Передача, распределение и накопление электроэнергии

Установка выключателя с розеткой для санузла

27 июля 2013 г. в 15:25

В моей новой статье рассмотрим вопросы замены блока розетки с двойным выключателем, который устанавливался раньше во всех панельных «хрущевских» домах.

Как обычно, будет много фотографий, схема подключения, рекомендации по монтажу и подключению этого устройства.

Как это чудо советского дизайна и технологии выглядит — показано на фото.

Такой блок состоит из одной розетки (естественно, без заземления) и двух или трёх выключателей. Они включают свет в ванной, туалете, и кухне.

В принципе, идея неплохая, но со временем всё это приходит в негодность, ведь эти выключатели используются в квартире гораздо чаще, чем все остальные вместе взятые.

1.Старый блок розетки с выключателями. Внешний вид

1. Старый блок розетки с выключателями. Внешний вид

Схема подключения выключателей с розеткой в одном блоке

Схема в общем-то простая, однако приведу.

В заменяемый блок приходят такие провода: фаза, ноль, и «уходят» два провода на питание светильников ванной и туалета. Фаза используется для питания розетки и выключателей. Ноль — только для розетки.

Схема подключения выключателей с розеткой

Схема подключения выключателей с розеткой

Строго говоря, при монтаже электропроводки группы освещения, как правило, разделяются. То есть, на выключатели и розетки должны идти разные питающие провода с разным сечением, и выключаться при этом разными защитными автоматами в электрощитке.

Демонтаж старого блока

Итак, снимаем крышку, видим:

2.Старый блок розетки с выключателями в разобранном состоянии

2. Старый блок розетки с выключателями в разобранном состоянии

Что мы видим? Всё расшатано и ушатано, два верхних выключателя в совершенно убитом состоянии, третий не подключен и, со слов хозяйки, никогда не работал. Розетка по сравнению с ними более-менее, учитывая, что в таком месте ею почти не пользуются.

Дому 40 лет. В день включают свет в кухне и ванной минимум 10 раз. 40х365х10=146 тысяч раз. Неплохо поработали.

На этом этапе разбираемся в проводах, проверяем, где фаза и выключаем питание. На этот случай обязательно должен быть налобный фонарик, без него никак.

Вынимаем внутренности. Главное — не обломать провода и заметить, куда что приходит.

3.Вынимаем все внутренности - старую розетку и выключатели

3. Вынимаем все внутренности — старую розетку, выключатели, металлическую коробку

Плохие концы, которые шли на выключатели, пришлось обрезать — всё равно они были короткие.

Два нижних провода — на розетку. Слева — ноль, справа — фаза, которую в старину электрики обозначали черной тряпичной изолентой (другой не было, маркеров тоже).

Стоит сказать, что антикварная металлическая установочная коробка почему-то крепится жесть как крепко. Прикручена какими-то винтами с гайками, которые обязательно прокручиваются. Менял такие блоки не один раз, но всегда - это сплошное мучение. Использую мощные плоскогубцы, большую плоскую отвертку.

4.Это больше никому никогда не пригодится

4. Это больше никому никогда не пригодится. Спасибо за службу!

Установка нового блока выключателя с розеткой

Вот, что лучше всего использовать в таких случаях:

5.Новые розетка, выключатель, коробка

5. Новые розетка, выключатель, коробка

Ещё, чтобы установить блок из розетки и выключателя, нужна двойная рамка, она в кадр не попала. На последних фото она будет, обещаю.

Выключатели и розетки в последнее время использую только турецкие, чаще всего VI-KO. Они — лучшие по цене/качеству и очень удобны в монтаже. На фото показана модель VIKO Carmen, дизайн у них староват. И отделочники их не любят за округлую форму. В этом смысле лучше VIKO Karre — у них современный дизайн и идеально прямоугольная форма.

Розетки - телевизионная и силовые

Розетки Karre — телевизионная и силовые под тройной рамкой. Фото из статьи о проверке новых розеток.

Есть готовые цельные блоки именно для таких целей, где в одном корпусе объединены розетка и двойной выключатель. Производства Беларуссии и России. Очень неудобно, плохо, топорно. НЕ РЕКОМЕНДУЮ.

Коробка — специально для двух установочных мест, цельная. Её лучше использовать, чем две отдельные с перемычкой.

Устанавливаем распред. коробку. Приходится вырезать часть верхнего бортика, чтобы минимально гнуть старый алюминий.

6.Установка новой установочной коробки на старое место

6. Установка новой установочной коробки на старое место

Внизу приходится немного подштробить, чтобы коробка стала заподлицо со стеной:

7.Подгоняем коробку

7. Подгоняем коробку

Далее идёт самое длительное, грязное и неприятное. Работаем с алебастром или с гипсовой шпатлевкой, используем шпатель и желательно уровень. После этого можно отдохнуть — покурить или (в моём случае) попросить хозяев налить чаю.

Теперь используем отрезки медного провода сечение 1,5 мм2 и мои любимые клеммники «Ваго», которые в таких случаях здорово выручают.

8.Монтаж коробки. Используем алебастр и клеммники Ваго

8. Монтаж коробки. Используем алебастр и клеммники «Ваго»

Действуем снизу.

9.Подключаем и устанавливаем розетку

9. Подключаем и устанавливаем розетку

Двойные клеммы Wago использую на удлинение проводов к выключателю, четверной — на распределение фазы, ноль на розетку удалось прикрутить непосредственно, длина позволила.

Фиксируем розетку саморезами в коробке. Я уже писал, как надёжно закрепить розетку, кто не читал — очень рекомендую. Затягиваем не сильно, а на распорочные ушки можно вообще не обращать внимания и даже выкинуть их.

Устанавливаем и подключаем выключатель согласно схеме подключения. Надёжно и ровно фиксируем всю конструкцию саморезами.

10.Розетка и выключатель подключены и установлены

10. Розетка и выключатель подключены и установлены

Дело близится к концу. Несколько ловких движений…

11.Одеваем двойную рамку

11. Одеваем двойную рамку

12.Блок розетка+выключатель на санузел установлен

12. Блок розетка+выключатель на санузел установлен

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Выключатели-разъединители низковольтные

Стандартно изготавливаются на 3-4 полюса. Род тока постоянный, переменный. За счет мощной пружины, дугогасительных камер возможно отключение потребителя под нагрузкой. Модульный корпус выключателя-разъединителя (исполнение С), позволяет самостоятельно поставить пружинный привод между полюсами слева или справа, также самостоятельно отремонтировать рубильник, произведя замену полюса или привода. Стандартные номинальные токи (А): 100;125;160;200;250;315;400;400;630;800;1000;1250;1600;1800;2000;2500;3150. Рукоятка и шток входят в комплект В стандартную комплектацию входят: Изделие: — Выключатель разъединитель, выключатель разъединитель предохранитель, компактный переключатель разъединитель, обводной переключатель (типа байпас); — Рукоятка и шток; — Между полюсные (межфазные) текстолитовые перегородки; — Болты с шайбами, гайки и пружинные шайбы по два на каждый полюс. Дополнительно заказываются: — Комплект защиты от прикосновения 5Р; — Кронштейн для крепления рукоятки при непосредственном оперировании изделием НМК; — Блок контакты (13+1Р или 23+2Р); — Механизм переключения для создания переключателя на два направления из двух разъединителей нагрузки или выключателей нагрузки с предохранителями, механизм имеет три положения включено-«1», выключены оба -«О», включено-«И»; — Замок блокировки с ключом; — Замок блокировки с воротком; — Шток с увеличенной длиной.
Меликова Татьяна · НПК ЭЛПРОМ · 13 сентября · Россия · Ставропольский край
Выключатели-разъединители низковольтные

ПРОДАМ: Дифференциальные выключатели

Дифференциальные автоматические выключатели - это комбинированные электротехнические аппараты, совмещающие две защитные функции: автоматического выключателя (на случай короткого замыкания или превышения подключенной нагрузки) и отключение питания при наличии тока утечки (пробой изоляции или поражение человека током). Данное изделие достаточно популярно и широко используется в бытовых и производственных цепях электроснабжения. На современном рынке электротехнических изделий имеется широкий выбор автоматических выключателей дифференцированного типа. Их типы определяются видом и уровнем тока утечки, назначением (сеть 220В или 380В), уровнем максимального тока защиты. Также есть вариации с электромеханическим управлением и электронным. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 19 сентября · Россия · г Москва
Дифференциальные выключатели

ПРОДАМ: Переключатель зарядного устройства, лучше вашего

Любые схемы. Надёжность кратно выше, чем у оригигнала. Номиналы и типоразмеры до 100А. Все способы монтажа. Защищённые IP65, -40+70 °C. КЛАСС ЛУЧШИХ! СПАМЕЛ-ЭЛЕКТРО в Москве.
Sherstyuk Igor · СПАМЕЛ-ЭЛЕКТРО · 3 сентября · Россия · г Москва
СПАМЕЛ-ЭЛЕКТРО, ООО

ПРОДАМ: Зип к выключателям ВВТЭ-М, ВВЭ-М, ВБЧ-СЭ, ВБСК

Зип для выключателей ВВТЭ-М-10-20/630, 1000, 1600А; ВВЭ-М-10-20/630, 1000, 1600; ВБЧ-СЭ(П)-10-20/630, 1000, 1600; ВБСК-10 1.Электромагнит вкл. РИГФ.677134.004 2.Электромагнит вкл. РИГФ.677134.004-02 3.Электромагнит вкл. РИГФ.677134.003 4.Электромагнит откл. РИЖФ.677112.006 5.Электромагнит откл. РИЖФ.677112.006-02 6.Электромагнит откл. РИЖФ.677112.005 7.Катушка вкл. РИГФ.685442.001 8.Катушка вкл. РИГФ.685442.001-03 9.Катушка откл. РИЖФ.685442.002 10.Катушка откл. РИЖФ.685442.002-01 11.Буфер РИЖФ.304.252.001 12.Рычаг РИГФ.303.675.006 13.Тяга РИГФ.304.591.039 14.Каркас РИГФ.301.241.001 15.Каркас РИГФ.301.241.008 16.Защелка РИГФ.743.231.005 17.Пружина РИГФ.753.574.004 18.Пружина РИГФ.753.572.015 19.Пружина РИГФ.753.572.016 20.Каркас РИГФ.757.562.001 21.Каркас РИГФ.757.562.002 22.Блок управления РИГФ.421.414.011 23.Тяга РИГФ.304.591.039
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 15 сентября · Россия · Чувашская республика - Чувашия
зип к выключателям ВВТЭ-М, ВВЭ-М, ВБЧ-СЭ, ВБСК

ПРОДАМ: Выключатели-разъединители (рубильники) ВР32Ф. Низкие цены

Выключатели-разъединители ВР32 Ф с корпусом из фенопласта предназначены для включения, пропускания и отключения переменного тока номинальным напряжением до 660В, постоянного тока номинальным напряжением до 440В в устройства распределения электроэнергии. В конструкции аппарата применяется контактная система ножевого типа с двойным видимым разрывом цепи. С помощью двойного разрыва цепи, больших растворов контактов и дугогасительных камер обеспечивается эффективное гашение электрической дуги при коммутации нагрузок, что препятствует чрезмерному и преждевременному износу контактов. Конструкция контактных выводов обеспечивает присоединение медных и алюминиевых проводниковых кабелей, оконцованных кабельными наконечниками или зажимами контактными и шин с помощью резьбовых соединений. ВР32 Ф — экономичное исполнения с корпусом из фенопласта с доступна в наиболее востребованных исполнениях на одно направление с боковой смещенной рукояткой.
Плотников Александр · Брэйн · 20 сентября · Россия · Курская обл
Выключатели-разъединители (рубильники) ВР32Ф. Низкие цены
Navigator — бренд свето- и электротехники с 15-летней историей. Широкий ассортимент включает в себя светодиодные лампы и LED - светильники для промышленного и домашнего использования, устройства «умный дом», фонари, элементы питания, товары для электромонтажа и многое другое. Значительная часть продукции Navigator производится на собственном заводе «Каскад».