Клапан выравнивания давления. Причины и необходимость использования

1 сентября 2015 г. в 16:44

Чем выше герметичность — тем больше опасность! Высокий IP корпуса светильника может серьезно навредить, если не позаботиться о влагоотведении и вентиляции, сохраняя высокую степень защиты. Эти задачи решает клапан выравнивания давления.

Почему высокая герметичность корпуса — не всегда хорошо

Герметичные корпуса защищают от пыли и влаги снаружи, но не могут препятствовать образованию конденсата внутри изделия. Происходит это из-за перепада температур: В процессе нагрева давление внутри корпуса увеличивается, и горячий воздух накапливается внутри коробки. Когда она остывает — давление понижается и воздух начинает всасываться снаружи. По достижении «точки росы» появляется конденсат, который способствует окислению внутренних деталей. Кроме того, из-за резких перепадов температуры в стенках появляются микротрещины. Что только усугубляет положение.

Разница температур приводит к негативным перепадам давления
Разница температур в корпусе и на улице приводит к негативным перепадам давления
конденсат в распределительной коробке
Последствия конденсата в распределительной коробке

Окисляются контактные дорожки печатной платы, места припоя проводников и компонентов светильника. Как результат — жизненный цикл сокращается, тратятся ресурсы и время на дополнительное обслуживание изделия. Просверлить отверстие для вентиляции – не лучший выход, ведь увеличится угроза попадания воды и пыли – например из-за дождя или сильного ветра.

Как работает клапан выравнивания давления

Клапан выравнивания давления
Клапан выравнивания давления в светильнике
Клапан выравнивания давления в светильнике

Этот порочный круг может разорвать клапан выравнивания давления. Сравнительно недавно появившийся конструктив, главная особенность которого — Гидрофобная-олеофобная мембрана особого состава. Она пропускает молекулы газа, но полностью блокирует пыль и воду.

Клапан выравнивания давления в разрезе
Клапан выравнивания давления в светильнике

При этом клапан выравнивания давления имеет степень защиты IP68. Он устанавливается в корпус изделия и надежно защищает от попадания внутрь ненужных элементов. Одновременно — обеспечивает циркуляцию воздуха, сохраняя при этом герметичность. Давление выравнивается и негативный эффект в виде конденсата не наступает. Особенно это актуально в северных районах, где зимой стрелка термометра может опускаться до – 50 o

Клапан выравнивания давления в действии
Клапан выравнивания давления в действии

Метал или пластик

Стандартный материал клапана — полиамид PA-6 (разновидность пластика, которая, к слову, обладает огнеупорными свойствами). Но в некоторых случаях требуется более прочный состав. Поэтому используется также никелированная латунь и нержавеющая сталь. Независимые испытания показали, что клапан выравнивания давления способен выдержать перегрузки до 5 Бар при сильном напоре воды.

Технические характеристики

Материал корпуса

Полиамид
PA6 -V2 / V0

Никелированная латунь
( MS58)

Нержавеющая сталь
(1.4305/AISI 303) (1.4404/AISI316 L)

Материал мембраны

Акриловый CO-полимер c нейлоном

Характеристики мембраны

Гидрофобная-олеофобная

Материал уплотнителя

NBR / EPDM

Класс защиты от проникновения

IP 68

Диапазон рабочей температуры

-20°C to + 100°C

Усилие закручивания

0,5 -1,0 Nm

Среднее значение воздушного потока l/h

S

M

H

UH

16

25

133

300

Давление проникновения воды

S

M

H

UH

0,9

Bar

0,5 Bar

0,2 Bar

0,1 Bar

клапаны выравнивания давления: пластик, металл, нержавеющая сталь

Получить техническую документацию от производителя клапанов выравнивания давления — «ORTAC» вы можете у наших специалистов.

Компания «Альтаир Груп»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Импортные электронные компоненты, клеммники и зажимы на печатную плату и провод, клеммники на din рейку, реле времени, сигнальные реле, разъемы питания, корпуса для РЭА, кабельные вводы, быстродействующие предохранители и многое другое по доступным ценам. Вся продукция сертифицирована в соответствии с Российским законодательством и регламентами Таможенного союза. Оптовые поставки с постоянного обновляемого склада в Санкт-Петербурге. Бесплатные образцы и доставка до ТК. Проектная работа с…
Отдел Продаж
Все новости и публикации пользователя Отдел Продаж в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Клапан высокого давления, электромагнитный SMART SB55926 DN15, PN75, пилотного действия

Клапан электромагнитный нормально-закрытый (без напряжения – закрыт); Rc 1\2", DN15, PN75. Рабочий перепад давления в трубопроводе: 1-50 бар. Kvs 2.32 м3/ч. Корпус – латунь, уплотнение поршня PTFE, температурный диапазон применения: -30…+150 °С; Применяют клапан для воды (холодной или горячей), воздуха, растворов, пара, пароводяной смеси и др. неагрессивных газов и жидкостей; По умолчанию клапан комплектуется катушкой 220В. Класс защиты: IP65 Опционально клапан комплектуется катушкой AC24V; DC24V, DC12V. Стоимость катушки входит в стоимость клапана.
Сагеева Аида · Евроарматура · Вчера · Россия · Респ Татарстан
Клапан высокого давления, электромагнитный SMART SB55926 DN15, PN75, пилотного действия

ПРОДАМ: Клапан 50УРС, вентиль АЗТ-20-10/63, У29162-025, Р2910401, ПЭКДД, ПЭКДД М2

Предлагаем Вашему вниманию Распределительную арматуру высокого давления (пневмоэлектроаппаратура, криоарматура) производства Ковровского КБ «Арматура» и Воронежского Механического Завода, других производителей с хранения, из наличия: Вентиль АВ-011М -22шт. АВ-013М -54шт. АВ-018 –4шт. АВ-019 –1шт. АВ-027 -61шт. АВ-043 –3шт. АВ-046 -12шт. АВ-048 –10шт. АВ-049М -35шт. АВ-053 -11шт. АВ-055 -2шт. АВ-061 -2шт. АВ-071 -1шт. АВ-074 — 2+5(2001гв)=7 шт. АВ-075 –1шт. АВ-075 вар. II — 1шт. АВ-077 -5шт. АВ-091 –8шт. АВ-093 -2шт. АВ-100 -2шт. АВ-106 -2шт. АВ-127 -10шт. АВ-128 -8шт. АВ-141-6 -5шт. (2000-е г. г.) Вентиль Т-100 –25шт. Т-102 — 50шт. Т-106 — 11шт. Т-114 — 4шт. Т-122 — 0 шт. Т-124 — 2 шт. Т-126 — 3 шт. Т-134 — 3 шт. Вентиль кислородный КВ-5 -1шт. Вентиль кислородный КВБ-53 баллонный латунный -3шт. Вентиль 992АТ-2 — 7шт. Клапан обратный АО-002М –1шт. АО-003М -33шт. АО-010 -10шт. АО-012 -1шт. АО-014 — 18 шт. АО-019 — 1+(2 шт.) АО-023 — 1 шт. АО-040 — 14 шт. АО-042 — 4 шт. АО-043 — 1 шт. АО-044 — 1+(1 шт.) АО-077 — 3 шт. Клапан обратный Т-312 — 2 шт. Т-314 — 2 шт. Т-318 — 3 шт. Т-322 — 7 шт. Т-325 — 1 шт. Т-330 — 5 шт. Клапан предохранительный АП-003А — 2 шт. АП-008 — 9 шт. АП-009Д — 1 шт. АП-012 — 2 шт. АП-013 — 37 шт. АП-014 — 27 шт. АП-014Д — 2 шт. АП-017А (Ду=8 мм. Рр=10-25 атм.) — 2 шт. АП-020 — 10 шт. АП-020 вар. II — 7 шт. АП-020Д — 8 шт. АП-021Д — 8 шт. АП-023 — 7 шт. АП-026 — 2 шт. АП-027Д — 6 шт. АП-037 — 0 шт. АП-049 — 3 шт. АП-050 — 3 шт. АП-051 — 1 шт. АП-052 — 21 шт. АП-054 — 9 шт. АП-055 — 2 шт. АП-061 — 2 шт. АП-063 — 3 шт. АП-094 — 2 шт. АП-099 — 18 шт. АП-104 — 2 шт. (1 шт. — 2005 г.) АП-107 — 5 шт. АП-107-01 — 2 шт. (2001 г. в.) АП-118 — 3 шт. АП-120 — 17 шт. АП-123 — 2 шт. (08.2001 г. в.) Клапан предохранительный АУ111-500 — 23 шт. АУ326-000 — 1 шт. АУ340-000 — 1шт. АУ375-320 — 1 шт. АУ375-680 — 1 шт. АУ375-720 — 5 шт. Клапан предохранительный Т-408 — 4 шт. Т-410 — 1 шт. Т-412 — 0 шт. Т-413 — 1+4 шт. Т-416 — 2+3 шт. Т-422 — 2 шт. Т-424 — 0+2...
Новиков Сергей · ООО Криоарматура · 7 мая · Россия · г Москва
клапан 50УРС, вентиль АЗТ-20-10/63, У29162-025, Р2910401, ПЭКДД, ПЭКДД М2

ПРОДАМ: Клапан электромагнитный высокого давления SMART SB55525 DN8, PN150, пилотного действия

Клапан электромагнитный нормально-закрытый (без напряжения – закрыт); G 3\8", DN8, PN150. Рабочий перепад давления в трубопроводе: 1-150 бар. Корпус – латунь, уплотнение поршня PEEK, температурный диапазон применения: -20…+110°С; Применяют клапан для воды (холодной или горячей), воздуха, растворов и др. неагрессивных газов и жидкостей; Клапан комплектуется катушкой 220В. Класс защиты: IP65
Сагеева Аида · Евроарматура · Вчера · Россия · Респ Татарстан

ПРОДАМ: Продам газовую стендовую арматуру высокого давления ковровского завода

вентиль АВ-011 -60шт. клапан предохранительный АП-037 -2шт. вентиль АВ-013м -20шт. клапан предохранительный АП-009 -1шт. вентиль АВ-018 -10шт. клапан предохранительный АП-012 -1шт. вентиль АВ-019 -3шт. клапан предохранительный АП-013 -2шт. вентиль АВ-043 -1шт. клапан предохранительный АП-014д-6шт. вентиль АВ-049 -10шт. клапан предохранительный АП-020д-8шт. вентиль АВ-053 -10шт. клапан предохранительный АП-021д-2шт. вентиль АВ-046 -3шт. клапан предохранительный АП-023 -1шт. вентиль АВ-048 -2шт. клапан предохранительный АП-027д-2шт. вентиль АВ-054(2)2шт. клапан предохранительный АП-050 -3шт. вентиль АВ-055 -1шт. клапан предохранительный АП-052 -5шт. вентиль АВ-075 -1шт. клапан предохранительный АП-054 -5шт. вентиль АВ-061 -4шт. клапан предохранительный АП-055 -6шт. вентиль АВ-077 -1шт. клапан предохранительный АП-063 -2шт. вентиль АВ-091 -2шт. клапан предохранительный АП-099 -3шт. вентиль АВ-027 -10шт клапан предохранительный АП-118 -3шт. клапан предохранительный АП-120 -3шт. клапан предохранительный АП-008 -7шт. клапан обратный АО-003 -2шт. фильтр АФ-002 -11шт. клапан обратный АО-012 -2шт. фильтр АФ-003 -3шт. клапан обратный АО-010 -2шт. фильтр АФ-005 -2шт. клапан обратный АО-014 -2шт. фильтр АФ-006 -10шт. клапан обратный АО-023 -2шт. фильтр АФ-007 -2шт. клапан обратный АО-040 -2шт. фильтр АФ-010 -5шт. клапан обратный АО-042 -2шт. фильтр АФ-032 -30шт. электропневмоклапан АЭ-003 -2шт. фильтр АФ-046 -1шт. электропневмоклапан АЭ-007(2)3шт. фильтр АФ-028 -2шт. электропневмоклапан АЭ-011(1)3шт. фильтр АФ-054 -2шт. электропневмоклапан АЭ-011(2)2шт. фильтр АФ-059 -1шт. электропневмоклапан АЭ-012 2шт. фильтр АФ-020 -1шт. электропневмоклапан АЭ-014(1)4шт. фильтр АФ-052 -1шт. электропневмоклапан АЭ-014(2)3шт. фильтр АФ-031 -1шт. электропневмоклапан АЭ-026 2шт. фильтр АФ-055 -1шт. электропневмоклапан АЭ-029 16шт. фильтр АФ-056 -1шт. электропневмоклапан АЭ-044 ...
Новиков Сергей · ООО Криоарматура · 7 мая · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Стенд для испытаний клапанов предохранительных ПОБЕДИТ-С-1-300-40

Стенд для проведения следующих типов испытаний: Пневматические испытания на установочное давление при настройке (тарировании) предохранительных клапанов. Пневматические испытания рабочим давлением: — на герметичность затвора настроенного клапана; — на герметичность соединения «корпус-седло». Типы присоединений арматуры: фланцевый, муфтовый (резьбовой) СТЕНД СЕРТИФИЦИРОВАН НАЗНАЧЕНИЕ Определение давления настройки предохранительных клапанов (тарирование), испытание узла затвора на герметичность. ТИПЫ ИСПЫТЫВАЕМОЙ АРМАТУРЫ — предохранительные клапаны; — запорная арматура. ТИПЫ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ИСПЫТЫВАЕМОЙ АРМАТУРЫ — фланцевый; — муфтовый (резьбовой) и т. д. ДОСТОИНСТВА — быстрая центровка и зажим изделия за счет синхронного перемещения прихватов; — универсальный испытательный стол позволяет осуществлять установку и испытания предохранительных клапанов различных диаметров без переналадки стенда; — контроль герметичности выходных патрубков осуществляется эластомерными заглушками с БРС, что значительно сокращает время испытаний; — все элементы, контактирующие с водой, выполнены из коррозионно-стойких материалов или имеют антикоррозионные покрытия; — для снижения шума срабатывающего клапана при настройке, стенды оснащаются глушителем. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ Испытание арматуры — процесс имитации работы предохранительных клапанов путем подачи давления и фиксации давления срабатывания, так же процесс нагрузки клапанов рабочим и пробным давлением. Стенд предназначен для эксплуатации вне взрывоопасных зон (категорированных как безопасная зона), в закрытых помещениях и на открытом воздухе с температурой окружающей среды от плюс 10 до плюс 40 ºС, в районах категории размещения УХЛ 4 по ГОСТ 15150 нефтеперерабатывающей, нефтехимической, атомной и других отраслях народного хозяйства.
Скб Победит · ООО СКБ "ПОБЕДИТ" · 14 мая · Россия · Пензенская обл
Стенд для испытаний клапанов предохранительных ПОБЕДИТ-С-1-300-40
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.