В этой статье поделюсь опытом по монтажу электропроводки в случае обшивки помещения профнастилом. Приведу реальный пример с фотографиями и комментариями, как надо и как не надо делать. Как обычно, фотографий будет много и их можно приблизить, чтобы рассмотреть подробности.
Требования к электропроводке при обшивке профнастилом
Профнастил — это профилированный металлический лист толщиной около 0,5 мм с покрытием, который применяется для обшивки производственных (не жилых) помещений, изготовления заборов, крыш, и т.п. На параметрах профнастила подробно останавливаться не будем.
Профиля под гипсокартон
Электропроводка при этом прокладывается открытым способом (в гофре, металлорукаве, кабель-канале), либо применяется скрытая проводка, когда не видно путей пролегания электрических кабелей. При этом кабели прокладываются в штробе, гофротрубе или металлорукаве. Таким образом, кабель будет механически защищён.
Конечно, главное требование к скрытой электропроводке — пожаробезопасность. Для обеспечения пожаробезопасности, кроме механической защиты, также необходимо правильно выбрать номинал защитных автоматов в соответствии с сечением провода.
Кроме того, ещё одно требование при скрытой проводке — возможность сменяемости. То есть, при необходимость кабели можно вытащить и в ту же гофру протащить новые. Для этого ПВХ гофра должна быть надежно закреплена и иметь достаточный диаметр.
Старая электропроводка
До этого проводка была в ужасном состоянии. Оголенные провода, скрутки, сырость. Вот если бы пришли пожарники ;). Поэтому при ремонте было решено кроме отделки стен, потолков и полов реконструировать электропроводку. Жаль, что не было решено менять электрику полностью, это избавило бы от ненужных проблем.
Пожалуй, профнастил (особенно — оцинкованный) — самый пожаробезопасный материал из всех возможных, по группе горючести его можно сравнить разве что с кирпичом.
Монтаж электропроводки под профнастил. Этап 1
Работа будет в радость, если не тратятся лишние нервы и время, а для этого нужно всё чётко спланировать.
Вообще-то, сначала идёт этап №0, на котором отключаем и (если нужно) демонтируем старую проводку. Иначе возможны последствия — от искрения до падения с высоты при ударе электрическим током. А высота потолков в пожарной части — более 5 метров!
Тут стоит сказать сначала вкратце о монтаже профнастила. На первом этапе монтируются металлические профили, к которым будет затем крепиться сам профнастил.
Самую большую опасность для проводов представляют острые края отрезанных кусков профнастила. Края могут легко повредить изоляцию кабелей.
Избежать этого можно двумя способами.
Во-первых, надо стараться обрабатывать острые края — загибать, одевать на них специальную защиту или разрезанную вдоль гофротрубку.
Во-вторых, в проблемных местах на кабель, кроме гофры ПВХ, желательно монтировать дополнительную защиту — изолента в 1,5-2, слоя, термоусадка. Кроме защиты, это улучшит «видимость» кабеля для отделочников. Защиту кабеля я применяю повсеместно, уже писал об этом в статье о прокладке электропроводки под гипсокартоном.
Процесс монтажа профнастила и профилей надо держать под контролем, быть всегда «в контакте» с монтажниками. Так как одно резкое движение острым краем — и кабель будет порезан, и гофра не спасёт.
На первом этапе, когда смонтирован профиль, можно начинать монтировать электропроводку. Я думаю, не нужно объяснять, почему ВЕСЬ провод затянут в гофротрубу. Крепить гофру к профилю надо надёжно, чтобы она не «совалась». Можно — изолентой, можно — стяжками (хомутами).
Крепление электропровода на профилях. Использован провод ПВС 3х1,5 и ПВС 3х2,5, но это не суть важно.
Эти стены видел сам Чехов, три минуты ходьбы — домик, где он родился.
Лучше всего использовать специальный профнастил с отверстиями для электрокабелей:
Профиля под ГК с отверстиями под электропровода
В месте, где кабели в гофре будут выходить наружу (из профнастила), обматываем пучок гофр изолентой и на стене обозначаем место выхода. На втором этапе монтажники в профнастиле проделают прорезь и аккуратно протащат пучок наших кабелей наружу.
Вот тут предварительная прокладка, где ничего ещё не обозначено:
Прокладка кабеля под профнастилом
Можно поставить крестик и успокоиться. Но лучше — закрепить гофру на стене дюбель-хомутами. В ином случае гофра будет пролегать так, как захочет монтажник, а этого допустить нельзя.
Доращивание проводов под профнастилом
Вот ещё фото — нужно было дорастить провод до выключателя смежной комнаты. Конечно, лучше полезть в коробку, и там подключить новый, длинный провод до нового выключателя. Но было сделано так. Только место соединения проводов с помощью «Ваго» надо защитить коробкой или на худой конец — изолентой.
Второй этап монтажа
Итак, монтажники профнастила отработали. Мы видим такие картины с местах, где будут выключатели, розетки, коробки и светильники:
Выводы кабеля из профнастила
Проблемное место — там, где кабель выходит из гофры. Его лучше защитить и зафиксировать изолентой, как показано ниже:
Выводы кабеля из профнастила
Другое проблемное место — там, где гофра выходит из профнастила.
Выводы кабеля из профнастила. Места под распределительные коробки и светильники
На этом этапе нужно не полениться — тщательно заизолировать места выхода гофры из металла, об этом написано выше. Я поленился.
Установка выключателей на профнастил
Используем хороший шуруповерт и короткие саморезы по металлу. Всё, что устанавливаем — должно быть во влагозащищенном исполнении. Влажность в этом месте повышенная, да и такие выключатели и розетки обладают большей прочностью и надежностью.
Установка выключателей на профнастил
Выключатели с подсветкой на профнастиле
Установка розеток на профнастил
Устанавливаем сдвоенные влагозащищенные розетки:
Установка розеток на профнастил
Использую влагозащищенные розетки Viko (Турция)
Установка розеток на профнастил 2
Установка розеток на профнастил 3
Установка розеток на профнастил 4
Установка розеток на профнастил 5
Установка розеток на профнастил 6
Ставим и подключаем распределительные коробки
Выламываем аккуратно днище у коробки, другого способа здесь нет. В эту дыру и вставляем наши кабели.
Установка коробок на профнастил 1
Установка коробок на профнастил 2
Соединения в коробках
Соединения в коробках — пропаянная скрутка, сверху накручены соединительные изолирующие зажимы (колпачки) СИЗ.
Укладываем соединенные провода в распределительную коробку
Прикручиваем распред.коробку саморезами к профнастилу, закрываем коробку и готово!
Коробка на профнастил установлена
В заключение — ложка дёгтя. Как я говорил, пришлось переделывать проводку только в части пожарной части, извините за тавтологическое повторение. Пожарная часть №21 — действующая, и работа не прерывалась. Это тяжёлый случай, когда новая проводка подключается к старой. В данном случае был оставлен старый распределительный щиток, через который питались другие помещения. Его заново закрепили, уже в новую обшивку:
Щиток в профнастиле 1
Щиток в профнастиле 2
Источник: Александр/СамЭлектрик.ру