Пускорегулирующий резистор (блок резисторов) для применения в крановом электроприводе

23 февраля 2016 г. в 11:38

Грамотный выбор блоков резисторов и ящиков сопротивлений обеспечит эффективную безаварийную работу электропривода в течение длительного времени. По этой причине перед покупкой резисторов необходимо точно определить его требуемые эксплуатационные параметры. Особое внимание уделяют паспортным значениям величины мощности и сопротивления. Они приводятся из соображений работы резисторов в режиме работы с ПВ не более 40%.

Блок резисторов Б6

Блок резисторов Б6 (У2 ИРАК 434.332.004) представляет собой конструкцию, состоящую из двух стальных пластин-боковин, соединенных двумя планками с поперечной стяжкой. Он состоит из стальной пластины-держателя с насаженными на нее фарфоровыми ребристыми изоляторами. В канавках изолятора содержится навитая в спираль фехралевая лента или константановая проволока, к которой припаяны концевые и промежуточные контактные отводы. На одной из планок, скрепляющих пластины боковины, на трубчатых фарфоровых изоляторах установлены внешние контактные зажимы, соединённые с концевыми и промежуточными отводами резисторов медным неизолированным проводом Ø 4-6 мм.

Этот блок резисторов предназначен для работы в целях переменного тока напряжением до 660 В, частотой 50-60 Гц, и в цепях постоянного тока напряжением до 440 В. Допустимое превышение температуры для резистивного элемента с фехралевой проволокой составляет не более 370oС, а для резистивного элемента с константановой или фехралевой проволокой - не более 320oС. Допустимое превышение температуры контактных зажимов для подсоединения внешних проводников составляет не более 80oС.

Блок резисторов Б12

Блок резисторов БК12 (ИРАК 434.331.003) представляет собой конструкцию открытого исполнения, состоящую из двух стальных пластин-боковин, соединенных двумя планками с поперечной стяжкой. Он состоит из стальной пластины-держателя с насаженными на нее фарфоровыми ребристыми изоляторами. В канавках изолятора содержится навитая в спираль фехралевая лента или константановая проволока, к которой припаяны концевые и промежуточные контактные отводы. На одной из планок, скрепляющих пластины боковины, на трубчатых фарфоровых изоляторах установлены внешние контактные зажимы, соединённые с концевыми и промежуточными отводами резисторов медным неизолированным проводом Ø 4-6 мм.

Этот блок предназначен для работы в целях переменного тока напряжением до 660 В, частотой 50-60 Гц и в цепях постоянного тока напряжением до 440 В. Допустимое превышение температуры для резистивного элемента с фехралевой лентой составляет не более 370oС, для резистивного элемента с константановой или фехралевой проволокой - не более 320oС. Допустимое превышение температуры контактных зажимов для подсоединения внешних проводников составляет не более 80°С.

Блоки резисторов серии ЯС

Крановые блоки резисторов серии ЯС-3(4) имеют медные выводы, прошедшие электрохимическое лужение, что обеспечивает им длительные сроки эксплуатации и не подвергает к коррозии. Между собой отдельные блоки серии ЯС различаются лишь по величине номинального сопротивления резисторов и номинального тока.

Блоки резисторов серии БРП

Резисторы серии БРП (У2 ИРАК 434.331.001) используются в крановых электроприводах. Обеспечение оптимальных показателей регулирования достигается введением активных сопротивлений в цепи обмоток двигателей. В блоках типа БРП устанавливается до одиннадцати элементов из фехралевой проволоки. Конструктивно блоки представляют собой две металлические боковины, соединённые между собой двумя стальными рейками. На одной из реек, на трубчатых фарфоровых изоляторах — установлены контактные зажимы, соединённые с отводами резисторов медным проводом. Резисторный элемент состоит из стальной пластины-держателя с насаженными на нее фарфоровыми ребристыми изоляторами. В канавках изолятора содержится константановая проволока, к которой прикручены контактные отводы. Допустимое превышение температуры для резистивного элемента с константановой проволокой составляет не более 320oС.

Блоки резисторов серии БСР

Блоки силовых резисторов серии БСР предназначены для реостатного пуска и электродинамического торможения тяговых электродвигателей постоянного тока, устанавливаемых на рудничных контактных электровозах К7, К10, К14 и др. В блоках типа БСР-30, БСР-31 и БСР-32 устанавливаются элементы из фехралевой ленты. Блок БСР 30 устанавливается на рудничных электровозах К14 со сцепным весом 14 тонн, блоки БСР 31 и БСР 32 – на электровозах К7 и К10 со сцепным весом 7 и 10 тонн. Блоки резисторов БСР соответствуют требованиям ТУ 3458-001-77144577-2007.

Блоки резисторов серии БФК

Крановые блоки резисторов типа БФК (У2 ИРАК 434.334.001) предназначены для пуска, торможения, регулирования скорости электродвигателей с фазным ротором. Блоки устанавливаются как элементы из фехралевой ленты, так и элементы из константановой проволоки. Конструктивно блоки представляют собой две металлические боковины, соединённые между собой двумя стальными рейками. На одной из реек, на трубчатых фарфоровых изоляторах установлены контактные зажимы, соединённые с отводами резисторов медным проводом. Резисторный элемент состоит из стальной пластины-держателя с насаженными на нее фарфоровыми ребристыми изоляторами. В канавках изолятора содержится навитая в спираль фехралевая лента, к которой припаяны контактные отводы. Допустимое превышение температуры для резистивного элемента из фехралевой ленты составляет не более 370 С, а для резистивного элемента из константановой проволоки - не более 320oС.

Особенности эксплуатации

Блоки резисторов предназначены для пуска, регулирования скорости и торможения электродвигателей постоянного и переменного тока, работающих в электроприводах грузоподъемных кранов и техники. Блоки резисторов используются для различных видов сопротивления, а именно:

  • разрядное,
  • тормозное,
  • пускорегулирующее,
  • нагревательное,
  • балластное, и так далее.

Блоки резисторов в ряде случаев изготавливаются индивидуально по спецификации заказчика, что позволяет расширить следующие грани их применения:

  • частотный привод станков,
  • насосные станции,
  • вентиляция,
  • электротранспорт,
  • шахтные электровозы и тому подобное.

Источник: Технический отдел «КранЭлектроМаш»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Соколов Никита Сергеевич
Все новости и публикации пользователя Соколов Никита в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Резисторы: мощные резисторы, подстроечные резисторы, чип резисторы

РЕЗИСТОР (resistor, от латинского resisto — сопротивляюсь), — пассивный элемент электрической цепи, в идеале характеризуемый только сопротивлением электрическому току, то есть для идеального резистора в любой момент времени должен выполняться закон Ома для участка цепи: мгновенное значение напряжения на резисторе пропорционально току проходящему через него ~U (t) = R \cdot I (t). На практике же резисторы в той или иной степени обладают также паразитной емкостью, паразитной индуктивностью и нелинейностью вольт-амперной характеристики.
Бахарев Денис · ПКС · 18 сентября · Россия · г Москва
Резисторы: мощные резисторы, подстроечные резисторы, чип резисторы

ПРОДАМ: Блоки резисторов, блоки сопротивлений, ящики сопротивлений, пусковые, балластные сопротивления, магазины сопротивлений

ООО "Весталин" поставляет блоки резисторов марок: Б6 У2 ИРАК 434.332.004- ; Б6 У2 ИФРЮ 434.352.001- ; БК12 У2 ИРАК 434.331.003- ; ЯС-3, ЯС-4 (кат. №150708, 709, 710 и т.д.); БФК У2 ИРАК 434.334.001- ; БРП У2 ИРАК 434.331.001- ; БРФ У2 ИРАК 434.332.013- ; БРПФ У2 ИРАК 434.332.001- ; НФ-1АУ2 2ТД 754.054- ; НФ-11АУ2 2ТД 750.020- ; НК-АУ2 2ТД 750.024- ; а также НФ-2А, НФ-22А, НК-А, НК-1, НФ-Л, НФ-3, БРК, БРФК, БМ6 по цене от 4000 рублей (окончательно расчитывается при заказе). Возможно изготовление нестандартных блоков резисторов по представленному описанию и схемам Контактное лицо по данной продукции - Давыдов Андрей, 8-919-323-92-58
Давыдов Андрей · ООО «Весталин» · 18 сентября · Россия · Челябинская обл
Блоки резисторов, блоки сопротивлений, ящики сопротивлений, пусковые, балластные сопротивления, магазины сопротивлений

ПРОДАМ: Резисторы со склада и под заказ

Компания "Премьер Комплект Сервис" рада Вам представить резисторы и прочие электронные компоненты: — Мощные резисторы; — Подстроечные резисторы; — Потенциометры; — Чип резисторы; — Постоянные резисторы до 2 вт; — Резисторные сборки; — Терморезисторы; — Фоторезисторы. Компания "Премьер Комплект Сервис" — это официальный прямой поставщик электронных компонентов и электротехнических изделий для всех областей промышленности и производств без посредников. Основные задачи нашей компании: — Предоставить российскому производителю электроники и электротехнического оборудования бесперебойную комплексную поставку электронных компонентов и электротехнического оборудования в любых количествах и по конкурентоспособным ценам непосредственно от производителя и ведущих мировых дистрибьюторов в кратчайшие сроки. — Предоставить российскому разработчику возможность использовать в своих разработках лучшие достижения мировых лидеров в производстве электронных компонентов и модулей, осуществляя весь необходимый для этого сервис: технические консультации, образцы, средства разработки и отладочного оборудования, наборы элементной базы для опытного производства. Для реализации этих задач наша компания пользуется и предоставляет нашим партнерам и клиентам весь потенциал услуг, которые предлагают ведущие производители электроники и электротехнического оборудования в странах США, Европы и Азии. Осуществляя оптовые поставки электронных компонентов на основании непосредственных контактов с производителями и ведущими мировыми дистрибьюторами, не затрагивая вторичный рынок, а также наличие хорошо организованного отдела логистики в нашей компании дает основания утверждать, что мы способны выполнять поставленные перед нами задачи.
Бахарев Денис · ПКС · 18 сентября · Россия · г Москва
Резисторы со склада и под заказ

ПРОДАМ: Блоки резисторов Б6, ЯС, БРФ с хранения, оптом, недорого.

Предлагаем к реализации с хранения блоки резисторов следующих марок: Блок резисторов ЯС-3 140605 2 Блок резисторов ЯС-3 140505 3 Блок резисторов ЯС-4 150704 1 Блок резисторов Б6 ИРАК 434.332.004-01 11 Блок резисторов Б6М ИРАК 434.332.001-07 1 Блок резисторов Б6Т ИРАК 434.332.006-02 6 Блок резисторов Б6 ИРАК 434.332.004-06 1 Блок резисторов БРФ-19-6У 6 Блок резисторов Б6М ИРАК 434.332.006-03 2 Блок резисторов Б6М ИФРЮ 434.352.001-05 1 Фото по запросу.
Овчинников Руслан · ЭнергоИмпульс · 3 сентября · Россия · Красноярский край

ПРОДАМ: Блок резисторов

Блоки резисторов Б6У2 ИРАК 434.332.004-01…84; БК12 У2 ИРАК 434.331.003-06; БК12 У2 ИРАК 434.331.003-07; БК12 У2 ИРАК 434.331.003-08; БК12 У2 ИРАК 434.331.003-12; БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-13; БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-14; БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-15 БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-54; БРП-20; БРФ; БРПФ; ЯС-3 (любые схемы) Большой ассортимент. Короткие сроки производства. Качество ГОСТ. Доставка в регионы.
Кириллов Владимир · 24 августа · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Блок резисторов
Navigator — бренд свето- и электротехники с 15-летней историей. Широкий ассортимент включает в себя светодиодные лампы и LED - светильники для промышленного и домашнего использования, устройства «умный дом», фонари, элементы питания, товары для электромонтажа и многое другое. Значительная часть продукции Navigator производится на собственном заводе «Каскад».