Кабели с изоляцией из СПЭ российского производства

5 мая 2007 г. в 12:54

В последнее время в России отмечается всплеск интереса к силовым кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) взамен традиционно применяемых ранее кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией (БПИ) и изоляцией из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). И это не случайно. Весь мир уже давно оценил преимущества, которые дает эксплуатация кабелей с изоляцией из СПЭ. Ряд российских заводов освоил технологию производства подобных кабелей и предлагает их отечественному потребителю. В том числе и ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод«. Рассказывает зам. технического директора по новой технике П. А. Николаев.

Традиционно энергетики использовали для прокладки в силовых сетях на низкое, среднее и высокое напряжение кабели с бумажно-пропитанной изоляцией. Силовые кабели с бумажно-пропитанной изоляцией имеют достаточно высокие и стабильные электрические характеристики, но, тем не менее, кабели с данным видом изоляции имеют ряд существенных недостатков. Это — сложный и малпроизводительный процесс изготовления, ограничения при вертикальных прокладках из-за стекания пропиточного состава. Металлическая оболочка (обязательный элемент конструкции, так как пропитанная бумага невлагостойка) значительно удорожает и утяжеляет конструкцию кабеля.

Все эти недостатки устраняются при использовании для силовых кабелей изоляции из современных полиолефиновых материалов, подвергаемых вулканизации (поперечной сшивке). Наиболее широко используемым полиолефином в кабельной технике является полиэтилен (ПЭ).

Но изначально термопластичному полиэтилену присущи серьезные недостатки, главным из которых является резкое ухудшение механических свойств при температурах, близких к температуре плавления.

Решением этой проблемы стало применение сшитого полиэтилена. Термин «сшивка» подразумевает обработку полиэтилена на молекулярном уровне. Поперечные связи, образующиеся в процессе сшивки между макромолекулами полиэтилена, создают трехмерную структуру, которая и определяет высокие электрические и механические характеристики материала, меньшую гигроскопичность, больший диапазон рабочих температур.

Существует несколько способов сшивания термопластичных материалов. Самый распространенный из них (для кабелей до 1 кВ) — сшивание через привитые органофункциональные группы, в качестве которых применяют силаны. Это, так называемая, силанольная сшивка. Сшивание происходит во влажной среде (пар, вода) при температуре 80—90°С, либо в условиях окружающей среды, что занимает немного больше времени. Под воздействием влаги происходит гидролиз силанольных групп и последующее их сшивание, ускоряющееся под действием тепла и катализатора.

Применение данного способа сшивания при производстве кабелей на среднее напряжение ограничено, поскольку кабели на напряжение 10—35 кВ имеют значительно большую толщину изоляции, чем кабели на низкое напряжение. Поэтому достаточно сложно добиться равномерности физикомеханических свойств в радиальном направлении изоляции и это не обеспечивается силанольной сшивкой.

При производстве кабелей на среднее и высокое напряжение используется другой способ сшивания — сшивание при помощи пероксидов. Сшивание полимерной изоляции при помощи пероксидов происходит непосредственно при ее наложении в сухой среде — среде инертного газа (азота) при высокой температуре (300—400°С)
и давлении 8—12 атм. Пероксидная сшивка позволяет обеспечить стабильность электрических характеристик кабеля, особенно на высокое напряжение.

Поэтому для кабелей на напряжение до 1 кВ во всем мире получила широкое распространение сшивка при помощи силанов, а для кабелей на среднее и высокое напряжение (с большой толщиной изоляции) — пероксидная сшивка.

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена позиционируются как замена морально устаревших кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией. Кроме того, применение кабелей с изоляцией из СПЭ на напряжение 6—10 кВ позволяет решить многие проблемы по надежности электроснабжения, оптимизировать, а в некоторых случаях даже изменить традиционные схемы сетей.

В настоящее время многие страны практически полностью перешли на использование силовых кабелей на среднее и высокое напряжение с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) и имеют положительный опыт эксплуатации. Сейчас в США и Канаде доля кабелей с изоляцией из СПЭ составляет 85% всего рынка силовых
кабелей, в Германии и Дании — 95%, а в Японии, Франции, Финляндии и Швеции в распределительных сетях среднего напряжения используется только кабель с изоляцией из СПЭ.

Ведущие энергосистемы России в основной своей массе также ориентированы на использование кабелей среднего и высокого напряжения с изоляцией из СПЭ при прокладке новых кабельных линий и замене либо капительном ремонте старых.

Преимущества кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

  • большая пропускная способность за счет увеличения допустимой температуры жилы (допустимые токи нагрузки в зависимости от условий прокладки на 15—30% больше, чем у кабелей с бумажной изоляцией);
  • высокий ток термической устойчивости при коротком замыкании;
  • высокие электрические свойства изоляции, низкие диэлектрические потери;
  • меньше масса и габариты кабеля в целом, что облегчает прокладку кабеля как в кабельных сооружениях, так и в земле на сложных трассах;
  • высокая влагостойкость, нет необходимости в применении металлической оболочки;
  • меньше радиус изгиба;
  • возможность прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней;
  • возможность прокладки кабелей при температуре -20°С без предварительного подогрева, благодаря использованию полимерных материалов для изоляции и оболочки;

Сравнительные характеристики силовых кабелей с изоляцией из сшитого ПЭ и кабелей с бумажно-пропитанной и ПВХ изоляцией на напряжение 1 кВ

Материал изоляцииСшитый ПЭБумажно-пропитанная изоляцияПВХ
1. Нагревостойкость изоляции
1.1 Длительно допустимая температура нагрева жил,°С908070
1.2 Допустимая температура при работе в аварийном режиме (6 часов),°С13010580
1.3 Предельно допустимая температура жил при  к.з,°С250200160
2. Допустимые токовые нагрузки в зависимости от сечения жилы120—125%105—110%100%
3. Относительная диэлектрическая проницаемость, 20°С2,34,04,5
4 Удельное объемное сопротивление, 20°С; Ом*см101610131013
5. Тангенс диэлектрических потерь, 20°С0,0010,0080,01
6. Минимально допустимая температура прокладки без предварительного подогрева жил,°С-20 (для АПвБбШп, ПвБбШп)
-15 (остальные)
0-15
7. Минимальный радиус изгиба (Dн — наружный диаметр кабеля, мм)7,5*Dн15*Dн — для кабелей в свинцовой оболочке,
25*Dн — для остальных кабелей
7,5*Dн
8. Разница уровней на трассе прокладки, мНе ограничено15Не ограничено

Сравнительные характеристики силовых кабелей с изоляцией из сшитого ПЭ и кабелей с бумажно-пропитанной и ПВХ изоляцией на напряжение 10—35 кВ

Материал изоляцииСшитый ПЭБумажно-пропитанная изоляция
1. Нагревостойкость изоляции
1.1 Длительно допустимая температура нагрева жил,°С9060
1.2 Допустимая температура при работе в аварийном режиме (6 часов),°С13080
1.3 Предельно допустимая температура жил при  к.з,°С250200
2. Допустимые токовые нагрузки в зависимости от сечения жилы120—130%100%
3. Относительная диэлектрическая проницаемость, 20°С2,34,0
4. Удельное объемное сопротивление, 20°С; Ом*см10161013
5. Тангенс диэлектрических потерь, 20°С0,0010,008
6. Минимально допустимая температура прокладки без предварительного подогрева жил,°С-20 (для ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу)
-15 (для ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS)
0
7. Минимальный радиус изгиба (Dн — наружный диаметр кабеля, мм)15*Dн (7,5*Dн при использовании специального шаблона)15*Dн — для кабелей в свинцовой оболочке,
25*Dн — для остальных кабелей
8. Разница уровней на трассе прокладки, мНе ограничено15

Учитывая, что уже разработаны специальные муфты для осуществления соединений между кабелями с бумажно-пропитанной изоляцией и изоляцией из сшитого ПЭ, применение кабелей возможно не только при прокладке новых линий, но и при ремонте существующих.

По материалам компании.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Кабели универсальные

Производители изготавливают различные марки универсального кабеля для максимального удовлетворения спроса потребителей кабельной продукции. К примеру, марка КГВВнг — это гибкий универсальный кабель с изоляцией из ПВХ (из поливинилхлоридного пластиката) и оболочкой из аналогичного материала не подвержен горению. Он стойко выдерживает воздействие открытого огня, выделяет минимум вредных веществ, при воздействии высоких температур. Все кабели универсальные принципиально, имеют стандартное строение, которое включат в себя следующие элементы: — токопроводящий сердечник, состоящий из 4-х или 5-и круглых жил, сечение которых до 10 мм². Специальное исполнение 3-х и 4-х жильных кабелей, сечение жил может достигать 16 мм² и выше. в качестве изоляционного слоя используется поливинилхлорид — большая часть универсальных кабелей изготавливаются до 5-ти жил с различной расцветкой. Есть варианты кабеля содержащих 7 и более жил, каждый повив в этом случае, содержит счетную и направляющую жилу, которые отличаются цветом от других проводников; — все токоведущие жилы кабеля скручиваются концентрическим повивами (слоями). Если универсальный кабель состоит из 4-х или 5 жил, возможна скрутка вокруг изолированного поливинилхлоридом сердечника. в состав входит заземляющая жила; — оболочка производится из пластиката на основе ПВХ, т. к. ПРХ имеет низкий показатель горения. ПРИМЕНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНОГО КАБЕЛЯ Решение купить универсальный кабель КГВВнг, КГВВзНГ и их аналоги принимают потребители, которым необходима капитальная цепь управления и передача энергии в сети до 1500 В с частотой до 60 Гц. При прокладке необходимо предусмотреть дополнительную защиту кабеля от воздействия ультрафиолетового изучения. Для универсальных кабелей температурный перепад от -500 до +500 по Цельсию не является критическим, влажность воздуха может достигать 98% при температуре 35 градусов по Цельсию. Критический нагрев при эксплуатации ограничен 700С. Монтаж кабельных трасс допускается при...
Отдел продаж · МетроМет · 27 сентября · Россия · Московская обл
Кабели универсальные

ПРОДАМ: Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ, ПвВГ, АПвБШв, ПвБШв, АПвБШп, ПвБШп –нг, -нг-LS, спецпредложение

Быстрые поставки кабеля силового с алюминиевыми и медными жилами, в том числе бронированных, с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) марок АПвВГ, ПвВГ, АПвВГ-П, ПвВГ-П, АПвБШв, ПвБШв,АПвБШп, ПвБШп в том числе по исполнению в части пожарной опасности –нг, -нг-LS, в том числе в климатическом исполнении –ХЛ, на номинальное напряжение 0,66; 1кВ, производимых по ГОСТ 31996-2012. от официального представителя завода Алтайкабель. Скидки от объема и условий оплаты. Быстрый срок изготовления от 14 дней. Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству!
Дегтяренко Алексей · ЛЭП-ИНЖИНИРИНГ · 29 сентября · Россия · Свердловская обл
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ, ПвВГ, АПвБШв, ПвБШв, АПвБШп, ПвБШп –нг, -нг-LS, спецпредложение

ПРОДАМ: Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВ(з)БбШп(г), ПвБбШп, АПвБбШп

Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, бронированные, с наружной оболочкой из полиэтилена КОНСТРУКЦИЯ: 1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – медная (ПвБбШп) или алюминиевая (АПвБбШп), однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. 2. ИЗОЛЯЦИЯ – из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку, которая может быть не только сплошной, но и в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жилы заземления – двух( цветная в виде комбинации зеленого и желтого цветов. 3. СКРУТКА – изолированные жилы кабелей скручены в сердечник вокруг жгута из ПВХ пластиката или невулканизированной резины. Кабели выполняются четырех и пятижильными и имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (нулевую или заземления) в четырехжильных кабелях. 4. ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ – из полиэтилена или ПВХ пластиката накладывается поверх скрученных жил с заполнением промежутков между жилами. Допускается наложение двухслойной поясной изоляции: внутренний слой – из невулканизированной резиновой смеси, а наружный – из полиэтилена или ПВХ пластиката. В АПвзБбШп, ПвзБбШп – двухслойная, внутренний слой из невулканизированной резины, а наружный из полиэтилена. 5. ЗАЩИТНЫЙ ПОКРОВ – типа БбШп: – броня из двух стальных оцинкованных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты; – защитный шланг, выпрессованный из полиэтилена.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 29 сентября · Россия · г Москва
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВ(з)БбШп(г), ПвБбШп, АПвБбШп

ПРОДАМ: Изолента ПВХ HLT Electric

Назначение – Предназначена для электрической изоляции, сращивания,маркировки,защиты от воздействия агрессивных сред проводов и кабелей. Область применения – Промышленные и строительные организации. Материалы – Поливинилхлорид, клеевой слой изготовлен на основе каучука. Преимущества: – Высокая герметичность электроизоляции; – Стойкость к воздействию факторов внешней среды: влажности и ультрафиолету,солям, химическим растворителям,коррозии металлов; – Высокий коэффициент растяжения ленты; – Обширная цветовая гамма.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 26 сентября · Россия · г Москва
Изолента ПВХ HLT Electric

ПРОДАМ: БПВЛ - провода с изоляцией для поливинилхлоридного пластиката в лакированной оплетке для бортовой сети

БПВЛЭ-1,5 БПВЛ-2,5 БПВЛЭ-1 БПВЛ-0,75 БПВЛ-0,5 БПВЛ-1,5 ТУ 16-505.911-76 БПВЛ-1 ТУ 16-505.911-76 БПВЛЭ-0,5 ТУ 16-505.911-76 БПВЛЭ-2,5 ТУ 16-505.911-76 БПВЛ-0,35 ТУ 16-505.911-76 БПВЛ-4 ТУ 16-505.911-76 БПВЛ-16 ТУ 16-505.911-76 БПВЛ-10 ТУ 16-505.911-76 БПВЛЭ-35 ТУ 16-505.911-76 БПВЛЭ-6 ТУ 16-505.911-76 БПВЛЭ-0,75 ТУ 16-505.911-76 БПВЛЭ-4 ТУ 16-505.911-76 БПВЛЭ 2х0,5 ТУ 16-505.911-76 провода с изоляцией для поливинилхлоридного пластиката в лакированной оплетке для бортовой сети. Предназначениы для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе авиационной техники и работы при напряжении до 250 В переменного тока частотой до 2 000 Гц или 500 В постоянного тока. провода соответствуют ТУ 16-505.911-76, имеют сертификат соответствия
Отдел продаж · ХКА · 29 сентября · Россия · Свердловская обл
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».