Таблица перевода сечения провода из AWG в мм²

24 января 2013 г. в 18:48

Американцы не только мыслят совсем иначе, они пользуются и совершенно другой системой измерений. В частности, у них в ходу система классификации площади сечения провода не в квадратных миллиметрах, а в единицах AWG.

Перевод сечения провода из AWG в мм2

Перевод сечения провода из AWG в мм2

AWG переводится как American Wire Gauge — американская толщина провода, если дословно. Система AWG основана на дюймах как и другие линейные измерения в Америке.

В Европе, в том числе в России и Германии, применяется система обозначения сечения провода на основе квадратных миллиметров. Подробнее о том, что это значит в статье — Таблица выбора площади сечения провода.

Чем больше номер провода в системе AWG, тем меньший диаметр провода он обозначает — всё наоборот.

Итак, таблица перевода сечения провода из системы AWG в метрическую:

Размер AWG Диаметр, мм Площадь сечения, мм2 Ближайший номинал, медь, мм2
1 7,348 42,4
2 6,544 33,6
3 5,827 26,7
4 5,189 21,2
5 4,621 16,8 16
6 4,115 13,3 16
7 3,665 10,5 10
8 3,264 8,37 8
9 2,906 6,63 8
10 2,588 5,26 6
11 2,305 4,17 6
12 2,053 3,31 4
13 1,828 2,62 4
14 1,628 2,08 2,5
15 1,45 1,65 2,5
16 1,291 1,31 1,5
17 1,15 1,04 1,5
18 1,024 0,823 1
19 0,912 0,653 0,75
20 0,812 0,518 0,75
21 0,723 0,41 0,5
22 0,644 0,326 0,5
23 0,573 0,258 0,25
24 0,511 0,205 0,25
25 0,455 0,162
26 0,405 0,129
27 0,361 0,102
28 0,321 0,081
29 0,286 0,0642
30 0,255 0,0509
31 0,227 0,0404
32 0,202 0,032
33 0,18 0,0254
34 0,16 0,0201
35 0,143 0,016
36 0,127 0,0127
37 0,113 0,01
38 0,101 0,00797
39 0,0897 0,00632
40 0,0799 0,00501

Как видно из таблицы, самые ходовые размеры AWG проводов для силовой части — 12 и 13 (наши 4 квадрата), 14 и 15 (наши 2,5 кв.мм), 16 и 17 (наши 1,5 мм2). Для сигнальных и слаботочных проводов — размеры с 18 AWG и выше.

Если таблицы нет под рукой, можно воспользоваться такими эмприческими правилами:

  1. удвоение диаметра провода ведёт к уменьшению на 6 калибра AWG (то есть провод AWG 8 примерно вдвое тоньше провода AWG 2);
  2. удвоение площади сечения провода ведёт к уменьшению на 3 калибра (так, два провода AWG 14 примерно соответствуют одному проводу AWG 11 по площади сечения);
  3. уменьшение калибра на 10 увеличивает площадь и вес примерно в 10 раз и уменьшает сопротивление примерно в 10 раз.

И напоминаю, что увеличение калибра (размера) AWG ведет к уменьшению сечения провода.

Зачем я это публикую, спросите Вы? Ведь в инете и так есть эта информация! Я просто хочу, чтобы необходимое было у меня под рукой.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Кабель силовой ВВГ, ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-ХЛ специальное предложение

Кабель силовой ВВГ, ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-ХЛ одножильный сечением до 240 мм2 и 2-х,3-х,4-х и 5-ти жильный сечением до 95 мм2, в круглом и плоском исполнении (П), оптом по выгодным ценам от официального представителя завода Алтайкабель, а также силовой бронированный кабель ВБШв, ВБШвнг(А), ВБШвнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-ХЛ. Скидки от объема и условий оплаты. Быстрый срок изготовления от 14 дней. Высокое качество в соответствии с требованиями ГОСТ. Отгрузка по России. Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству!
Дегтяренко Алексей · ЛЭП-ИНЖИНИРИНГ · 22 сентября · Россия · Свердловская обл
Кабель силовой ВВГ, ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-ХЛ специальное предложение

ПРОДАМ: WAGO 222-412 клеммы на 2 проводника (с рычагами) 2×0, 08-4/2, 5 мм²

клеммы на 2 проводника (с рычагами) 2×0,08-4/2,5 мм² wago 773-302 0,071 евро+ /шт wago 773-304 0,096 wago 773-306 0,136 wago 773-308 0,179 wago 773-322 0,055 wago 773-324 0,072 wago 773-326 0,093 wago 773-328 0,128 wago 222-412 0,145 wago 222-413 0,178 wago 222-415 0,295 wago 222-500 оранж адаптер на дин. р. -0,369 wago 273-503 0,230 wago 224-111 0,125 wago 224-112 0,127 wago 224-122 0,144 wago 224-101 0,113 wago 224-201 0,305 wago 224-114 0,194 wago 773-173 0,182 wago 273-202 0,153 wago 273-204 0,11 wago 273-205 0,165 wago 273-212 см.773-302 соединители wago 773-332 орж 0,251 wago 773-331 сер 0,251 Цены 01.10.2010 (цены опт, прайс www.tmon.ru) Серия 243 2-3 дня Valena Legrand, Cariva розетки, выключатели, рамки -слоновая кость (бежевый), белый ABB ds941 (DS 941)30mA дифы ABB автоматы SH201L, SH 202L, SH 203 L 4,5mA, S231/S232/S233; S283 80A, 100A, S293; S201(S261) S202(S262) S203(S263)-6A, C10,16A, C20,25A, C32, 40A, C50,63A УЗО ABB F202\F362, FH202\F342, F202\F362, FH204\F344, F204\F364 30-300 mA 2p, 4p Кабель ВВГ нг, NYM, ПВ-1-3, ПВС, ПУНП, RJ-6 (RG-6) телевизионный, SAT-703, UTP-FTP 4×2×0,5 ABB шкафы/боксы/щиты LUC-UNIBOX, EUROPA, накладные и встраиваемые гофра 16,20,25, установочные/распаячные коробки
Громов Денис · ООО"ЭЛТЕОН" · 12 сентября · Россия · г Москва
WAGO 222-412 клеммы на 2 проводника (с рычагами) 2×0, 08-4/2, 5 мм²

ПРОДАМ: Проволочные лотки Система КМ

Позволяет выполнять ответвления кабельной трассы любой сложности. Защищает от электромагнитных помех. Есть соединитель для быстрого безвинтового соединения. Удобен и безопасен для прокладки системы кабеля в пространстве под фальшполом. Размер ячейки: 50х100 мм. Компания КМ-профиль реализует весь ассортимент через дистрибьюторскую сеть по России и странам СНГ и не осуществляет прямые продажи конечным пользователям. Уникальная база конструкторских разработок позволила создать Систему КМ максимально удобной в монтаже. Система способна нести значительные нагрузки и обладает отличной коррозионной стойкостью. Наши специалисты помогут в расчетах и подборе материалов для решения любых задач в условиях современного строительства зданий и сооружений.
Отдел продаж КМ-профиль · КМ-профиль · 20 сентября · Россия · Московская обл
Проволочные лотки Система КМ

ПРОДАМ: Измерительный стол с ИДМ-65, стол для измерения длины кабеля

Измерительный стол с ИДМ-65 предназначен для измерения длины кабеля, провода, троса, каната, веревки. Стол с Измерителем длины ИДМ-65 используется: для перемотки и измерения длины кабеля, провода, троса, каната, трубки ПВХ, веревки и т д для измерения длины кабельно-проводниковой продукции в процессе их производства для измерения длины при отгрузке готовой продукции в магазинах розничной тороговли для отмотки отрезков заданной длины Измеритель длины ИДМ-65 соответствует требованиям федерального закона "Об обеспечении единства средств измерений", утвержденный в качестве типа средств измерения и внесен в государственный реестр. Также измеритель длины кабеля ИДМ-65 имеет патент. Копии документов размещены на сайтах СМОЛ, Росстандарт, Роспатент. Преимущества измерительного стола с ИДМ-65: надежный сварной корпус имеет точную конструкцию, выполненную на высокотехнологичном оборудовании с использованием роботизированного сварочного комплекса длительный эксплуатационный ресурс измеритель имеет сертификат об утверждении типа средств измерений, что дает право проходить поверку в государственных метрологических органах измеритель реализован на герметичном электронном счетчике ИД-2, в который зарекомендовал себя как исключительно надежное устройство, имеет большой цифровой индикатор и звук счетчик реверсивный, подробнее о счетчике ИД-2 здесь Вы можете ознакомиться с видео, демонстрирующими краш тесты герметичного электронного счетчика ИД-2 Характеристики Производитель Собственное производство Страна производства Россия Диаметр измеряемого материала, мм 5-65 Принцип измерения электронный Время сохранения информации при отключении питания неограниченно Питающее напряжение , в 220 Точность измерения длины, % ±1% Масса, кг не более 20 Габаритные размеры, мм 1065х883х834
Отдел продаж · ИПГ СМОЛ · 22 сентября · Россия · г Санкт-Петербург
Измерительный стол с ИДМ-65, стол для измерения длины кабеля

ПРОДАМ: Кабель силовой АВВГ, АВВГнг(А), АВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-ХЛ специальное предложение

Кабель силовой АВВГ, АВВГнг(А), АВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-ХЛ одножильный сечением до 240 кв. мм и двух-пяти жильный сечением до 95 кв оптом по выгодным ценам от официального представителя завода Алтайкабель, а также силовой бронированный кабель АВБШв, АВБШвнг(А), АВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-ХЛ . Скидки от объема заказа и условий оплаты. Быстрый срок изготовления от 14 дней. Высокое качество в соответствии с требованиями ГОСТ. Отгрузка по России. Будем рады взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству!
Дегтяренко Алексей · ЛЭП-ИНЖИНИРИНГ · 22 сентября · Россия · Свердловская обл
Кабель силовой АВВГ, АВВГнг(А), АВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-ХЛ специальное предложение
Navigator — бренд свето- и электротехники с 15-летней историей. Широкий ассортимент включает в себя светодиодные лампы и LED - светильники для промышленного и домашнего использования, устройства «умный дом», фонари, элементы питания, товары для электромонтажа и многое другое. Значительная часть продукции Navigator производится на собственном заводе «Каскад».