Распределительные шкафы обеспечивают защиту не только находящемуся в них электрическому оборудованию. Они защищают и людей, которые работают с распределительными системами и аппаратурой управления, или находятся поблизости от них, от опасностей, источником которых может стать электрический ток. Требования к защите и задачи, касающиеся обеспечения безопасности, определяются различными нормами, правилами или условиями для разрешения в зависимости от места установки, отрасли или области применения. Результатом этого разнообразия спецификаций становятся бесчисленные испытания и подтверждения, призванные обеспечить соответствие корпуса распределительного шкафа требованиям.

Хорошо известным требованием к корпусу распределительного шкафа является степень защиты IP согласно IEC 60529, которая описывает защиту от попадания твердых тел или пыли, а также от попадания воды. Но кроме этого существует множество других требований к корпусу распределительного шкафа:

  • точное соблюдение размеров;
  • стойкость к коррозии;
  • толщина слоя лакокрасочного покрытия;
  • ударная вязкость;
  • предельно допустимая статическая нагрузка материала;
  • динамическая нагрузка материала, устойчивость к вибрации;
  • устойчивость к УФ;
  • защита в экстремальных климатических условиях;
  • подтверждение способности к теплоотдаче;
  • подтверждение сопротивления внутреннему давлению при коротких замыканиях;
  • подтверждение защиты людей при электрических сбоях;
  • защита людей при возникновении дуги короткого замыкания;
  • защита при внешних механических повреждениях;
  • термическая устойчивость синтетических материалов, обеспечивающих наружную защиту;
  • обеспечение неизменного качества изготовления.

Эти требования, а также испытания и подтверждения их выполнения описаны в нормативах, например, IEC 62208 или IEC 61439-1. Кроме этого необходимо помнить, что для доступа на конкретные рынки, например, в Северную Америку, Европу или Азию, необходимы дополнительные разрешения. Во многих регионах по всему миру признается стандарт IEC — либо напрямую, либо созданная на его основе государственная редакция стандарта. В Северной Америке вместо стандарта IEC для подтверждения защитных функций необходим стандарт Nema или разрешения UL. Для особых мест установки, например, на кораблях или железных дорогах, существуют дополнительные конструкционные требования.

По мере проведения испытаний и обеспечения подтверждений также оформляются необходимые для разрешений документы. Однако производитель корпусов распределительных шкафов должен обеспечить стандартизированный процесс производства и, следовательно, стабильный уровень качества. Иначе сохранение в силе разрешений и сертификатов качества невозможно.

Чтобы получить разрешение такой организации, как UL, Lloyds или DNV, наряду с первичным контролем проводятся регулярные проверки состояния производства. При успешном прохождении проверки классификационные общества предоставляют право снабжать шкафы своими апробационными знаками до следующего аудита. Поэтому можно рассчитывать, что изготовитель, производственные процессы которого регулярно проверяют такие организации, обеспечивает стабильное качество корпусов распределительных шкафов.

Компания Rittal, один из ведущих поставщиков систем корпусов и распределительных шкафов, располагает аккредитованной лабораторией для проведения различных испытаний, которая находится на предприятии в Херборне. Это делает Rittal компетентным партнером для других предприятий. Наряду с необходимым первичным контролем новых продуктов Rittal регулярно проверяет разнообразные характеристики корпусов распределительных шкафов, отобранных прямо на производстве. Это помогает узнать, соблюдаются ли высокие стандарты качества систем распределительных шкафов Rittal.

Кроме регулярных испытаний продуктов для обеспечения их качества очень важен стандартизированный процесс изготовления. При этом даже в случае особых размеров или форм, которые также необходимо учесть, проектирование и производство в Rittal осуществляется на базе платформенных технологий. Таким образом, даже корпуса распределительных шкафов в особом исполнении производятся и окрашиваются согласно стандартам, не отличаясь по качеству от продуктов серийного производства.

Больше, чем краска

Современный корпус распределительного шкафа отличается тем, что отвечает всем необходимым требованиям современных технологий и действующих норм. Так, например, в современной практике простое окрашивание металлических частей больше не используется в качестве защиты от коррозии. Чтобы обеспечить долговременную защиту от коррозии, необходим определенный порядок действий и различные технологические операции — от очистки до окраски загрунтованного корпуса методом порошкового напыления. Долговременная защита от коррозии абсолютно необходима, чтобы даже спустя годы эксплуатации электрических распределительных устройств корпус мог обеспечивать надлежащую защиту персонала и оборудования.

Стандарты защиты от коррозии для электрических распределительных шкафов регулируются нормативами IEC 62208 или IEC 61439. Необходимое испытание на коррозийную стойкость проводится согласно IEC 60068-2. На основании норм испытания различают корпуса для установки в помещении и вне помещения. Чтобы подтвердить устойчивость к коррозии, используется испытание в солевом тумане, которое позволяет за несколько дней вызвать процесс коррозии, который в реальности часто длится годами.

Корпуса распределительных шкафов Rittal из окрашенной листовой стали для установки в помещении отвечают требованиям к коррозийной стойкости благодаря стандартизированному процессу окрашивания.

После завершения первого этапа производства корпус прежде всего очищают и обезжиривают, чтобы обеспечить долговременную адгезию последующих покрытий. Сразу после обезжиривания посредством нанокерамической обработки наносят первый слой антикоррозийного покрытия. На втором этапе нанесения покрытия корпус полностью погружают в резервуар — этот способ называют электрофорезным грунтованием методом погружения.

Заключительный этап антикоррозийной защиты — нанесение порошкового покрытия, наружного покрытия шкафа, дающего еще и структуру.

Если в ходе эксплуатации установки верхний слой будет поврежден, всегда есть еще два слоя, которые защитят корпус от ржавчины.

Долгосрочная безопасность

Защита людей, которые находятся в непосредственной близости от электрических распределительных установок или обслуживают их, является важнейшей целью в области обеспечения безопасности, достичь которой помогает норматив IEC 61439. Для этого в норматив включены различные требования, касающиеся механических характеристик корпуса. В случае электрического дефекта корпус распределительного шкафа подвергается значительной нагрузке из-за роста давления или магнитного воздействия при коротком замыкании. Рост внутреннего давления возникает, например, при отключении в результате короткого замыкания больших силовых выключателей, которые в этом случае создают электрическую дугу.

Но и магнитное поле, которое возникает на медной шине, особенно при появлении высоких токов короткого замыкания, воздействует не только на соседнюю медную шину, но и на части корпуса, например, на монтажные панели. Необходимо гарантировать, что во время отключения в результате короткого замыкания дверь распределительного шкафа не откроется и шинная система не отсоединится. Открывающаяся дверь распределительного шкафа или отлетающие детали легко могут травмировать людей, находящихся вблизи от шкафа.

Поэтому важно, чтобы корпус распределительного шкафа сохранял свою механическую устойчивость в течение долгих лет эксплуатации и не терял ее из-за ржавчины или других воздействий. Чтобы обеспечить такой эффект и сохранить неизменное качество, необходимо неотступно следовать стандартизированным процессам изготовления и окрашивания.

Восстановление антикоррозийной защиты после механического повреждения

Даже если пустой распределительный шкаф на момент поставки отвечает требованиям норматива IEC 62208, при окончательной подготовке шкафа к эксплуатации зачастую требуется установка в корпус дополнительного оборудования. При этом в дверях или боковых стенках распределительного шкафа делают вырезы или отверстия для установки такого оборудования, как контрольные приборы, управляющие выключатели или световые индикаторы. При этом три уровня антикоррозийной защиты Rittal конечно же повреждаются. Простого нанесения защитного или ремонтного покрытия недостаточно для восстановления антикоррозийной защиты, так как при этом не закрываются микроскопические зазоры между слоями покрытия и обрабатываемыми металлическими частями, туда проникает солевой туман и вызывает образование ржавчины. Теперь компания Rittal разработала новую антикоррозийную грунтовку, благодаря которой вырезы и отверстия надежно защищены от образования ржавчины. Вместе с новой рабочей инструкцией это позволяет производителю обеспечить соответствие распределительных шкафов требованиям IEC 61439 в отношении коррозии.

Испытания на коррозийную стойкость

Испытания на коррозийную стойкость согласно IEC 60068-2 прежде всего зависят от места установки корпуса. Различают шкафы для установки в помещении и для наружного использования. В зависимости от места установки испытание включает различные циклы с использованием влажного тепла и солевого тумана. Таким образом создается среда, которая значительно ускоряет коррозию. По завершении испытания проводится оценка в форме визуального контроля. Не должно быть заметно никаких следов окиси железа, а также других видов ухудшения состояния корпуса. Кроме того, двери, шарниры и замки должны двигаться без применения дополнительного усилия.

Новый норматив IEC 61439

IEC 61439 определяет основные требования и метод ведения отчетной документации для производства распределительных и управляющих установок в отношении использования низкого напряжения. Этот норматив привлекает особое внимание к взаимному воздействию различных устройств, а также включает новые механические требования к корпусу. Европейская редакция норматива IEC 61439, EN 61439, а также немецкий вариант DIN EN 61439 вступил в силу 1 ноября 2014 года, и предыдущий норматив EN 60439 потерял силу. При этом больше не используются такие понятия, как типовое испытание, частичное типовое испытание или отчет о типовом испытании, так как они не включены в терминологию нового норматива. Их заменяет понятие комбинации распределительных устройств, а вместо отчета о типовом испытании теперь следует оформлять утверждение опытного образца.

Михаэль ШЕЛЛ,
руководитель отдела продакт-менеджмента
(решения в области распределения питания), Rittal

Кристиан МОРИЦ,
сертифицированный инженер, отдел продакт-менеджмента
(решения в области распределения питания), Rittal

Источник: Опубликовано в журнале «Электротехнический рынок», №№5-6 (65-66), 2015 Twitter Facebook ВКонтакте

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания «Rittal» — одна из самых крупных компаний концерна Friedhelm Loh Group, является признанным во всем мире лидером в производстве промышленных и телекоммуникационных корпусов. Продукция Rittal уже более десяти лет представлена на российском рынке. Спектр изделий компании широк и включает в себя все необходимые виды шкафов и пассивного оборудования к ним. Кроме того, Rittal выпускает климатическое оборудование для создания необходимых рабочих условий внутри шкафов (вентиляторы,…
Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Присоединительные комплекты силовых выводов

Автоматические устройства защиты, устанавливаемые в распределительных шкафах, обычно контролируют ток нагрузки не одного потребителя, а сразу нескольких. Учитывая особенности электроснабжения потребителей, производится соединение линии питания через шины, а далее к ним подключаются полюса защитного устройства. Но такой способ не всегда подходит из-за разного рода причин, в том числе и отсутствия пространства для установки шин. В таком случае в шкаф распределения электропитания заводится некоторое количество кабелей большого сечения, которые нужно подключить к одному выключателю нагрузки. Выполнение такого подключения без присоединительного комплекта силовых линий небезопасно и может привести к нарушениям в работе электрооборудования. Присоединительные комплекты дают возможность произвести подключение к одному автоматическому выключателю до 8 кабелей питания электрооборудования, при этом подключение будет соответствовать критериям надежности и безопасности. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству...
Отдел продаж · Элснаб · 23 мая · Россия · г Москва
Присоединительные комплекты силовых выводов

ПРОДАМ: Электрооборудование, Шкафы Управления по заказу клиента.

ООО «Электрохолдинг» изготавливает шкафы управления и щиты по распределению электроэнергии, по предоставляемым Техническим Заданиям. ООО «Электрохолдинг» реализует широкий ассортимент продукции ведущих производителей. Пускорегулирующее, защитное, сигнальное оборудование: выключатели автоматические, пускатели, контакторы, реле, кнопки, шкафы распределительные, шкафы управления. Оборудование автоматизации (промышленность/строительство): контроллеры (ПЛК, PLC), частотные преобразователи (ПЧ, ATV, ACS, AHS), панели визуализации (HMI), оборудование «Умный Дом» (EIB/KNX). Электроустановочное оборудование/изделия: выключатели, диммеры, розетки, домофоны, сенсоры, датчики широкий спектр сопутствующих товаров. www.elhold.ru ООО "Электрохолдинг", 350038, г.Краснодар, ул.Солнечная, 5/1 тел.: (861)212-80-00 доп. 2116
Baranov Sergey · ЭЛЕКТРОХОЛДИНГ · 11 мая · Россия · Краснодарский край
Электрооборудование, Шкафы Управления по заказу клиента.

ПРОДАМ: Замки к боксам HLT Electric

Назначение – Предназначены для запирания электрических сборок, шкафов с целью защиты от несанкционированного проникновения и для защиты от попадания пыли и влаги, а так же используются для запирания почтовых ящиков. Область применения: – Шкафы, щиты, сборки, панели; – Для использования в быту. Материалы: – Замки выполнены из оцинкованного металла, устойчивого к коррозии; – Ключи выполнены из никелированной стали. Преимущества: – Герметичная конструкция замка; – Дополнительная защита от коррозии благодаря оцинкованному покрытию; – Высокая степень защиты IP66.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 22 мая · Россия · г Москва
Замки к боксам HLT Electric

ПРОДАМ: Производим электрощиты стандартные и по схемам заказчика

Силовые шкафы и щиты, распределительные пукты и шкафы, вводные панели, секционные панели, панели и шкафы учёта, главные распределительные щиты, главные распределительные щиты домовые, АВР, шкафы автоматики, щиты включения резерва, шкафы включения резерва, конденсаторные установки: ГРЩ, ГРЩД, ПР11, ПР11М, ПР8000, ПР24, ПР9000, ЯЭ1400, Я8800, Я8600, Я5000, ЯРВ9000, ЯРП, ЯРВ, ЩО70, ШРС, ШС, ЩС, ЩАП12, ЩАП24,ЩАП, КСО366, КСО386, КСО292, КСО285, КТП, КТПСН, КТПН, КТПБ, АКУ-0,4 и УКМ-58 - цены Вы найдёте на сайте нашей компании. ООО "Альфа-Энергия" была создана как подразделение, занимающееся производством электрощитового оборудования, для наибольшего удовлетворения технологических потребностей корпоративных клиентов таких как: подразделения ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ТНК, РАО ЕЭС, ИНТЕР РАО ЕЭС. ООО "Альфа-Энергия" проводит политику комплексных поставок электрооборудования: Кабельно-проводниковая продукция; Светотехническая продукция; Электрощитовое оборудование; Высоковольное и низковольтное электротехническое оборудование. Одним из приоритетных направлений компании ООО "Альфа-Энергия" является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации: Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26); Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829); Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С; Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900; Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000; Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000. ООО "Альфа-Энергия" производит весь ряд низковольтного щитового оборудования: Ящики вводные с рубильником ЯРВ6ХХХ, Я8ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Ящики (Шкафы) Упраления Я5ХХХ-ХХХХ, Я9ХХХ-ХХХХ, РУСМ5ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; ...
Виноградов Алексей · Альфа-Энергия · 26 мая · Россия · г Санкт-Петербург
Альфа-Энергия, ООО

ПРОДАМ: Производим электрощиты стандартные и по схемам заказчика

Силовые шкафы и щиты, распределительные пукты и шкафы, вводные панели, секционные панели, панели и шкафы учёта, главные распределительные щиты, главные распределительные щиты домовые, АВР, шкафы автоматики, щиты включения резерва, шкафы включения резерва, конденсаторные установки: ГРЩ, ГРЩД, ПР11, ПР11М, ПР8000, ПР24, ПР9000, ЯЭ1400, Я8800, Я8600, Я5000, ЯРВ9000, ЯРП, ЯРВ, ЩО70, ШРС, ШС, ЩС, ЩАП12, ЩАП24,ЩАП, КСО366, КСО386, КСО292, КСО285, КТП, КТПСН, КТПН, КТПБ, АКУ-0,4 и УКМ-58 - цены Вы найдёте на сайте нашей компании. ООО "Альфа-Энергия" была создана как подразделение, занимающееся производством электрощитового оборудования, для наибольшего удовлетворения технологических потребностей корпоративных клиентов таких как: подразделения ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ТНК, РАО ЕЭС, ИНТЕР РАО ЕЭС. ООО "Альфа-Энергия" проводит политику комплексных поставок электрооборудования: Кабельно-проводниковая продукция; Светотехническая продукция; Электрощитовое оборудование; Высоковольное и низковольтное электротехническое оборудование. Одним из приоритетных направлений компании ООО "Альфа-Энергия" является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации: Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26); Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829); Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С; Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900; Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000; Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000. ООО "Альфа-Энергия" производит весь ряд низковольтного щитового оборудования: Ящики вводные с рубильником ЯРВ6ХХХ, Я8ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Ящики (Шкафы) Упраления Я5ХХХ-ХХХХ, Я9ХХХ-ХХХХ, РУСМ5ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Устройства...
Виноградов Алексей · Альфа-Энергия · 26 мая · Россия · г Санкт-Петербург
Альфа-Энергия, ООО
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.