Передача, распределение и накопление электроэнергии

Концевые муфты для кабелей на напряжение 35 кВ

5 октября 2015 г. в 12:22

Концевые муфты — это устройства, главным предназначением которых является оконцевание разнообразных кабелей. Используя такую составляющую, вы сможете добиться наиболее герметичного и надежного соединения.

Муфта концевая 35 кВ является надежным способом соединять кабели с полиэтиленовой и бумажной пропитанной изоляцией. Стоит заметить, что эта методика является полностью безопасной. Используя такие устройства, вы можете быть полностью уверены, что все соединения будут идеально защищены от практически любого внешнего воздействия.

Конструкция муфты с полиэтиленовой изоляцией

Муфта концевая 35 кВ может быть как одножильная, так трехжильная. По типу кабели на данное напряжение сегодня выделяются два вида типа — с бумажной пропитанной и полиэтиленовой изоляциями.

Муфта концевая для одножильного кабеля (рис.1) с полиэтиленовой изоляцией оснащена заземляющим проводником и проволокой экрана кабеля, которые герметизируются мастикой. Изоляционная трубка с внутренней стороны также имеет слой герметизирующей мастики, которая обладает свойством выравнивания напряженности поля. Мастика герметизирует и изолирует жилу.

Такая конструкция используется на муфтах одножильных — как для внутреннего, так для наружного монтажа. Только на жилы муфты для наружного монтажа надеваются специальные изоляционные «юбки», обеспечивающие отвод воды.

За счет трехжильной муфты кабель преобразуется в три одножильных кабеля, благодаря чему имеется возможность перефазировать жилы кабеля. На жилы надеваются изоляционные трубки от корешка до экрана. Область, находящаяся в районе корешка, герметизируется, после чего защищается перчаткой. Непосредственно сама перчатка усаживается на окончание наружного покрова и жилы. После этого на жилы надевается изоляционная трубка, внутренняя часть которой наполняется термоплавкой мастикой. Такая конструкция предусматривается преимущественно на муфтах внутреннего применения. Для муфт наружной установки предусматриваются дополнительно специальные изоляционные юбки.

Конструкция муфты с бумажной пропитанной изоляцией

Специальная желтая лента маслостойкого типа заполняет все пустоты в области окончания металлической оболочки. Непосредственно сама бумажная изоляция закрывается маслостойкой трубкой. Проводящие трубки муфты обеспечивают переход от металлической оболочки к бумажной изоляции, а их края обрабатываются мастикой. После этого мастика с переходом на изоляцию и проводящая трубка закрывается термоусаживающей трубкой.

На муфтах наружной установки предусматриваются дополнительные изоляционные юбки, количество которых может варьироваться в зависимости от сечения жилы.

Муфты термоусадочные

Такой тип муфт используется практически при любых способах, которыми были проложены кабели. Они отличаются надежностью и длительностью службы. Эксплуатационный срок может превышать 30 лет. Еще одна отличительная особенность муфт такого типа состоит в том, что их довольно просто устанавливать, однако при монтаже требуется нагревательное оборудование.

Они не подвержены воздействию химических и атмосферных факторов. Конструкция отличается наличием прочного шланга и кожуха, толщина стенок которых достигает 6 мм. Такому продукту не страшны практически никакие температурные воздействия. Они гарантируют надежную работу в диапазоне температур от +50 °С до –50 °С.

Отличным примером такого устройства является концевая муфта EPKT (рис. 2).

Муфты холодной усадки

Эти муфты применяются практически так же, как и термоусадочные, и чаще всего используются в тех случаях, когда применение открытого пламени недопустимо. Основой таких муфт являются компоненты, растянутые на специальном каркасе и выполненные из специальной силиконовой резины.

Монтаж такого устройства не занимает много времени, и для этого совершенно нет нужды в использование каких-либо специальных приборов. Главная особенность муфт холодной усадки состоит не столько в широкой области применения, сколько в особой системе выравнивания напряжения электрического поля, которое достигается за счет наличие специальных элементов выравнивания.

Источник: «Кабель.РФ»
cable.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания «Кабель.РФ» является не только ведущим экспертом в кабельной промышленности, но и одним из лидеров продаж кабельно-проводниковой и электротехнической продукции на российском рынке. Более 100 тыс. позиций товаров в каталоге компании, позволяют сделать правильный выбор даже самым требовательным покупателям. Продажа электротехнической продукции осуществляется из наличия со складов, расположенных на территории России, и под заказ на производство. Компания реализует: –…
Алешева Юлия Васильевна
Все новости и публикации пользователя Алешева Юлия в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Кабельный хомут KO, KO-3, ELRAF

Кабельные хомуты КО предназначены для фиксации всех видов кабелей высокого (110кВ -500кВ), среднего (5-35кВ) и низкого (0,4-1кВ) напряжения. материал: полиамид армированный стекловолокном. (устойчив к агрессивным средам) В НАЛИЧИИ на складе. Одинарные (для крепления одного кабеля): Кабельный хомут КО 27 - для кабеля с наружным Ø16-27мм Кабельный хомут КО 40 - для кабеля с наружным Ø27-40мм Кабельный хомут КО 40 OTW - для кабеля с наружным Ø27-40мм, с креплением в основании Кабельный хомут КО 40 ТP -для кабеля с наружным Ø27-40мм, бандажной лентой Кабельный хомут КО 40 ТO - для кабеля с наружным Ø27-40мм, бандажной лентой к круглому столбу Кабельный хомут КО 54 - для кабеля с наружным Ø34-54мм. Кабельный хомут КО 75 - для кабеля с наружным Ø48-75 мм. Кабельный хомут КО 75 OTW - для кабеля с наружным Ø48-75мм, с креплением в основании Кабельный хомут КО 90 - для кабеля с наружным Ø65-90мм, с креплением в основании Кабельный хомут КО 100 - кабеля с наружным Ø74-100мм Кабельный хомут КО 132 - для кабеля с наружным Ø99 -132мм Тройные (для крепления трех кабелей в треугольник): Кабельный хомут КО-3 24-36 - для трех кабелей с наружным Ø24-36мм. Кабельный хомут КО-3 32-47 - для трех кабелей с наружным Ø 32-47мм. Кабельный хомут КО-3 37-52 - для трех кабелей с наружным Ø 37-52мм. Кабельный хомут КО-3 50-65 - для трех кабелей с наружным Ø 50-65мм. Кабельный хомут КО-3 63-80 - для трех кабелей с наружным Ø 63-80мм. Кабельный хомут КО-3 78-95 - для трех кабелей с наружным Ø 78-95 мм. Кабельный хомут КО-3 90-118 - для трех кабелей с наружным Ø 90-118мм. Кабельный хомут КО-3 118-150 - для трех кабелей с наружным Ø 118-150мм. Рядные Кабельный хомут KO-4/27 - для 4 кабелей в ряд Ø13-25мм. Кабельный хомут КО 4/27M - модуль для KO-4/27 увеличивает количество рядов КО 40/2 - Двойной хомут КО 40 KO-40/3 - Тройной хомут КО 40 Конструкция крепления, разработанная специалистами компании ELRAF, и материал гарантируют высокие физико-механические свойства, что обеспечивает: надежную...
Андрей Андрей · ООО Союз-М · 16 ноября · Россия · г Санкт-Петербург
Кабельный хомут KO, KO-3, ELRAF

ПРОДАМ: Кабели проводного вещания

Для обеспечения работы кабельных сетей используются специальные кабели проводного вещания. Они позволяют передавать и перераспределять программы в высокочастотных и низкочастотных диапазонах и представляют собой однопарные провода с высоким сопротивлением и слоем надежной изоляции. Для удовлетворения всех потребностей производители предлагают кабельно-проводниковую продукцию в нескольких основных вариантах исполнения. Компания «МетроМет» реализует кабели проводного вещания — цена производителя! Мы доставляем кабельную продукцию во все регионы России транспортными компаниями, в Москве и области бесплатная доставка курьерами. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КАБЕЛЕЙ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ Существует несколько наиболее популярных кабелей, востребованных в различных информационных сетях. Например, кабель проводного вещания МРМПЭ 2×1.2 используется «ЦентрТелекомом» и в сети МГРС для радиотрансляции программ. Его применяют как в местных распределительных сетях в линиях с напряжением 120 В, так и в магистральных линиях с напряжением 960 В. Данный тип кабеля проводного вещания оснащён защитным экраном, поэтому на него не действуют электромагнитные помехи в городских условиях, в отличие от аналога МРМП, в котором нет экрана. Если вас интересует характеристика и цена кабеля проводного вещания 1×2×1.2 вариант МРМПЭ (экранированный) будет немного выше, стоит отметить, что и диапазон его использования намного шире. Оба варианта предназначены для прокладки и монтажа в коллекторах, на стенах, в телефонных каналах и в грунтах. Допустимый диапазон эксплуатации кабелей типов: МРМП и МРМПЭ — при температуре от минус 50, до плюс 50-ти градусов Цельсия. Кабель рассчитан как минимум на 10 лет эксплуатации, в реальности срок его службы намного выше. Помимо этого, покупатели проявляют повышенный интерес к еще одному типу кабеля МРМПЭ — к кабелю МРМПЭБ. Последняя буква в аббревиатуре означает, что помимо поясной изоляции экранирующего электромагнитные помехи слоя кабель дополнительно бронирован....
Отдел продаж · МетроМет · Сегодня · Россия · Московская обл
Кабели проводного вещания

ПРОДАМ: Кабельные муфты

Прогрессив Северо-Запад, ждем вас на нашем центральном сайте, ежедневно!!! Всегда по наличию: кабельные муфты на напряжение до 1 кВ кабельные муфты на напряжение до 10 кВ кабельные муфты на напряжение 20-35 кВ 1. Гарантия. 2. Отправка во все регионы РФ. 3. Форма оплаты: наличный и безналичный расчет. 4. Цены, лучшие в регионе (убедитесь сами). 5. Добро пожаловать на наш центральный сайт.
Гареев Руслан · ПРОГРЕССИВ СЕВЕРО-ЗАПАД · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Кабельные муфты

ПРОДАМ: Кабельное крепление КА 25-40 УХЛ1

Кабельное крепление КА 25-40 УХЛ1 - это устройство крепления кабеля, применяемое для фиксации одно- и многожильных кабелей разных классов напряжения до 35 кВ включительно. Кабельную клицу серии КА можно применять для кабеля с различными видами изоляции: с ПВХ-изоляцией, из этиленпропиленовой резины и изоляцией из сшитого полиэтилена. Крепление обеспечивает надежную фиксацию кабеля в горизонтальной и наклонной плоскостях без применения дополнительных прокладок и обеспечивает заявленную стойкость электродинамическим силам. Особенности материал крепления: полиамид армированный стекловолокном; конструкция полностью исключает контакт кабеля с металлической конструкцией; отсутствие замкнутого магнитного контура; широкий диапазон размеров закрепляемых кабелей; за счет свойств материала и широкого обхвата не повреждает оболочку кабеля. Технические характеристики Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 ГОСТ 15150-69; Температура применения: от -60 С до +120 С градусов; Стойкость: к озону, ультрафиолету, атмосферных осадков, радиации, продуктам нефтепереработки; средний срок эксплуатации: не менее 30 лет
Андрей Андрей · ООО Союз-М · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Кабельное крепление КА 25-40 УХЛ1

ПРОДАМ: Кабельный держатель для крепления в треугольник, д. 35-55 BHR3505мм 1150 руб.

Используется при монтаже высоковольтного кабеля в треугольник с напряжением 110-220, 500 кВ. Элементы системы "B5 Combitech" легко комбинируются друг с другом, что позволяет создавать конструкции любой сложности и строить проекты нестандартных размеров. При этом обычно применяются соединения болтового типа. Кабельный держатель относится к группе решений для прокладки кабелей среднего и высокого напряжения. Держатели кабеля обладают высокой прочностью и надежностью, отвечают всем требованиям безопасности и экологичности. Аксессуар предназначен для монтажа кабельных линий из трех цепей. Он может применяться как в помещениях, так и на открытом воздухе. Совместимый диаметр кабеля - от 35 до 55 мм.
Отдел Продаж · РУССКИЙ КАБЕЛЬ · 4 декабря · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Кабельный держатель для крепления в треугольник, д. 35-55 BHR3505мм 1150 руб.
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.