Передача, распределение и накопление электроэнергии

Оборудование нового поколения ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш»

16 февраля 2010 г. в 12:39

Оборудованием нового поколения являются элегазовые выключатели на 220 кВ в колонковом (ВГТ-1А1-220) и баковом (ВЭБ-220) исполнении, серийный выпуск которых освоен заводом Уралэлектротяжмаш в 2009 году. На этот класс напряжения изделия выпускались и ранее, но у новинок другие потребительские свойства — одноразрывное дугогасительное устройство на 220 кВ и один пружинный привод на три полюса.

В качестве дугогасительной среды в выключателях применен специальный инертный негорючий газ — элегаз (или смесь газов для ВГТ-1А1-220 в холодном исполнении), что делает выключатели практически необслуживаемыми во время всего срока эксплуатации, а также благодаря этому выключатели взрыво- и пожаробезопасны. Полюсы выключателей могут быть снабжены защитными мембранами, что делает их взрывозащищенными даже при возникновении внутреннего короткого замыкания.

Выключатель ВЭБ-220 комплектуется встроенными трансформаторами тока с высокими классами точности и характеристиками: для коммерческого учета электроэнергии, для измерения, для защиты. Также данный тип выключателя снабжен устройствами электроподогрева полюсов. Электроподогрев состоит из двух ступеней, каждая из которых автоматически включается и отключается соответствующими элементами управления, размещенными в шкафу вторичных соединений. С помощью установленных в устройствах электроподогрева датчиков температуры предусмотрена сигнализация об исправной работе нагревателей.

Основные особенности элегазовых выключателей ВЭБ-220 и ВГТ-1А1-220

  • Комплектация пружинным приводом, пониженные усилия оперирования выключателем.
  • Высокий коммутационный ресурс, заданный для каждого полюса, в сочетании с высоким механическим ресурсом, повышенными сроками службы уплотнений и комплектующих, обеспечивают при нормальных условиях эксплуатации не менее чем 25-летний срок службы до первого ремонта.
  • Использование в соединениях двойных уплотнений, а также «жидкостного затвора» в узле уплотнения подвижного вала. Естественный уровень утечек — не более 0,5% в год — подтверждается испытаниями каждого выключателя на заводе-изготовителе по методике, применяемой в космической технике.
  • Использование современных технологических и конструкторских решений, а также надежных комплектующих.
  • Высокая коррозионная стойкость покрытий (горячий цинк), применяемых для стальных конструкций выключателя.
  • Возможность отключения тока нагрузки при потере избыточного давления газа в выключателе.
  • Сохранений электрической прочности изоляции выключателя при напряжении равном 1,15 наибольшего фазного напряжения в случае потери избыточного давления газа в выключателе.
  • Отключение емкостных токов без повторных пробоев, отсутствие перенапряжений при коммутации.
  • Низкий уровень шума при срабатывании (соответствует высоким природоохранным требованиям).
  • Высокая заводская готовность, простой и быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию.

Выключатели успешно прошли все необходимые испытания, и по итогам работы Аттестационной комиссии подготовлено экспертное заключение, в котором ВЭБ-220 и ВГТ-1А1-220 рекомендуются для применения в сетях ОАО «ФСК ЕЭС».

Новой разработкой Инженерного Центра ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш» является элегазовый трансформатор напряжения типа ЗНГ-110 на класс напряжения 110 кВ, серийный выпуск которого также начался в 2009 году.

Данное оборудование предназначено для работы в электрических сетях переменного тока 50 Гц с эффективно заземленной нейтралью на открытых и закрытых распределительных устройствах; температура окружающего воздуха при эксплуатации трансформаторов от +40оС до -55оС. Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, устройствам защиты, сигнализации и управления.

При разработке трансформатора были учтены новейшие достижения в этой области не только российской, но и мировой промышленности. Подобная техника впервые освоена российским предприятием, и надо отметить является, как и вся остальная продукция Уралэлектротяжмаша, разработками собственного Инженерного центра.

Основные особенности трансформатора напряжения ЗНГ-110

  1. Трансформатор взрыво- и пожаробезопасен, так как в качестве главной изоляции применяются инертный негорючий газ или смесь газов.
  2. Каждый трансформатор оснащен эффективно действующим взрывозащитным устройством (мембраной), исключающим взрыв трансформатора даже при коротком внутреннем замыкании.
  3. 3. Низкий уровень утечек изолирующего газа — не более 0,5% от общей массы в год. Данный показатель достигается благодаря следующим конструкторским решениям:
  • во всех уплотняемых соединениях применены сдвоенные уплотнения из специального полимерного материала, который, в отличие от резины, нечувствителен к воздействию низких температур и практически не подвержен старению;
  • повышенная надежность узлов уплотнения выводов вторичных обмоток обеспечивается многоуровневым лабиринтным уплотнением. Многократные испытания в камерах холода и накопленный опыт эксплуатации изделий с аналогичными уплотнениями подтвердили их полную герметичность, в том числе и при экстремально низких температурах окружающего воздуха;
  • алюминиевые газоплотные корпуса изготавливаются методом высококачественной сварки на специализированном предприятии с использованием самых современных методов контроля герметичности.
  • Высокий класс точности вторичной обмотки для учета — 0,2. Есть возможность изготовления трансформатора с тремя вторичными обмотками: одна — для подключения цепей учета, вторая — для подсоединения цепей измерения, защиты и управления, третья — для цепей защиты от замыкания на землю.
  • Высокая надежность работы трансформатора благодаря применению самых надежных на сегодняшний день особо ответственных комплектующих, а также отсутствию внутренней твердой изоляции, что исключает возникновение частичных разрядов и позволяет не проводить периодические проверки и испытания изоляции в течение длительного времени.
  • Возможность пломбирования выводов вторичной обмотки для учета электроэнергии позволяет предотвратить несанкционированный доступ к цепям учета.
  • Трансформатор практически необслуживаемый. Применение элегазовой изоляции с низким уровнем утечек, а также надежных, с большим сроком службы комплектующих, практически исключает необходимость регламентных работ и обеспечивает эксплуатацию без обслуживания при среднем сроке службы 40 лет.
  • Трансформаторы напряжения соответствуют требованиям ГОСТ 1983-2001, МЭК 60044-2 и технических условий 1БП 759.001 ТУ. Трансформаторы также сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и прошли испытания на утверждения типа средств измерений. Система качества завода аттестована на соответствие требованиям стандартов ISO-9001-2008.

    Оборудованием нового поколения являются элегазовые выключатели на 220 кВ в колонковом (ВГТ-1А1-220) и баковом (ВЭБ-220) исполнении, серийный выпуск которых освоен заводом Уралэлектротяжмаш в 2009 году. На этот класс напряжения изделия выпускались и ранее, но у новинок другие потребительские свойства — одноразрывное дугогасительное устройство на 220 кВ и один пружинный привод на три полюса.

    В качестве дугогасительной среды в выключателях применен специальный инертный негорючий газ — элегаз (или смесь газов для ВГТ-1А1-220 в холодном исполнении), что делает выключатели практически необслуживаемыми во время всего срока эксплуатации, а также благодаря этому выключатели взрыво- и пожаробезопасны. Полюсы выключателей могут быть снабжены защитными мембранами, что делает их взрывозащищенными даже при возникновении внутреннего короткого замыкания.

    Выключатель ВЭБ-220 комплектуется встроенными трансформаторами тока с высокими классами точности и характеристиками: для коммерческого учета электроэнергии, для измерения, для защиты. Также данный тип выключателя снабжен устройствами электроподогрева полюсов. Электроподогрев состоит из двух ступеней, каждая из которых автоматически включается и отключается соответствующими элементами управления, размещенными в шкафу вторичных соединений. С помощью установленных в устройствах электроподогрева датчиков температуры предусмотрена сигнализация об исправной работе нагревателей.

    Основные особенности элегазовых выключателей ВЭБ-220 и ВГТ-1А1-220

    • Комплектация пружинным приводом, пониженные усилия оперирования выключателем;
    • Высокий коммутационный ресурс, заданный для каждого полюса, в сочетании с высоким механическим ресурсом, повышенными сроками службы уплотнений и комплектующих, обеспечивают при нормальных условиях эксплуатации не менее чем 25-летний срок службы до первого ремонта
    • Использование в соединениях двойных уплотнений, а также «жидкостного затвора» в узле уплотнения подвижного вала. Естественный уровень утечек — не более 0,5% в год — подтверждается испытаниями каждого выключателя на заводе-изготовителе по методике, применяемой в космической технике;
    • Использование современных технологических и конструкторских решений, а также надежных комплектующих
    • Высокая коррозионная стойкость покрытий (горячий цинк), применяемых для стальных конструкций выключателя
    • Возможность отключения тока нагрузки при потере избыточного давления газа в выключателе
    • Сохранений электрической прочности изоляции выключателя при напряжении равном 1,15 наибольшего фазного напряжения в случае потери избыточного давления газа в выключателе
    • Отключение емкостных токов без повторных пробоев, отсутствие перенапряжений при коммутации
    • Низкий уровень шума при срабатывании (соответствует высоким природоохранным требованиям).
    • Высокая заводская готовность, простой и быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию

    Выключатели успешно прошли все необходимые испытания, и по итогам работы Аттестационной комиссии подготовлено экспертное заключение, в котором ВЭБ-220 и ВГТ-1А1-220 рекомендуются для применения в сетях ОАО «ФСК ЕЭС».

    Новой разработкой Инженерного Центра ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш» является элегазовый трансформатор напряжения типа ЗНГ-110 на класс напряжения 110 кВ, серийный выпуск которого также начался в 2009 году.

    Данное оборудование предназначено для работы в электрических сетях переменного тока 50 Гц с эффективно заземленной нейтралью на открытых и закрытых распределительных устройствах; температура окружающего воздуха при эксплуатации трансформаторов от +40оС до -55оС. Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, устройствам защиты, сигнализации и управления.

    При разработке трансформатора были учтены новейшие достижения в этой области не только российской, но и мировой промышленности. Подобная техника впервые освоена российским предприятием, и надо отметить является, как и вся остальная продукция Уралэлектротяжмаша, разработками собственного Инженерного центра.

    Основные особенности трансформатора напряжения ЗНГ-110

    1. Трансформатор взрыво- и пожаробезопасен, так как в качестве главной изоляции применяются инертный негорючий газ или смесь газов.
    2. Каждый трансформатор оснащен эффективно действующим взрывозащитным устройством (мембраной), исключающим взрыв трансформатора даже при коротком внутреннем замыкании.
    3. Низкий уровень утечек изолирующего газа — не более 0,5% от общей массы в год. Данный показатель достигается благодаря следующим конструкторским решениям:
    • во всех уплотняемых соединениях применены сдвоенные уплотнения из специального полимерного материала, который, в отличие от резины, нечувствителен к воздействию низких температур и практически не подвержен старению;
    • повышенная надежность узлов уплотнения выводов вторичных обмоток обеспечивается многоуровневым лабиринтным уплотнением. Многократные испытания в камерах холода и накопленный опыт эксплуатации изделий с аналогичными уплотнениями подтвердили их полную герметичность, в том числе и при экстремально низких температурах окружающего воздуха;
    • алюминиевые газоплотные корпуса изготавливаются методом высококачественной сварки на специализированном предприятии с использованием самых современных методов контроля герметичности.
  • Высокий класс точности вторичной обмотки для учета — 0,2. Есть возможность изготовления трансформатора с тремя вторичными обмотками: одна — для подключения цепей учета, вторая — для подсоединения цепей измерения, защиты и управления, третья — для цепей защиты от замыкания на землю.
  • Высокая надежность работы трансформатора благодаря применению самых надежных на сегодняшний день особо ответственных комплектующих, а также отсутствию внутренней твердой изоляции, что исключает возникновение частичных разрядов и позволяет не проводить периодические проверки и испытания изоляции в течение длительного времени.
  • Возможность пломбирования выводов вторичной обмотки для учета электроэнергии позволяет предотвратить несанкционированный доступ к цепям учета.
  • Трансформатор практически необслуживаемый. Применение элегазовой изоляции с низким уровнем утечек, а также надежных, с большим сроком службы комплектующих, практически исключает необходимость регламентных работ и обеспечивает эксплуатацию без обслуживания при среднем сроке службы 40 лет.
  • Трансформаторы напряжения соответствуют требованиям ГОСТ 1983-2001, МЭК 60044-2 и технических условий 1БП 759.001 ТУ. Трансформаторы также сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и прошли испытания на утверждения типа средств измерений. Система качества завода аттестована на соответствие требованиям стандартов ISO-9001-2008.

    Источник: ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш»

    👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

    Информация о компании

    АО «Уралэлектротяжмаш» — крупнейший и один из старейших российских производителей силового электротехнического оборудования для генерирования, передачи, распределения и потребления энергии. Предприятие производит высоковольтную аппаратуру на классы напряжения от 35 до 750 кВ; масляные трансформаторы мощностью от 2500 до 160000 кВА, сухие трансформаторы мощностью от 25 до 16000 кВА; сухие и масляные реакторы различного назначения и преобразовательную технику.
    Читайте также
    Новости по теме
    Объявления по теме

    ПРОДАМ: Элегазовые вводы 220 кВ для комплектации КРУЭ

    Компания «Изолятор» разрабатывает, производит и осуществляет сервисную поддержку высоковольтных вводов переменного и постоянного тока на напряжение от 12 до 1200 кВ. Предприятие является единственным в России, способным разрабатывать, производить и испытывать вводы на сверхвысокие классы напряжения. До 2007 года отечественные высоковольтные вводы производились в ЗАО «Московский завод „Изолятор“ им. А.Баркова», основанном в 1896 г. Было выпущено более 500 000 высоковольтных вводов, несущих службу на подавляющем большинстве энергообъектов России и стран СНГ, а также в 26 странах мира. Необходимость дальнейшего увеличения объема выпускаемой продукции и масштабного технического переоснащения привели к решению о переносе производства вводов на вновь построенное предприятие в Павловской Слободе Московской области. Предприятие компании «Изолятор» представляет собой высокотехнологичный комплекс последнего поколения с производственной площадью около 20 тыс. кв. м. Технологические линии оснащены оборудованием от ведущих мировых и российских производителей. На предприятии действует интегрированная система менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда.
    Буракова Анастасия · Завод ИЗОЛЯТОР · 20 мая · Россия · Московская обл
    Элегазовые вводы 220 кВ для комплектации КРУЭ

    ПРОДАМ: Denyo TLW-230LS - Сварочный агрегат

    Denyo TLW-230LS - Сварочный агрегат , который относится к среднего класса мощности оборудованию, позволяющем проведение работ высокого качества. Аппарат позволяет работать в условиях отсутствия источников электричества. Данное сварочное оборудование оптимально с точки зрения качества, надежности и эффективности. Агрегат возможно применять в качестве источника питания мощностью 4 кВт напряжением 22 В для питания различного ручного инструмента. Стабильность сварочной дуги, качество сварочного соединения обеспечивается современной системой управления агрегатом Технические характеристики Управление: Плавное Сварочный ток (A): 50-230 Мощность,кВт: 5.5 U холостого хода (V): - Режим работы, ПВ%: 50 Массогабаритные характеристики Размеры мм: 1220x610x720 Вес кг: 285 Автономный источник тока Мощность кВт: 4 Напряжение (V): 220 Производитель: Kubota Модель: D722-K3A Кол-во цилиндров: 2 2.83 Тип системы охлаждения: Жидкостн. Емкость топливного бака л: 19 Страна происхождения: Япония
    Ивченко Наталья · ООО ПК НАВИГАТОР · 25 апреля · Россия · Челябинская обл

    УСЛУГИ: Аренда генератора 12.8 кВт в Киеве

    Компания ACDC Generators прудоставляет услугу аренды генератора. Бензиновый генератор на 12.8 кВт от производителя AGT 16003N HSBE. Выдает напряжение 380В и мощностью 12.8 кВт, а при напряжении 220В выдает около 5 кВт. Генератор используется для подключения профессионального 3х-фазного оборудования, например, для компрессоров, штукатурных станций, бурильных установок. Аренда оборудования доступна как на длительный так и короткий срок. Мы осуществляем срочную доставку оборудования по всей Украине. СКИДКИ НА АРЕНДУ ГЕНЕРАТОРОВ: от 3-15 суток скидка 10% от 15-30 суток скидка 20% от 30 суток скидка 30%
    Дзюбенко Андрей · ACDC Generators · 18 мая · Россия · г Москва
    Аренда генератора 12.8 кВт в Киеве

    ПРОДАМ: Колонковый выключатель 220 кВ

    MVT PLUS предлагает к поставке колонковые выключатели номинальным напряжением 220 кВ серии SFM. Наша компания предлагает к поставке элегазовые колонковые выключатели со следующими характеристиками: Номинальное напряжение 220 кВ Наибольшее рабочее напряжение 245 кВ Номинальный рабочий ток до 4000 А Номинальный ток термической стойкости до 50 кА Номинальный тока электродинамической стойкости до 100 кА Напряжение цепей управления от 110 до 250 V AC/DC Сервисный центр компании оказывает гарантийное, послегарантийное обслуживание, ремонт колонковых выключателей.
    Mvt Plus · MVT PLUS · 13 мая · Казахстан · г Астана
    Колонковый выключатель 220 кВ

    ПРОДАМ: Катушка электроманитная В64-14А-03-700 (~220В), цена 800 руб/шт.

    Продам из наличия: — катушки электромагнитные В64-14А-03-700 в кол-ве 30 шт. Новые, пр-ва «Пневмоаппарат», цена 800,00 руб/шт. Напряжение переменного тока- 220 В Номинальная мощность- 9 ВА Степень защиты- IP 65 Продолжительность включения (ПВ)- 100% Состояние на фото. Электромагнитная катушка (соленоид) В64 + электрический соединитель (коннектор) предназначена для управления пневмораспределителями В64. Катушки защищены от коррозии. Сама катушка изолирована стеклонаполненным полиамидом.
    Кузнецов Юрий · 3 мая · Россия · Вологодская обл
    Катушка электроманитная В64-14А-03-700 (~220В), цена 800 руб/шт.
    Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.