Обзор новых технологий аккумуляторных батарей

  • 394
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Высокие стандарты современной техники требуют батарей, сочетающих высокую производительность, энергоэффективность и увеличенный запас энергии. Новые модели погрузочной техники становятся мощнее, появляется дополнительное навесное оборудование, увеличивается скорость для решения самых разнообразных задач в логистике — всё это повышает требования к источникам энергии и привычные аккумуляторные батареи уже не всегда им удовлетворяют. Поэтому производители ищут разнообразные пути для усовершенствования батарей, мы рассмотрим два наиболее интересных из них.

В последнее время литий-ионная техно логия у всех на слу ху, и неудивительно. Популярность этой технологии стала следствием крайне интересных харак теристик этой химической схемы: большой циклический срок службы, минимальное время заряда вплоть до одного часа, боль шая плотность энергии, отсутствие газовы деления, малый вес.

Однако, когда речь заходит о коммерческой реализации этой технологии, то выясняется, что под названием «Литий-ионные АКБ» скрывается несколько различных химических схем, например, Литий-железо-фосфат, Ли тий-кобальтат, Литий-титанат и другие. Некоторые из этих схем являются нестабильными и небезопасными в использовании и/или крайне дорогими в производстве. На данный момент наиболее популярная схема — Литий-железо-фосфат (LiFePO4), оптимальная с точки зрения безопасности, стабильности и цены (всего в 4-5 раз дороже традиционных АКБ), однако она не в полной мере реализует потенциал литий-ионной технологии, в част ности срок службы составляет всего 3.000 циклов при заряде за 2-3 часа и глубине раз ряда 80%. При заряде за 1 час и глубине раз ряда 100% срок службы резко сокращается.

Кроме того, литиевая батарея может работать только при наличии электронной систе мы контроля (BMS), поэтому надёжность АКБ ограничена надёжностью этой системы. На текущий момент коммерческое применение литий-ионных батарей находится в зачаточном состоянии, производители пробуют раз личные варианты исполнения АКБ, потребители берут батареи в тестовую эксплуатацию, пытаясь оценить имеет ли смысл увеличивать затраты на батареи. С другой стороны, про должаются поиски и исследования в области применения лучших материалов катода и анода, химического состава компонентов и их свойств, в разрабботке есть несколько перспективных схем, близких по характеристи- кам к литий-ионным АКБ, а по стоимости к традиционным батареям.

Сравнительная таблица параметров

  Классические батареи EPzS/B АКБ Li-ION технологии АКБ TENSOR (TCSM)
Срок службы, циклы 1.500 циклов 2.000-3.000 циклов (не подтверждены реальной эксплуатацией) 1.800 циклов
Эффект памяти Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Работа в низко- температурных условиях Возможна, ёмкость снижается Невозможна без подогрева ячеек Возможна, ёмкость снижается незначительно
Предполагаемый режим работы Непрерывная работа в течение смены 8-12 часов Требуется промежуточный подзаряд Непрерывная работа в течение смены 8-12 часов, допускаются частые подзаряды
Совместимость с электросистемой погрузчика Да Нет, требует доработ- ки и доп. индикатора разряда Да
Время заряда 7-8 часов Минимум 1 час. Рекомендуется 2-3 ч. От 4-х часов

В 2012 году компания EXIDE Technologies, крупнейшей в мире производитель свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, представила новую серию свинцово-кислот ных аккумуляторных батарей, предназна ченных для тяжёлых и экстремальных режи мов работы, получившую название TENSOR. Благодаря применению медной отрицатель ной пластины с пониженным сопротивлением, а также доработанной положительной пластины, удалось создать батарею, которая сильно выигрывает у классических свинцово-кислотных батарей по всем параметрам: ёмкости, плотности отдаваемой энергии, времени заряда, способности переносить низкие температуры без существенной потери емкости. Наиболее интересная осо бенность этой АКБ — способность работать с очень высокими токами заряда и разряда. Это означает, что, во-первых, батарею мож но быстро заряжать (за 4 часа) без ущерба для срока её службы, допускается и даже рекомендуется промежуточный подзаряд при работе, рекуперация энергии современны ми складскими машинами производится с гораздо большей эффективностью. А во вторых, батарея Tensor гораздо лучше работает с высокими нагрузками, например, на машинах с большой грузоподъёмностью или большим количеством навесного оборудо вания. Это означает, что при использовании батарей TENSOR возможно использование одной батареи для работы в течение двух смен подряд, причём, чем больше нагрузка на батарею, тем больше выигрыш по сравнению с традиционной батареей.

Рассмотрим подробнее какие выгоды несёт в себе использование батарей TENSOR в электрической технике:

  1. TENSOR имеет увеличенный примерно на 20% ресурс работы, а это дополнительный год работы батареи на предприятии, по сравнению с классической батареей в тех же условиях.
  2. Элементы TENSOR имеют большую ём кость, чем элементы классических батарей (до 18%, в зависимости от типа).
  3. АКБ TENSOR имеют низкое внутреннее сопротивление, благодаря чему прекрасно реализованы два следующих преимущества:
  • при работе (разряде) батареи TENSOR гораздо лучше отдают энергию, меньше гре ются и в результате реальное время работы машины на одинаковых операциях с батаре ей TENSOR значительно превышает время работы техники на классических типах АКБ, особенно при высокой нагрузке;
  • время заряда батарей TENSOR может быть значительно сокращено. Полный заряд (при глубине разряда 80%) может быть про изведен за 4 часа. Батарея прекрасно адаптирована для проведения промежуточных подзарядов (короткие перерывы в работе, длительностью 15-60 минут). Использование батареи Tensor с промежуточными подзаря дами делает возможной двухсменную работу без использования запасной сменной АКБ.
  • Важным преимуществом является очень небольшая потеря ёмкости при работе в холодных условиях. Как известно, ёмкость обычной батареи уменьшается при пониже нии рабочей температуры. Основной проблемой батарей, используемых в низкотемпературных складах, является хронический недозаряд, и как следствие — сильная сульфатация батарей. TENSOR лишен этих недо статков, батарея отлично приспособлена для работы в холодных условиях, ёмкость снижа ется незначительно, например, при температуре батареи -20оС реальное время работы АКБ TENSOR на 52% больше, чем аналогич ной классической АКБ. Это означает, что сменных батарей нужно меньше или вообще можно обойтись одной батареей там, где раньше их нужно было две.
  • Батареи TENSOR полностью взаимо заменяемы с классическими батареями, это означает, что они подходят к любой складской технике любого производителя, их можно заряжать любыми зарядными устройствами соответствующей мощности уже установленными в зарядных комнатах. Может использоваться вся существующая инфраструктура. Все электрические системы машин и механизмов не требуют перенас тройки и продолжают работать в штатном режиме. Сохраняется гарантия производи телей и не требуется проведения никаких дополнительных работ или установка новых электронных блоков или компонентов.
  • Таким образом, батарея TENSOR отвечает самым высоким современным требовани ям и являет собой новый виток в современ ном развитии технологии, оставаясь при этом хорошо знакомой, надежной и про стой в эксплуатации батареей, способной эффективно трудиться и в старой технике, повышая ее эффективность, и в новых ма шинах, позволяя раскрыть весь их совре менный потенциал.

    Представители всех предприятий, ис пользующих батареи TENSOR, отмечают их надежность, значительно возросшие произ водительность и время работы машин, про стоту в эксплуатации. Батареям не требуется никакого дополнительного ухода кроме тра диционного регламента. При своих выда ющихся характеристиках батарея выглядит абсолютно привычно, не требует особых навыков при обращении и дополнительного обучения.

    Единственным нерешённым вопросом остается долив воды и специальное поме щение для заряда АКБ. Для решения этой проблемы было предложено применить технологию гелевых батарей dryfit®, извест ную как раз тем, что при ее использовании не требуется ни долив воды, ни специальное помещение для заряда АКБ, но для тяжёлых режимов такая батарея не подходит. На сты ке этих двух технологий родилась новейшая разработка инженеров EXIDE: герметизиро ванная гелевая батарея TENSOR XGEL.

    Батарея объединяет в себе все преиму щества двух технологий: TENSOR и dryfit®. Данный симбиоз обещает сочетание уни кальных потребительских свойств: необслу живаемая батарея, не требующая зарядного помещения, и высокие эксплуатационные характеристики идентичные классическим батареям: долгий срок службы, высокая ем кость, высокая мощность, заряд за 8 часов.

    Сравнительная таблица характеристик АКБ EXIDE

      MARATHON Classic dryfit® (Sonnenschein) TENSOR TENSOR XGEL*
    Срок службы 1.500 циклов 1.200 циклов 1.800 циклов 1.500 циклов
    Допустимая глубина разряда 80% 60-80% 80% 80%
    Обслуживание Долив воды 1 раз в 10 циклов Не требуется Долив воды 1 раз в 10 циклов Не требуется
    Время заряда 7-8 часов 12 часов от 4 часов 7-8 часов
    Спец. помещение для заряда Требуется Не требуется Требуется Не требуется
    Режим работы Лёгкий/Тяжёлый Лёгкий/Средний Тяжёлый/Экстремальный Лёгкий/ Тяжёлый

    * Данные приведены на основании предварительных испытаний, возможно изменение характеристик до официального анонса. Доступность для заказа TENSOR XGEL ожидается в 4 квартале 2015 года, cледите за новостями на сайте www.akku-vertrieb.ru

    Алексей МАНЦЕВ,
    менеджер по работе с ключевыми клиентами
    ООО «Акку-Фертриб»
    Статья опубликована в 
    журнале «Складской комплекс» № 4

    Читайте также
    Новости по теме

    Объявления по теме

    ПРОДАМ: Аккумуляторы для альтернативной энергетики

    Для хранения получаемой энергии от альтернативных источников энергии необходимы аккумуляторные батареи. Причем необходимы не простые, а специализированные батареи, т.к. альтернативная энергетика предъявляет к аккумуляторам крайне жесткие требования, такие как большое количество циклов заряда-разряда, устойчивость к глубокому разряду, высокие и низкие температуры эксплуатации. Всеми этими свойствами обладают специализированные аккумуляторы FIAMM Solar, а также инновационные Никель-Солевые батареи FIAMM SoNick. Отличные эксплуатационные характеристики батарей FIAMM позволяют обеспечить максимальный срок службы аккумуляторов и сэкономить операционные затраты в процессе эксплуатации.
    Еськов Алексей · МАГНИТ · 9 марта · Россия · Новосибирская обл
    МАГНИТ, ООО

    ПРОДАМ: Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HRL

    Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии HRL являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы являются непроливаемыми и имеют превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда.Серия HRL относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания ЦОД, систем связи и другого оборудования. Особенности — Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа; — Нет ограничений на воздушные перевозки; — Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р; — Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; — Необслуживаемые. Не требует долива воды; — Высокая плотность энергии; — Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,не поддерживающего горение; — Срок службы: 10-12 лет; — Метод заряда: Заряд постоянным напряжением (25°С); — Циклический режим 2,3 – 2,35 В/эл; — Буферный режим 2,23 – 2,27 В/эл ПРИМЕНЕНИЕ — Источники бесперебойного питания; — Источники резервного энергоснабжения; — Объекты связи; — Объекты энергетики; — Системы солнечной и ветроэнергетики
    Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 20 марта · Россия · г Москва
    Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HRL

    ПРОДАМ: Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HR

    Батареи DELTA серии HR являются свинцово-кислотными, герметизированными, необслуживаемыми аккумуляторами с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведены по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы. Особенности: — Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа; — Нет ограничений на воздушные перевозки; — Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р; — Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; — Необслуживаемые. Не требует долива воды; — Высокая плотность энергии; — Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,не поддерживающего горение. Срок службы — До 26Ач включительно – 8 лет. — Delta HR 12-40, HR 12-65, HR 12-100 – 10-12 лет. — Метод заряда: Заряд постоянным напряжением (25°С); — Циклический режим 2,35 – 2,4 В/эл; — Буферный режим 2,25 – 2,3 В/эл ПРИМЕНЕНИЕ — Источники бесперебойного питания; — Источники резервного энергоснабжения; — Медицинское оборудование; — Различные области приборостроения; — Системы солнечной и ветроэнергетики
    Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 20 марта · Россия · г Москва
    Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HR

    ПРОДАМ: Аккумуляторы Энергия АКБ

    Полное описание: Аккумуляторы Энергия АКБ созданы специально для работы в буферном режиме эксплуатации. Благодаря применению технологии AGM и использованию материалов высокой чистоты, обеспечивается крайне низкий саморазряд. Идеальны для работы в устройствах бесперебойного электропитания, охранной сигнализации, информационных и телекоммуникационных системах и других типах оборудования. Идеальны для работы в устройствах бесперебойного электропитания, охранной сигнализации, информационных и телекоммуникационных системах и других типах оборудования. Преимущества: — Герметичная конструкция, предотвращающая утечку кислоты и коррозию клемм; — Конструкция, не требующая обслуживания; — Безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва; — Увеличенный срок службы в условиях повышенной вибрации; — Стабильная работа при больших нагрузках.
    Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 20 марта · Россия · г Москва
    Аккумуляторы Энергия АКБ

    ПРОДАМ: Аккумуляторные батареи Casil

    Продаем аккумуляторы Casil AGM VRLA 12v и 6v. casil CA 1208 12В 0, 8Ачас casil CA 1213 12В 1, 3Ачас casil CA 1222 12В 2, 2Ачас casil CA 1233 12В 3, 3Ачас casil CA 1245 12В 4, 5Ачас casil CA 1270 12В 7Ачас casil CA 12120 12В 12Ачас casil CA 12180 12В 18Ачас casil CA 12260 12В 26Ачас casil CA 12400 12В 40Ачас casil CA 613 6В 1, 3Ачас casil CA 628 6В 2, 8Ачас casil CA 633 6В 3, 3Ачас casil CA 645 6В 4, 5Ачас casil CA 675 6В 7, 5Ачас casil CA 6120 6В 12Ачас Доставка по РФ
    Игнашов Александр · КА-Партнер · 13 марта · Россия · г Москва
    Аккумуляторные батареи Casil
    Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.