Передача, распределение и накопление электроэнергии

Как выбрать розетки и выключатели для дачи, или Немного об IP

14 марта 2016 г. в 09:52

По данным портала «Рамблер.Путешествия», в 2016 году 44% россиян собираются провести отпуск на даче. Чтобы отдых был комфортным, о создании всех условий нужно позаботиться заранее. Например, проверить состояние электропроводки. Эксперты Группы Legrand советуют обратить внимание также на расположение установочного электрооборудования внутри дома и за его пределами. На помощь придёт знакомство с таким понятием, как IP, или «степень защиты электрооборудования от влаги и пыли».

Маркировка IP представляет собой код из двух цифр. Первая — от 0 до 6 — обозначает уровень защиты людей от доступа к открытым частям оборудования и проникновения внутрь корпуса твёрдых предметов и пыли. Вторая цифра — от 0 до 8 — говорит о надёжности работы изделия в условиях повышенной влажности.

Итак, начнём с самого простого — с жилых помещений. Согласно требованиям пожарной безопасности и Правилам устройства электроустановок, проводка здесь должна быть открытой, а выключатели и розетки — накладного монтажа. В данном случае степени защиты IP20 будет вполне достаточно.

На террасе понадобятся изделия, устойчивые к загрязнениям и влаге. Эксперты рекомендуют отдать предпочтение оборудованию с IP44, которое защищено от проникновения внутрь предметов диаметром более 1 мм и брызг воды. Подобные изделия можно найти в серии Quteo (Legrand, Франция). Благодаря современному и лаконичному дизайну они подойдут к любой обстановке: и для летней кухни, и для оранжереи, и для уголка отдыха. В многопостовых вариантах отверстия гнёзд расположены под углом 450, что делает удобным одновременное подключение нескольких устройств.

На даче большую часть времени занимает пребывание на воздухе. Для разнообразных работ могут пригодиться, например, розетки, установленные на фасаде дома. Их можно использовать для подключения электрической газонокосилки, уличной гирлянды или музыкального центра. Но IP44 здесь уже будет мало. Лучше отдать предпочтение супер-защищённому установочному электрооборудованию серии Plexo (Legrand, Франция) с IP66. Устройство данной серии оснащено нержавеющими винтами и сохраняет герметичность даже при включённых электроприборах.

Не менее важным местом в загородном доме является подвал. На дачах он часто используется для хранения урожая, так что как минимум подсветка пригодится. Выбирая выключатель, нужно учитывать повышенную влажность в помещении. Специалисты советуют устанавливать изделия с IP не меньше чем 44, а в идеале — 57, т.е. защищённые от пыли и временного погружения в воду.

При подборе электрооборудования не бывает мелочей, и учесть все нюансы без профессионального взгляда невозможно. По этой причине подбор и установку электрооборудования лучше доверить специалистам.

В помощь читателю

Первая цифра IP — защита от проникновения посторонних предметов.


Уровень

Защита от посторонних предметов, имеющих диаметр

Описание

0

-

Защита отсутствует

1

≥ 50 мм

Большие поверхности тела, нет защиты от сознательного контакта

2

≥ 12,5 мм

Пальцы и подобные объекты

3

≥ 2,5 мм

Инструменты, кабели и пр.

4

≥ 1 мм

Большинство проводов, болты и т.п.

5

Пылезащищённое

Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта

6

Пыленепроницаемое

Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта

Вторая цифра IP — защита от проникновения воды.

Уровень

Защита от посторонних предметов, имеющих диаметр

0

-

1

Вертикальные капли

2

Вертикальные капли под углом 150

3

Падающие брызги

4

Брызги

5

Струи

6

Сильные струи

7

Кратковременное погружение на глубину до 1 м

8

Длительное погружение на глубину более 1 м

Источник: Пресс-служба компании LEGRAND

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «ЛЕГРАН» — ведущий российский производитель электротехнического оборудования. Мы предлагаем комплексные решения для информационных и электрических систем зданий: электроустановочное, защитно-коммуникационное оборудование, системы прокладки кабелей, в том числе: • электроустановочные изделия коммерческого и бытового назначения. • модульные автоматические выключатели; • кабеленесущие системы (кабельные каналы ПВХ и электрооборудование для организации рабочих мест); Продукция ООО «ЛЕГРАН» соответствует требованиям государственных стандартов, что подтверждено ведущими сертификационными органами РФ, а также имеет международные сертификаты безопасности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Розетки, выключатели Legrand, abb, elso, schneider,

Кабельная розетка, 2п, тдм, с заземлением, черн., 18шт, 29р Кабельная розетка, 2п, тдм, без заземления, бел., 7шт, 25р розетка на дин рейку рд-47, тдм, 1шт, 45р Розетка 113 стационарная 2Р+РЕ 16 А 220В IP44 (PSR11-016-3) ИЭК, 78шт, 110р MAGNUM Розетка стационарная ССИ-113 16А 2Р+РЕ 220В IP44 (PSN11-016-3), иек, 38 шт, 130р Розетка ССИ-413 MAGNUM встраиваемая 16А 6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 (PSN41-016-3), ИЭК, 13 шт, 120р.шт Розетка стационарная, иек, ССИ-125 — 70шт, 145р, Розетка стационарная, экф, ССИ-124 — 25шт, 145р, Розетка стационарная, иек, ССИ-123 — 2шт, 140р, Розетка переносная ССИ-223 — 1шт, 110р, Розетка переносная ССИ-224(иек)– 14шт, 120р, Вилка перен. ССИ-014(экф) 27шт, 70р, ССИ — 023 — 1шт, 110р, ССИ — 024(иек) — 60шт, 120р ССИ — 025 — 24шт, 125р Вилка переносная ССИ — 034(иек) –37шт, 400р Розетка 234 переносная 3Р+РЕ 63А 380В IP54 (PSR22-063-4) ИЭК, 7шт, 500 р.шт Розетка стационарная, ССИ — 123, 1шт, 110рВилка переносная DKS, 16А, 10шт, 80р DISP040325 Вилка кабельная IP44 32A 3P+E+N 400V, дкс — 1шт, 130р Berker Штепсельная розетка SCHUKO с откидной крышкой цвет: светло-серый/серый Aquatec IP44, 50шт, 180р.шт Двойная штепсельная розетка SCHUKO с отк. крышкой цвет: светло-серый/серый Aquatec IP44, 50шт, 280 р.шт ELSO, ELJO Contura ELSO выкл-ль накл двойной, белый, 391504 — 50шт, 100р Contura ELSO выкл-ль одинар с подсв, 391624, — 50шт, 100р ELSOAqua -Top выключатель 2-й влагозащитсерый, 451509(licht-basaltgrau)- 50шт, 120р ELSOAqua -Top выключатель влагозащит, белый (reinweis), 452614, с подсветкой — 109шт, 100р.шт Розетка с крышкой и заземлениемelso — 40шт, 55р.шт Коробка распаячнаяELJO, белая, 1437545, 20шт, 25р ВыключательELJOQuick-Rot 1834516 2кл. о/п, белый — 56шт, 100р.шт ELJO Quick-Rotвыкл-ль накл 3 кл, 18шт, 1834536, 130р.шт Розетка с крышкой ELJO Quick-Rot, 51шт, 1832881, 120р.шт ELJO Quick-Rotрозетка накл 40шт, 1834606, 60р.шт ELJO выкл-ль скрытый 2й 5шт, 1890117, 60р.шт ELJO розетка с зк скрытая, 1890176, 30шт, 50р.шт ELJO розетка...
Сидоренко Иван · СнабКаб ООО · 23 января · Россия · Кемеровская область - Кузбасс

ПРОДАМ: Розетки панельные для скрытой установки РП HLT Electric

Назначение – Для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 400 В. Применение: – Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием кабельной системы питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения; – Для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента; – Станков и другого промышленного оборудования; – Для электроснабжения бытовок и киосков и т.д. Материалы: – Корпус, изолирующие детали и несущие токоведущие части, выполнены из термостойких и самозатухающих материалов. Преимущества: – Возможность эксплуатировать во влажной среде (степень защиты IP44); – Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания и от коррозии; – Крышки защищают от попадания внутрь разъема пыли и влаги; – Специальный сальник для кабеля различного сечения; – Предусмотрено пространство для размещения кабеля; – Штыревые контакты и розеточные узлы покрыты никелем для защиты от коррозии.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 19 февраля · Россия · г Москва
Розетки панельные для скрытой установки РП HLT Electric

ПРОДАМ: Розетки переносные HLT Electric

Назначение – Для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 400 В. Область применения: – При подключенияи строительного электрооборудования и электроинструмента, промышленного оборудования: станки и т.д., – При электроснабжении точек питания и киосков, спортивных сооружений, а так же для использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д. Материалы: – Материал корпуса: полипропилен; – Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь. – Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы. Преимущества: – Степень защиты IP44/IP54 позволяет эксплуатировать изделие в условиях повышенной влажности; – В хвостовой части имеется специальный сальник для кабеля различного сечения; – Безвинтовое крепление корпуса облегчает и ускоряет процесс установки; – Крышка розетки защищает от попадания внутрь влаги и пыли; – Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, а также гарантирует долгосрочное применение; – Внутри розетки имеется рыжачок-лапка для надежной фиксации электрокабеля; – Наличие маркировки для кабелей на вводных отверстиях внутри розетки; – Рельефные насечки на корпусе обеспечивают надежный захват: препятствуют выскальзыванию рук.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 19 февраля · Россия · г Москва
Розетки переносные HLT Electric

ПРОДАМ: Реле для проводок

В промышленном электрооборудовании существует разделение цепей на слаботочные и силовые. Последние предназначены для подачи питания к конкретным потребителям. Слаботочные цепи используются для питания ламп индикации, блоков управления и прочего оборудования, которое потребляет электрическую энергию на уровне не более 0,1 - 0,5 кВт. Такое разделение выполнено для того, что бы снизить износ, габаритные размеры и электропотребление оборудования управления. Для взаимодействия между цепями управления и силовыми линиями применяют реле различной конфигурации и назначения. Реле для проводок представляют собой корпус с определенным числом выведенных клемм для подключения. Как правило, на корпусе реле обычно указана его марка, допустимая нагрузка и изображена принципиальная схема работы. По механизму работы существует два основных типа реле: механические и электронные. Механические реле представляют собой подвижный переключатель с электромагнитной катушкой и контактные группы. При подаче питания на катушку происходит замыкание контактов, и реле приводится в действие. Электронные устройства по сравнению с механическими не имеют в своей компоновке подвижных механических деталей, применяются в основном для управления уровнем подачи питания (например, для поддержания заданной скорости вращения электродвигателя). Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе,...
Отдел продаж · Элснаб · Вчера · Россия · г Москва
Элснаб, ООО

ПРОДАМ: Розетки стационарные для скрытой установки HLT Electric

Назначение – Для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 400 В. Область применения – При подключении строительного электрооборудования и электроинструмента, промышленного оборудования, электроснабжения временных сооружений и бытовок, спортивных сооружений и объектов культурно массовых мероприятий и т.д. Материалы: – Материал корпуса: полипропилен; – Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь. – Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы. Преимущества: – Степень защиты IP44 позволяет эксплуатировать изделие в условиях повышенной влажности; – Высокая прочность корпуса, стойкость к изнашиванию и ударным нагрузкам; – Крышка розетки защищает от попадания внутрь влаги и пыли; – Внутри розетки имеется рыжачок-лапка для надежной фиксации электрокабеля; – Наличие маркировки для кабелей на вводных отверстиях внутри розетки; – Возможность крепления как на электрооборудование, так и стены; – Легкий и быстрый винтовой монтаж; – Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, гарантирует долгосрочное применение.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 19 февраля · Россия · г Москва
Розетки стационарные для скрытой установки HLT Electric
ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем. Количество изделий в серийных линейках продукции бренда KOPOS превышает 8 тысяч наименований.