Реле безопасности в промышленном оборудовании

  • 122
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Статья является логическим продолжением другой моей статьи про контрольные цепи в промышленном оборудовании. Рекомендую ознакомиться сначала с контрольными цепями, а затем уже сюда.

Реле безопасности в настоящее время являются неотъемлемым компонентом любой промышленной аппаратуры.

Если у вас на предприятии есть некитайская электронная техника возрастом менее 10 лет, тот там обязательно будут такие реле безопасности (safety relay).

Кнопки «Аварийный останов», как раньше, по современным правилам безопасности уже не хватает. По современным стандартам реле безопасности устанавливается везде, где имеется малейшая вероятность повреждения оборудования или травмирования персонала.

Иногда доходит, казалось бы, до маразма — одна и та же кнопка «Аварийный останов» имеет два НЗ контакта, которые входят в разные последовательно соединенные схемы безопасности. И на той же кнопке — НО контакт, дающий информацию на контроллер.

Но, как я писал в предыдущей статье, эти решения приняты оторванными головами, эти правила писаны оторванными руками.

И надо заметить, такие электронные блоки существенно снижают вероятность опасности при работе оборудования. Логика их работы и схемы включения построены на основе многолетнего опыта схемотехников и анализа причин аварий.

Пионерами реле безопасности я считаю фирмы Pilz и Dold. Сейчас за ними подтягиваются другие фирмы, такие как Sick, Omron, Leuze и другие.

Как работают реле безопасности

Чтобы было сразу всё понятно, рассмотрим работу реальных блоков в реальных схемах включения.

Как обычно, от теории — к практике, от простого — к сложному.

Принципы работы реле безопасности основаны на невозможности включения силовых цепей оборудования в случае каких-либо неисправностей. При этом происходит двойное , четверное и т.д. дублирование. Питание силовых частей станка идёт через 1, 2, 3 или даже 4 ряда последовательно соединенных контакторов. И в случае чего они отключат питание и предотвратят неприятность. Если любой из этих контакторов окажется неисправен, например — залипли контакты или он застрял (заклинил) во включенном положении, станок никак не включится.

А я такие неисправности встречал. Они бывают или из-за механической неисправности контакторов безопасности, или из-за залипания контактов вследствие замыкания или перегрузки в последующей схеме.
Во внутреннюю схему реле безопасности входят обычно два реле (К1 и К2), через последовательные контакты которых включаются силовые контакторы (КМ1 и КМ2).

Рассмотрим простейшую схему применения реле безопасности OMRON G9SB.

Вот как это реле выглядит в реале (по центру, красненькое):

Omron G9SB. Слева от него — контактор безопасности, которым управляет реле безопасности и через который питается вся силовая часть схемы.

Сразу даю схему реле безопасности OMRON G9SB.

Omron G9SB внутренняя схема

Для примера рассмотрим схему цепей безопасности, которая применяется в паковочном станке. Станок содержит 3 двигателя и 4 контакта безопасности (3 кнопки и 1 концевой защитного кожуха).

Omron G9SB — реальная схема включения

Питание на входы реле А1 и А2 подается непосредственно с блока питания 24В (постоянное напряжение). Когда аварийная цепь замкнута (собрана), для включения и нормальной работы станка необходимо нажать кнопку Пуск (её часто называют Сброс, Reset). Этих кнопки в данном станке две (S33, S34), можно нажимать на любую, как удобно оператору. Однако, включение внутренних реле К1 и К2 произойдёт, только если линейный контактор безопасности будет во время нажатия кнопки «Сброс» выключен.

Это гарантирует защиту от залипания контактов и неисправности этого контактора. Через этот контактор идёт питание на все силовые части схемы.

Двухступенчатая схема включения реле безопасности

Рассмотрим схему посложнее. Это перерабатывающая линия, тут вероятность получить травму гораздо выше, поэтому и меры безопасности соответствующие.

Тут реализовано двухступенчатое включение цепей безопасности. Сначала через кнопку «Сброс», как в первой схеме, а потом через «Пуск». Применяются два модуля. Первый собирает свою цепь, второй собирается первым и другими цепями.

Omron G9SA-1. Двухступенчатея схема безопасности. Первая ступень

Тут три кнопки сброса аварии, просто они установлены в разных частях машины. Аварийные цепи — это три кнопки «Аварийный останов», соединенные последовательно. Причём, каждая кнопка содержит по 2 НЗ контакта, каждый из которых входит в свою независимую цепь безопасности — 1.1 и 1.2.

Создание двух цепей значительно повышает надежность и вероятность правильной работы схемы.

Если у тебе скажут — вероятность того, что оборудование будет работать 10 лет без несчастных случаев с такой схемой — 99%, а с другой — 99,9%, какую схему ты выберешь?

Кроме того, пока не включится первый модуль безопасности, на второй не поступит даже питание.

Вторая ступень:

Omron G9SA-2. Двухступенчатая схема безопасности. Вторая ступень

Во вторую аварийную цепь (обозначена как Авария 2) входит первая цепь (провода 13410 и 13411), концевые защитных барьеров (SQ11, SQ12) и световые барьеры, которые можно замутировать байпасом (провода 1523, 1524).

Кнопка «Сброс» тут названа «Пуск», т.к. фактически (логически) это так. Первый «Сброс» — это как предварительный пуск, второй «Сброс» — поехали!

Если тут всё собирается, контроллер информируется об этом, и питание (0V) подается на контакторы силовых цепей.

А как же тепловые цепи? В современной аппаратуре считается, что контроллер в состоянии надёжно отследить срабатывание мотор-автоматов и остановить машину, если это заложено в программе.

Хотя, бывает и так, что тепловая цепь заводится в аварийную, далее по схеме.

Ещё пример на Pilz Pnoz

Тема обширная, поэтому даю ещё схемку простейшего реле безопасности Pnoz X7:

Реле безопасности Pnoz

Через аварийную цепь подается питание на А1, А2. Пуск — на Y1, Y2. Через последовательные контакты — питание на защищаемую схему.

По просьбе читаталей даю типовую (классическую) схему включения реле безопасности Pnoz Pilz.

PILZ Pnoz. Типовая схема включения.

Кто читал эту статью, разберется, поэтому лишь пару слов:

Через аварийную цепь (АЦ — кнопки «Аварийный стоп», кожухи безопасности, двери, и т.п.) и тепловую цепь (ТЦ — тепловые реле, мотор-автоматы, аварийные выходы преобразователей частоты, и т.п.) питание подается на реле безопасности. То есть, если АЦ и ТЦ не в порядке, то реле безопасности не включится, не говоря уж о дальнейшей схеме.

Далее, если питание подано (А1, А2), то на сцену выходит пусковая цепь, состоящая из НЗ контактов КМ1, КМ2, и кнопки «Сброс». Если контакторы безопасности выключены, то нажатие кнопки S0 возымеет своё действие, и контакторы безопасности включатся. И подадут питание (вверху справа на схеме) на схему управления.

Только после этого у различных контакторов и частотников, входящих в схему станка, появится шанс запуститься и привести станок в движение. И то, если того возжелает контроллер)

Контроллер любит знать, что происходит в станке, которым он управляет (контролировать означает управлять). Поэтому часто с различных участков схемы на него подают сигналы. В данной схеме это: АЦ — всё ОК или разорвана. ТЦ — всё ОК или произошёл перегруз или перегрев. КМ1, КМ2 — контрольная цепь в норме, станок готов к работе. Все эти сигналы подаются на входы контроллера и обрабатываются по желанию программиста-электронщика.

Стоит сказать, что продолжение темы — это контроллеры безопасности, применяемые в последние годы. В них программируются все входы, выходы, можно задать логику работы, обеспечить связь между блоками в разных частях машины.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле Chint

Электрическое коммутационное оборудование активно применяется на промышленных предприятиях и в строительной индустрии. Неотъемлемой частью этого оборудования являются небольшие по размерам, реле Чинт. Данные элементы системы разрабатываются с учётом последних технических достижений, целью которых служит своевременное и многократное выключение при полном контроле силовых цепей. Главным отличием реле от рубильников является возможность дистанционного отключения. В настоящее время лидером в производстве данного оборудования является компания Chint. Компания «МетроМет» предлагает приобрести реле Чинт по минимальной стоимости с гарантией качества. В каталоге, представлены реле с различными номиналами, что позволяет подобрать оптимальную комплектацию для различных силовых цепей. Выбрать и купить реле Chint в Москве можно в нашей компании. Если вы затрудняетесь с выбором, консультанты ответят на ваши вопросы и помогут приобрести необходимое оборудование.
Отдел продаж · МетроМет · 22 марта · Россия · Московская обл
Реле Chint

ПРОДАМ: Реле для проводок

В промышленном электрооборудовании существует разделение цепей на слаботочные и силовые. Последние предназначены для подачи питания к конкретным потребителям. Слаботочные цепи используются для питания ламп индикации, блоков управления и прочего оборудования, которое потребляет электрическую энергию на уровне не более 0,1 - 0,5 кВт. Такое разделение выполнено для того, что бы снизить износ, габаритные размеры и электропотребление оборудования управления. Для взаимодействия между цепями управления и силовыми линиями применяют реле различной конфигурации и назначения. Реле для проводок представляют собой корпус с определенным числом выведенных клемм для подключения. Как правило, на корпусе реле обычно указана его марка, допустимая нагрузка и изображена принципиальная схема работы. По механизму работы существует два основных типа реле: механические и электронные. Механические реле представляют собой подвижный переключатель с электромагнитной катушкой и контактные группы. При подаче питания на катушку происходит замыкание контактов, и реле приводится в действие. Электронные устройства по сравнению с механическими не имеют в своей компоновке подвижных механических деталей, применяются в основном для управления уровнем подачи питания (например, для поддержания заданной скорости вращения электродвигателя). Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе,...
Отдел продаж · Элснаб · 21 марта · Россия · г Москва
Элснаб, ООО

ПРОДАМ: Рубильники Chint

Включение и отключение подачи электричества в цепь, может осуществляется с помощью специального оборудования — рубильников. Они считаются простейшими, но в то же время важнейшими элементами электрической цепи. Рубильники Chint могут быть только строго аварийными элементами или включаться в целую систему. Производитель Chint выпускает высококачественную продукцию, которая нашла широкое применение на различных областях — от промышленных помещений до административных зданий. На нашем сайте вы можете купить рубильники Chint по привлекательной цене. Мы предлагаем широкий спектр различного оборудования и услуг. Реверсивный рубильник с электроприводом характеризуется автоматическим переключением и используется в сетях с тремя фазами и четырехпроводными силовыми системами. Идеально подходит для силовых источников, которые требуют высокого качества питания. Применим в сетях с номинальным током до 3150 Ампер и напряжением до 440 В. Продукция соответствует нормам и требованиям и имеет все необходимые сертификаты. Эксплуатация оборудования подразумевает отсутствие механических воздействий и вибраций. Реверсивный рубильник Chint с блоком автоматического ввода резерва позволяет подключить электропитание по резервной линии. Система АВР работает в автоматическом режиме при отключении основного, рабочего источника энергии. Производитель выпускает модели с приоритетом первого ввода, в том числе и для дизель-генераторов. Данные модели рубильников характеризуются работоспособностью с номинальными токами до 630 А. Купить рубильники Chint в Москве по привлекательным ценам вы можете на нашем сайте. Консультанты помогут подобрать необходимое оборудование, которое способно решить поставленные задачи. Новинка от производителя — выключатели-разъединители Chint. Их можно использовать в цепях с напряжением до 800В. Они могут являться силовым выключателем, разъединителем, а также обеспечивать защиту цепи. Прямое подключение следует осуществлять с помощью другого, специального...
Отдел продаж · МетроМет · 22 марта · Россия · Московская обл
Рубильники Chint

ПРОДАМ: Предохранители Chint

Электрическая сеть должна быть не только эффективной, но и безопасной. Чтобы обезопасить ее от перепадов напряжения можно использовать предохранители Chint, которые защищают от коротких замыканий. Неоспоримым преимуществом продукции этой компании является его простота и модульность. Монтаж оборудования не требует специальных знаний и инструментов. Купить предохранители Chint в Москве по привлекательным ценам вы можете на нашем сайте. Свой заказ вы можете забрать самостоятельно в пункте самовывоза, можно оформить доставку по Москве и М. О. Доставка в регионы осуществляется транспортной компанией. Мы готовы предложить вашему вниманию плавкие предохранители Chint, цена которых вполне конкурентноспособна на российском рынке. Плавкие предохранители RT28 и RT29 надежно защищают сеть от замыканий и перепадов напряжения. Стоит отметить, что первоклассное качество товара подтверждено сертификатами соответствия. Для заказа необходимого оборудования, необходимо выбрать подходящий товар по параметрам на нашем сайте и отправьте заявку. Наши сотрудники в кратчайшие сроки свяжутся с вами и сообщат всю необходимую информацию. Вы можете забрать плавкие предохранители самостоятельно со склада в Одинцово или оформить доставку по Москве и России. Партнерские отношения с транспортными компаниями, позволяют осуществлять качественную и быструю доставку продукции во все регионы РФ и страны СНГ. Обращаем ваше внимание, что мы осуществляем разработку и сборку комплектных устройств, в которых используем лучшие компоненты. Все наши детали на выходе проходят строгий контроль качества, по результатам которых выдается паспорт соответствия. Мы любим нашу работу, поэтому индивидуально подходим к решению поставленных задач. Купить предохранители Chint теперь не составляет труда!
Отдел продаж · МетроМет · 22 марта · Россия · Московская обл
Предохранители Chint

ПРОДАМ: Производство и продажа реле контроля фаз!

Компания ООО «Реле и Автоматика» более 10 лет успешно поставляет на рынок реле контроля трехфазного напряжения как собственного производства, так и сторонних производителей. Данный тип реле предназначен для оценки величины, симметрии, порядка чередования и (в некоторых случаях) угла между фазами в электрических цепях переменного тока, и защитного отключения электроустановок и электроприборов при отклонении указанных величин за установленные пределы. В нашем ассортименте представлены следующие типы из линейки реле контроля фаз: ЕЛ, ПЭФ, РВФ, РКН, РКФ, РНПП. Как правило, клиент желает получить реле в кратчайшие сроки, поэтому наиболее популярные позиции мы всегда держим на складе в достаточном количестве, а региональному заказчику оперативно отправляем заказ в любую точку России. Со всем ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте: http://www.rele.ru Наш офис продаж и склад находится по адресу: Москва, Измайловское шоссе, 73Б офис 15 (будни с 9 до 17:00).
Мареев Сергей · Реле и Автоматика · 20 марта · Россия · г Москва
Производство и продажа реле контроля фаз!
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет. A