическая с реле давления и манометром. Щит управления электрический. Схема гидравлическая прилагается.
Коротков Владимир · ООО "ТЕХКОНЦЕПТ" · 21 мая · Россия · Свердловская обл
Гидростанция бурового станка

ПРОДАМ: Изолирующие крышки для силовых выводов

Критерий безопасности имеет первостепенное значение при проектировании и монтаже сетей электроснабжения. Один из способов достижения этой цели - недопущение прямого контакта человека и силовых линий. Поражение электрическим током может привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья, к основным его признакам можно отнести наличие ожогов, шоковое состояние и нарушение сердечного ритма. Также, помимо неосторожных действий человека, возможен контакт с силовыми линиями различных животных. Любые живые организмы являются хорошими проводниками электрического тока, и в результате прямого контакта происходит короткое замыкание или существенный ток утечки. Это приводит к нарушению в работе электрооборудования вплоть до возгорания и выхода его из строя. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 11 июня · Россия · г Москва
Изолирующие крышки для силовых выводов

ПРОДАМ: Розетка настенная Schuko 16А 3п (2Р+Е) 6ч, 250В, IP67 Bals 7245-1:

Розетка настенная Schuko 16А 3п (2Р+Е) 6ч, 250В, IP67 Bals 7245-1: —  Отлично подходит для наружнего монтажа, на улице, не боится воды (можно керхером мыть). — размер 102×102 мм — 16А 2р+Е — Степень защиты 67. — количество отверстий в коробке 7шт (М20/М25) —  Крепежные саморезы из нержавеющей стали А4 — Производство Германия.
Борисенко Игорь · ООО "БАЛС-РУС" · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Розетка настенная Schuko 16А 3п (2Р+Е) 6ч, 250В, IP67 Bals 7245-1:

ПРОДАМ: Поплавковый выключатель (датчик) FLOAT SWITCH MS 1

Датчик сигналов для контроля уровня в качестве выключателя или включателя в перекачиваемых агрессивных средах с содержанием фекалий, плавает в среде и выполняет переключение в наклонном положении. Применяется в коммунальной, промышленной и бытовой сточной воде. Для применения во взрывоопасной зоне требуется взрывозащищенное разделительное реле. Поплавковый выключатель имеет очень малый гистерезис, то есть точки ВКЛЮЧЕНИЯ и ВЫКЛЮЧЕНИЯ находятся почти рядом. Такую способность нельзя изменить с помощью регулирования длины кабеля. Поэтому для использования датчика необходимо учитывать следующие моменты: если требуется использование только одного датчика сигналов, подключение необходимо осуществлять к прибору управления с регулируемым временем задержки выключения, например, Wilo-Control EC-L… Wilo-Control MS-L… контроль уровня необходимо осуществлять с помощью двух датчиков сигнала. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Удельная масса 0, 95 — 1, 05 кг/дм3 Максимальная температура 80 ˚С Коммутационная способность 1мА/4В — 5А/250В Угол включения 10˚ Класс защиты IP68 /2 бара Цвет поплавка Оранжевый Высота / диаметр 180 / 100 Сечение кабеля 3×1 мм2 Тип кабеля TPK / PVC Цвет кабеля Оранжевый Защитный колпачок провода PVC Длина кабеля 10-50 м Масса вместе с кабелем от 1, 5 кг
Ак Тобе · ТЕСТ-1 · 16 мая · Казахстан · Актюбинская обл
Поплавковый выключатель (датчик) FLOAT SWITCH MS 1
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет.