Передача, распределение и накопление электроэнергии

Применение ИБП для стабилизации питания

11 июня 2014 г. в 14:35

Статья посвящена использованию Источников Бесперебойного Питания (ИБП) для питания промышленного оборудования. Рассказано подробно, как использовать UPS мощностью 500 Вт для питания промышленного холодильника на 22 кВт. Приведены осциллограммы на выходе Smart (линейно-интерактивного) и Back (резервного, Offline) UPS.

Проблемы с напряжением

Немного предыстории. Обратился ко мне один клиент с такой проблемой. У него имеется огромный холодильник-цистерна для хранения молока. У холодильника два трехфазных компрессора, оба по 11 кВт мощности.

Всё бы ничего, но иногда бывают внезапные отключения света, что может привести к прокисанию молока и недопустимым материальным потерям. Чтобы перестраховаться от таких форс-мажоров, которые бывают несколько раз в день (это сельская местность), было решено купить дизельный генератор мощностью 30 кВт для питания этого холодильника.

Получилось так, что генератор установлен на расстоянии около 100 м от холодильника, при этом используются 2 разъема, 1 болтовое соединение, и контакты двух автоматических выключателей. Жилы в кабеле сечением 6 мм² меди и 16 мм² алюминия. Устанавливал генератор не я, но последствия этого безобразия устранять пришлось мне.

Питание от генератора_старая схема

Питание от генератора (старая схема)

А безобразие проявлялось вот в чём. Генератор выдавал на холостом ходу честные 225В по каждой фазе. При включении холодильника напряжение на вводе холодильника опускалось до 125…145 В. Естественно, ни один компрессор не захочет запускаться в таких условиях.

Выключался холодильник не просто так, а потому, что на страже качества питающего напряжения стояло реле контроля фаз.
А по включению пускателей и  подключению трехфазных двигателей через пускатель.

И дело прежде всего в том, что блок управления не может нормально управлять запуском. Блок управления выдаёт напряжение на включение пускателей, которые включают компрессоры (не одновременно!). Пускатели (контакторы) включаются, компрессор запускается, напряжение падает, пускатель отпускает, компрессор отключается.

Я был на объекте со специалистом фирмы ИК «Энергопартнер» (благодарности ниже), и у нас был замечательный прибор — анализатор качества напряжения HIOKI 3197. C помощью этого прибора видно всё, что происходит в сети. Мы подключились на входе питания холодильника и вот что увидели:

Провалы напряжения при включении холодильника

Провалы напряжения при включении холодильника

Как видно из графика, напряжение в момент запуска падало до примерно 125 В. А вот соответствующие скачки тока:

Скачки тока

Скачки тока при включении питания

Налицо — большое падение напряжения. Повышением мощности генератора тут точно проблему не решить.

Была мысль посоветовать купить новый генератор и установить на место старого. Но интуиция мне подсказывала, что при огромных материальных затратах с такой проводкой новый генератор не поможет — слишком большие пусковые токи и слишком ржавые болты в соединениях.

Было предложено перенести генератор, чтобы схема питания выглядела примерно так:

Питание от генератора_новая схема

Питание от генератора (новая схема)

Вот такой замкнутый круг. Конечно, я не собирался стабилизировать трехфазное напряжение, питающее весь холодильник. Достаточно было стабилизировать управляющее напряжение, которое берется от одной из фаз, питающих трехфазные компрессоры.

А это одна фаза 220В и мощность не более 300ВА.

Как стабилизировать напряжение

Прежде всего, я убедился, что проблема действительно в том, что пускатели не могут удерживаться во включенном состоянии из-за низкого напряжения на их катушках. Для этого я просто зажал пальцем пускатель, и компрессор запустился!

Способ очень грубый и топорный, но для первоначального анализа поломок и приведения оборудования в чувство часто действует. Главное — делать это с пониманием.

Как же стабилизировать напряжение питания этих пускателей? Мощность при этом требовалась сравнительно небольшая.

Если бы питались только БП, которые преобразовывают из переменного в постоянное, проблема решилась бы очень просто установкой парочки электролитов в цепь постоянного напряжения 315В. И провалы напряжения 1-2 сек. были бы не страшны. Но пускатели питались переменкой…

Первое, что приходит в голову — стабилизатор напряжения. Однако, у стабилизаторов в данном случае очень долгое время включения. Лишь у тиристорных моделей она составляет приемлемое значение — около 2 периодов напряжения (40 мс). Однако, производитель не уточняет, сколько секунд понадобится стабилизатору, чтобы переключиться и поднять напряжение на выходе при мгновенном проседании питающего напряжения с 220 до 140 В. Экспериментировать у меня не было времени, да и минимальная стоимость такого стабилизатора — около 10000 руб.

Кстати, для сглаживания помех с сети используют варисторы, которые поглощают кратковременную импульсную помеху. Чем мощнее варистор, тем бОльшую энергию импульса он сможет погасить. Варисторы ставят на входах различных приборов, а также в «Пилотах» для питания офисной техники. А также — на входе питания цепей управления, и даже параллельно катушкам пускателей, чтобы сгладить нежелательные импульсы напряжения.

Решено было использовать источник бесперебойного питания (ИБП). Но надо было выбрать, какой использовать ИБП — Back (OFFLINE) или Smart (Line-Interactive). Думаю, большинство моих читателей примерно знают, чем отличаются эти виды ИБП.

Коротко. Back тупо переключает нагрузку на питание от батарей при выходе входного напряжения за пределы. Smart UPS действуют умнее, как следует из названия. Они ещё дополнительно переключают внутренний автотрансформатор, в некотором смысле стабилизируя входное напряжение. И только в крайнем случае переходят на батарею.

Исследование ИБП с помощью осциллографа

Напряжение на выходе Back UPS

Напоминаю, что мне нужен был UPS с одной целью — устранить кратковременный (около 1 сек.) провал входного напряжения. Поэтому я провёл исследование с использованием осциллографа Fluke 124. Осциллограммы привожу и комментирую ниже.

Back UPS. Осциллограмма при переходе с сети на батарею.

Back UPS. Осциллограмма при переходе с сети на батарею

Что видно по этой временной диаграмме? Период 20мс, частота 50Гц, амплитуда 315В. Стоит отметить, что фаза синуса и генерируемых импульсов совпадает, что хорошо. При пропадании сетевого напряжения ИБП мешкается 5-7 мс, и затем идут импульсы, которые называются «квази-синус». Вот они:

Back UPS. Напряжение на выходе при питании от батарей.

Back UPS. Напряжение на выходе при питании от батарей

Осциллограф померил RMS напряжение (среднеквадратическое), оно соответствует норме. Однако, когда я измерил это же напряжение мультиметром, то получил значение 155 В. Дело в том, что мультиметр меряет только первую гармонику с частотой 50Гц. Для синуса всё гладко. Но если измерять напряжение таких вот импульсов, надо измерить именно RMS, среднеквадратическое, иначе не будут учтены следующие гармоники — 100, 150, 200 Гц. А они составляют значительную часть энергии, до 30%. Эту особенность знают производители UPS, и чтобы не заморачиваться (и не повышать цену на свои изделия), выдают на наши приборы такие импульсы с амплитудой около 370В.

Для любителей чистого синуса существуют Online UPS.

Вот укрупненный график, где видно, что напряжение после переключения сначала повышается на пол секунды до 400В, а потом стабилизируется:

Back UPS. Выход, длительность 2 секунды

Back UPS. Выход, длительность 2 секунды

А вот как меняется форма напряжения на выходе Back-UPS в момент перехода с батарейного на сетевое питание:

Back UPS_Напряжение на выходе ИБП при переходе с батареи на сеть

Back UPS. Напряжение на выходе ИБП при переходе с батареи на сеть

Тоже фаза не меняется, всё замечательно. Подключал на выход ИБП пускатель 2-й величины, переключал туда сюда режимы питания — пускатель втянут надежно, никаких проблем.

В качестве испытуемого был ИБП, морда которого приведена в начале статьи, а его параметры на фото ниже:

Параметры Back UPS - задняя панель

Параметры Back UPS — задняя панель

Напряжение на выходе Smart UPS

Теперь приведу для полноты картины осциллограммы напряжений на выходе Smart UPS. Испытаниям подвергался UPS Ippon Smart Power Pro 100.

Скажу сразу (поверьте на слово), что с поставленной задачей прекрасно справляются оба ИБП.

Smart UPS_Сеть-батарея

Smart UPS. Сеть-батарея

А зачем платить больше?

Поэтому я решил использовать для решения проблемы Back UPS.

Подключение ИБП в цепь управляющего напряжения

Прежде всего, надо разобраться, где что на выходе ИБП. Буковкой L — я отметил фазовые входы-выходы:

Панель для подключений

Панель для подключений

Это нужно для того, чтобы случайно не перепутать фазу и ноль и не сделать КЗ.

ИБП был установлен в отдельный металлический ящик и подключен кабелем длиной 4м и сечением 1,5 мм2. Провод, выходящий из блока управления на вход ИБП, защищен автоматом 6А.

Вот, если кому интересно, плата управления холодильником. Через реле внизу платы включаются те самые пускатели на 220 VAC.

Плата управления холодильником

Плата управления холодильником

Вот какая схема питания получилась:

Схема питания с использованием ИБП

Схема питания с использованием ИБП

Под нагрузкой при питании от батареи квазисинус искажался ещё больше, на выходе было напряжение такой формы:

Back UPS_Напряжение на выходе под нагрузкой

Back UPS. Напряжение на выходе под нагрузкой

Стоит сказать, что применяю я источники бесперебойного питания в таких случаях не в первый раз. Чаше всего это требуется там, где питание по каким-то причинам нестабильно, но вполне приемлемо для питания силовой части (двигателей).

А вот такими замечательными приборами пользовался в первый раз. Анализатор напряжения, цифровой осциллограф и даже тепловизор, которым мы посмотрели температуру клеммных и болтовых соединений. По этому поводу выражаю благодарность Дмитрию, специалисту таганрогской фирмы ИК «Энергопартнер». Фирма занимается энергоаудитом, энергосберегающими технологиями, системами энергоснабжения в Таганроге.

Но перенести генератор тоже было проблематично, не будем об этом.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про

Источник бесперебойного питания серии Энергия Про – это современные, высокоточные, экономичные, надежные и удобные в работе ИБП. Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для стабилизации сетевого напряжения, а также обеспечения автономного электропитания потребителей напряжением 220 Вольт чистой синусоидальной формы. Эти приборы созданы на основе наиболее оптимальных и проверенных алгоритмов работы, с учетом требований электротехнического рынка и реализацией многочисленных пожеланий наших клиентов. Преимущества: — Точность стабилизации ± 5% (питание от сети), ± 1% (инверторный режим); — Возможность использования 12 В АКБ в мощных моделях; — Новый, цветной, информативный LED-дисплей; — Экономичный холостой ход; — Усовершенствованный алгоритм интеллектуальной зарядки АКБ; — Современный универсальный корпус с возможностью настенного крепления; — Форма выходного сигнала в инверторном режиме — чистая синусоида; — Защита от перезаряда, глубокого разряда, короткого замыкания. Виды защиты: — От повышенного и пониженного напряжения; — От перегрева трансформатора; — От перезаряда; — От глубокого разряда; — От короткого замыкания; — От неправильной полярности.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · Сегодня · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про

ПРОДАМ: Стабилизаторы и ИБП Uniel

Интерактивный источник бесперебойного питания (ИБП) предназначен для защиты электрооборудования от помех и перепадов напряжения в сети и представляет собой устройство с повышенными эксплуатационными характеристиками. Важным преимуществом данного прибора является то, что он совмещает в себе функции двух устройств: источника бесперебойного питания и стабилизатора напряжения. Благодаря высококачественному блоку стабилизации напряжения ИБП способен выдерживать долгие и глубокие искажения входного сетевого напряжения без подключения аккумуляторных батарей, что позволяет значительно увеличить срок их службы. Блок подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех обеспечивает дополнительную защиту оборудования. Стабилизаторы переменного напряжения электронного типа с цифровой индикацией UNIEL RS-1/500-10000W предназначены для питания устройств однофазным напряжением синусоидальной формы, соответствующим требованиям ГОСТ 13109-97. Автоматический стабилизатор напряжения RS-1/500-10000W применяется для предохранения подключенных к нему приборов различной мощности от колебаний напряжения электросети в широчайшем диапазоне напряжений (от 110В до 260В). Особенностью эксплуатации стабилизатора является возможность закрепления его в настенном положении. Такое размещение позволит сэкономить полезную площадь помещения. Эффективность работы стабилизатора напряжения RS-1/500-10000W легко контролировать при помощи цифрового светящегося табло с основными входными и выходными параметрами электрической сети. Для удобства пользователей в комплекте со стабилизаторами поставляется трафарет для разметки стены, что значительно упрощает процесс монтажа, а так же ножки, которые можно использовать для установки стабилизатора на горизонтальной поверхности.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 1 декабря · Россия · г Москва
Стабилизаторы и ИБП Uniel

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания переменного тока Просвязьдизайн Дарт

ИБП серии Дарт – это Линейно-Интерактивный ИБП, оснащенный функцией автоматической стабилизации напряжения (AVR). ИБП обеспечивают электропитанием важного потребителя напряжением 220В переменного тока при кратковременном отключении основного источника электропитания и для защиты от существующих помех в сети с сохранением допустимых параметров для сети основного источника. ИБП серии Дарт предназначены для бесперебойного электропитания телекоммуникационного оборудования, рабочих станций, компьютерной и вычислительной техники и т.п. Особенности ИБП Дарт — автоматическая стабилизация напряжения (AVR); — компактный размер; — встроенный микропроцессорный контроллер — холодный старт - дает возможность подать напряжение на нагрузку при отсутствии входной сети; — синусоидальная форма выходного напряжения, то есть возможность работы с любой нагрузкой; — ИБП также выполняет роль стабилизатора напряжения высокого качества; — автоматический заряд АБ, как при включенном ИБП, так и при выключенном.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 1 декабря · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания переменного тока Просвязьдизайн Дарт

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания ИБП UPS Legrand

Модельный ряд источников бесперебойного питания (ИБП) Legrand включает устройства трех типов. Наше предложение распространяется на все области применения и гарантирует наилучший уровень производительности по мощности и времени автономной работы. ИБП Legrand позволяют получить оптимальное решение для любой задачи. Off-line источники бесперебойного питания для бытового применения (Keor Multiplug): Мощность 600ВА и 800ВА. Безопасное бесперебойное питание компьютерного оборудования, аудио- и видеоаппаратуры. Защита от полного разряда и перезаряда батарей, короткого замыкания, перегрузки и импульсного перенапряжения. Комбинированная кнопка питания и светодиодный индикатор, световая и звуковая сигнализация состояния ИБП. Кнопочные автоматические выключатели обеспечивают быстрое повторное включение после отключения по перегрузке. Автоматический перезапуск: при пропадании напряжения в электросети ИБП продолжает питать нагрузку до истечения времени автономной работы, обеспечиваемого его батареей. ИБП автоматически запускается при восстановлении напряжения в электросети. Линейно-интерактивные (Niky, Niky S, Keor Line RT): ИБП мощностью до 3 кВА начального уровня - идеальная защита для рабочих станций, АТС, систем автоматизации жилых домов и небольших коммерческих предприятий. Стандартные (Keor LP, Daker DK, Keor S, Keor T, Keor HP): ИБП мощностью до 800 кВА гарантируют безопасное и надежное энергоснабжение. Модульные (Megaline, Trimod HE, Archimod HE): ИБП мощностью до 240 кВА с максимальным уровнем резервирования для применений, требующих гибкого расширения и быстрого обслуживания. Коммутационное оборудование: Полная линейка коммуникационных устройств для дистанционного управления, конфигурирования и контроля ИБП.
Front Office · Legrand (ЛЕГРАН) · Сегодня · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания ИБП UPS Legrand

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания переменного тока Парус электро СИПБ Rack/Tower

Источники бесперебойного питания СИПБ 1-3 кВА Rack/Tower двойного преобразования напряжения. Благодаря использованию архитектуры онлайн с двойным преобразованием ИБП обеспечивает абсолютную защиту от всех регулярных проблем с электропитанием. Особенностью этой серии является наличие моделей ИБП с внешним аккумулятором для обеспечения длительного времени автономной работы. Универсальная установка в стойку или на пол, широкий выбор интерфейсов подключения и возможность использования дополнительных аккумуляторных блоков большой емкости делают ИБП этой серии оптимальным решением для однофазной электросети. Подключение — Выходной коэффициент мощности до 0.9 обеспечивает высокую плотность мощности — Большое количество выходных розеток, для моделей 3000 ВА дополнительная розетка большой мощности — Синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы и нулевое время переключения на аккумуляторы — Увеличение времени автономной работы подключением внешних батарейных блоков — Автоматическое включение оборудования при восстановлении электросети — "Холодный" старт - включение ИБП при отсутствии электропитания — Управление группами розеток, приоритетное электропитание ответственного оборудования (опционально) — Доступны модели с повышенным током заряда для подключения аккумуляторных блоков большой емкости Управление — Информативный ЖК-дисплей с дополнительной светодиодной индикацией — Встроенные интерфейсы управления USB, RS-232 — Внутренний слот для карт SNMP, Modbus или "сухие" контакты — Настраиваемый порт аварийного отключения (EPO) Установка и эксплуатация — Универсальная установка в 19" стойку или на пол — Режим высокой эффективности для экономии электроэнергии (ЕСО режим) — Интеллектуальный заряд аккумуляторов для продления их срока службы — Автоматическое самотестирование для увеличения надежности системы — "Горячая" замена аккумуляторов без отключения оборудования (опционально) ПРИМЕНЕНИЕ Предназначены для защиты компьютеров, серверов,...
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 1 декабря · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания переменного тока Парус электро СИПБ Rack/Tower
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.