Передача, распределение и накопление электроэнергии

Как выбрать автоматический выключатель

18 сентября 2015 г. в 02:00

Модульный автоматический выключатель — это аппарат, предназначенный для защиты электрических цепей от коротких замыканий, перегрузки, а также для нечастых коммутаций, устанавливаемый на DIN рейку.

Изображение 1 - модульные автоматы: а) на ток до 63А; б) на ток до 125А

Выясним какие функции защиты должен выполнять автомат:

1. Отключение участка цепи при недопустимой перегрузке

Если ток в защищаемой цепи будет больше допустимого значения, срок службы изоляции проводов существенно снизится, так же возможно возникновение пожара. Тепловой расцепитель (Т.Р.) работает с выдержкой времени, поэтому кратковременные перегрузки до 13% автоматом не отключаются. Расцепители модульных аппаратов выпускают с определенным шагом по току: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А.

Узнать какой номинальный ток имеет Т.Р. можно по маркировке автоматического выключателя. На изображении 1а автомат имеет номинальный ток ТР Iтр=16А, на рис.1б Iтр=100А.

Номинальный ток теплового расцепителя групповых автоматов для новой электропроводки может принимать нижеследующие значения:

  • 10А для линий освещения (сечение провода 1,5 мм2 по меди);
  • 16А для розеточных линий жилых комнат (сечение 2,5 мм2 по меди);
  • 25А для розеточных линий кухни (сечение 4 мм2 по меди);
  • 40А для электроплиты (сечение 6 мм2 по меди).

При этом номинальный ток вводного автомата должен быть на ступень выше самого большого номинала группового автомата. Например, для представленного случая, это 50А. Не стоит забывать, что сетевая организация в технических условиях на подключение к электросети устанавливает максимальный ток автомата, который может быть установлен на вводе.

Если вы укладываете новую проводку, можно узнать сечение по маркировке на проводе. Если же провода давно заложены в стены, то узнать сечение можно, измерив диаметр жилы провода:

  • 1,5 мм2 — 1,38 мм
  • 2,5 мм2 — 1,78 мм
  • 4 мм2 — 2,25 мм
  • 6 мм2 — 2,76 мм
  • 10 мм2 — 3,56 мм
  • 16 мм2 — 4,51 мм

Алюминиевые провода хуже проводят ток, поэтому номинал автомата должен быть на одну ступень ниже, чем для меди такого же сечения.

Количество линий в доме определяется, исходя из нагрузки. Например, если в доме 4 жилых комнаты, и мощность электроприборов в них превышает 3500 Вт, то одной линии на 16А будет недостаточно, необходима прокладка двух линий. Узнать какую мощность можно подключить к линии легко узнать из формулы

P = I*U, Вт

где I – ток теплового расцепителя автомата;
U – напряжение в сети 220В

Например, для линии с медной проводкой под защитой автомата на 20А допустимая мощность подключаемых приборов не более 20*220 = 4400 Вт.

Очень важно понимать, что провода электропроводки должны иметь соответствующее сечение, иначе автомат не будет эффективно защищать их!

2. Отключение цепи при коротком замыкании

КЗ — самое разрушительное из всех повреждений, поэтому оно должно быть отключено за максимально короткое время, которое устанавливается ПУЭ п.1.7.79. Например, для напряжения 220В время отключения КЗ не должно превышать 0,4с. Указанное время обеспечивается, если при КЗ автомат отключается ЭмР - электромагнитным расцепителем, то есть без выдержки времени.

Номинал ЭмР указан на маркировке автомата в виде буквенного обозначения характеристики срабатывания: В — (3-5)*Iтр, С — (5-10)*Iтр, D – (10-20)*Iтр.

Например, для автомата на изобр. 2 гарантированное срабатывание ЭмР произойдет при токе свыше 10*16=160А, гарантирование несрабатывание при токе менее 5*16=80А.

Изображение 2 — однополюсные автоматические выключатели с характеристикой «В», «С» и «D»
а) Уставка ЭмР 40-80А,
б) Уставка ЭмР 80-160А
с) Уставка ЭмР 160-320А

Выбор характеристики произведем в зависимости от типа подключенных электроприборов.

  • Линии бытового освещения — характеристика «В»
  • Розеточные линии жилых помещений без возможности подключения ручного электроинструмента — «В»
  • Розеточные линии жилых помещений с возможностью подключения ручного электроинструмента — «С»
  • Розеточные линии гаражей, мастерских без мощного электроинструмента — «С»
  • Розеточные линии гаражей, мастерских с мощным электроинструментом — «D»
  • Вводные автоматические выключатели — «D»

3. Многоразовое использование

Хороший автомат способен многократно отключать токи КЗ и перегрузки.

Изображение 3 — момент отключения тока КЗ двухполюсным автоматом С20

В рамочке на автомате указано число 4500, 6000 или 10000.

Изображение 4 — автоматы с ПКС 4500, 6000 и 10000 ампер

Это максимальный ток КЗ, который способен отключить автомат без разрушения три раза.

  • 4500А — для групповых автоматов в старых сетях, выполненных алюминиевым проводом
  • 6000А — для групповых и вводных автоматов в распределительных щитках квартир и подъездов жилых домов с медной проводкой
  • 10000А — для вводных щитов в здание

Указанных значений будет вполне достаточно для надежного разрыва цепи при аварии, так как ток короткого замыкания в жилых зданиях редко превышает 3000А.

Помните, что только правильно подобранный автоматический выключатель стоит на страже вашего имущества!

Источник: ЗАО «Курский электроаппаратный завод»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

КЭАЗ — отечественный разработчик и производитель комплексных электротехнических решений и АСУ ТП. Компания непрерывно развивается, выпуская новые продукты, внедряя передовые технологии, расширяя производственные площади, приобретая современное оборудование.
Контакты и адреса  · Документы · Прайс-лист · Новости · Публикации · Видео
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.
Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с пользовательским соглашение и политикой конфиденциальности